Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum, j'ai construit une maison l'année dernière et j'ai choisi le système gainable pour chauffer et refroidir ma maison.
Mon système est composé d'une unité extérieure RAVGM801ATPE et une unité intérieure RAVRM801BTPE et un système airzone pour commander tout ça.
Pendant l'hiver tout a bien fonctionné, quand j'ai changé le mode clim au mois de juin j'ai eu pour un bref délai un code erreur P 15, j'ai coupé le courant et en le remettant le code a disparu, sauf que l'air qui souffle par les bouches de climatisation est un air ambiant.
J'ai contacté l'installateur qui est venu faire un 1er test pour les raccords et a priori pas de fuite, ensuite il a branché un appareil ne reliant que l'unité intérieure dans les combles et le circuit en éliminant l'unité extérieure du circuit et mis de l'azote dans le circuit, la quantité a baissé donc il y a bien une fuite. Il doit revenir pour la brancher que sur l'unité intérieure.
Comment peut-on expliquer l'apparition de cette fuite en voulant changer de mode de chauffage après un fonctionnement a priori normal au début ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je suis nouveau sur le forum, j'ai construit une maison l'année dernière et j'ai choisi le système gainable pour chauffer et refroidir ma maison.
Mon système est composé d'une unité extérieure RAVGM801ATPE et une unité intérieure RAVRM801BTPE et un système airzone pour commander tout ça.
Pendant l'hiver tout a bien fonctionné, quand j'ai changé le mode clim au mois de juin j'ai eu pour un bref délai un code erreur P 15, j'ai coupé le courant et en le remettant le code a disparu, sauf que l'air qui souffle par les bouches de climatisation est un air ambiant.
J'ai contacté l'installateur qui est venu faire un 1er test pour les raccords et a priori pas de fuite, ensuite il a branché un appareil ne reliant que l'unité intérieure dans les combles et le circuit en éliminant l'unité extérieure du circuit et mis de l'azote dans le circuit, la quantité a baissé donc il y a bien une fuite. Il doit revenir pour la brancher que sur l'unité intérieure.
Comment peut-on expliquer l'apparition de cette fuite en voulant changer de mode de chauffage après un fonctionnement a priori normal au début ?
Merci d'avance pour votre aide.
05 juillet 2020 à 12:51
Réponse 1 du forum climatisation
Fuite non détectée gainable Toshiba
Bonjour,
Selon moi vous vous êtes rendu compte de la panne en redémarrant en clim, mais la panne n'est pas forcément liée au changement de mode.
En effet, cet hiver en chauffage, le système a déjà du basculer automatiquement en froid pour dégivrer l'UE.
Attendons d'autres avis.
Selon moi vous vous êtes rendu compte de la panne en redémarrant en clim, mais la panne n'est pas forcément liée au changement de mode.
En effet, cet hiver en chauffage, le système a déjà du basculer automatiquement en froid pour dégivrer l'UE.
Attendons d'autres avis.
05 juillet 2020 à 15:50
Réponse 2 du forum climatisation
Fuite non détectée gainable Toshiba
Bonjour Tam.
Merci pour votre réponse.
Et selon vous ça a provoqué une fuite cet éventuel changement de mode automatique ? Une fuite à quel niveau ?
Je n'ai rien remarqué si c'est le cas !!
Merci pour votre réponse.
Et selon vous ça a provoqué une fuite cet éventuel changement de mode automatique ? Une fuite à quel niveau ?
Je n'ai rien remarqué si c'est le cas !!
05 juillet 2020 à 16:47
Réponse 3 du forum climatisation
Fuite non détectée gainable Toshiba
Bonjour,
Effectivement en rejoignant tam, je crois que cette panne n'est pas nouvelle, mais il est possible que cette fuite soit apparue au moment du changement hiver/été ou inversement peut-être à cause du choc thermique une soudure mal faite d'usine et elle "pète" terme de frigoriste. C'est peu fréquent mais ça arrive.
Par contre je ne vois pas trop ce que le technicien veut faire, s'il a fermé les vannes de service donc on élimine l'UE, logique, je ne vois pas trop ce qu'il faut faire de plus en ne testant que l'UI car il vient de le faire ?
Effectivement en rejoignant tam, je crois que cette panne n'est pas nouvelle, mais il est possible que cette fuite soit apparue au moment du changement hiver/été ou inversement peut-être à cause du choc thermique une soudure mal faite d'usine et elle "pète" terme de frigoriste. C'est peu fréquent mais ça arrive.
Par contre je ne vois pas trop ce que le technicien veut faire, s'il a fermé les vannes de service donc on élimine l'UE, logique, je ne vois pas trop ce qu'il faut faire de plus en ne testant que l'UI car il vient de le faire ?

06 juillet 2020 à 21:59
Réponse 4 du forum climatisation
Fuite non détectée gainable Toshiba
Bonjour PL.
Je ne suis pas technicien mais d'après ce que j'ai compris il voulait au début s'assurer que l'UE n'a rien en laissant le circuit ouvert tuyaux cuivre et UI.
Maintenant peut-être il soupçonne une fuite dans les tuyaux c'est pour ça qu'il ne teste que l'UI, après peut-être que je dis n'importe quoi.
Quand vous dites que la panne n'est pas nouvelle vous voulez dire quoi ? Comment ça se fait alors que le chauffage a fonctionné pendant l'hiver ?
Merci d'avance pour votre aide et conseils.
Je ne suis pas technicien mais d'après ce que j'ai compris il voulait au début s'assurer que l'UE n'a rien en laissant le circuit ouvert tuyaux cuivre et UI.
Maintenant peut-être il soupçonne une fuite dans les tuyaux c'est pour ça qu'il ne teste que l'UI, après peut-être que je dis n'importe quoi.
Quand vous dites que la panne n'est pas nouvelle vous voulez dire quoi ? Comment ça se fait alors que le chauffage a fonctionné pendant l'hiver ?
Merci d'avance pour votre aide et conseils.
06 juillet 2020 à 22:32
Réponse 5 du forum climatisation
1) votre PàC a fonctionné depuis le début avec une (très) petite fuite, vous ne vous en êtes pas rendu compte de la baisse progressive d'efficacité jusqu'à la panne récente.
2) une soudure a lâché (une pàc est soumise à des contraintes thermiques normales et importantes), perte de gaz rapide et panne.
Où est la fuite ? J'en sais rien mais le gaz étant mélangé à de l'huile de lubrification, il est probable qu'il y ait des traces de gras au niveau de la fuite.
Donc, je commencerais par chercher ces traces dans l'UI, au niveau des raccords et dans l'UE.
Fuite non détectée gainable Toshiba
Citation :Je me suis mal fait comprendre: la panne n'est pas du à un changement de mode (volontaire dernièrement ou automatique cet hiver), je pense. Mes hypothèses :
ça a provoqué une fuite cet éventuel changement de mode automatique ? Une fuite à quel niveau ?
1) votre PàC a fonctionné depuis le début avec une (très) petite fuite, vous ne vous en êtes pas rendu compte de la baisse progressive d'efficacité jusqu'à la panne récente.
2) une soudure a lâché (une pàc est soumise à des contraintes thermiques normales et importantes), perte de gaz rapide et panne.
Où est la fuite ? J'en sais rien mais le gaz étant mélangé à de l'huile de lubrification, il est probable qu'il y ait des traces de gras au niveau de la fuite.
Donc, je commencerais par chercher ces traces dans l'UI, au niveau des raccords et dans l'UE.
07 juillet 2020 à 12:42
Réponse 6 du forum climatisation
Fuite non détectée gainable Toshiba
Bonsoir.
Merci pour vos réponses.
Alors les tests effectués n'ont pas permis de détecter une fuite : il a testé l’échangeur dans l'UI et l'azote n'a pas diminué, il a testé le circuit tuyau et UI en mettant 40 bars d'azote pendant 5 jours, a priori pas de fuite car comme je lui ai dit la journée je trouve les 40 bars et tôt le matin 38 (il m'a dit c'est normal c'est dû à la variation de température.
Aujourd’hui il a mis 29 bars pour tester que l'UE pendant 3 jours... Je ne comprends plus rien.
Avez-vous une interprétation svp ?
Merci d'avance.
Merci pour vos réponses.
Alors les tests effectués n'ont pas permis de détecter une fuite : il a testé l’échangeur dans l'UI et l'azote n'a pas diminué, il a testé le circuit tuyau et UI en mettant 40 bars d'azote pendant 5 jours, a priori pas de fuite car comme je lui ai dit la journée je trouve les 40 bars et tôt le matin 38 (il m'a dit c'est normal c'est dû à la variation de température.
Aujourd’hui il a mis 29 bars pour tester que l'UE pendant 3 jours... Je ne comprends plus rien.
Avez-vous une interprétation svp ?
Merci d'avance.
13 juillet 2020 à 21:02
Réponse 7 du forum climatisation
Invité

Fuite non détectée gainable Toshiba
Invité

Bonjour.
Laissez faire votre technicien, il est plutôt compétent.
La procédure qu'il met en place, c'est une procédure que tout bon technicien connaît, et qu'hélas, les charlatans ne se donnent pas la peine de pratiquer.
Nombreux sont ceux qui auraient rechargé le fluide sans plus d'investigation(s).
Lorsque nous soupçonnons une fuite, mais que celle-ci n'est pas facile à détecter, on procède exactement comme lui.
On met sous épreuve d'azote puis on isole le groupe de(s) unité(s) intérieure(s).
On laisse vivre puis on revient pour vérifier où se situe la fuite.
Si la pression chute côté groupe ou côté UIs.
Après il n'y a plus qu'à se concentrer sur l'élément du circuit ou la pression chute.
Oui la pression peut chuter sans qu'il n'y ait la moindre fuite, mais également augmenter sans avoir rajouter de l'azote.
Pour savoir si la chute est le fruit d'une fuite ou pas, il faut appliquer la loi de Charles.
Loi de charles = P1÷T1 comparé à P2÷T2.
P1 = pression absolue (pression lue au mano + 1 bar) lors de la mise sous pression.
T1 = température en C• (lors de l'épreuve d'azote) + température en Kalvin.
P2 = pression absolue lue le jour du contrôle.
T2 = température relevée le jour du contrôle.
Si pas de fuite les deux résultats seront identiques.
Cordialement.
Laissez faire votre technicien, il est plutôt compétent.
La procédure qu'il met en place, c'est une procédure que tout bon technicien connaît, et qu'hélas, les charlatans ne se donnent pas la peine de pratiquer.
Nombreux sont ceux qui auraient rechargé le fluide sans plus d'investigation(s).
Lorsque nous soupçonnons une fuite, mais que celle-ci n'est pas facile à détecter, on procède exactement comme lui.
On met sous épreuve d'azote puis on isole le groupe de(s) unité(s) intérieure(s).
On laisse vivre puis on revient pour vérifier où se situe la fuite.
Si la pression chute côté groupe ou côté UIs.
Après il n'y a plus qu'à se concentrer sur l'élément du circuit ou la pression chute.
Oui la pression peut chuter sans qu'il n'y ait la moindre fuite, mais également augmenter sans avoir rajouter de l'azote.
Pour savoir si la chute est le fruit d'une fuite ou pas, il faut appliquer la loi de Charles.
Loi de charles = P1÷T1 comparé à P2÷T2.
P1 = pression absolue (pression lue au mano + 1 bar) lors de la mise sous pression.
T1 = température en C• (lors de l'épreuve d'azote) + température en Kalvin.
P2 = pression absolue lue le jour du contrôle.
T2 = température relevée le jour du contrôle.
Si pas de fuite les deux résultats seront identiques.
Cordialement.
14 juillet 2020 à 06:35
Réponse 8 du forum climatisation
Invité

Fuite non détectée gainable Toshiba
Invité

Re.
Personnellement avant de procéder aux tests poussés j'aurais commencé par un tirage à vide.
Le but étant d'éliminer le maximum de fluide qui reste encore dans l'installation (car le fluide mêle s'il y en a que très très peu va influencer les pressions en fonction des T° extérieures).
Ensuite je mets sous épreuve d'azote.
Noter la Pression P1 et la température T1.
NB : rassurez-vous, votre technicien est un bon et est méticuleux sur ce point (recherche de fuite), alors laissez le faire.
Je n'ai pas besoin de le connaître, sa façon de faire parle pour lui.
Et je vous le redis c'est totalement PRO ce qu'il fait.
De votre côté notez les pressions et températures histoire qu'on puisse vérifier avec vous "l'UI".
Cordialement.
Personnellement avant de procéder aux tests poussés j'aurais commencé par un tirage à vide.
Le but étant d'éliminer le maximum de fluide qui reste encore dans l'installation (car le fluide mêle s'il y en a que très très peu va influencer les pressions en fonction des T° extérieures).
Ensuite je mets sous épreuve d'azote.
Noter la Pression P1 et la température T1.
NB : rassurez-vous, votre technicien est un bon et est méticuleux sur ce point (recherche de fuite), alors laissez le faire.
Je n'ai pas besoin de le connaître, sa façon de faire parle pour lui.
Et je vous le redis c'est totalement PRO ce qu'il fait.
De votre côté notez les pressions et températures histoire qu'on puisse vérifier avec vous "l'UI".
Cordialement.
14 juillet 2020 à 06:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
- N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
- 2. Fuite split clim Toshiba fait du bruit
- N°7661 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum, si dans mon exposé, il manque une information veuillez m'en excuser. Je possède une climatisation réversible Toshiba, bisplit, suite à un mauvais rendement un technicien a constaté un...
- 3. Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
- N°2191 : Bonjour, J'ai une clim réversible gainable Toshiba RAV-SP564 AT-E, elle n'a fonctionné que 3 mois, j'ai des codes erreur P19 L29 et H01, Toshiba a changé sous garantie les 2 circuits électronique (ext & int), vanne 3 voies,...
- 4. Avis sur fonctionnement gainable Toshiba neuf
- N°6819 : Bonjour à tous, D'avance merci pour le temps passé à me lire ! Nous avons emménagé dans une maison neuve en mars 2020. (Région Montpellier). Nous n'avions pas constaté à ce moment là un quelconque problème de...
- 5. Fonctionnement nuits clim gainable Toshiba rbc ams54e es
- N°5046 : Bonjour. Voici mon problème. Je possède une climatisation gainable Toshiba rbc ams54e es avec le compresseur qui est disposé sur le mur à côté de ma fenêtre de chambre. Le problème c’est que la nuit le bruit me...
- 6. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 7. Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
- N°4800 : Bonjour. J'ai une fuite sur mon unité Toshiba m16ykve, j'ai lu dans un autre post que cela pouvait venir du condensat en partie bouché. J'ai démonté le cache mais je ne vois toujours pas ce condensat et les tuyaux. La...
- 8. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-137SKV-E6
- N°5455 : Bonjour, J'utilise ma clim depuis deux ans et aujourd'hui j'ai eu une fuite d'eau lorsque j'ai allumé ma clim Toshiba RAS-137SKV-E6. Maintenant, quand j'allume la clim il y a de la fumée qui sort. Je ne sais pas quoi faire...
- 9. Mode chauffage indisponible clim Toshiba
- N°5768 : Bonjour à tous. J'ai une clim réversible gainable Toshiba. UE : RAV-SM803AT-E UI : RAV-SM802BT-E Je n'ai plus accès au mode chauffage. En appuyant sur le bouton "mode" je n'ai accès qu'à DRY, COOL, FAN. Le mode HEAT et...
- 10. Clim gainable Toshiba ne démarre pas
- N°5443 : Bonjour. J'ai un problème avec clim gainable Toshiba l'unité externe se lance l'unité intérieure ne démarre pas avec la clim, mais avec le chauffage se lance très bien. Pas de code erreur. Cordialement.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite