Bonjour,
J'ai une clim réversible gainable Toshiba RAV-SP564 AT-E, elle n'a fonctionné que 3 mois, j'ai des codes erreur P19 L29 et H01, Toshiba a changé sous garantie les 2 circuits électronique (ext & int), vanne 3 voies, tirage au vide, contrôle circuit) toujours le même problème, il me laisse me débrouiller seul.
J'ai remarqué que lorsque la température extérieure est entre 0° et 10° cela fonctionne au dessous et au dessus erreur impossible, en clim cela fonctionne.
Y a-t-il une personne qui a une idée ?
Merci.
J'ai une clim réversible gainable Toshiba RAV-SP564 AT-E, elle n'a fonctionné que 3 mois, j'ai des codes erreur P19 L29 et H01, Toshiba a changé sous garantie les 2 circuits électronique (ext & int), vanne 3 voies, tirage au vide, contrôle circuit) toujours le même problème, il me laisse me débrouiller seul.
J'ai remarqué que lorsque la température extérieure est entre 0° et 10° cela fonctionne au dessous et au dessus erreur impossible, en clim cela fonctionne.
Y a-t-il une personne qui a une idée ?
Merci.
18 novembre 2013 à 09:30
Codes erreur clim Toshiba réponse 1
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonjour,
Ce n'est pas la V3V mais la V4V.
Les codes H21 et L29 rejoignent une même réponse : trop de charge.
Ce qui serait logique P19 température trop basse sur UI.
Je pense que la société qui a effectué ce travail ne se casse pas trop la tête, je remplace je remplie au pif et puis c'est tout.
Questions :
Le circuit frigo à la MES (mise en service) a-t-il été testé sous azote (mini 28 b) afin de savoir si celui-ci est étanche ?
Un complément de charge a-t-il été effectué ?
Avez-vous une feuille (obligatoire) pour cette MES ?
Ce n'est pas la V3V mais la V4V.
Les codes H21 et L29 rejoignent une même réponse : trop de charge.
Ce qui serait logique P19 température trop basse sur UI.
Je pense que la société qui a effectué ce travail ne se casse pas trop la tête, je remplace je remplie au pif et puis c'est tout.
Questions :
Le circuit frigo à la MES (mise en service) a-t-il été testé sous azote (mini 28 b) afin de savoir si celui-ci est étanche ?
Un complément de charge a-t-il été effectué ?
Avez-vous une feuille (obligatoire) pour cette MES ?

18 novembre 2013 à 16:10
Codes erreur clim Toshiba réponse 2
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonjour et Merci PL pour votre réponse, le test pour le circuit a été effectué, tirage au vide 3 fois et remplissage 1.4 comme indique.
J'ai aussi constaté que le groupe part souvent en dégivrage, en passe en lecture température du gainable sur l'afficheur de la maison positif 40° ensuite -23° les codes erreurs s'affichent souvent à cette période.
J'ai aussi constaté que le groupe part souvent en dégivrage, en passe en lecture température du gainable sur l'afficheur de la maison positif 40° ensuite -23° les codes erreurs s'affichent souvent à cette période.
21 novembre 2013 à 18:13
Codes erreur clim Toshiba réponse 3
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
PL, une question. Y a t-il une sonde pour le dégivrage ? Si oui où peut-on la trouver ?
Merci.
Merci.
21 novembre 2013 à 18:15
Codes erreur clim Toshiba réponse 4
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonsoir.
Souvent le dégivrage s'effectue par une programmation, mais il doit y avoir une sonde.
Il nous faudrait la réf complète de l'UE. Et si vous avez plusieurs dégivrages dans l'heure soit il fait très très froid, soit la sonde est déréglée, ou encore manque de gaz.
Souvent le dégivrage s'effectue par une programmation, mais il doit y avoir une sonde.
Il nous faudrait la réf complète de l'UE. Et si vous avez plusieurs dégivrages dans l'heure soit il fait très très froid, soit la sonde est déréglée, ou encore manque de gaz.

22 novembre 2013 à 19:12
Codes erreur clim Toshiba réponse 5
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonsoir.
Le circuit a été testé 1 fois, mise au vide 3 fois, remplissage à la pesée 1.4 comme indiqué, 3 fois.
J’ai constaté même lorsqu’il ne fait pas très froid ou même très froid, il effectue 1 à 2 cycles de chauffe et part en dégivrage un très long moment, le code erreur soit P19, L29 ou H01 arrive. La référence UE TOSHIBA RAV-SP 564AT.E.
R410A
3.19KW
1.4KG
4.15/22.1 MPa
1PX4 gainable.
Il y a 5 bouches dans les 4 chambres et la cuisine. Changement de la vanne 4 voies, 2 circuits électroniques 1 ext et 1 int sur le gainable.
Bon week-end.
Le circuit a été testé 1 fois, mise au vide 3 fois, remplissage à la pesée 1.4 comme indiqué, 3 fois.
J’ai constaté même lorsqu’il ne fait pas très froid ou même très froid, il effectue 1 à 2 cycles de chauffe et part en dégivrage un très long moment, le code erreur soit P19, L29 ou H01 arrive. La référence UE TOSHIBA RAV-SP 564AT.E.
R410A
3.19KW
1.4KG
4.15/22.1 MPa
1PX4 gainable.
Il y a 5 bouches dans les 4 chambres et la cuisine. Changement de la vanne 4 voies, 2 circuits électroniques 1 ext et 1 int sur le gainable.
Bon week-end.
23 novembre 2013 à 17:49
Codes erreur clim Toshiba réponse 6
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonsoir.
Défauts de l’unité intérieure et autres erreurs.
L 29 :
• Erreur de communication entre CDB et IPDU=1. Contrôler les câbles de CDB et IPDU.
(débranchement du connecteur)
• Erreur de température de source de froid.
(détection de température supérieure à la normale) = 2. Surcharge anormale du cycle de réfrigération
P 29 :
• Erreur au niveau de la vanne 4 voies
• Baisse de la température de l’échangeur de chaleur après le démarrage du chauffage.
1. Contrôler la vanne 4 voies.
2. Contrôler la sonde de température de l’échangeur de chaleur intérieur (TC/TCJ).
3. Contrôler la carte intérieure.
H 01 Panne du compresseur
1. Contrôler la tension d’alimentation. 200Vca ±20V
2. Surcharge du cycle de réfrigération
3. Contrôler le circuit de détection du courant côté ça.
• Détection d’une erreur.
Synthèse ; trop de gaz ! A moins que quelqu'un d'autre ait une réponse différente ?
Défauts de l’unité intérieure et autres erreurs.
L 29 :
• Erreur de communication entre CDB et IPDU=1. Contrôler les câbles de CDB et IPDU.
(débranchement du connecteur)
• Erreur de température de source de froid.
(détection de température supérieure à la normale) = 2. Surcharge anormale du cycle de réfrigération
P 29 :
• Erreur au niveau de la vanne 4 voies
• Baisse de la température de l’échangeur de chaleur après le démarrage du chauffage.
1. Contrôler la vanne 4 voies.
2. Contrôler la sonde de température de l’échangeur de chaleur intérieur (TC/TCJ).
3. Contrôler la carte intérieure.
H 01 Panne du compresseur
1. Contrôler la tension d’alimentation. 200Vca ±20V
2. Surcharge du cycle de réfrigération
3. Contrôler le circuit de détection du courant côté ça.
• Détection d’une erreur.
Synthèse ; trop de gaz ! A moins que quelqu'un d'autre ait une réponse différente ?
23 novembre 2013 à 21:15
Codes erreur clim Toshiba réponse 7
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonjour.
Une question, mon groupe Toshiba réversible part constamment en dégivrage, il y a surement une sonde qui donne une info, alors y a t-il une personne qui peut me dire où la trouver.
Merci.
Une question, mon groupe Toshiba réversible part constamment en dégivrage, il y a surement une sonde qui donne une info, alors y a t-il une personne qui peut me dire où la trouver.
Merci.
04 décembre 2013 à 10:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
- N°6519 : Bonjour. Petit historique : Panne sur groupe extérieure après recherche sonde TH6 (outdoor 2 - phase pipe) en défaut. Remplacement des 4 sondes par prévention (appareil de 2004) le groupe fonctionne. Mais si j'ai un écart...
- 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 3. Pompe à chaleur réversible Toshiba code erreur H 02
- N°3579 : Bonsoir, L'unité extérieure de notre pompe à chaleur gainable réversible Toshiba RAV SP560AT-E ne démarre plus. Le boitier intérieur indique le code d'erreur H 02. Pourriez-vous me renseigner ou me donner les coordonnées...
- 4. Choix d'une climatisation gainable réversible
- N°5058 : Bonjour, Nous avons une maison de 1989 près de Valence (exposition sud) avec combles perdus et environ 100 m² à chauffer et climatiser. Nous sommes très intéressés par le gainable car fonctionnel et...
- 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 6. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 7. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
- 8. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 9. Climatisation Toshiba RAS-107SKV-E4 Codes erreur 02 et 14
- N°9365 : Bonjour à tous. En tant que locataire, je fais face à un problème avec la climatisation Toshiba modèle RAS-107SKV-E4 dans ma location. Je dois avouer que je n'y connais pas grand-chose en matière de climatisation, mais j'ai...
- 10. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite