Question Forum Dépannage Climatisation : Fuite gaz PAC Daikin code U0

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour.

J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B.
Comme je trouvais l'air en sortie de l'unité intérieure pas très chaud, il y a une semaine j'ai fait un test diagnostic par télécommande, j'avais sur les 2 consoles le code A5 "commande haute pression ou protection contre le gel" j'ai disjoncté l'installation, les défauts ont disparu.

Aujourd'hui, sur une console, j'ai le défaut U0 "Manque de réfrigérant".
Vous en pensez quoi, si tel était le cas, je ne devrais pas retrouver ces défaut sur les 2 UI
Je n'ai aucun voyant qui clignote sur les UI
L'installation a 2 ans, dois-je faire appel à l'entreprise qui me l'a posée ?

Merci d'avance.
16 janvier 2021 à 11:09
Réponse 1 du forum climatisation

Fuite gaz PAC Daikin code U0

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pas forcément, une commande a pris en compte le défaut, car celui-ci apparait qu'après un certain nombre de démarrage (17 en principe).
16 janvier 2021 à 11:41
Réponse 2 du forum climatisation

Fuite gaz PAC Daikin code U0

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Merci pour votre réponse.
Pensez-vous qu'il s'agisse effectivement d'un manque de gaz ?
A noter que le défaut U0 émet un bip continu, ensuite il y a les défauts U4 UA UH U2 qui émettent un double bip.
Si je m'en réfère a ma notice, un double bip signifie que les codes ne correspondent pas.

L'autre unité émet un bip long sur 00 et un simple bip sur tous les autres.
Vous en pensez quoi ?
16 janvier 2021 à 12:09
Réponse 3 du forum climatisation

Fuite gaz PAC Daikin code U0

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
La semaine dernière j’avais tenté de relever certaines T°
Extérieur 2°
T° de reprise 20°
T° de soufflage en powerful 50° si une seule unité en demande, 47° si les 2 unités sont en demande.
Ce sont des valeurs "normales" ou bien, j’ai visiblement un manque de gaz ?

Pourquoi, avec ces défauts sur la télécommande, je n’ai absolument rien qui me prévienne que j’ai un souci (mise en sécurité, voyant qui clignotent, etc.).
16 janvier 2021 à 12:38
Réponse 4 du forum climatisation

Fuite gaz PAC Daikin code U0

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
En principe se référer au 1er code panne bip continu, sachant qu'il est possible de monter jusque 60°C maxi et que dans certains cas en soufflage mais peu probable sur un bi split et bien sûr en fonction des températures extérieures.
Ces températures un peu élevées pourraient quand même dire qu'il y a un manque de gaz, nous devrions être aux alentours de 35°C voire un peu plus en température de soufflage.
Vous êtes peut-être en limite de fonctionnement, et cela pourrait s'aggraver dans le fil du temps un autre défaut par exemple ce qui engendre, les sondes à remplacer puis ce n'est pas cela, le compresseur qui casse, etc.
16 janvier 2021 à 18:19
Réponse 5 du forum climatisation

Fuite gaz PAC Daikin code U0

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Pour ce qui est du code panne en bip continu, c'est bien le U0.

Je pensais qu'un manque de gaz se traduisait par une T° de l'air soufflé basse.
Cet après midi, j'ai donc disjoncté l'installation, bien sûr, tous les défauts ont disparu.
Relevé de T° :
Extérieur 8°
Reprise 22
Soufflage 52° sur la petite en mode powerful (l'autre était éteinte)
Soufflage 50° sur la grosse en mode powerful (l'autre était éteinte).
Les 2 UI en demande 47° sur chacune.

35° en température de soufflage ?
16 janvier 2021 à 18:52
Réponse 6 du forum climatisation

Fuite gaz PAC Daikin code U0

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Comment je peux savoir s'il y a un manque réel de FF.
Si tel était le cas, la clim ne devrait pas se mettre en sécurité, avant de tout casser ?
Vous feriez quoi à ma place ?
Je contrôle les défauts sur la télécommande, et si le U0 réapparaît j'appelle l'installateur ?
17 janvier 2021 à 13:02
Réponse 7 du forum climatisation

Fuite gaz PAC Daikin code U0

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour,
Le point de départ est votre code A5, qui signifie "Commande de haute pression" en mode chauffage.
Peut-être que le code U0 qui a suivi n'est qu'une conséquence.
Avez-vous vérifié/nettoyé les filtres à air des UI? A5 peut aussi être un problème avec la sonde de température de l'échangeur de l'UI.

Pour confirmer le manque de gaz, il faudra peser de toute manière, donc installateur !
17 janvier 2021 à 20:45
Réponse 8 du forum climatisation

Fuite gaz PAC Daikin code U0

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
17 janvier 2021 à 20:57
Réponse 9 du forum climatisation

Fuite gaz PAC Daikin code U0

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour,
Merci pour votre réponse, je vais donc attendre que le défaut réapparaisse pour appeler l’installateur.

Il y a autre chose qui me gêne, en mode chaud, ventilation sur auto, la plus grosse console démarre systématiquement à grande vitesse même très proche de la consigne.
Ensuite la vitesse ne diminue pas, et lorsque la consigne est atteinte, l'appareil s’arrête.
En approche de la consigne, la vitesse de la ventilation ne devrait pas baisser (réguler) ?

Cordialement.
18 janvier 2021 à 16:07
Réponse 10 du forum climatisation

Fuite gaz PAC Daikin code U0

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonsoir,
Code défaut A5 réapparu à nouveau ce jour sur les 2 consoles.
Vous en pensez quoi ?
Cordialement.
30 janvier 2021 à 19:10
Réponse 11 du forum climatisation

Fuite gaz PAC Daikin code U0

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Les filtres des UI sont propres, l'installation n'a que 2 ans.
30 janvier 2021 à 19:13
Réponse 12 du forum climatisation

Fuite gaz PAC Daikin code U0

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour,
Suite de mon problème.
J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B.
Dès que je mets une console en powerful, rien de spécial.
Si je mets la seconde également en powerful, tout s'arrête, sans aucun voyant en défaut, et ça se met en route 3 minutes après.
Quand cela s'arrête, aucun voyant ne clignote sur les consoles, seul, sur les télécommandes IF, j'ai le code A5 "commande haute pression ou protection contre le gel".
Sur le manuel, il est mentionné que lorsque cela s'arrête soudainement, et que si si les voyants restent vert, cela est dû à une large frustration de la tension, et que le fonctionnement reprend au bout de 3 mn.
Cela est dû à quoi ?
Bien cordialement.
04 février 2021 à 21:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
    N°6697 : Bonjour, J'ai eu une erreur U0-02 il y a quelques semaines, j'ai fait venir un technicien, il a changé le gaz, il y avait effectivement une fuite. Mais l'erreur s'est reproduite cette nuit. La température est basse (-2°)....
  • 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 3. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
  • 4. Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100
    N°2609 : Bonjour à tous, Je dispose d'un chauffage type aérothermie avec une unité extérieure Daikin RZQ100B7 et un module AJTECH Mod 100 (chauffage au sol). 8 ans sans aucun problème jusqu'à cette année où il y a trois semaines...
  • 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 6. Code A5 et U0 clim Daikin
    N°6822 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Dès que je mets une console en powerful, rien de spécial. Si je mets la seconde également en powerful, tout s'arrête, sans aucun voyant en défaut, et ça...
  • 7. Code erreur U0 réfrigérant PAC Daikin sans clim
    N°8122 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin EKHBH008BA sans clim. En démarrant le chauffage j'ai le code d'erreur U0 = "Problème de réfrigérant (en raison d'une fuite de réfrigérant) Question bête je sais, mais il faut bien commencer...
  • 8. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
  • 9. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 10. Suite code erreur U0 climatisation Daikin
    N°7546 : Bonjour. Je me permets de remonter le post : Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M Étant donné que beaucoup d'entre vous, ont répondu à mes questions, je me dois de vous donner la suite de mes soucis. Un...
>>> Résultats suivants pour : Fuite gaz PAC Daikin code U0 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateursforum depannage climatiseurspanne compresseur climatiseurpanne clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite