Questions dépannage climatisation : Pb fonctionnement AUTO multi spilt HIYASU


Invité
invité
Bonjour, j'ai en route un multipslit avec deux unités intérieures ASH7uif et ABH14UIF de chez Hiyasu (équivalent Fujitsu)
une unité extérieure AOH24UI2F. Les deux unités marchent bien en HEAT (chaud). Mais actuellement si je mets les deux unités intérieures en AUTO une erreur de fonctionnement apparait led verte clignotement 1 fois /sec car un split demande à faire du chaud quand l'autre demande à faire du froid. Est-ce que vous avez eu cette panne et quelle est la solution ? Merci d'avance.
13 février 2008 à 01:34
Post 1 forum climatisation

Pb fonctionnement AUTO multi spilt HIYASU


Invité
invité
Bonjour. La panne qui apparait est la même chez tous les fabricants de climatiseurs. Comme vous le dites une des deux unités veut faire du chauffage alors que l'autre veut faire du froid. Sur un multisplit, il n'est en aucun cas possible de faire du chaud et du froid simultanément. La régulation ne le permet pas. Le seul système capable de répondre à cette configuration est le DRV 3 tubes à récupération d'énergie (pour de la grosse puissance). Dans votre cas, il faudrait deux monosplits de manière à gérer vos deux pièces indépendamment au niveau du mode de fonctionnement. Il faut donc que vous arrêtiez d'utiliser le mode automatique du système. J'espère avoir répondu à votre question. Salutations.
14 février 2008 à 02:27
Post 2 forum climatisation

Pb fonctionnement AUTO multi spilt HIYASU


Invité
invité
Reportez-vous à la question n° 165 qui traite un problème similaire au vôtre pour une installation Mitsubishi. Vous n'avez qu'un compresseur et il ne peut gérer simultanément en automatique 2 splits qui lui envoient en même temps des demandes contradictoires. La mise en anomalie de votre installation provient vraisemblablement de cela. Faites-la fonctionner en mode chauffage ou refroidissement mais pas en automatique. Ou alors, ne mettez qu'un split en marche et l'autre à l'arrêt...
15 février 2008 à 02:26
Post 3 forum climatisation

Pb fonctionnement AUTO multi spilt HIYASU


Invité
invité
Bonjour, merci pour votre réponse, j'ai eu la réponse par un technico-commercial. La fonction auto a du mal à fonctionner en multi splits car il y a bien à un moment donné un conflit entre les deux splits et en plus la régulation se fait à 3° près au lieu de 1° en chaud ou en froid. Cette fonction marche bien en mono split, et est proposée en multi splits surtout à cause de la concurrence.
17 février 2008 à 02:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi
    N°1978 : Bonjour, Matériel installé : 2 unités MSZ-GC25VA ; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installer la clim à l'étage dans les chambres mansardées...
  • 2. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
    N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
  • 3. Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits
    N°3411 : Bonsoir à tous, Je vous prie m'orienter par quelques notions théoriques sur le principe de fonctionnement des climatiseurs Multi-Split, j'ai un flou total sur cette technologie, à savoir : 1 - Est-ce qu'un multi Split est...
  • 4. Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
    N°4956 : Bonjour à tous. Je suis face à un dysfonctionnement d’une carte électronique UI. Détail : une fois la carte est sous tension elle se met en route directement sans attendre l’ordre de la télécommande ou le bouton...
  • 5. Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi
    N°4544 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir de l'aide afin de comprendre le fonctionnement de ma multi mzx8A140VA qui est couplée à 6 splits qui sont divisés sur 2 étages avec au RDC : 2 splits msz-gc25va + 1 msz-gc35va, et à...
  • 6. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 7. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 10. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
    N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
>>> Résultats suivants pour : Pb fonctionnement AUTO multi spilt HIYASU >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisationclim lgpanne clim aux erreur e5panne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite