Console Mitsubishi Mr Slim PCH 5 GKH(S) A en tétraphasé.
Arrêt suite à un orage, plus de commande, plus rien dans l'évaporateur.
Tension présente aux bornes du condenseur, au relais de puissance et platine électronique.
J'ai vérifié les sondes, pressostats, RAS.
Si j'appuie avec un tournevis sur le relais x12, le contacteur du moteur s'enclenche. Soucis de commande.
Question : comment être sûr que la platine soit en défaut.
Peut-on encore trouver des pièces détachées, sachant que du R22 est en service ici, et l'installation est de 97 ?
Suis-je passé à coté, je ne dépanne jamais de console Mitsubishi et je ne connais pas, je suis juste frigoriste.
Merci.
Arrêt suite à un orage, plus de commande, plus rien dans l'évaporateur.
Tension présente aux bornes du condenseur, au relais de puissance et platine électronique.
J'ai vérifié les sondes, pressostats, RAS.
Si j'appuie avec un tournevis sur le relais x12, le contacteur du moteur s'enclenche. Soucis de commande.
Question : comment être sûr que la platine soit en défaut.
Peut-on encore trouver des pièces détachées, sachant que du R22 est en service ici, et l'installation est de 97 ?
Suis-je passé à coté, je ne dépanne jamais de console Mitsubishi et je ne connais pas, je suis juste frigoriste.
Merci.
06 juillet 2009 à 19:21
Conseils 1 réparation climatisations
Console Mitsubishi Mr Slim
Normalement les constructeurs ont les pièces pendant 10 ans.
Si il y a un contacteur, le démarrage doit s'effectuer par contact sec.
Donc vérifier si il y a une tension 220 V ou 24 V ou 12 V, suivant la bobine du contacteur en demande de froid.
Si c'est le cas, la platine et bonne, donc mauvaise liaison entre unités intérieure et extérieure.
Il se peut que ce soit le récepteur infra rouge qui soit HS, la commande. Ou la platine ? A suivre.
Si il y a un contacteur, le démarrage doit s'effectuer par contact sec.
Donc vérifier si il y a une tension 220 V ou 24 V ou 12 V, suivant la bobine du contacteur en demande de froid.
Si c'est le cas, la platine et bonne, donc mauvaise liaison entre unités intérieure et extérieure.
Il se peut que ce soit le récepteur infra rouge qui soit HS, la commande. Ou la platine ? A suivre.
14 septembre 2009 à 22:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
- N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
- 2. Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
- N°4262 : Bonjour à tous. Depuis 2012 que j'ai fait installer ma murale et tout va bien, climatisation et chauffage. Depuis que le temps frais est arrivé j'ai un problème en mode chauffage seulement. Ma murale chauffe bien mais elle...
- 3. Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
- N°8135 : Bonjour. Nous installons une clim gainée Mitsubishi PEAD avec un pack régulation 4 zones delta dore 8000. Nous sommes un peu perdus pour finaliser le branchement du boitier technique delta 8000BT à l'unité intérieure de la...
- 4. Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
- N°8826 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi RP4VHA se met systématiquement en défaut au lancement après coupure électrique, et finit par démarrer sans manipulation supplémentaire. Cela peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours...
- 5. Remplacer moteur du bas console Mitsubishi mfz-ka50va
- N°4232 : Bonjour. Je voudrais changer le moteur du bas sur ma console Mitsubishi mfz-ka50va. Mais je ne vois pas de quelle façon le démonter. Pouvez-vous me donner des conseils ? Merci.
- 6. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
- N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
- 7. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 8. Erreur U2 gainable Mitsubishi MR slim avec système airzone
- N°4611 : Bonjour. J'ai remplacé le système de régulation écoclim de l'installation qui était défectueux par un système de régulation airzone. L'installation a 5 ans et hormis la régulation qui posait soucis (deux chambres...
- 9. Problème de température climatisation gainable Mitsubishi Mr Slim
- N°1364 : Bonjour, Je possède un gainable Mitsubishi Mr Slim (réf : PEAD RP60GA). Si je veux 20°C, je suis obligé de demander à la télécommande (réf : PAR21) 22°C. Ce n'est pas bien grave puisqu'au final il fera bien 20°C, mais ce...
- 10. Bruit de roulement clim Mitsubishi MFZ-KA 25 VA
- N°2544 : Bonjour, Globalement satisfait de mon équipement Mitsubishi depuis plusieurs années (2 groupes ext. + 5 consoles int. MFZ-KA 25 VA + 3 splits (à l'étage). Avant la fin de la garantie, après un bruit de roulement (en bas)...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite