Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3545

Question forum dépannage clim : Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour.

Suite à une fuite à cause d'une fissure du bouchon de la vanne de service HP, le gaz s'est volatilisé !!!
Je souhaite le remplacer par du propane mais l’étiquette de l'UE est abimée et la quantité de gaz à charger est illisible.
De plus, je ne suis pas sûr que la quantité à charger soit identique entre le R407 et la propane.
Climatisation Monosplit Teckwood TK 907 cs

Merci d'avance.
Jean
03 octobre 2016 à 10:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
On ne fait pas ce que l'on veut pour le changement de gaz, il faut appeler le constructeur, voire un fournisseur ou un distributeur, pour savoir comment et par quel type de gaz on peut changer l'ancien.
Ceci dit si votre installation est au R407C ce gaz est toujours d'actualité, et si votre clim est un tout ou rien c'est à dire un non inverter, le charger à la SC.
Par contre si vous êtes un particulier, il va être difficile d'acheter du gaz, étant donné qu'il faut détenir une attestation pour cela. Le passage d'un pro sera certainement obligatoire.
03 octobre 2016 à 18:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonsoir.
J'ai acheté ce monosplit d'occasion il y a environ 5 ans !!!
Je ne souhaite pas faire de frais, et allais le mettre à la poubelle.
Puis j'ai lu cet article sur "Science à avenir" :
"Les HFC peuvent facilement être remplacés. Le groupe d’évaluation des technologies et de l’économie du protocole de Montréal liste ainsi une série d’alternatives. Pour les réfrigérateurs particuliers, les hydrocarbures comme le propane et l’isobutène ont un pouvoir de réchauffement moindre, même s'il reste cinq fois supérieurs au CO2. La réfrigération commerciale a quant à elle déjà commencé à s’équiper en ammoniac."

Après recherches, le propane est utilisé dans beaucoup de pays comme l'Afrique, les Amériques etc.
Miscible avec toutes les huiles.
Je pense trouver ici des gens qui ont essayé, avoir des retours d’expérience.
Merci d'avance.
Jean
03 octobre 2016 à 21:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
Techwood est vendu en France ? Par quel distributeur ? Jamais entendu parler !

Bien étonnant que le fluide (et non gaz) se "volatilise" à cause d'un bouton de vanne de service fissuré.
Déjà la vanne est normalement isolée par un schrader et donc même l'absence du bouchon n'aurait pas dû provoquer le dégazage de l'installation. Ensuite, si le capuchon a fissuré, je penche pour un manque de charge, et prise en glace ayant provoqué sa rupture (à confirmer).
Et enfin, encore plus étrange que la totalité de la charge en fluide frigorigène s'évapore à cause d'un schrader fuyard !

Je rejoins les explications données par PL. De plus, charger avec du propane serait inconscient !
Déjà qu'avec du fluide frigorigène, on n'est pas à l'abri d'un dégazage (comme dans votre cas).
Mais en plus l'appareil n'est pas prévu pour. Et vous devrez acheter un manomètre, une pompe à vide, un démonte schrader, du fluide frigorigène, une balance, un filtre déshydrateur ... Bref, appeler une société vous coûtera moins cher. sleepy

C'est vous qui voyez. Sauf si vous faites du dépannage pour quelqu'un d'autre ?
Cordialement.
03 octobre 2016 à 21:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour.

Je suis bien conscient que c'est une bas de gamme !!! et c'est bien pour ça que je ne veux pas faire de frais.
Je veux expérimenter, c'est l’écrou de la tige de reglage qui s'est "décalotté" et comme il n'y a pas de presse étoupe serrable, le "fluide" s'est échappé (tige peut-être pas desserrée bien à fond !!!).
Je n'ai pas posé le manifold mais ni froid, ni chaud alors que le compresseur tourne.

J'ai retrouvé la doc technique, la charge est de 700gr de r 407c pour 5 m de liaisons.
L'appareil n'est pas prévu pour le propane, c'est à dire ????
Mes études dans ce domaine sont très loin et je n'ai jamais pratiqué !!!
Jean.
04 octobre 2016 à 13:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Après un peu de lecture, il s’avérerait que l'on pourrait changer le R407C par du R290 (propane) mais il faudrait changer l'huile car apparemment ce gaz dilue l'huile, il y a aussi le R600a.
Mais le calcul de poids pour celui des 700 gr du R407C je ne saurais vous répondre.
Ce pourquoi j’en reviens à ma 1er réponse.
Et comme expliqué par pbm, vous aurez certainement des frais surtout si vous n’êtes pas équipé avec l'outillage adéquat.
Votre article parle, enfin je crois plutôt, pour les frigo pas pour la clim ?
Il y a aussi une histoire de fonctionnement, les contraintes ne sont aussi apparemment pas les mêmes.
Pour l'instant il est peu recommandé d’effectuer cette opération.
Mais bon...
04 octobre 2016 à 17:57
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour.

OK PL mais régler la SC avec un fluide à une molécule est impossible !!!
Si j'ai bien compris ?
Le matériel, j'ai, sinon que pourrais-je faire, je suis un ancien chauffagiste (j'ai 70 ans) agréé gaz.

J'ai lu que le propane était miscible à toutes les huiles, de toute façon c'est pas grave, puisqu'elle est destinée à la poubelle.
Je pense commencer avec une charge de 200g.
Jean.
05 octobre 2016 à 09:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
mais régler la SC avec un fluide à une molécule est impossible !!!
Faites un essai en mode froid mais je pense que débuter avec les 2/3 de la charge, 500/700 gr c'est pas mal, surveiller la SC qui doit être comme le R22 proche du R407C (sans la temp de glissement) de 5/7°C et le différentiel de soufflage doit être de 10°C mini 12°C, la température du compresseur qui ne doit pas excéder 80°C, peut-être maxi 90°C.
Si d'autres idées ?? Donc à suivre.
05 octobre 2016 à 18:24
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonsoir.
Ma balance est en panne !!!
A suivre.
Jean
18 octobre 2016 à 22:53
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour.

Je suis toujours là !!!
Recharge au propane fin 2016
Après le prêt d'une balance, et plusieurs essais j'ai rechargé à 320 g (700 en 407).
J'ai un Delta t de 30 à 32°, et pas de dégivrages cette année à -5°.
Avant, elle dégivrait déjà à 0°, peut-être manquait-elle déjà de gaz...
J76
23 mai 2018 à 09:34
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz


Invité
invité
Bonjour.
jean je suis aussi de l'ancien temps pour ce qui est de charge en gaz j'ai recharge en remplacement du 410 la moitie en poids vu que la densité du propane est de la moitie du 410 c a fonctionne bien donc allez sur un site qui vous donne la densité du 407 et faite la règle de trois.
Bonne journée.
19 août 2018 à 08:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Complément r410 suite à une micro fuite réparée
    N°490 : Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il...
  • 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 4. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Pression du gaz contrôle fuite climatisation
    N°2015 : Bonjour, Je viens de me poser une 2ème clim préchargée et lors de l’envoi du gaz j'ai détecté une légère fuite sur un raccord, j'ai donc resserré et c'est bon (contrôle avec une bombe de mousse). J’aurai voulu...
  • 7. Recharger moi-même climatiseur Airton
    N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
  • 8. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
    N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
>>> Résultats suivants pour : Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
free shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b fontpassage tuyau evacuation air 2installation climatisation toiturepanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales