Sur une PAC air eau Hitachi 11kW, au niveau du pas de vis du dudgeon sur arrivée gaz de l'unité intérieure, il y a une sorte d'huile verte (que l'on peut voir sur mon doigt photo).
J'ai essayé le pas de vis mais cette huile revient. Sur la photo du pas de vis on voit que huile brille.
S'agit-il d'une fuite de gaz, ou est-ce possible que cela soit de huile du compresseur qui se retrouve là ?
Merci de vos réponses.
07 mai 2020 à 16:35
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Fuite huile ou gaz sur une PAC Hitachi

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
07 mai 2020 à 16:57
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Fuite huile ou gaz sur une PAC Hitachi

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.

Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.

Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
07 mai 2020 à 17:23
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Fuite huile ou gaz sur une PAC Hitachi

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Coucou,
Oui un fluide frigorifique est mélangé à de l'huile pour lubrifier le compresseur. Cette huile est un peu entrainée par le fluide qui parcourt le circuit très rapidement.
Si vous avez nettoyé une trace de gras anormale et qu'elle revient, c'est qu'il y a une fuite...
07 mai 2020 à 17:50
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Fuite huile ou gaz sur une PAC Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
En fait les deux, l'huile est missible avec le gaz et migre sur tout le circuit, mettez du liquide vaisselle légèrement dilué dessus, s'il y a des bulles, fuite de gaz, à réparer très rapidement. Là appeler impérativement un frigoriste habilité.
07 mai 2020 à 18:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 2. Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique
    N°7688 : Bonjour et merci pour ce forum. Je viens d'acquérir une maison de 2004 (Juillet 2021) (100m², un étage) qui est chauffé par une pompe à chaleur Hitachi AIR/AIR Réversible. Le module dehors est un bloc RAM-90HQ5 Un Gros...
  • 3. Perte d'efficacité en réfrigération groupe Hitachi
    N°5375 : Bonjour à tous. Je rencontre un manque d'efficacité sur ma climatisation. J’ai un groupe Hitachi RAM 65 QH5 qui alimente trois consoles Thermoseme TIH 18B équivalentes à Hitachi RAK 18 NH5. La console 1 est alimentée...
  • 4. PAC Airwell avis manque de gaz ?
    N°4642 : Bonjour. Je possède une PAC et le technicien me dit qu'il y a un léger manque de gaz je voudrais vérifier la véracité de ses mesures : Le sous-refroidissement est un peu bas mais admissible (4C). L'écart de température...
  • 5. Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E
    N°3519 : Bonjour, Je suis l'heureux possesseur d'une PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E / RPI 2HGV7E depuis 2004 suite à réhausse charpente et aménagement de combles. Néanmoins depuis quelques mois, en mode froid j'ai eu plusieurs...
  • 6. Condenseur PAC Nexa-Carrier HS
    N°4168 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous, croyant faire le bon choix, j'ai installé une PAC NEXA en relève de chaudière en février 2008. Type : 30RHX011 Monophasé : 230V – 11KW Suite à l'entretien annuel, le technicien a...
  • 7. PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02
    N°2510 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi RAS-4HVRNE. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc elle chauffe pendant deux heures à peu près puis elle s'arrête de fonctionner sans raison particulière. Sur le cadran...
  • 8. Fonctionnement du compresseur sans gaz PAC Hitachi RAM 71QH5
    N°3682 : Bonsoir. On a fait installer en 2011 une pompe à chaleur Hitachi RAM 71QH5 En début d'année j'ai eu une fuite de gaz soudure HS dans le groupe extérieur. Réparation faites en mars et cette semaine même problème. Je...
  • 9. Fuite gaz PAC Daikin code U0
    N°6774 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Comme je trouvais l'air en sortie de l'unité intérieure pas très chaud, il y a une semaine j'ai fait un test diagnostic par télécommande, j'avais sur les 2...
  • 10. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
    N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
>>> Résultats suivants pour : Fuite huile ou gaz sur une PAC Hitachi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolage en videopanne carte electronique unite exterieure 02bricovideopanne carte electronique unite exterieure 05



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite