Question Forum Climatisation : Voyant minuterie clignote Split Hitachi

Nanou04
Membre inscrit
Nanou04
2 messages
Bonjour.

J'ai un climatiseur Split Hitachi RAK-25RPD. Depuis ce soir, lors de la mise en route, au bout de quelques secondes, le voyant orange de la minuterie clignote 12 fois... et pas d'air froid. sad
Pouvez-vous m'aider ?
Aucune explication dans la documentation.
Comment faire redémarrer le climatiseur ?
Merci pour vos réponses.
04 juillet 2020 à 22:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Voyant minuterie clignote Split Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je n'ai pas le manuel technique de ce modèle, mais celui du couple RAK25PPB/RAC25WPB. En espérant qu'il y ait des analogies. Pour ce symptôme, le diag est "interface defective (outdoor)". Autrement dit, la communication ne se ferait plus entre les 2 unités, probablement à cause de l'unité extérieure.

1/ Coupez le jus au moins une minute et voyez si cela change quelque chose (les machines se réinitialisent).
2/ Si rien, enlevez le capot supérieur de l'UE et voyez s'il y a de la vie dedans (bruits, LED allumées...). Si rien, demandez à quelqu'un de re-couper une minute puis de remettre le jus ; 3 secondes après la remise sous tension, un clac de relais doit se faire entendre. Si rien, l'alim interne de l'UE ne fonctionne plus.
05 juillet 2020 à 07:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Voyant minuterie clignote Split Hitachi

Nanou04
Membre inscrit
Nanou04
2 messages
Bonjour,

Alléluia, l'option 1/ a marché.
Effectivement, nous avons une micro coupure électrique et peut-être est-ce cela qui a fait que les 2 unités ne communiquaient plus.

Merci pour beaucoup : vous nous sauvez avec les chaleurs en ce moment et la température la nuit qui ne descend pas....
05 juillet 2020 à 13:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Voyant minuterie clignote Split Hitachi

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
05 juillet 2020 à 13:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
    N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
  • 3. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
    N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
  • 4. Problème split Hitachi voyant minuterie clignote en rouge
    N°8157 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur Hitachi, les splits font bien du froid mais pas de chaud, le voyant minuterie clignote en rouge sur tous les splits, j'ai coupé le courant pendant plusieurs minutes mais c'est toujours en...
  • 5. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 6. Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
    N°3718 : Bonjour, Apparemment ce forum aide beaucoup de monde. Je vois que le voyant minuterie s'allume sur beaucoup d'autres modèles mais personne ne parle du RAK-25PSA. J'ai donc le même souci mais sur le modèle précédemment...
  • 7. Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
    N°3728 : Bonjour, J'ai besoin d'aide sur une Clim Hitachi RAF 50NH4, sur le bloc intérieur j'ai le voyant minuterie qui clignote 8 fois, et sur le HIC la led 301 clignote 1 fois. S'agit-il d'une perte de fluide ? :sad: Merci.
  • 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 9. Voyant minuterie clignote 9 fois climatiseur Hitachi RAK-35PEA
    N°3815 : Bonjour à tous. J'ai le voyant de ma climatisation Hitachi RAK-35PEA qui clignote 9 fois ? Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le code d'erreur. Merci d'avance.
  • 10. CLIM Hitachi RAK-50 QXA voyant minuterie clignote 10 fois
    N°4537 : Bonjour. Ma clim réversible Hitachi RAK-50 QXA ne fonctionne plus, j'ai lu avec attention les différentes réponses pour 4, 6 ou 12 clignotements mais je n'ai rien trouvé pour ma panne avec 10 clignotements. Merci pour vos...
>>> Résultats suivants pour : Voyant minuterie clignote Split Hitachi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
support fixation climatiseurpanne split clim mitsubishibricovideoconseils depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite