Fuite d'eau sur split Hitachi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2823
Question Forum Climatisation : Fuite d'eau sur split Hitachi
Bonjour.
J'ai une fuite d'eau sur un Split HITACHI rak18nh6 lorsque je mets la clim été.
Quoi faire ? Et comment démonter la façade de ce split ?
Merci pour votre réponse.
J'ai une fuite d'eau sur un Split HITACHI rak18nh6 lorsque je mets la clim été.
Quoi faire ? Et comment démonter la façade de ce split ?
Merci pour votre réponse.
02 juillet 2015 à 19:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Fuite d'eau sur split Hitachi
Bonsoir.
Avant de tout démonter, nous dire si l’évacuation des condensats est en gravitaire ou avec une pompe de relevage ?
Dans le 1er cas trouver le bout opposé si il sort dehors souffler dedans car peut-être tout simplement bouché.
Faire un essai avec une 1/2 boite d'eau en la faisant couler sur la batterie, ouvrir le capot de façade enlever les filtres en profiter pour les laver, le problème peut venir aussi de là.
Dans le 2ème cas, la pompe est peut-être tout simplement collée c'est à dire que le flotteur est collé, y accéder, la démonter et la nettoyer mais il se peut qu'elle soit HS.
Avant de tout démonter, nous dire si l’évacuation des condensats est en gravitaire ou avec une pompe de relevage ?
Dans le 1er cas trouver le bout opposé si il sort dehors souffler dedans car peut-être tout simplement bouché.
Faire un essai avec une 1/2 boite d'eau en la faisant couler sur la batterie, ouvrir le capot de façade enlever les filtres en profiter pour les laver, le problème peut venir aussi de là.
Dans le 2ème cas, la pompe est peut-être tout simplement collée c'est à dire que le flotteur est collé, y accéder, la démonter et la nettoyer mais il se peut qu'elle soit HS.
02 juillet 2015 à 21:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Fuite d'eau sur split Hitachi
Bonsoir,
Tout à fait en accord avec PL, à savoir quel type d’évacuation avez-vous ?
Gravitaire ou par pompe d’évacuation ?
Si gravitaire, comme vous le suggère PL, il est fort probable que la sortie soit bouchée.
En revanche, il ne faut pas souffler de l’extérieur vers l’intérieur, mais dans le sens inverse pour ne pas perdre son temps.
Vous ouvrez les caches de votre UI, vous enlevez les filtres, puis vous regardez déjà si le bac n'est pas sale.
Il arrive que le reste d'eau de l’été précédent se transforme en une sorte de mollusque, il sèche, durcit et puis empêche le passage des condensats (cas très fréquent lorsque pas ou peu de maintenance).
Ensuite vous cherchez le côté où le tuyau de condensat est raccordé (il peut aussi bien être à droite qu’à gauche), vous y plongez soit un tuyau équivalent, soit de diamètre inférieur, ensuite vous soufflez fort.
Si bouchon quelque part, vous sentirez une résistance au soufflage, donc insister jusqu’à élimination.
Si en revanche cela circule bien alors à tous les coups c'est la position du tuyau à l’extérieur qui provoque un bouchon.
Je ne saurai comment expliquer le phénomène de façon scientifique. Mais j'ai eu le cas à deux reprises, l'eau ne s’écoulait pas du tout, en revanche lorsque je soufflait dedans cela circulait librement.
J'ai pensé à la position du tuyau à l’extérieur. Et en effet lorsque j’exerçais une légère pression sur le tuyau (avec le doigt) l'eau s’écoulait immédiatement et dés lors que j’arrêtai d'appuyer c’était mort.
Pour les deux cas il m'a suffit de raccourcir le tuyau en sortie pour que l’écoulement se fasse tout seul.
En gros c'est comme si la pression de l'eau descendante était inférieure à la pression de l'air remontant le tuyau.
Cette pression d'air était fonction du positionnement du tuyau.
Si vous avez une pompe de relevage, alors il faut s'assurer que celle-ci amorce bien. Attention le fait qu’elle vibre ou fasse du bruit n'est pas synonyme de fonctionnement.
Donc enlevez le tuyau d’évacuation en sortie pompe et s'assurer que celle-ci évacue bien.
Si c'est le cas, suivre le tuyau d’évacuation (si celui-ci transparent c'est simple à vérifier) et voir si pas de traces de saleté ou autre qui provoqueraient un bouchon.
Voir aussi si le tuyau ne forme pas quelque part un siphon et contre siphon.
En règle générale lorsque les pompes sont encore fonctionnelles, le problème est souvent lié au tuyau d’évacuation qu’il vous faudra inspecter, et au flotteur qui a une crépine très fine, donc se bouche facilement.
Dernier cas de figure, votre appareil produit trop de condensats par rapport aux capacités d’évacuation de la pompe (entre nous c'est très rare, de l'ordre de l'anecdotique), et si le flotteur a perdu son petit tuyau de trop plein alors les condensats sortent par là.
C'est un petit tuyau transparent qui fait entre 5 et 10 cm, il se trouve directement sur le flotteur pour justement palier à une surproduction de condensats.
Cordialement.
Adelclimatisation
Tout à fait en accord avec PL, à savoir quel type d’évacuation avez-vous ?
Gravitaire ou par pompe d’évacuation ?
Si gravitaire, comme vous le suggère PL, il est fort probable que la sortie soit bouchée.
En revanche, il ne faut pas souffler de l’extérieur vers l’intérieur, mais dans le sens inverse pour ne pas perdre son temps.
Vous ouvrez les caches de votre UI, vous enlevez les filtres, puis vous regardez déjà si le bac n'est pas sale.
Il arrive que le reste d'eau de l’été précédent se transforme en une sorte de mollusque, il sèche, durcit et puis empêche le passage des condensats (cas très fréquent lorsque pas ou peu de maintenance).
Ensuite vous cherchez le côté où le tuyau de condensat est raccordé (il peut aussi bien être à droite qu’à gauche), vous y plongez soit un tuyau équivalent, soit de diamètre inférieur, ensuite vous soufflez fort.
Si bouchon quelque part, vous sentirez une résistance au soufflage, donc insister jusqu’à élimination.
Si en revanche cela circule bien alors à tous les coups c'est la position du tuyau à l’extérieur qui provoque un bouchon.
Je ne saurai comment expliquer le phénomène de façon scientifique. Mais j'ai eu le cas à deux reprises, l'eau ne s’écoulait pas du tout, en revanche lorsque je soufflait dedans cela circulait librement.
J'ai pensé à la position du tuyau à l’extérieur. Et en effet lorsque j’exerçais une légère pression sur le tuyau (avec le doigt) l'eau s’écoulait immédiatement et dés lors que j’arrêtai d'appuyer c’était mort.
Pour les deux cas il m'a suffit de raccourcir le tuyau en sortie pour que l’écoulement se fasse tout seul.
En gros c'est comme si la pression de l'eau descendante était inférieure à la pression de l'air remontant le tuyau.
Cette pression d'air était fonction du positionnement du tuyau.
Si vous avez une pompe de relevage, alors il faut s'assurer que celle-ci amorce bien. Attention le fait qu’elle vibre ou fasse du bruit n'est pas synonyme de fonctionnement.
Donc enlevez le tuyau d’évacuation en sortie pompe et s'assurer que celle-ci évacue bien.
Si c'est le cas, suivre le tuyau d’évacuation (si celui-ci transparent c'est simple à vérifier) et voir si pas de traces de saleté ou autre qui provoqueraient un bouchon.
Voir aussi si le tuyau ne forme pas quelque part un siphon et contre siphon.
En règle générale lorsque les pompes sont encore fonctionnelles, le problème est souvent lié au tuyau d’évacuation qu’il vous faudra inspecter, et au flotteur qui a une crépine très fine, donc se bouche facilement.
Dernier cas de figure, votre appareil produit trop de condensats par rapport aux capacités d’évacuation de la pompe (entre nous c'est très rare, de l'ordre de l'anecdotique), et si le flotteur a perdu son petit tuyau de trop plein alors les condensats sortent par là.
C'est un petit tuyau transparent qui fait entre 5 et 10 cm, il se trouve directement sur le flotteur pour justement palier à une surproduction de condensats.
Cordialement.
Adelclimatisation
03 juillet 2015 à 00:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fuite d'eau sur split Hitachi
- N°7214 : Bonjour. Étant en travaux dans ma chambre, j'ai dû travailler autour du split pour arracher du papier, enduire, peindre, bref comprenez que j'ai dû sûrement le bouger un peu. Bien sûr je l'ai protégé avec une bâche...
- 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 3. Fuite d’eau sur split Hitachi RAK18NH6
- N°6233 : Bonsoir. J'ai une fuite d'eau sur une unité Hitachi RAK18NH6. Au bout de quelques semaines en mode clim, elle fuit. Le bac d’évacuation est plein d’eau... et aucune évacuation du coup... Comment savoir si...
- 4. Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus
- N°8616 : Bonjour. Après avoir nettoyer mes 2 splits puis une remise en route tout marchait correctement. Cependant après 3h d'utilisation 1 des 2 splits s'est éteint et impossible de le rallumer depuis. J'ai testé en disjonctant...
- 5. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
- N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
- 6. Fuite condensat split Hitachi RAK25RPB
- N°8787 : Bonjour. Je me tourne vers vous car j'ai une fuite, sur sur mon split Hitachi RAK25RPB, au niveau de la jonction entre le bac condensat et le support voir sur la photo. Le tissu type moquette est imbibé d'eau. Le bac se...
- 7. Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA
- N°2844 : Bonjour à tous, Voici mon problème : Je viens d'acheter un pavillon dans lequel se trouve 3 splits GC22VA et un split MSZ-GB50VA de la marque Mitsubishi electric. A la mise en route j'ai eu la désagréable surprise de voir...
- 8. Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique
- N°7688 : Bonjour et merci pour ce forum. Je viens d'acquérir une maison de 2004 (Juillet 2021) (100m², un étage) qui est chauffé par une pompe à chaleur Hitachi AIR/AIR Réversible. Le module dehors est un bloc RAM-90HQ5 Un Gros...
- 9. Fuite d'eau condensat sur split MS09AH
- N°2065 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau de condensation sur mon split MS09AH. Je suppose une tuyauterie d'évacuation bouchée. Comment y avoir accès ? Merci.
- 10. Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic
- N°2936 : Bonjour à tous, J'ai fait installer une clim de la marque Fujitsu Atlantic inverter de puissance 5kg la semaine dernière par un pro afin de refroidir une grande pièce (50m² ) Le problème que je rencontre c'est qu'au bout...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite