Question Forum Dépannage Climatisation : Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé

Ljjjago
Membre inscrit
Ljjjago
2 messages
Bonjour.

J'ai plusieurs fuites sur le nid d'abeilles d'un condenseur d'un groupe froid Crane.
Est-ce qu'il est possible de souder ces petits tuyaux situés dans le nid d'abeilles ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
fuites tuyaux condenseur climatisationfuites tuyaux condenseur climatisation


05 juillet 2020 à 15:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Ljjjago,
Une telle soudure en plein milieu nécessite de virer les ailettes au niveau de la fuite, de manchonner le petit tuyau, de faire une soudure sur cet alliage.

Possible, dans l'industrie je dirais oui, mais à quel prix ? Sans doute bien plus cher que l'échangeur lui-même.
05 juillet 2020 à 17:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé


Invité
invité
Bonjour,
Personnellement j'ai déjà réalisé une réparation comme Tam l'a expliqué.
Il faut savoir que le constructeur utilise des tuyaux de cuivre avec dimensions hors standard et des épaisseurs beaucoup plus fines pour diminuer le coût de fabrication.
Donc vous allez galérer pour faire la soudure. De plus vous devrez par la suite refaire un test d'étanchéité, un tirage au vide et un remplissage de réfrigérant.
Si vous n'êtes pas du métier, oubliez.
Rappel également que si vous faites varier votre condenseur la puissance de l'installation varie.
Bon courage.
05 juillet 2020 à 19:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé


Invité
invité
Si vous avez un contrat d'assurance qui couvre la grêle, elle peut intervenir si ces dégâts sont dus à la grêle.
Ce qui est généralement le cas avec ce type de panne.
05 juillet 2020 à 19:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé


Invité
invité
Bonsoir.
Oui c'est faisable.
Il faudra éliminer sur 2 à 3 cm autour de la fuite les ailettes en aluminium.
Bien nettoyer le cuivre, une baguette 40% argent avec décapant.
Ensuite il faut garder à l'esprit que le tuyau est fin mais également vieux, donc une flamme douce et vous y allez tranquillement.
Quelqu'un qui a l'habitude de braser il peut le faire au phosphore avec que 5 ou 7% d'argent.
Mais si vous n'êtes pas à l'aise la 40% est préférable.
Cordialement.
05 juillet 2020 à 21:07
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé


Invité
invité
Re,
J'ai oublié de préciser qu'il n'y a pas besoin de manchon.
Cordialement.
05 juillet 2020 à 21:11
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Si vous faites passer un expert en assurance vu l'état général de la batterie ou échangeur, la conclusion, sera que cela ne vient pas de la grêle plutôt une action ayant un seul impact.
En complément de notre invité, oui il est possible de réparer soit on remet un bout de tube, et on soude à l'argent on bouche le trou à l'argent soit on supprime une nappe.
Étant une opération quand même délicate tout cela il faut savoir le faire. Par un frigoriste ayant quand même un peu d'expérience.
06 juillet 2020 à 21:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé

Ljjjago
Membre inscrit
Ljjjago
2 messages
Touche de défilement Module comfortlink de clim carrier ne marche pas.

Bonsoir.
On a trouvé une solution au problème de fuite sur le condenseur. L'entreprise Electrofroid sis à Pétionville à la République d'Haiti a soudé les différents points de fuite avec de la soudure d'aluminium. Le condenseur marche à merveille. Sous peu je vous envoie des photos.

Maintenant on a un autre problème sur le groupe froid : les touches de défilement haut et bas du module IHM comfortlink du Carrier ne marchent pas. On les presse de toute notre force on n'arrive pas à faire défiler le menu.
Avez-vous des solutions à ce problème ?
Sous peu je vous envoie des photos.
Merci.
13 juillet 2020 à 00:48
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Ljjjago, super que Electrofroid ait pu redonner vie à votre échangeur, je suis convaincu que dans votre région les entreprises spécialisées ont savoir faire au top dans ce type de maintenance.

Concernant les touches de votre IHM, s'il s'agit bien d'un problème de mauvais contacts électriques et non de configuration, il reste à tenter un démontage / nettoyage délicat avec bombe "contact".
Là encore, vous deviez avoir des spécialistes dans votre entourage smile
13 juillet 2020 à 11:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 4. Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules
    N°2812 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split système de marque ALPATEC : il a un module extérieur (compresseur) et un module intérieur relié par un flexible. Je ne l'ai pas utilisé depuis 3 ans. A cette époque à l'automne...
  • 5. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 7. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 8. Régulation groupe froid industriel économie d'énergie
    N°6375 : Bonjour, Je m'occupe d'un audit sur la consommation d'un bâtiment industriel dans l'objectif de leur faire réaliser des économies d'énergie. J'observe que des groupes froids consomment énormément d'énergie en continu pour...
  • 9. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
    N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
  • 10. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite