Question Forum Dépannage Climatisation : PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

agmld
Membre inscrit
agmld
6 messages
Bonjour.

Je possède une PAC Hitachi RAS-4HVRNE. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc elle chauffe pendant deux heures à peu près puis elle s'arrête de fonctionner sans raison particulière.
Sur le cadran apparait le code alarme 02 qui correspond au groupe compresseur (déclenchement d'un dispositif de protection-Activation du PSH, Locked Motor).
Que faire pour que cette PAC fonctionne normalement ? huffy
J'aimerais savoir ce que vous en pensez sachant qu'un technicien a vérifié la contenance en gaz et que tout cela semble correct.
Merci pour vos conseils.
09 novembre 2014 à 14:56
Réponse 1 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Il faudrait savoir ce qui coupe au niveau du système sécurité, pressostat HP ? Sonde de refoulement ?

5.1 abc dépannage rac.pdf
09 novembre 2014 à 19:03
Réponse 2 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour PL

Désolé nous n'avons pas reçu le fichier joint.
Cordialement.
09 novembre 2014 à 19:09
Réponse 3 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.
Si c'est une PAC air eau manque de débit (filtre colmaté, robinet thermostatique fermé, circulateur bloqué ou mauvaise vitesse).
09 novembre 2014 à 19:57
Réponse 4 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je n'arrive pas à vous envoyer une doc ?
02 = Groupe extérieur / Déclenchement d'un dispositif de protection / Activation du PSH
PSH = pressostat HP.
Excès de gaz ?
PSH défectueux ?
Ventilateurs condenseur ne tournent pas ?

10 novembre 2014 à 09:49
Réponse 5 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

agmld
Membre inscrit
agmld
6 messages
Pardon il s'agit d'une PAC air air gainable mais je ne sais plus car il y a bien le bon poids de gaz (pesé) et tous les ventilateurs tournent bien.
Merci.
10 novembre 2014 à 10:53
Réponse 6 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.

Regarder vos volets motorisés et votre volet à masselotte, ils sont peut être bloqués ou mal réglés.
10 novembre 2014 à 12:06
Réponse 7 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

agmld
Membre inscrit
agmld
6 messages
Bonjour,
Il faut peut-être que je vérifie les paramètres sur la télécommande car ils ont peut-être été bougés à la remise en service.
10 novembre 2014 à 13:00
Réponse 8 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour,

Message pour PL :
Vous pouvez envoyer votre document en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
10 novembre 2014 à 13:39
Réponse 9 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ce n'est pas parce-que la clim a été soi-disant contrôlée que celle-ci fonctionne correctement !
Comment cela a été fait ?
Récupération de gaz ? Poids exact suivant préconisation constructeur ! Si par ex: 2.585 de gaz ce n'est pas 2 kg ou 5 kg tout cela se calcule.
Test azote à 28 bars mini pour recherche de fuites éventuelles ?
Tirage au vide ???
Il se peut qu'il y ait des incondensables. Donnant ainsi une montée importante en température et les sondes ou pressostat de sécurité faisant leur effet ! Donc sécurité !!.
En règle générale les données d'une commande ne sont pas changées sauf si quelqu'un a fait joujou avec....
10 novembre 2014 à 14:42
Réponse 10 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

agmld
Membre inscrit
agmld
6 messages
Bonjour,
Tout ce que vous venez de dire :
Récupération de gaz : 3.6 kg de gaz préconisé par le constructeur,
Test azote à 30 bars pour recherche de fuites éventuelles, tirage au vide effectué,
Rechargement du gaz comme indiqué 3.6 kg.
10 novembre 2014 à 15:05
Réponse 11 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si tout est ok de ce côté, je ne vois que le pressostat HP, effectuer un test.
Hors tension, débrancher le connecteur et avec un multimètre positionné en ohmmètre, tester la continuité.
Il se peut qu'il y ait un excès de charge ou des incondensables.
11 novembre 2014 à 09:55
Réponse 12 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

agmld
Membre inscrit
agmld
6 messages
Bonjour ,
Merci à vous je viens de trouver mon problème il s'agit du kit arrêt de ventilation qui ne fonctionnait pas quand la température était trop élevée.
Merci encore. sleepy
11 novembre 2014 à 11:45
Réponse 13 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
D'accord donc le pressostat HP a fait son office.
Le kit arrêt ventilation ? Si vous avez un schéma ?
Si c'est un système inverter, normalement il y a une carte pour le fonctionnement du ventilo de l'UI.
11 novembre 2014 à 13:43
Réponse 14 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

agmld
Membre inscrit
agmld
6 messages
Bonjour,
Comme c'est une solution gainable le kit arrêt ventilation est mis dans l'unité intérieure, il s'agit d'une toute petite carte qui vient se connecter sur la platine mais la référence de cette carte n'est plus avec moi.
Elle sert à couper la ventilation quand l'unité extérieure s'arrête cela évite de souffler du froid.
Bon courage à vous et merci pour cette aiguillage vers la panne.
A+
11 novembre 2014 à 14:01
Réponse 15 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
C'est une option ? Car en principe c'est programmable avec la commande à fils ?
11 novembre 2014 à 17:47
Réponse 16 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02


Invité
invité
Bonjour.
Oui cela est une option mais efficace si on ne souhaite pas de souffle froid quand la PAC est sur arrêt.
De plus la télécommande est filaire mais avec cette option il faut lui programmer qu'elle est bien présente.
Bonne journée à tous. biggrin
12 novembre 2014 à 12:58
Réponse 17 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.

Cette carte n'est pas une option chez Hitachi car il y a déjà un mode de préchauffage et le ventilo ne tourne pas.
Je pense que vous devez avoir des registres motorisés Airzone avec qui Hitachi travaille et que c'est une carte Airzone qui avait un problème.
12 novembre 2014 à 19:00
Réponse 18 Code panne PAC Hitachi

PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Oui, ludo36 et alors ; que peut-on faire ?
A notre invité aussi car j'ai du mal à comprendre et surement encore moins pour aglmd !!! Une doc peut-être ! smile
12 novembre 2014 à 20:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 5. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
    N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
  • 6. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
    N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
  • 7. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 8. Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E
    N°3519 : Bonjour, Je suis l'heureux possesseur d'une PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E / RPI 2HGV7E depuis 2004 suite à réhausse charpente et aménagement de combles. Néanmoins depuis quelques mois, en mode froid j'ai eu plusieurs...
  • 9. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
  • 10. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
>>> Résultats suivants pour : PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite