Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3519
Question dépannage clim : Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E
Bonjour,
Je suis l'heureux possesseur d'une PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E / RPI 2HGV7E depuis 2004 suite à réhausse charpente et aménagement de combles.
Néanmoins depuis quelques mois, en mode froid j'ai eu plusieurs fois le code défaut 08 (Haute T° anormale sur compresseur).
J'ai fait venir un dépanneur qui dans un premier temps n'a rien vu d'anormal puisque le défaut n'est pas apparu... (charge R407 OK, pressions OK).
En se renseignant chez Hitachi, le dépanneur m'a répondu que le compresseur avait vécu et qu'une solution pour, peut-être atténuer la récurrence défaut et soulager le compresseur, était d'enlever un peu de fluide dans le compresseur.
Il en a été retiré 375 gr sur les 2,5kg initiaux.
Après retrait du fluide, BP 38°/13bars, mode chaud HP 56°/22,5 bars.
J'ai évidemment perdu en perf clim, et malheureusement l'efficacité de la modif n'aura duré que quelques semaines, j'ai de nouveau le même défaut de plus en plus rapidement 1 à 2h maxi de fonctionnement.
Selon vous, le compresseur est-il vraiment fatigué ?
Autre(s) cause(s) possible(s) ?
Le compresseur seul vaut entre 2100 et 2500 Euros environ (réf E00243).
Le jeu en vaut-il la chandelle sachant qu'une nouvelle installation plus récente et moderne technologiquement serait un billet de 5000...?
Je signale aussi avoir eu 2 ou 3 le défaut EE, j'ai fait un reset tension via le disjoncteur et c'est reparti.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Christophe
Je suis l'heureux possesseur d'une PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E / RPI 2HGV7E depuis 2004 suite à réhausse charpente et aménagement de combles.
Néanmoins depuis quelques mois, en mode froid j'ai eu plusieurs fois le code défaut 08 (Haute T° anormale sur compresseur).
J'ai fait venir un dépanneur qui dans un premier temps n'a rien vu d'anormal puisque le défaut n'est pas apparu... (charge R407 OK, pressions OK).
En se renseignant chez Hitachi, le dépanneur m'a répondu que le compresseur avait vécu et qu'une solution pour, peut-être atténuer la récurrence défaut et soulager le compresseur, était d'enlever un peu de fluide dans le compresseur.
Il en a été retiré 375 gr sur les 2,5kg initiaux.
Après retrait du fluide, BP 38°/13bars, mode chaud HP 56°/22,5 bars.
J'ai évidemment perdu en perf clim, et malheureusement l'efficacité de la modif n'aura duré que quelques semaines, j'ai de nouveau le même défaut de plus en plus rapidement 1 à 2h maxi de fonctionnement.
Selon vous, le compresseur est-il vraiment fatigué ?
Autre(s) cause(s) possible(s) ?
Le compresseur seul vaut entre 2100 et 2500 Euros environ (réf E00243).
Le jeu en vaut-il la chandelle sachant qu'une nouvelle installation plus récente et moderne technologiquement serait un billet de 5000...?
Je signale aussi avoir eu 2 ou 3 le défaut EE, j'ai fait un reset tension via le disjoncteur et c'est reparti.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Christophe
08 septembre 2016 à 14:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
08 septembre 2016 à 15:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E
Bonjour.
C'est quoi cette société ?
Son diagnostic est faux, il faut normalement si un doute sur les températures de soufflage récupérer le gaz, le peser, voir si la charge correspond à la préconisation constructeur en l’occurrence ici 2.5 kg, si manque certainement une fuite ou micro fuite ce qui est particulier avec ce gaz si micro fuite éventuelle le gaz se dénature, on peut très bien avoir des pressions pratiquement correctes surtout avec un compresseur inverter car il va chercher à remédier par une montée en puissance la compensation du manque de gaz.
Donc recherche de fuite, avec azote ou CO2 à 28 bars mini, réparation si c'est possible sur place ou devis pour remplacement pièce éventuellement, test azote à 28 b mini pendant 2/3 h, tirage au vide, remplissage gaz neuf puis test température et fonctionnement.
Citation :Comment cela a-t-il été vérifié seulement avec les manomètres ?
j'ai eu plusieurs fois le code défaut 08 (Haute T° anormale sur compresseur).
J'ai fait venir un dépanneur qui dans un premier n'a rien vu d'anormal puisque le défaut n'est pas apparu... (charge R407 OK, pressions OK).

Citation :Ça c'est impossible un constructeur quel qu'il soit ne retire jamais du fluide, une machine est prévue pour un métré de tube min/maxi et un complément de charge si nécessaire, et surtout avec du R407C on ne retire jamais du gaz comme ça au petit bonheur la chance, que ce soit avec n'importe quel gaz d'ailleurs.
En se renseignant chez Hitachi, le dépanneur m'a répondu que le compresseur avait vécu et qu'une solution pour, peut être atténuer la récurrence défaut et soulager le compresseur, était d'enlever un peu de fluide dans le compresseur.
C'est quoi cette société ?

Citation :Et comment ce gaz a-t-il été retiré ? Impossible pour la donnée BP 13 b= 28°C mais normalement on évapore à 0°C = 5.8 b env pas 13 bars, donc déjà signe de manque de gaz (HP 22.5 b = 50°C).
Il en a été retiré 375 gr sur les 2,5 kg initiaux. Après retrait du fluide, BP 38°/13bars, mode chaud HP 56°/22,5 bars.
Son diagnostic est faux, il faut normalement si un doute sur les températures de soufflage récupérer le gaz, le peser, voir si la charge correspond à la préconisation constructeur en l’occurrence ici 2.5 kg, si manque certainement une fuite ou micro fuite ce qui est particulier avec ce gaz si micro fuite éventuelle le gaz se dénature, on peut très bien avoir des pressions pratiquement correctes surtout avec un compresseur inverter car il va chercher à remédier par une montée en puissance la compensation du manque de gaz.
Donc recherche de fuite, avec azote ou CO2 à 28 bars mini, réparation si c'est possible sur place ou devis pour remplacement pièce éventuellement, test azote à 28 b mini pendant 2/3 h, tirage au vide, remplissage gaz neuf puis test température et fonctionnement.
08 septembre 2016 à 16:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
Je suis en accord avec l'ami PL pour dire que le constructeur ne préconisera jamais une telle démarche.
Et combien même celui-ci la préconiserait, le bon sens doit prévaloir.
C'est comme si les pneus de votre véhicule surchauffaient et que l'on vous préconise de les dégonfler. funk
Que pensez-vous qu’il va se passer ? Oui, tout à fait, ils vont surchauffer de plus belle.
C'est exactement ce qui se passe avec votre compresseur.
C'est pourquoi maintenant le défaut apparaît encore plus rapidement.
Moi, je pense plutôt que le gars soupçonnait une surcharge en fluide et a décidé d'en retirer un peu.
De même qu’ils y en a qui rajoutent du fluide sans savoir s'il en manque réellement, ils y en a qui en retirent sans s'assurer qu’il y en a de trop.
Ce sont des PANNEURS et non pas des dépanneurs.
Un compresseur qui surchauffe "réellement" a 3 causes probables :
1) Cause fluidique. Un mauvais débit du fluide frigorigène (cela ne veut pas forcément dire manque de gaz).
2) Cause électrique. Sur/sous tension, phases non équilibrées, manque de phase, un des enroulements défaillant etc.
3) Cause mécanique. Le compresseur rencontre des contraintes mécaniques qui le font monter en intensité.
Ensuite la surchauffe du compresseur peut être induit par la défaillance d'un capteur, c'est pourquoi je disais (surchauffe "réellement"...).
Une sonde en dérive, ipsotherme qui dysfonctionne, le contrôleur d'intensité etc.
Êtes-vous outillé pour faire quelques mesures ? Multimètre, thermomètre ?
Il nous faut aussi des précisions concernant les pressions que vous donnez.
Ont-elles toutes les deux été prises dans le mode chaud ? Sur la même valve ?
Donnez-nous le maximum d'info à ce sujet car déjà là il y a lieu de s’inquiéter si les deux pressions ont été prises en même temps.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je suis en accord avec l'ami PL pour dire que le constructeur ne préconisera jamais une telle démarche.
Et combien même celui-ci la préconiserait, le bon sens doit prévaloir.
C'est comme si les pneus de votre véhicule surchauffaient et que l'on vous préconise de les dégonfler. funk
Que pensez-vous qu’il va se passer ? Oui, tout à fait, ils vont surchauffer de plus belle.
C'est exactement ce qui se passe avec votre compresseur.
C'est pourquoi maintenant le défaut apparaît encore plus rapidement.
Moi, je pense plutôt que le gars soupçonnait une surcharge en fluide et a décidé d'en retirer un peu.
De même qu’ils y en a qui rajoutent du fluide sans savoir s'il en manque réellement, ils y en a qui en retirent sans s'assurer qu’il y en a de trop.
Ce sont des PANNEURS et non pas des dépanneurs.
Un compresseur qui surchauffe "réellement" a 3 causes probables :
1) Cause fluidique. Un mauvais débit du fluide frigorigène (cela ne veut pas forcément dire manque de gaz).
2) Cause électrique. Sur/sous tension, phases non équilibrées, manque de phase, un des enroulements défaillant etc.
3) Cause mécanique. Le compresseur rencontre des contraintes mécaniques qui le font monter en intensité.
Ensuite la surchauffe du compresseur peut être induit par la défaillance d'un capteur, c'est pourquoi je disais (surchauffe "réellement"...).
Une sonde en dérive, ipsotherme qui dysfonctionne, le contrôleur d'intensité etc.
Êtes-vous outillé pour faire quelques mesures ? Multimètre, thermomètre ?
Il nous faut aussi des précisions concernant les pressions que vous donnez.
Ont-elles toutes les deux été prises dans le mode chaud ? Sur la même valve ?
Donnez-nous le maximum d'info à ce sujet car déjà là il y a lieu de s’inquiéter si les deux pressions ont été prises en même temps.
Cordialement.
Adelclimatisation
09 septembre 2016 à 07:15
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E
Bonjour,
Pour répondre aux questions :
- Comment cela a-t-il été vérifié seulement avec les manomètres ? => Vérification avec des manos seulement, oui je crois, je ne souviens pas avoir vu autre chose.
- Et comment ce gaz a-t-il été retiré ? = > Il a été tiré au vide complet puis réinjecté avec 15% de moins. (375 kg).
Pas de fuite avant 1ere venue dépanneur et pas après réinjection -15%.
Ce n'est pas le problème à mon avis.
Ce n'est pas que je ne veuille trouver la solution au problème mais le souci est que chaque fois qu'un dépanneur vient c'est 100 euros et plus pour un contrôle ...
Je reviens à ma question initiale, 12 ans de service pour le compresseur est-il "dans la norme" et peut-il être normalement usé ?
Le compresseur seul vaut entre 2100 et 2500 Euros environ (réf E00243).
Savez-vous chez Hitachi sur quel(s) autre(s) modèle(s) il serait monté ?
Merci.
Christophe
Pour répondre aux questions :
- Comment cela a-t-il été vérifié seulement avec les manomètres ? => Vérification avec des manos seulement, oui je crois, je ne souviens pas avoir vu autre chose.
- Et comment ce gaz a-t-il été retiré ? = > Il a été tiré au vide complet puis réinjecté avec 15% de moins. (375 kg).
Pas de fuite avant 1ere venue dépanneur et pas après réinjection -15%.
Ce n'est pas le problème à mon avis.
Ce n'est pas que je ne veuille trouver la solution au problème mais le souci est que chaque fois qu'un dépanneur vient c'est 100 euros et plus pour un contrôle ...
Je reviens à ma question initiale, 12 ans de service pour le compresseur est-il "dans la norme" et peut-il être normalement usé ?
Le compresseur seul vaut entre 2100 et 2500 Euros environ (réf E00243).
Savez-vous chez Hitachi sur quel(s) autre(s) modèle(s) il serait monté ?
Merci.
Christophe
09 septembre 2016 à 09:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E
Bonjour.
Vous voulez dire gaz récupéré dans une bouteille de transfert je dis bien de transfert pas une bouteille de récupération !!! avec groupe de transfert peser puis réinjecter ?
Pour commencer on ne réinjecte jamais du R407C je pense que le problème est récupérer/réinjection -375 gr = la clim fonctionne encore moins bien qu'avant.
Le gaz doit être dénaturé pour expliquer simplement ce gaz est composé de 3 molécules différentes qui s’évaporent à 3 températures différentes le fait de récupérer le gaz il est obligé qu'il manque une partie ou une molécule complète ne donnant plus les performances requises.
Donc rappeler votre dépanneur afin de refaire l’opération avec du gaz neuf.
Citation :
Et comment ce gaz a-t-il été retiré ? = > Il a été tiré au vide complet puis réinjecté avec 15% de moins. (375 kg).
Pas de fuite avant 1ere venue dépanneur et pas après réinjection -15%.
Ce n'est pas le problème à mon avis.
Vous voulez dire gaz récupéré dans une bouteille de transfert je dis bien de transfert pas une bouteille de récupération !!! avec groupe de transfert peser puis réinjecter ?
Pour commencer on ne réinjecte jamais du R407C je pense que le problème est récupérer/réinjection -375 gr = la clim fonctionne encore moins bien qu'avant.
Le gaz doit être dénaturé pour expliquer simplement ce gaz est composé de 3 molécules différentes qui s’évaporent à 3 températures différentes le fait de récupérer le gaz il est obligé qu'il manque une partie ou une molécule complète ne donnant plus les performances requises.
Donc rappeler votre dépanneur afin de refaire l’opération avec du gaz neuf.
10 septembre 2016 à 11:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E
Bonjour,
On s’était quitté en septembre sous le soleil, je reviens vers vous aujourd'hui par -8°C dans les Yvelines.
Je rappelle les faits : PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E / RPI 2HGV7E depuis 2004, défaut constaté régulier mode Froid code défaut 08 (Haute T° anormale sur compresseur), et aussi en mode Chaud en ce moment mais de façon épisodique, c'est à dire 1 fois en 8 jours de fonctionnement non stop par ces températures négatives par exemple, puis 1 fois par jour sur 2 jours puis RAS.
Quand elle fonctionne c'est une horloge, suit la consigne T°, pas de bruit, nickel.
Ce fonctionnement erratique surtout en mode Chaud me laisse à penser que le défaut ne doit pas être si grave, et qu'une simple pièce ou composant électrique/électronique vient perturber le fonctionnement normal.
Je n'ai pas de mesures de pression ou autre données techniques à vous donner, mais j'aimerais savoir selon vous d'après votre expérience ou votre flair dans le domaine des PACs quelles seraient les 3 (maxi) pièces plausibles qui engendreraient ce défaut ? (pressostat, tube capillaire, relais de démarrage...).
Je sais faire ce genre d'exercice dans l'automobile (même si cela se complique toujours un peu plus) mais moins dans les PACs...
Et comme vous je n'ai pas de boule de cristal malheureusement !!!
Je comprends que ma question soit un peu déroutante.
Cordialement.
Christophe
On s’était quitté en septembre sous le soleil, je reviens vers vous aujourd'hui par -8°C dans les Yvelines.
Je rappelle les faits : PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E / RPI 2HGV7E depuis 2004, défaut constaté régulier mode Froid code défaut 08 (Haute T° anormale sur compresseur), et aussi en mode Chaud en ce moment mais de façon épisodique, c'est à dire 1 fois en 8 jours de fonctionnement non stop par ces températures négatives par exemple, puis 1 fois par jour sur 2 jours puis RAS.
Quand elle fonctionne c'est une horloge, suit la consigne T°, pas de bruit, nickel.
Ce fonctionnement erratique surtout en mode Chaud me laisse à penser que le défaut ne doit pas être si grave, et qu'une simple pièce ou composant électrique/électronique vient perturber le fonctionnement normal.
Je n'ai pas de mesures de pression ou autre données techniques à vous donner, mais j'aimerais savoir selon vous d'après votre expérience ou votre flair dans le domaine des PACs quelles seraient les 3 (maxi) pièces plausibles qui engendreraient ce défaut ? (pressostat, tube capillaire, relais de démarrage...).
Je sais faire ce genre d'exercice dans l'automobile (même si cela se complique toujours un peu plus) mais moins dans les PACs...
Et comme vous je n'ai pas de boule de cristal malheureusement !!!
Je comprends que ma question soit un peu déroutante.
Cordialement.
Christophe
22 janvier 2017 à 09:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 2. PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02
- N°2510 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi RAS-4HVRNE. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc elle chauffe pendant deux heures à peu près puis elle s'arrête de fonctionner sans raison particulière. Sur le cadran...
- 3. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
- N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
- 4. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
- N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
- 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 7. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
- 8. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
- N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
- 9. Hitachi RAS-4HVRNM2 E problème mise en sécurité
- N°6671 : Bonjour à tous :-) J'ai un souci récurrent depuis la mise en place de ma PAC il y a quelques années. De façon aléatoire, elle se met en sécurité car le circuit de gaz monte en pression à 41,5 bars. Voici un séquence de...
- 10. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite