Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8135
Question Forum Climatisation : Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour.
Nous installons une clim gainée Mitsubishi PEAD avec un pack régulation 4 zones delta dore 8000. Nous sommes un peu perdus pour finaliser le branchement du boitier technique delta 8000BT à l'unité intérieure de la PAC.
La commande native de la PAC est connectée normalement à l'unité intérieure (comme si le pack delta dore n'existait pas). Sur l'unité intérieure de la pac, nous avons un connecteur CN105 (GND, 5V, TX, RX) qui, a priori, sert de lien avec le delta 8000BT.
Sur le delta 8000BT, nous avons une connectique auxiliaire (I/O, GND) et un contact sec 2Amax sur lequel la notice du BT nous dit de connecter la sortie commande M/A.
La connectique auxiliaire permet le pilotage du change-over de la PAC et est assortie d'un switch (SW6) qui fixe le sens de communication (PAC->BT ou BT-> PAC). Si nous voulons piloter le change over à partir du delta 8000BT, le connecteur auxiliaire I/O devient équivalent à un TX. Il nous semble donc que nous devons raccorder le: CN105 (GND, RX) au delta8000BT auxiliaire (I/O = TX, GND). Vous confirmez?
Ensuite, nous ne savons que faire du contact sec 2A sur le delta8000BT. Une idée lumineuse?
Évidemment, j'ai fait une demande d'aide auprès de Delta Dore... mais ils ont du débrancher leur connecteur RX biggrin:
Je vous ai mis la notice d'installation du delta8000BT.
Ça a pourtant l'air d'être simple....ou peut être que je suis une quiche
Merci en tout cas à ceux qui pourront m'aider.
Karine.
Notice Delta Dore 8000
Nous installons une clim gainée Mitsubishi PEAD avec un pack régulation 4 zones delta dore 8000. Nous sommes un peu perdus pour finaliser le branchement du boitier technique delta 8000BT à l'unité intérieure de la PAC.
La commande native de la PAC est connectée normalement à l'unité intérieure (comme si le pack delta dore n'existait pas). Sur l'unité intérieure de la pac, nous avons un connecteur CN105 (GND, 5V, TX, RX) qui, a priori, sert de lien avec le delta 8000BT.
Sur le delta 8000BT, nous avons une connectique auxiliaire (I/O, GND) et un contact sec 2Amax sur lequel la notice du BT nous dit de connecter la sortie commande M/A.
La connectique auxiliaire permet le pilotage du change-over de la PAC et est assortie d'un switch (SW6) qui fixe le sens de communication (PAC->BT ou BT-> PAC). Si nous voulons piloter le change over à partir du delta 8000BT, le connecteur auxiliaire I/O devient équivalent à un TX. Il nous semble donc que nous devons raccorder le: CN105 (GND, RX) au delta8000BT auxiliaire (I/O = TX, GND). Vous confirmez?
Ensuite, nous ne savons que faire du contact sec 2A sur le delta8000BT. Une idée lumineuse?

Évidemment, j'ai fait une demande d'aide auprès de Delta Dore... mais ils ont du débrancher leur connecteur RX biggrin:
Je vous ai mis la notice d'installation du delta8000BT.
Ça a pourtant l'air d'être simple....ou peut être que je suis une quiche

Merci en tout cas à ceux qui pourront m'aider.
Karine.
Notice Delta Dore 8000
09 novembre 2022 à 16:55
Réponse 1 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour.
J'ai le même souci que vous, avez-vous trouvé une solution ? Pour le change over (connexion auxiliaire) I/O, nous sommes d'accord, mais je ne sais pas si il faut raccorder au CN105 ?
Pour le M/A avec le contact sec, il faut le brancher au connecteur CN32 qui prend malheureusement 3 fils alors que le Delta a 4 entrées. Seules 1 et 2 sont utiles car nous voulons un brûleur. Mais quelle couleur de câble choisir ? Rouge = SW1, marron = SW2 et orange semble être le connecteur.
Si vous avez plus d'informations, je suis preneur. :)
J'ai le même souci que vous, avez-vous trouvé une solution ? Pour le change over (connexion auxiliaire) I/O, nous sommes d'accord, mais je ne sais pas si il faut raccorder au CN105 ?
Pour le M/A avec le contact sec, il faut le brancher au connecteur CN32 qui prend malheureusement 3 fils alors que le Delta a 4 entrées. Seules 1 et 2 sont utiles car nous voulons un brûleur. Mais quelle couleur de câble choisir ? Rouge = SW1, marron = SW2 et orange semble être le connecteur.
Si vous avez plus d'informations, je suis preneur. :)
13 juillet 2023 à 09:25
Réponse 2 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour.
Avez-vous eu des réponses pour la connexion de votre DELTA 8000 BT sur votre PEAD ?
Merci.
Avez-vous eu des réponses pour la connexion de votre DELTA 8000 BT sur votre PEAD ?
Merci.
12 août 2023 à 09:47
Réponse 3 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour.
Malheureusement non, j'ai seulement confirmation qu'il faut utiliser le connecteur CN32 pour arrêter pour le M/A.
Malheureusement non, j'ai seulement confirmation qu'il faut utiliser le connecteur CN32 pour arrêter pour le M/A.
12 août 2023 à 18:04
Réponse 4 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour theodamien,
Merci pour votre retour.
OK, pour le CN32 pour la marche et arrêt de la PEAD, mais le CN32 à 3 pins.
Sur quel pin vous êtes vous connecté ?
Concernant le change over, je pense que je vais aboutir, je vous donnerais les infos dès qu'elles seront confirmées.
Pour le moment, concernant la configuration du boitier technique DELTA 8000, la régul, pas de soucis, tout fonctionne, l'info "marche / arrêt" vers la pompe sera géré par les contacts sec "circulateur" ou "brûleur".
Pour le change over, je constate qu'en mode CLIM, je trouve 22.5v polarisé, et 0v en mode chauffage.
Je suis sur le point de commander un câble compatible pour le CN105, puisque comme vous, je pense que le change over doit être connecté sur ce connecteur. reste à savoir comment et sur quels pins.
Dès le retour d'info, ce sera avec plaisir que je vous les partagerais.
Bien cordialement, Adonis
Merci pour votre retour.
OK, pour le CN32 pour la marche et arrêt de la PEAD, mais le CN32 à 3 pins.
Sur quel pin vous êtes vous connecté ?
Concernant le change over, je pense que je vais aboutir, je vous donnerais les infos dès qu'elles seront confirmées.
Pour le moment, concernant la configuration du boitier technique DELTA 8000, la régul, pas de soucis, tout fonctionne, l'info "marche / arrêt" vers la pompe sera géré par les contacts sec "circulateur" ou "brûleur".
Pour le change over, je constate qu'en mode CLIM, je trouve 22.5v polarisé, et 0v en mode chauffage.
Je suis sur le point de commander un câble compatible pour le CN105, puisque comme vous, je pense que le change over doit être connecté sur ce connecteur. reste à savoir comment et sur quels pins.
Dès le retour d'info, ce sera avec plaisir que je vous les partagerais.
Bien cordialement, Adonis
15 août 2023 à 12:19
Réponse 6 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour Théodamien,
J'ai finalement eu un retour du service technique Mitsubishi, qui m'a affirmé que le changement ne serait pas possible avec l'unité extérieure PUZ-ZM...
Pour ce qui concerne la mise en marche / arrêt, ils m'ont conseillé de passer par le connecteur CNDM de l'unité extérieure, avec un PAC-SE55RA-E, et de gérer la puissance à 0% et 100%.
Je vois que vous avez connecté le sw1 du PAC-SE55RA-E sur le contact sec du brûleur, est-ce que cela fonctionne correctement ? Avez-vous réglé des switchs ?
Merci pour votre retour. Cordialement.
J'ai finalement eu un retour du service technique Mitsubishi, qui m'a affirmé que le changement ne serait pas possible avec l'unité extérieure PUZ-ZM...
Pour ce qui concerne la mise en marche / arrêt, ils m'ont conseillé de passer par le connecteur CNDM de l'unité extérieure, avec un PAC-SE55RA-E, et de gérer la puissance à 0% et 100%.
Je vois que vous avez connecté le sw1 du PAC-SE55RA-E sur le contact sec du brûleur, est-ce que cela fonctionne correctement ? Avez-vous réglé des switchs ?
Merci pour votre retour. Cordialement.
06 septembre 2023 à 18:34
Réponse 8 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour theodamien,
Pouvez-vous me faire un retour concernant votre branchement (Fil Orange et rouge) ?
Avez-vous repositionné un DIP switch ?
Pouvez-vous me faire un retour concernant votre branchement (Fil Orange et rouge) ?
Avez-vous repositionné un DIP switch ?
08 septembre 2023 à 09:10
Réponse 9 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour AdoCaro,
Je suis désolé de ma réponse tardive.
Non, je n'ai pas repositionné de pin sur le switch car il n'y a rien concernant le on/off sur le BT.
Concernant le fonctionnement, je ne suis pas vraiment sûr car je n'arrive pas à savoir si c'est la télécommande Mitsubishi qui prend la main ou si c'est bien mon branchement qui fait arrêter la clim lors de l'arrivée à la température voulue
Pour votre réponse, je suis assez surpris concernant le connecteur extérieur.
Avez-vous testé si cela fonctionne ? Je pensais que l'unité intérieure contrôlait le bloc extérieur ?
Je suis désolé de ma réponse tardive.
Non, je n'ai pas repositionné de pin sur le switch car il n'y a rien concernant le on/off sur le BT.
Concernant le fonctionnement, je ne suis pas vraiment sûr car je n'arrive pas à savoir si c'est la télécommande Mitsubishi qui prend la main ou si c'est bien mon branchement qui fait arrêter la clim lors de l'arrivée à la température voulue

Pour votre réponse, je suis assez surpris concernant le connecteur extérieur.
Avez-vous testé si cela fonctionne ? Je pensais que l'unité intérieure contrôlait le bloc extérieur ?
17 septembre 2023 à 15:17
Réponse 10 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour Théodamien,
Avez-vous finalisé votre installation clim ?
Avez-vous trouvé une solution entre Delta Dore et Mitsubishi ?
Merci pour votre retour. Cordialement.
Avez-vous finalisé votre installation clim ?
Avez-vous trouvé une solution entre Delta Dore et Mitsubishi ?
Merci pour votre retour. Cordialement.
18 mai 2024 à 16:32
Réponse 11 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour AdoCaro.
Non malheureusement j"ai laissé tomber pour l'instant.
Je suis resté comme sur ma première photo pour mon installation.
Et vous avez vous avancé de votre coté ?
Non malheureusement j"ai laissé tomber pour l'instant.
Je suis resté comme sur ma première photo pour mon installation.
Et vous avez vous avancé de votre coté ?
19 mai 2024 à 07:55
Réponse 12 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour Théodamien.
J'ai finalement eu un retour d'un responsable technique de chez Mitsubishi de Toulouse qui m'a bien confirmé qu'il fallait une interface pour la Marche/Arrêt et le Chaud/Froid entre Delta Dore et l'unité intérieure.
Ça fonctionne enfin chez moi...
Tenez-moi au courant si vous voulez les infos.
Bien cordialement.
J'ai finalement eu un retour d'un responsable technique de chez Mitsubishi de Toulouse qui m'a bien confirmé qu'il fallait une interface pour la Marche/Arrêt et le Chaud/Froid entre Delta Dore et l'unité intérieure.
Ça fonctionne enfin chez moi...
Tenez-moi au courant si vous voulez les infos.
Bien cordialement.
19 mai 2024 à 10:33
Réponse 13 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour AdoCaro.
Oui je suis très intéressé pour avoir les infos.
Comment avez-vous fait ?
Oui je suis très intéressé pour avoir les infos.
Comment avez-vous fait ?
19 mai 2024 à 14:24
Réponse 14 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Et aussi savoir si vous avez fabriqué l'interface ou si vous l'avez achetée auprès de Mitsubishi ?
19 mai 2024 à 14:55
Réponse 15 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour Théodamien,
Le matériel nécessaire :
- 1 interface de contrôle MITSUBISHI-Electric : MAC-334IF-E
Il y en a 2 à vendre sur Le Bon Coin à 80€, c'est là que j'ai acheté le mien, il lui en reste 2 :
Note d'un modérateur Cette annonce est désactivée.
- 1 relais semi-conducteur (pour convertir la sortie "change-over" qui est <28vdc avec un courant <50mAmp (0.05 Amp))
Sur Amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07T7VXW2Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?asc_source=01H8HFYCRM99TJ9FED7FSB1ZXC&ie=UTF8&psc=1&tag=snxfr75-21
- 1 morceau de câble en 4x1mm² long ? (qui ira de votre DELTA 8000 BT à votre MAC-334IF-E)
Pour les connexions :
- Entre l'interface de contrôle et l'unité intérieure :
- Cet interface se connecte bien sur le connecteur "CN105" de l'unité intérieure avec le câble (déjà pré-câblé) fourni.
- Et c'est tout...
Entre l'interface et DELTA DORE :
- Il faut connecter le petit faisceau (3 fils) fourni avec l'interface de contrôle sur le connecteur CN591.
- Il faut dédoubler le fil marron : il est nécessaire d'avoir un fil marron/rouge et un fil marron/orange.
- Sur la sortie "Sortie M/A circulateur", vous raccorderez :
- Le n°1 au fil marron de l'interface de contrôle.
- Le n°2 au fil rouge de l'interface de contrôle.
Ce sera la fonction Marche/Arrêt de votre climatisation.
- Sur "Entrée ou sortie Change-over (configurable)" :
- Il faut connecter le relais semi-conducteur :
- Le O sur A2 de votre relais.
- Le C sur A1 de votre relais.
- Sur le relais semi-conducteur :
- Le 13+ au fil marron.
- Le 14 au fil orange.
- Il est impératif de configurer le DIPSWITCH de votre DELTA 8000BT :
SW2 : on
SW6 : on
SW7 : off
- Il est impératif de configurer le DIPSWITCH de l'interface de contrôle :
SW500-6 : on
SW502-4 : off
Ce sera la fonction Chaud/Froid.
Lorsque le contact du relais semi-conducteur sera fermé, vous serez en mode chaud.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter.
mac 334if e.pdf
delta 8000 bt.pdf
Le matériel nécessaire :
- 1 interface de contrôle MITSUBISHI-Electric : MAC-334IF-E
Il y en a 2 à vendre sur Le Bon Coin à 80€, c'est là que j'ai acheté le mien, il lui en reste 2 :
Note d'un modérateur Cette annonce est désactivée.
- 1 relais semi-conducteur (pour convertir la sortie "change-over" qui est <28vdc avec un courant <50mAmp (0.05 Amp))
Sur Amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07T7VXW2Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?asc_source=01H8HFYCRM99TJ9FED7FSB1ZXC&ie=UTF8&psc=1&tag=snxfr75-21
- 1 morceau de câble en 4x1mm² long ? (qui ira de votre DELTA 8000 BT à votre MAC-334IF-E)
Pour les connexions :
- Entre l'interface de contrôle et l'unité intérieure :
- Cet interface se connecte bien sur le connecteur "CN105" de l'unité intérieure avec le câble (déjà pré-câblé) fourni.
- Et c'est tout...
Entre l'interface et DELTA DORE :
- Il faut connecter le petit faisceau (3 fils) fourni avec l'interface de contrôle sur le connecteur CN591.
- Il faut dédoubler le fil marron : il est nécessaire d'avoir un fil marron/rouge et un fil marron/orange.
- Sur la sortie "Sortie M/A circulateur", vous raccorderez :
- Le n°1 au fil marron de l'interface de contrôle.
- Le n°2 au fil rouge de l'interface de contrôle.
Ce sera la fonction Marche/Arrêt de votre climatisation.
- Sur "Entrée ou sortie Change-over (configurable)" :
- Il faut connecter le relais semi-conducteur :
- Le O sur A2 de votre relais.
- Le C sur A1 de votre relais.
- Sur le relais semi-conducteur :
- Le 13+ au fil marron.
- Le 14 au fil orange.
- Il est impératif de configurer le DIPSWITCH de votre DELTA 8000BT :
SW2 : on
SW6 : on
SW7 : off
- Il est impératif de configurer le DIPSWITCH de l'interface de contrôle :
SW500-6 : on
SW502-4 : off
Ce sera la fonction Chaud/Froid.
Lorsque le contact du relais semi-conducteur sera fermé, vous serez en mode chaud.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter.
mac 334if e.pdf
delta 8000 bt.pdf
20 mai 2024 à 11:54
Réponse 16 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
@theodamien
Avez-vous eu mon message ???
Avez-vous eu mon message ???
21 mai 2024 à 15:48
Réponse 17 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour AdoCaro
Oui merci beaucoup pour tous ces renseignements.
J'essaye de décrypté les instructions en attendant de pouvoir récupérer l'interface Mitsubishi.
Si par bonheur vous avez des photos des branchement cela serait top.
Encore merci beaucoup pour tous ce boulot.
Petite question annexe est-ce que le delta dore prend le pas sur la télécommande filaire Mitsubishi dans votre installation ?
Oui merci beaucoup pour tous ces renseignements.
J'essaye de décrypté les instructions en attendant de pouvoir récupérer l'interface Mitsubishi.
Si par bonheur vous avez des photos des branchement cela serait top.
Encore merci beaucoup pour tous ce boulot.
Petite question annexe est-ce que le delta dore prend le pas sur la télécommande filaire Mitsubishi dans votre installation ?
22 mai 2024 à 08:23
Réponse 18 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour theodamien.
Pour répondre à votre question, OUI...
Sur mon système, aucuns des thermostats n'est configuré en "Maître", j'utilise l'application Tydon sur mon smartphone, qui est maître.
Sur l'application:
Lorsque mon système est à l'arrêt, la télécommande filaire Mitsubishi n'affiche rien
Lorsque mon système est en mode clim, la télécommande filaire Mitsubishi affiche "Froid"
Lorsque mon système est en mode chauffage, la télécommande filaire Mitsubishi affiche "Chaud".
C'est exactement ce que je souhaitai.
Pour répondre à votre question, OUI...
Sur mon système, aucuns des thermostats n'est configuré en "Maître", j'utilise l'application Tydon sur mon smartphone, qui est maître.
Sur l'application:
Lorsque mon système est à l'arrêt, la télécommande filaire Mitsubishi n'affiche rien
Lorsque mon système est en mode clim, la télécommande filaire Mitsubishi affiche "Froid"
Lorsque mon système est en mode chauffage, la télécommande filaire Mitsubishi affiche "Chaud".
C'est exactement ce que je souhaitai.
23 mai 2024 à 13:28
Réponse 19 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
J'ai parcouru rapidement la documentation et ce que je trouve dommage, c'est qu'il ne soit pas possible de remonter des informations techniques provenant de la PAC pour faire de la domotique.
Apparemment, le MAC-334IF met à disposition ces informations.
Apparemment, le MAC-334IF met à disposition ces informations.
23 mai 2024 à 17:36
Réponse 20 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour theodamien,
Avez-vous commandé votre interface et relais ?
Avez-vous commandé votre interface et relais ?
26 mai 2024 à 10:43
Réponse 21 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Oui, j'attends de les recevoir.
26 mai 2024 à 14:08
Réponse 22 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour AdoCaro,
J'ai reçu mon système ce week-end et j'essaie de l'installer, mais j'ai quelques questions :
1) Comment avez-vous dupliqué le câble marron de l'interface de contrôle sur le connecteur CN591 ?
Le câble semble avoir une épaisseur de 0,3 mm et est vraiment très court.
Je n'ai pas de wago pour ce diamètre de câble.
2) Pouvez-vous me confirmer que les switchs SW500 et SW502 sont bien tous sur off (à part le SW500-6) ?
Merci pour vos réponses.
J'ai reçu mon système ce week-end et j'essaie de l'installer, mais j'ai quelques questions :
1) Comment avez-vous dupliqué le câble marron de l'interface de contrôle sur le connecteur CN591 ?
Le câble semble avoir une épaisseur de 0,3 mm et est vraiment très court.
Je n'ai pas de wago pour ce diamètre de câble.
2) Pouvez-vous me confirmer que les switchs SW500 et SW502 sont bien tous sur off (à part le SW500-6) ?
Merci pour vos réponses.
09 juin 2024 à 17:47
Réponse 23 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Prochainement fermeture des Forums ?
Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez peut-être constaté par vous-mêmes que depuis quelques temps la qualité des résultats donnés par les moteurs de recherche est en baisse, c’est à dire qu’ils privilégient leurs propres réponses (intelligence artificielle) et les grands sites commerciaux au détriment des petits sites indépendants.
Cette tendance ne fait que s’aggraver avec l’introduction de l’intelligence artificielle.
Bricovideo est un site indépendant et, comme de nombreux autres, il subit de plein fouet ce changement qui met en péril sa survie, la diminution des ressources ne permettant plus d’assurer les frais de fonctionnement ce qui amènera à déposer le bilan et à fermer les forums prochainement.
Afin de pouvoir continuer à vous répondre et à être à votre écoute sur nos forums, nous vous invitons à faire un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour nous aider à couvrir les frais de fonctionnement.
Vous pouvez y accéder en suivant ce lien : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Merci pour votre fidélité cordialement l'équipe de Bricovideo.
Pour plus d'informations : L'internet que nous connaissons va disparaitre
Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez peut-être constaté par vous-mêmes que depuis quelques temps la qualité des résultats donnés par les moteurs de recherche est en baisse, c’est à dire qu’ils privilégient leurs propres réponses (intelligence artificielle) et les grands sites commerciaux au détriment des petits sites indépendants.
Cette tendance ne fait que s’aggraver avec l’introduction de l’intelligence artificielle.
Bricovideo est un site indépendant et, comme de nombreux autres, il subit de plein fouet ce changement qui met en péril sa survie, la diminution des ressources ne permettant plus d’assurer les frais de fonctionnement ce qui amènera à déposer le bilan et à fermer les forums prochainement.
Afin de pouvoir continuer à vous répondre et à être à votre écoute sur nos forums, nous vous invitons à faire un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour nous aider à couvrir les frais de fonctionnement.
Vous pouvez y accéder en suivant ce lien : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Merci pour votre fidélité cordialement l'équipe de Bricovideo.
Pour plus d'informations : L'internet que nous connaissons va disparaitre
09 juin 2024 à 18:58
Réponse 24 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour theodamien.
Avez-vous branché votre système ?
Ça fonctionne ?
Avez-vous branché votre système ?
Ça fonctionne ?
18 juin 2024 à 15:12
Réponse 25 forum clim
Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
Bonjour AdoCaro.
Oui tout fonctionne maintenant, non sans mal mais j"ai réussi a faire ce que tu as décrit dans ton message.
Merci encore de votre aide.
Depuis notre dernier message, j'ai fait évoluer ma solution car j'ai domotiser certain de mes équipements.
J'ai suivi ce tuto pour piloter l'unité intérieur.
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/16280-quick-app-pilotage-climatisation-pac-mitsubishi-en-local-avec-esp32/
C'est plus compliqué, mais cela m'apporte énormément plus de chose que je ne pouvais pas faire avant avec le Delta Dore
Oui tout fonctionne maintenant, non sans mal mais j"ai réussi a faire ce que tu as décrit dans ton message.
Merci encore de votre aide.
Depuis notre dernier message, j'ai fait évoluer ma solution car j'ai domotiser certain de mes équipements.
J'ai suivi ce tuto pour piloter l'unité intérieur.
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/16280-quick-app-pilotage-climatisation-pac-mitsubishi-en-local-avec-esp32/
C'est plus compliqué, mais cela m'apporte énormément plus de chose que je ne pouvais pas faire avant avec le Delta Dore
26 août 2024 à 13:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Delta Dore 8000 BT avec Gainable Mitsubishi PEAD
- N°8773 : Bonjour. Nous souhaitons connecter la solution domotique Delta Dore 8000 avec une clim Gainable Mitsubishi PEAD. La documentation est assez clair coté Delta Dore mais je ne trouve rien sur le câblage coté Mitsubishi. 2...
- 2. Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
- N°7296 : Bonjour à tous. Je suis équipé d'un gainable avec PAC Daikin et un régulateur Delta Dore 8000. Ce régulateur est censé prendre en compte l'inertie du chauffage afin d'économiser l'énergie. Qui pourrait me renseigner sur...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
- N°4262 : Bonjour à tous. Depuis 2012 que j'ai fait installer ma murale et tout va bien, climatisation et chauffage. Depuis que le temps frais est arrivé j'ai un problème en mode chauffage seulement. Ma murale chauffe bien mais elle...
- 5. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
- N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
- 6. Clim Fujitsu et domotique Delta Dore
- N°3573 : Bonjour à tous, Je possède une clim ASYG12LTCA avec AOYG12LTC que je souhaite piloter en température via mon système domotique Delta Dore (Calybox 2020WT) avec un module RF6500 Par contre je suis perdu au niveau des...
- 7. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 8. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
- 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 10. Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50
- N°3133 : Bonjour tout le monde, J'ai un gainable Mitsubishi PEAD-RP50, avec la télécommande filaire PAR31-MAAJ, et l'interface MAC qui va bien. J'ai branché une sonde déportée à la place de la sonde de l'UI, avec le câble de 12m...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite