Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4262
Question Forum Climatisation : Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour à tous.
Depuis 2012 que j'ai fait installer ma murale et tout va bien, climatisation et chauffage.
Depuis que le temps frais est arrivé j'ai un problème en mode chauffage seulement.
Ma murale chauffe bien mais elle repart souvent.
Autrement dit elle arrête quelques minutes et repart comme si de rien n'était.
Pourtant avant elle fonctionnait un bon 45 minutes sans arrêter, là elle le fait à toutes les 2 minutes et parfois à toutes les 5-10 minutes.
Bizarre, un technicien est venu il pensait qu'elle avait trop de gaz dedans, il en a sorti et m'a dit que là tout était bien.
Après 10 minutes elle a recommencé, le technicien n'est jamais revenu.
Supposé d'après le fournisseur j'aurais un problème entre ma télécommande et la murale.
J'ai changé les batteries et rien.
J'ai aussi débranché le tout pendant 15 minutes et rien non plus.
Là je sais plus quoi faire, je ne veux pas un autre technicien qui ne sait pas quoi faire pour la réparer.
Merci de bien vouloir m'aider si possible.
Bonne journée.
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
Depuis 2012 que j'ai fait installer ma murale et tout va bien, climatisation et chauffage.
Depuis que le temps frais est arrivé j'ai un problème en mode chauffage seulement.
Ma murale chauffe bien mais elle repart souvent.
Autrement dit elle arrête quelques minutes et repart comme si de rien n'était.
Pourtant avant elle fonctionnait un bon 45 minutes sans arrêter, là elle le fait à toutes les 2 minutes et parfois à toutes les 5-10 minutes.
Bizarre, un technicien est venu il pensait qu'elle avait trop de gaz dedans, il en a sorti et m'a dit que là tout était bien.
Après 10 minutes elle a recommencé, le technicien n'est jamais revenu.
Supposé d'après le fournisseur j'aurais un problème entre ma télécommande et la murale.
J'ai changé les batteries et rien.
J'ai aussi débranché le tout pendant 15 minutes et rien non plus.
Là je sais plus quoi faire, je ne veux pas un autre technicien qui ne sait pas quoi faire pour la réparer.
Merci de bien vouloir m'aider si possible.
Bonne journée.
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
12 octobre 2017 à 17:31
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonsoir à tous,
Le technicien est venu, et il a pensé qu'il y avait trop de gaz !!! Bizarre, normalement on pèse la charge pour savoir si elle est bonne avant d'en rajouter ou dans sortir !!
Et pour les cycles courts que vous avez actuellement, vous n'avez pas mis quelque chose devant le Split, table, canapé qui ferait revenir l'air chaud sur la sonde de reprise (voir stratification) ??
Ou peut-être tout simplement la sonde de reprise elle-même, a-t-il vérifié tout cela !
Cordialement. cathars
Le technicien est venu, et il a pensé qu'il y avait trop de gaz !!! Bizarre, normalement on pèse la charge pour savoir si elle est bonne avant d'en rajouter ou dans sortir !!
Et pour les cycles courts que vous avez actuellement, vous n'avez pas mis quelque chose devant le Split, table, canapé qui ferait revenir l'air chaud sur la sonde de reprise (voir stratification) ??
Ou peut-être tout simplement la sonde de reprise elle-même, a-t-il vérifié tout cela !
Cordialement. cathars
12 octobre 2017 à 18:37
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour.
Trop de gaz ça c'est pas possible, surtout avec une installation qui date de 2012, il est bizarre le technicien.
je verrai plutôt un souci de sonde sur votre UI ce n'est pas compliqué il n'y en a que généralement 2, celle de reprise et celle de la batterie.
Il faudrait les démonter et prendre des mesures ohmiques.
Auriez-vous un appareil pour des mesure de ce genre ?
Trop de gaz ça c'est pas possible, surtout avec une installation qui date de 2012, il est bizarre le technicien.



Il faudrait les démonter et prendre des mesures ohmiques.
Auriez-vous un appareil pour des mesure de ce genre ?
12 octobre 2017 à 21:25
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Merci pour votre aide.
L'hiver dernier j'ai eu le même problème alors j'ai décidé d'enlever tous les panneaux extérieurs de mon unité extérieure, alors j'ai remarqué que la sonde supérieure celle à droite sur le dessus du radiateur, était pleine de vert de gris, je l'ai sablé et pendant 1 mois tout a été comme avant, par la suite le problème a recommencé...
L'hiver dernier j'ai eu le même problème alors j'ai décidé d'enlever tous les panneaux extérieurs de mon unité extérieure, alors j'ai remarqué que la sonde supérieure celle à droite sur le dessus du radiateur, était pleine de vert de gris, je l'ai sablé et pendant 1 mois tout a été comme avant, par la suite le problème a recommencé...
12 octobre 2017 à 22:43
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonne journée à toutes et à tous.
Elle fait des courts-cycles, mais s'arrête t-elle ?
Car elle considère qu'elle a atteint la consigne ?
Ou par préférait (phase d'auto diagnostic) ?
Si c'est le premier cas il faut s'assurer que la température indiquée par la sonde de reprise soit le reflet de la température réelle dans le logement.
Si ce n'est pas le cas alors soit la sonde est en dérive, soit influencée par un air plus frais, soit mal irriguée en air etc etc.
Un mauvais réglage des volets peut induire ce type de désagréments.
Un faible taux de brassage d'air aussi.
Quelles sont les conditions actuelles par chez vous ?
Comment justifie t-il la suspicion d'excès de charge ? Peut être qu'il a constaté une hp trop élevée ?
A t-il récupéré / pesé / remis la charge exacte ou il a lâché le fluide dans la nature jusqu'à avoir une pression convenable "d'après lui".
Si c'est le cas alors il est un panneur
car il a rajouté une panne à une autre. 
Cordialement.
Elle fait des courts-cycles, mais s'arrête t-elle ?
Car elle considère qu'elle a atteint la consigne ?
Ou par préférait (phase d'auto diagnostic) ?
Si c'est le premier cas il faut s'assurer que la température indiquée par la sonde de reprise soit le reflet de la température réelle dans le logement.
Si ce n'est pas le cas alors soit la sonde est en dérive, soit influencée par un air plus frais, soit mal irriguée en air etc etc.
Un mauvais réglage des volets peut induire ce type de désagréments.
Un faible taux de brassage d'air aussi.
Quelles sont les conditions actuelles par chez vous ?
Comment justifie t-il la suspicion d'excès de charge ? Peut être qu'il a constaté une hp trop élevée ?
A t-il récupéré / pesé / remis la charge exacte ou il a lâché le fluide dans la nature jusqu'à avoir une pression convenable "d'après lui".
Si c'est le cas alors il est un panneur


Cordialement.
13 octobre 2017 à 05:55
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour Cathars,
Pour peser le fluide il faut le sortir de la machine.
Pour peser le fluide il faut le sortir de la machine.

13 octobre 2017 à 09:35
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Elle fonctionne normalement en position 1 ou 2 ou 3 ou 4 du ventilateur sur la manette de contrôle.
Et tout d'un coup la ventilation arrête mais il reste un petit courant d'air frais qui sort de ma murale après 2-3 minutes elle repart la ventilation à la force demandée auparavant.
Pour ma murale j'habite en zone résidentielle dans un quartier de banlieue, il n'a rien de spécial autour de ma maison entre mon compresseur et ma murale j'ai environ 6 pieds de ligne seulement.
Tout allait bien avant.
Je pense qu'aujourd'hui je vais aller sabler les sondes (perso je pense en avoir vu 3) et verrais la différence après
On dirait qu'elle refait son cycle pour réchauffer son gaz comme en période de gros froid.
Pour le reste la température de ma maison est pile poil. Toute ma maison est chauffée avec volets ou autre rien n'a été changé de position depuis 2012.
Merci.
Et tout d'un coup la ventilation arrête mais il reste un petit courant d'air frais qui sort de ma murale après 2-3 minutes elle repart la ventilation à la force demandée auparavant.
Pour ma murale j'habite en zone résidentielle dans un quartier de banlieue, il n'a rien de spécial autour de ma maison entre mon compresseur et ma murale j'ai environ 6 pieds de ligne seulement.
Tout allait bien avant.
Je pense qu'aujourd'hui je vais aller sabler les sondes (perso je pense en avoir vu 3) et verrais la différence après
On dirait qu'elle refait son cycle pour réchauffer son gaz comme en période de gros froid.
Pour le reste la température de ma maison est pile poil. Toute ma maison est chauffée avec volets ou autre rien n'a été changé de position depuis 2012.
Merci.
13 octobre 2017 à 16:41
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonsoir AAC,
Oui je le sais bien
, je pense que vous pensez la même chose que moi en fait, c'est bien pour ça que je trouve la manip de ce dépanneur bizarre.
Cordialement, cathars
Oui je le sais bien


Cordialement, cathars
13 octobre 2017 à 18:00
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour Cathars.
Alors j'ai 3 sondes au total que j'ai trouvées.
Une sur le dessus du radiateur à droite.
Une au centre sur les tuyaux de cuivre à droite.
Une sur le compresseur elle est comme une neuve.
Vu la protection du feutre et du caoutchouc autour du compresseur.
J'ai bien sablé délicatement les 2 autres sondes.
Que puis-je faire d'autre ?
Je suis pas technicien mais ferblantier de métier.
P. S. : Si un code d'erreur s'affichait ce serait où exactement j'ai bien dit si...
Alors tout ceci est du chinois pour moi.
J'attends une réponse en attendant de tout remonter les panneaux.
Merci cousin bien apprécié...
Alors j'ai 3 sondes au total que j'ai trouvées.
Une sur le dessus du radiateur à droite.
Une au centre sur les tuyaux de cuivre à droite.
Une sur le compresseur elle est comme une neuve.
Vu la protection du feutre et du caoutchouc autour du compresseur.
J'ai bien sablé délicatement les 2 autres sondes.
Que puis-je faire d'autre ?
Je suis pas technicien mais ferblantier de métier.
P. S. : Si un code d'erreur s'affichait ce serait où exactement j'ai bien dit si...

Alors tout ceci est du chinois pour moi.
J'attends une réponse en attendant de tout remonter les panneaux.
Merci cousin bien apprécié...

13 octobre 2017 à 19:03
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonsoir grizz007,
Personnellement je ne suis pas un technicien et je me limite au minimum comme l'utilisation d'une clim la puissance suivant le volume et l'isolation.
Mais bon, je me demande quand même si un vernis sur les sondes serait-il efficace pour ne plus s'oxyder en surface.
Si toutefois cela n'altère pas les capacités des sondes.
Merci cousin bien apprécié, vous m'avez reconnu.
Cordialement, cathars
Personnellement je ne suis pas un technicien et je me limite au minimum comme l'utilisation d'une clim la puissance suivant le volume et l'isolation.
Mais bon, je me demande quand même si un vernis sur les sondes serait-il efficace pour ne plus s'oxyder en surface.
Si toutefois cela n'altère pas les capacités des sondes.

Merci cousin bien apprécié, vous m'avez reconnu.

Cordialement, cathars
13 octobre 2017 à 20:23
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bien tout remonté au complet, on verra si différence d'ici 1-2 jours.
Merci.
Si non je vais devoir faire venir un technicien.
Merci.
Si non je vais devoir faire venir un technicien.
14 octobre 2017 à 00:00
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour à tous,
Je me rappelle d'un internaute qui avait une clim qui faisait des cycles courts, après plusieurs messages le fil à linge devant le Split contribuait au cycle court, car l'air chaud revenait directement par stratification à la sonde de la batterie du Split !!
c'est un exemple comme parmi d'autres !
Une isolation refaite, ou un changement de fenêtre double ou triple vitrage, une VMC qui ne fonctionne plus diminue les déperditions de calories intérieures, ou un changement d’aménagement avec un canapé ou un buffet, ou une table sous le Split augmente la stratification de l'air à proximité du Split, donc plusieurs pistes avant d'incriminer parfois une sonde.
Cordialement, cathars
Je me rappelle d'un internaute qui avait une clim qui faisait des cycles courts, après plusieurs messages le fil à linge devant le Split contribuait au cycle court, car l'air chaud revenait directement par stratification à la sonde de la batterie du Split !!

Une isolation refaite, ou un changement de fenêtre double ou triple vitrage, une VMC qui ne fonctionne plus diminue les déperditions de calories intérieures, ou un changement d’aménagement avec un canapé ou un buffet, ou une table sous le Split augmente la stratification de l'air à proximité du Split, donc plusieurs pistes avant d'incriminer parfois une sonde.

Cordialement, cathars
14 octobre 2017 à 08:33
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour. Vous êtes parti sur l'UE (unité extérieure), je parlais des sondes de l'UI (unité intérieure), il y en a deux, une sur la reprise d'air au niveau des filtres et une dans un doigt de gant pour la batterie.
14 octobre 2017 à 12:11
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Aucun changement depuis l'installation, fenêtre ou autre, même extérieur tout est comme au début.
Pas besoin de chercher ailleurs je pense le problème est sur ma murale.
Pour les sondes extérieures, tout est nettoyé et aucun changement.
Pour les sondes intérieures je ne le savais pas.
Proche des filtres OK je vais vérifier mais l'autre proche de la batterie.
Quelle batterie ???
Pas besoin de chercher ailleurs je pense le problème est sur ma murale.
Pour les sondes extérieures, tout est nettoyé et aucun changement.
Pour les sondes intérieures je ne le savais pas.
Proche des filtres OK je vais vérifier mais l'autre proche de la batterie.
Quelle batterie ???
14 octobre 2017 à 18:07
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour,
Le frigoriste ayant intervenu est canadien ??
Peut-être que nous n'avons pas la même réglementation.
La panne laisse penser qu'il y a trop de gaz, car les court-cycles se font en mode "chaud" et sur la HP.
Depuis 5 ans, le condensateur de "marche" (permanent) de l'UI a vieilli et entraîne une baisse de la vitesse de soufflage, d'où la possible augmentation de la HP.
Il faut contrôler l'existence de ce condensateur et savoir pourquoi le ventilateur ne tourne pas à une vitesse correcte.
Avez-vous d'autres diagnostics ?
Cordialement.
JIMA
Le frigoriste ayant intervenu est canadien ??
Peut-être que nous n'avons pas la même réglementation.
La panne laisse penser qu'il y a trop de gaz, car les court-cycles se font en mode "chaud" et sur la HP.
Depuis 5 ans, le condensateur de "marche" (permanent) de l'UI a vieilli et entraîne une baisse de la vitesse de soufflage, d'où la possible augmentation de la HP.
Il faut contrôler l'existence de ce condensateur et savoir pourquoi le ventilateur ne tourne pas à une vitesse correcte.
Avez-vous d'autres diagnostics ?

Cordialement.
JIMA
14 octobre 2017 à 18:58
Réponse 15 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Non rien juste en chauffage mon problème.
Peut-être que mon diagnostic n'est pas bien décrit ?
Bizarre après l'avoir nettoyé au complet, rendu à l'hiver passé elle a commencé à faire ça.
Pourtant tout bien remonté...
Si un code sortirait... faute code.
Ou ce serait indiqué ?
Peut-être que mon diagnostic n'est pas bien décrit ?
Bizarre après l'avoir nettoyé au complet, rendu à l'hiver passé elle a commencé à faire ça.
Pourtant tout bien remonté...
Si un code sortirait... faute code.
Ou ce serait indiqué ?
14 octobre 2017 à 21:39
Réponse 16 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonsoir à tous,
Pour JIMA, comme PL, je ne pense pas qu'il y a trop de gaz car des installations en 2012 la charge devait être correcte puisque cela a fonctionné normalement pendant 4 ans de suite !!
Maintenant dire que le moteur de la volute tourne moins vite juste au bout de 4 années ?? je me pose des Questions !!
La seule façon de confirmer le diagnostic de trop de gaz serait de sortir la charge et de la pesée OK, mais sans faire une intervention qui je pense n'est pas dans l’immédiat utile, ce serait aussi de faire fonctionner le Split à une vitesse manuelle supérieure pour vérifier si le cycle de fonctionnement est plus long !
J'ai vu personnellement chez moi que lors d'un radoucissement de la température extérieure, la clim faire des cycles courts, le fait de mettre une vitesse supérieure diminue la température de soufflage, et donc allonge la durée de fonctionnement ! Dans un premier temps cela peut confirmer l'hypothèse d'une vitesse en auto qui serait plus assez rapide... mais je dis bien qu'il faut aussi voir que la sonde de reprise sur le Split ne fasse pas une dérive importante !
Déjà un technicien devrait pouvoir regarder en position manuelle les 3 vitesses le volume de soufflage avec un anémomètre à fil chaud, et regarder si le soufflage est conforme au service manuel.
Faire un test de puissance par +7°C extérieur mettre la consigne sur 30 degrés puis attendre 15 minutes, vérifier la température de soufflage T1, puis la température de reprise T2 (au-dessus du Split) faire le delta différence entre T1 et T2, prendre dans le même temps la consommation au compteur... multiplier le delta par 0.34 puis multiplier par le volume soufflé en petite vitesse, on doit trouver la puissance nominale de la machine, diviser par la puissance trouvée, par puissance absorbée, cela donne le COP de la machine !
Cela permettrait de connaitre l’État de la machine avant toute autre chose !!
Exemple : delta de 27°C x 0.34 x 500 m3 / h = 4590 Watts / 1200 Watts = 3.82 de COP.
Cordialement. cathars
Pour JIMA, comme PL, je ne pense pas qu'il y a trop de gaz car des installations en 2012 la charge devait être correcte puisque cela a fonctionné normalement pendant 4 ans de suite !!
Maintenant dire que le moteur de la volute tourne moins vite juste au bout de 4 années ?? je me pose des Questions !!
La seule façon de confirmer le diagnostic de trop de gaz serait de sortir la charge et de la pesée OK, mais sans faire une intervention qui je pense n'est pas dans l’immédiat utile, ce serait aussi de faire fonctionner le Split à une vitesse manuelle supérieure pour vérifier si le cycle de fonctionnement est plus long !
J'ai vu personnellement chez moi que lors d'un radoucissement de la température extérieure, la clim faire des cycles courts, le fait de mettre une vitesse supérieure diminue la température de soufflage, et donc allonge la durée de fonctionnement ! Dans un premier temps cela peut confirmer l'hypothèse d'une vitesse en auto qui serait plus assez rapide... mais je dis bien qu'il faut aussi voir que la sonde de reprise sur le Split ne fasse pas une dérive importante !
Déjà un technicien devrait pouvoir regarder en position manuelle les 3 vitesses le volume de soufflage avec un anémomètre à fil chaud, et regarder si le soufflage est conforme au service manuel.
Faire un test de puissance par +7°C extérieur mettre la consigne sur 30 degrés puis attendre 15 minutes, vérifier la température de soufflage T1, puis la température de reprise T2 (au-dessus du Split) faire le delta différence entre T1 et T2, prendre dans le même temps la consommation au compteur... multiplier le delta par 0.34 puis multiplier par le volume soufflé en petite vitesse, on doit trouver la puissance nominale de la machine, diviser par la puissance trouvée, par puissance absorbée, cela donne le COP de la machine !
Cela permettrait de connaitre l’État de la machine avant toute autre chose !!
Exemple : delta de 27°C x 0.34 x 500 m3 / h = 4590 Watts / 1200 Watts = 3.82 de COP.
Cordialement. cathars
14 octobre 2017 à 23:42
Réponse 17 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonne journée à toutes et à tous.
La question est : s'arrête t-elle car la consigne est atteinte ?
Ou par pré-défaut ?
Si elle s'arrête sans avoir atteint la consigne puis repart comme si de rien n'était, elle est en phase de confirmation du défaut.
Ne surtout pas couper le jus.
Laissez la faire et ou bout de quelques tentatives elle donnera un code défaut.
Soit sur télécommande, soit sur led UI ou led UE.
Quant aux conditions, je souhaitais connaitre les conditions climatiques : température extérieure / intérieure, humidité, neige etc.
Cordialement.
La question est : s'arrête t-elle car la consigne est atteinte ?
Ou par pré-défaut ?
Si elle s'arrête sans avoir atteint la consigne puis repart comme si de rien n'était, elle est en phase de confirmation du défaut.
Ne surtout pas couper le jus.
Laissez la faire et ou bout de quelques tentatives elle donnera un code défaut.
Soit sur télécommande, soit sur led UI ou led UE.
Quant aux conditions, je souhaitais connaitre les conditions climatiques : température extérieure / intérieure, humidité, neige etc.
Cordialement.
15 octobre 2017 à 05:24
Réponse 18 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour.
La volute est-elle propre ?
La volute est-elle propre ?
15 octobre 2017 à 11:21
Réponse 19 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour à tous,
Oui comme dit Adel, si la machine fonctionne et se coupe avant même de pouvoir réguler, et cela comme l'explique aussi Dom-Aom, peut éventuellement être la cause d'un Ampérage important !
Il faut savoir aussi que les 10.5 Ampères de fonctionnement de la machine sont donnés en nominal à 7°C extérieur, et à 230 Volts et 50 Hz de fréquence, avec 5 m de tubes maxi par Split !
Si le voltage de la ligne est plus haut style 240 ou 245 Volts, je pense que l'Ampérage sera au-dessus aussi en puissance nominale, non ??
Confirmation par Dom-Aom, cela me fait penser au fonctionnement de la clim Sanyo de Marielle.
Cordialement. cathars
Oui comme dit Adel, si la machine fonctionne et se coupe avant même de pouvoir réguler, et cela comme l'explique aussi Dom-Aom, peut éventuellement être la cause d'un Ampérage important !
Il faut savoir aussi que les 10.5 Ampères de fonctionnement de la machine sont donnés en nominal à 7°C extérieur, et à 230 Volts et 50 Hz de fréquence, avec 5 m de tubes maxi par Split !
Si le voltage de la ligne est plus haut style 240 ou 245 Volts, je pense que l'Ampérage sera au-dessus aussi en puissance nominale, non ??
Confirmation par Dom-Aom, cela me fait penser au fonctionnement de la clim Sanyo de Marielle.

Cordialement. cathars
15 octobre 2017 à 11:33
Réponse 20 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Elle a été nettoyée au complet intérieur et extérieur.
Branchement et ampérages pile poil.
Branchement et ampérages pile poil.
15 octobre 2017 à 19:20
Réponse 21 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour à tous.
Faire un test de puissance par +7°C extérieur, mettre la consigne sur 30 degrés puis attendre 15 minutes, vérifier la température de soufflage T1, puis la température de reprise T2 (au-dessus du Split), faire le delta différence entre T1 et T2, prendre dans le même temps la consommation au compteur...
Nous donner les infos... merci, cela doit pouvoir nous donner quelques infos sur le rendement de la machine, déjà pour voir si les températures de soufflage sont correctes et de la consommation au compteur est conforme.
Ne pas oublier d'éteindre les autres sources de consommation en électricité lors du test.
Cordialement, cathars
Faire un test de puissance par +7°C extérieur, mettre la consigne sur 30 degrés puis attendre 15 minutes, vérifier la température de soufflage T1, puis la température de reprise T2 (au-dessus du Split), faire le delta différence entre T1 et T2, prendre dans le même temps la consommation au compteur...
Nous donner les infos... merci, cela doit pouvoir nous donner quelques infos sur le rendement de la machine, déjà pour voir si les températures de soufflage sont correctes et de la consommation au compteur est conforme.
Ne pas oublier d'éteindre les autres sources de consommation en électricité lors du test.
Cordialement, cathars
16 octobre 2017 à 10:05
Réponse 22 forum dépannage climatisation
Invité

Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Invité

Bonjour à tous !
Grizz007, Vous dites :
Est-ce la régulation (brassage) avec les volets vers le haut quand le split a atteint la température de consigne ?
Ou c'est un courant d'air qui vient d'un mauvais calfeutrage des liaison frigorifiques ? Genre le trou dans le mur qui est mal rebouché...
Ou encore un courant d'air provoqué par un refroidissement d'air d'une paroi qui "tombe" sur le Split ?
Car si c'est un des 2 derniers cas, il se pourrait que ce soit la cause du problème...
Cordialement, Aujay
Grizz007, Vous dites :
Citation :C'est quoi ce courant d'air frais ?
Elle fonctionne normalement en position 1 ou 2 ou 3 ou 4 du ventilateur sur la manette de contrôle.
Et tout d'un coup la ventilation arrête mais il reste un petit courant d'air frais qui sort de ma murale après 2-3 minutes elle repart la ventilation à la force demandée auparavant.
Est-ce la régulation (brassage) avec les volets vers le haut quand le split a atteint la température de consigne ?
Ou c'est un courant d'air qui vient d'un mauvais calfeutrage des liaison frigorifiques ? Genre le trou dans le mur qui est mal rebouché...
Ou encore un courant d'air provoqué par un refroidissement d'air d'une paroi qui "tombe" sur le Split ?
Car si c'est un des 2 derniers cas, il se pourrait que ce soit la cause du problème...
Cordialement, Aujay
18 octobre 2017 à 11:37
Réponse 23 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour à tous,
Pour l'invité, si en chauffage le split se coupe c'est que la sonde de reprise dit Stop consigne atteinte, et c'est l'air de la volute qui continue à fonctionner donnant ce petit air frais.
Si de l'air frais tombait sur le split, l’effet serait contraire, le split n'arriverait pas à atteindre la consigne, et elle fonctionnerait plus longtemps.
Soit c'est la sonde de reprise qui est décalée, ou celle de protection du compresseur qui met l'installation en sécurité.
Du moins c'est ce que je pense.
Pour l'invité, si en chauffage le split se coupe c'est que la sonde de reprise dit Stop consigne atteinte, et c'est l'air de la volute qui continue à fonctionner donnant ce petit air frais.
Si de l'air frais tombait sur le split, l’effet serait contraire, le split n'arriverait pas à atteindre la consigne, et elle fonctionnerait plus longtemps.
Soit c'est la sonde de reprise qui est décalée, ou celle de protection du compresseur qui met l'installation en sécurité.
Du moins c'est ce que je pense.
18 octobre 2017 à 17:32
Réponse 24 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonsoir.
Vos dires nous dirigent n'importe comment ! On repart à 0 je vous ai demandé de contrôler les sondes ? Qu'en est-il ?
Donc à force de tourner autour du pot on va pas y arriver.
Et bien sûr nous diriger sur un mauvais diag.
Ces sondes, de votre unité intérieure sont importantes pour le fonctionnement de votre installation ainsi que celles de votre UE.
Ah oui un vernis sur les sondes = non connais pas, la clim date de 2012 donc on va passer à autre chose, de plus madame ne sera pas contente du tout.
Il se pourrait aussi que le passage des tubes soit mal bouché donc influence sur la sonde de reprise cela dépend où elle est située.
Vos dires nous dirigent n'importe comment ! On repart à 0 je vous ai demandé de contrôler les sondes ? Qu'en est-il ?
Donc à force de tourner autour du pot on va pas y arriver.

Et bien sûr nous diriger sur un mauvais diag.

Ces sondes, de votre unité intérieure sont importantes pour le fonctionnement de votre installation ainsi que celles de votre UE.
Ah oui un vernis sur les sondes = non connais pas, la clim date de 2012 donc on va passer à autre chose, de plus madame ne sera pas contente du tout.
Il se pourrait aussi que le passage des tubes soit mal bouché donc influence sur la sonde de reprise cela dépend où elle est située.
18 octobre 2017 à 19:07
Réponse 25 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonsoir à tous,
Oui PL sans aucun doute, sans test des sondes, et un test de puissance de la machine à +7°C pour vérifier la reprise et le soufflage du Split !! on ne peut malheureusement pas faire grand chose de plus...
Cordialement. cathars
Oui PL sans aucun doute, sans test des sondes, et un test de puissance de la machine à +7°C pour vérifier la reprise et le soufflage du Split !! on ne peut malheureusement pas faire grand chose de plus...

Cordialement. cathars
18 octobre 2017 à 22:03
Réponse 26 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour à tous,
Cathars, ce que je veux dire c'est que la convection peut refroidir rapidement l'air ambiant autour du Split.
Je m'explique :
Le Split chauffe correctement la pièce, la température de consigne est atteinte, pas de problème de sonde, il s’arrête... et là, la convection (paroi froide) fait son travail, et refroidit la température autour du Split plus rapidement que la normale, le Split se remet alors en marche, et ainsi de suite.
Je ne dis pas que c'est ce qui se passe pour grizz007, mais une piste à écarter.
En exemple un témoignage de Romano avec ce problème, accessible ici :
Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
Cordialement.
Cathars, ce que je veux dire c'est que la convection peut refroidir rapidement l'air ambiant autour du Split.
Je m'explique :
Le Split chauffe correctement la pièce, la température de consigne est atteinte, pas de problème de sonde, il s’arrête... et là, la convection (paroi froide) fait son travail, et refroidit la température autour du Split plus rapidement que la normale, le Split se remet alors en marche, et ainsi de suite.
Je ne dis pas que c'est ce qui se passe pour grizz007, mais une piste à écarter.
En exemple un témoignage de Romano avec ce problème, accessible ici :
Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
Citation :Il n'y a aucun souci de sonde ou de carte, j'ai simplement un flux d'air dans mon salon, qui n'avantage pas les régulations de ces machines, et le climaticien l'a compris de suite en montant à l'étage et voyant la température là haut sans chauffer, et a senti un courant d'air dans l'escalier, chose qui est vraie, mon amie me l'a toujours dit...."
Un climaticien est passé, très compétent, on me l'a conseillé, un mec génial.
Il est arrivé avec un thermomètre électronique qui n'a pas d'inertie, avec une sonde au bout d'un fil, qui affiche la température instantanée.
[b]Et là verdict, on souffle à 20° avec le split du bas, non mais la sonde à côté, elle se coupe il y a 20.8°au thermomètre, et là je vois en direct la température chuter, 20.7° 20.6° 20.5° etc. au bout de 3 min 20.1°, et 1 minute après hop elle redémarre !!!!
Cordialement.
19 octobre 2017 à 10:42
Réponse 27 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour à tous,
aujay, j'ai bien compris votre analyse, et c'est bien d'investiguer sur le comportement des clims.
Je me rappelle bien de Romano, qui avait ce problème de cycle off court.
J'ai personnellement vérifié sur la mienne et cela était pareil.
En fait il était surdimensionné avec des températures douces, mais je pense que ce qui le chagrinait c’était que les cycles off ne duraient pas assez longtemps, 3 ou 4 minutes et la clim reprenait son cycle on.
La sonde de reprise est très sensible dès que la température est atteinte elle stoppe, le compresseur OK, mais la volute continue à tourner et souffle doucement volet à l’horizontal, et la sonde proche du plafond ressent ce léger courant d'air une sensation plus fraîche, et descend très rapidement de 1.8 à 2 degrés en 4 minutes, j'ai le même comportement chez moi.
Par contre si la sonde est fixée plus basse et sur le côté du split la température descend moins vite et la reprise et du cycle off est bien plus long.
Cordialement, cathars
aujay, j'ai bien compris votre analyse, et c'est bien d'investiguer sur le comportement des clims.

Je me rappelle bien de Romano, qui avait ce problème de cycle off court.
J'ai personnellement vérifié sur la mienne et cela était pareil.
En fait il était surdimensionné avec des températures douces, mais je pense que ce qui le chagrinait c’était que les cycles off ne duraient pas assez longtemps, 3 ou 4 minutes et la clim reprenait son cycle on.
La sonde de reprise est très sensible dès que la température est atteinte elle stoppe, le compresseur OK, mais la volute continue à tourner et souffle doucement volet à l’horizontal, et la sonde proche du plafond ressent ce léger courant d'air une sensation plus fraîche, et descend très rapidement de 1.8 à 2 degrés en 4 minutes, j'ai le même comportement chez moi.
Par contre si la sonde est fixée plus basse et sur le côté du split la température descend moins vite et la reprise et du cycle off est bien plus long.
Cordialement, cathars
19 octobre 2017 à 11:50
Réponse 28 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonjour.
Ce qui m’inquiète est cette baisse de température en fonctionnement, ce qui voudrait plutôt dire s'il n'y a aucun souci avec les sondes, il y aurait peut-être un manque de gaz.
Avez-vous fait faire un contrôle du poids de gaz suivant les préconisations constructeur ?
Le fonctionnement que vous nous donnez correspondrait plus à cela, les sondes dans ce cas donneraient un ordre correct et de panne.
Ce qui m’inquiète est cette baisse de température en fonctionnement, ce qui voudrait plutôt dire s'il n'y a aucun souci avec les sondes, il y aurait peut-être un manque de gaz.
Avez-vous fait faire un contrôle du poids de gaz suivant les préconisations constructeur ?
Le fonctionnement que vous nous donnez correspondrait plus à cela, les sondes dans ce cas donneraient un ordre correct et de panne.
19 octobre 2017 à 18:38
Réponse 29 forum dépannage climatisation
Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
Bonsoir à tous,
Oui PL c'est ce que j'ai demandé à grizz007, de pouvoir faire un test de puissance sur 30°C de consigne à +7°C extérieur, et de mesurer la température de soufflage et celle de reprise pour avoir le delta !!
Sans un test comme celui là, on ne peut malheureusement pas faire grand chose !!
De plus le technicien qui est venu chez lui a sorti du gaz comme ça, au petit bonheur la chance, sans avoir eu au préalable le sérieux de sortie l'intégralité de la charge et de la pesée !! c'est du n'importe quoi, non ??? donc quand le travail est mal fait, il nous reste que les yeux pour pleurer !!
Cordialement. cathars
Oui PL c'est ce que j'ai demandé à grizz007, de pouvoir faire un test de puissance sur 30°C de consigne à +7°C extérieur, et de mesurer la température de soufflage et celle de reprise pour avoir le delta !!
Sans un test comme celui là, on ne peut malheureusement pas faire grand chose !!
De plus le technicien qui est venu chez lui a sorti du gaz comme ça, au petit bonheur la chance, sans avoir eu au préalable le sérieux de sortie l'intégralité de la charge et de la pesée !! c'est du n'importe quoi, non ??? donc quand le travail est mal fait, il nous reste que les yeux pour pleurer !!

Cordialement. cathars
19 octobre 2017 à 20:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 2. Programmation chauffage clim Mitsubishi MSZ FH35
- N°2956 : Bonsoir. Je suis entrain de faire des essais de programmation de chauffage sur le melcloud de Mitsubishi pour cet hiver. Voilà ma question je programme le démarrage du Mitsubishi MSZ FH35 à 5 heures du matin 19 degrés...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 5. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 6. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 7. Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi
- N°4491 : Bonjour, Je gère mes 7 UI (3UE) depuis 2006 avec leur télécommande individuelle et cela devient un peu contraignant, j’aimerais savoir s'il existe une programmation, hebdomadaire ou mensuelle, d'UI ou d'UE qui soit...
- 8. Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE
- N°3091 : Bonjour à tous ! Je dispose de 2 PAC Mitsubishi de modèle suivant : - 1 MSZ-FH50VE+MUZ-FH50VEHZ qui se situe à l'étage et dont son rôle est de chauffer 3 chambres, 1 salle de bain et 1 toilette. - 1 MFZ-KJ50VE...
- 9. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 10. Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
- N°8135 : Bonjour. Nous installons une clim gainée Mitsubishi PEAD avec un pack régulation 4 zones delta dore 8000. Nous sommes un peu perdus pour finaliser le branchement du boitier technique delta 8000BT à l'unité intérieure de la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite