Question Forum Climatisation : Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Bonjour à tous.

J'aimerais avoir de l'aide afin de comprendre le fonctionnement de ma multi mzx8A140VA qui est couplée à 6 splits qui sont divisés sur 2 étages avec au RDC : 2 splits msz-gc25va + 1 msz-gc35va, et à l’étage : 3 split msz-gc22va.
Jusque là elle fonctionnait correctement et depuis la baisse des températures -1 / -2 sur IDF elle gère les splits comme elle veut, je m'explique au RDC avec une consigne sur les 3 splits de19 et une consigne de 16 à l’étage, je me retrouve avec 20 /21 à l’étage et quand certains s’arrêtent de souffler vers le bas ils se mettent en position horizontale, mais au lieu de souffler de l'air froid il souffle de l'air chaud, c'est pour ça que ça monte à 20 et des fois l'inverse, il souffle de l'air froid mais avec le volet vers le bas, d'autrefois tout est normal ils font du froid à l'horizontal et le soufflage toujours au minimum alors que je l'ai mis à 2 ou 3.
Il ne veut rien savoir le seul moyen est de mettre 21 en consigne et là il va tenir compte de la vitesse de souffle c'est fou !!!
J'ai constaté que les changements se faisaient quand il y avait les splits du bas qui s’arrêtent ou se lancent et j'ai ceux du bas qui font du chaud avec volet horizontal.
J'ai également un cycle où ils se mettent tous en froid avec le volet à l'horizontal et ce n'est pas le dégivrage, j'allais voir l'UE, et elle n'était pas givrée et finit par s’arrêter quelques minutes de 5 à 7.
Alors voilà je souhaiterais de l'aide afin de savoir s'il y a un problème (manque de liquide ou autre) pour le résoudre, ou si c'est comme ça qu'elle gère ses splits mais c'est pas très agréable d'avoir 20/21 à l’étage dans les chambres pour dormir.
C'est ma première pompe à chaleur, elle était déjà dans la maison quand je l'ai achetée, elle a été révisée il y a 2 ans, moi je suis dans la maison depuis 6 mois.
Je vous remercie pour le temps accordé.
Cordialement. starlight
11 février 2018 à 02:57
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur

Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Je pense que je vous ai eu au téléphone, la semaine dernière. Bref en lisant votre post il me vient une idée.
Est-ce que vos unités ne sont-elles pas en demande auto (symbole quatre flèches en carré ou trois en triangle) au lieu de chaud (symbole soleil). Car en demande chaud normalement aucune production de froid.
Par ailleurs ces machines sont prévues pour un dégivrage toutes les 45 à 50 minutes.
Pour savoir si vous avez un manque de fluide mettez toutes les unités en demande à fond en chaud et prenez la température après 15 minutes. Si vous avez environ 50°C pas de problème.
Si par contre vous avez 30/35°c voire moins, manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2018 à 12:36
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur

Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Votre installation fonctionne et régule même. biggrin
Ce que vous décrivez n'est rien d'autre qu'un inconfort généré par votre configuration.
Concernant la température qui continue à monter, c'est la conséquence directe du dimensionnement + la stratification + le débit de fuite (détendeurs ouverts à + ou - 10%. Sur toutes les UIs qui sont à l'arrêt).
Concernant la ventilation, il est normal qu'à l'approche de la consigne le ventilateur n'obéit plus à la vitesse sélectionnée.
On est en régulation Proportionnelle intégrale.
Autrement dit ce n'est pas un dysfonctionnement. biggrin
Pour la sensation de production de froid, votre appareil ne fait que brasser l'air ambiant.
Cela peut induire en erreur et nous faire croire qu'il y a production de froid.

Il faut connaître les besoins thermiques de chaque local + la puissance de chaque UI + la configuration des locaux/UIs pour vous aider à mieux utiliser votre installation.
Cordialement.
11 février 2018 à 15:31
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur

Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Bonjour AAC et encore merci de prendre le temps de me répondre.
Alors non je ne suis pas en mode automatique mais bien avec le logo du soleil.
Quand je dis froid en fait c'est que normalement une fois que la température arrive à consigne le volet se met à l’horizontal et envoie de l'air ambiant pour ne pas stratifier et bien là il est chaud !!
J'ai également remarqué que quand certains Splits sont en demande, ils prennent position vers le bas mais rien n'arrive pendant quelques minutes et il en a plusieurs, il ne déclenche pas tous alors qu'ils sont en dessous de la consigne comme si l'UE ne pouvait pas fournir tout le monde.
Pour le test de la température du split j'ai il y a quelques temps essayé de calculer mon COP et avec tous les splits allumés à 30 en demande et température inter à 20 et l'extérieur à 7/8, la mesure était de 45.7 mais je ne suis resté que 10 minutes et par contre ça a été mesuré avec mon thermomètre digital d'intérieur que j'ai scotché entre les ailettes, du coup ça vaut ce que ça vaut.
Cordialement. starlight
11 février 2018 à 17:00
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur

Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Bonjour adelclim,
Je viens de voir votre message, merci également de prendre le temps répondre.
Alors pour ma configuration au Rdc :
1 split msz-gc35va pour un salon de 24 m²
1 split msz-gc25va pour une cuisine de 18m²
1 split msz-gc25va à l'entrée de 10m² qui se situe entre le salon et la cuisine, je dirais que le Rdc fait comme un T.
A l'étage 3 chambres de 9/12 et 14 m² elles ont toutes les 3 des Splits msz-gc22va pour la puissance, j'ai trouvé un tableau qui correspond à mon UE mxz-8A 140va ou selon le nombre et la puissance des UI, elle peut répartir sa puissance de différentes manières (la même UI en multi ne fournira pas la même puissance selon la puissance des autres), dans mon cas les 22 font 2040W les 25 font 2320W et la 35 fait 3240W.
J'espère vous avoir donné toutes les informations utiles afin de savoir si c'est normal ou pas ce fonctionnement.
Cordialement. starlight
11 février 2018 à 19:51
Réponse 5 forum dépannage pompe à chaleur

Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour starlight,

Je crois que ma conclusion était une machine sur-dimensionnée, et que sur ce modèle il y avait la possibilité de réduire la puissance de la machine non ??

Vu la puissance de la machine et de votre surface habitable le constat est sans appel.
Cette machine fonctionnera correctement à -5°C voire -10°C ? mais sera surdimensionnée entre 0°C et 10°C !!
La réduction de la puissance de 25% serait un plus pour un bon fonctionnement.
Cordialement, cathars
12 février 2018 à 11:13
Réponse 6 forum dépannage pompe à chaleur

Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Bonjour cathars.
Je voulais faire un post pour vous faire un retour sur les nouvelles mesures avec la machine à 50 pour 100 pour faire court j'ai réussi à trouver l'adaptateur et avec une manipulation sur les switch.
En gros la machine est à 50 pour 100 mais que quand on veut la pousser à fond sinon en croisière ça ne change rien parce qu'à 100 pour 100 en régule elle se met déjà à 50 pour cent.
Sinon pensez-vous qu'à 50 pour 100 avec une température de 0 extérieur elle pourra garder ses performances avec ses 6 Splits ?
Moi je ne sais pas calculer mais j'ai trouvé une courbe de puissance avec des températures et il me semble que je trouvais 7 kW à -5 donc si je la mets à 50 pour cent plus que 3,5 kW et en Île-de-France on a eu -4.
Pour revenir à mon souci quand ça a commencé à le faire j'étais en mode 50 pour 100 je l'ai enlevé parce-que je croyais que ça venait de là mais ça n'a rien changé toujours pareil.
Enfin il faut passer par là pour connaître et savoir trouver les bons réglages.
Cordialement. starlight
12 février 2018 à 14:16
Réponse 7 forum dépannage pompe à chaleur

Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Non ! En fait un Multi "partage sa puissance" la régulation est un peu compliquée, les constructeurs pensent que la puissance n'est jamais à pleine charge et si jamais la charge frigo donc fluide est incomplète, voire une fuite là le problème va s'accentuer.
12 février 2018 à 18:26
Réponse 8 forum dépannage pompe à chaleur

Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Bonsoir PL.
Je n'ai pas tout compris à votre réponse, pourriez-vous détailler s'il vous plaît, je sais que cela vous demande du temps ce qui manque à tout le monde !!
Cordialement. starlight
12 février 2018 à 20:32
Réponse 9 forum dépannage pompe à chaleur

Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,

starlight 50% je trouve que cela fait beaucoup de réduction ?
Je pense que pour des températures au-dessus de 4 ou 5 degrés ce sera correct, mais pas en dessous de zéro elle manquera de puissance.
Une chose est sure c'est la configuration de votre installation trop de puissance dans les chambres du haut sachant que par la mezzanine la chaleur monte, donc du coup, il fait trop chaud en haut et c'est normal.

Cordialement, cathars
13 février 2018 à 08:36
Réponse 10 forum dépannage pompe à chaleur

Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Bonjour à tous.
Oui cathars cela fait beaucoup mais c'est la seule option qui soit proposée sur cette UE qui est plus toute jeune, quand je dis ça c'est surtout parce qu'au niveau électronique les UE ont beaucoup évolué au niveau des options par exemple on peut actuellement diminuer de 25 ou 50 sa puissance.
Mais dans mon cas la puissance à chaud est 16kW donc à 50 j'ai encore 8kW c'est très confortable pour ma configuration et je pensais comme vous qu'au dessus de 0 je peux la mettre 50 pour cent même avec les 6 splits.
Par contre je ne suis pas convaincu que le surdimensionnement soit la cause de tout ça.
Encore ce matin j'allume mes 6 Splits et en bas les 3 étaient à 18 avec une consigne de 19, il n'y en a que 2 sur 3 qui se sont allumées alors pourquoi ?
Ça me donne l'impression que c'est l'inverse d'un surdimensionnement et s'il n'avait pas la puissance nécessaire pour alimenter les trois !! En même temps.
Pourtant j'ai déjà fait des tests avec tous les Split allumés avec consigne à 30 température inter à 20 mais par contre la température extérieure était à 7/8.
Alors si quelqu'un peut me dire si ce serait des signes dus à un manque de puissance ou pas.
Cordialement. starlight
13 février 2018 à 10:47
Réponse 11 forum dépannage pompe à chaleur

Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,

Oui c'est pas facile !! mais je reste sur mes positions à preuve du contraire.
Vous avez au rez de chaussée 7880 Watts pour 52 m², et à l'étage 3 chambres pour 35 m² avec 6120 Watts.

Je pense que la régulation ne doit pas se faire correctement, de plus quand on fait un test de puissance on doit vérifier à ce que la température intérieure soit proche, voire constante de 20 degrés près, dans ce cas on laisse les fenêtres ouvertes ou entrouvertes pour stabiliser les 20 degrés.

C'est un peu normal que votre régulation ne soit pas correct vous avez essayé de faire fonctionner juste les Splits du bas sans les chambres ??

Je pense que vous devez essayer les 50% de puissance en moins au-dessus de zéro !! avec un peu de chance ce sera parfait mais là avec les 6 splits.
Cordialement, cathars
13 février 2018 à 14:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Problème de surdimensionnement clim réversible
    N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
  • 3. Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi
    N°1978 : Bonjour, Matériel installé : 2 unités MSZ-GC25VA ; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installer la clim à l'étage dans les chambres mansardées...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température
    N°3085 : Bonjour. Je possède une Clim réversible Mitsubishi inverter de 3,5 kg pour chauffer un séjour de 25 m² + cuisine de 10 m² soit 35 m² environ. Le soir au coucher je la baisse à 19°, puis le matin vers 8h je la monte à...
  • 6. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 7. Multi-Split réversible Mitsubishi ne refroidit plus
    N°496 : Bonjour, je suis un jeune chauffagiste, sanitaire. J'ai installé une clim Mitsubishi chez moi. Avec trois unités intérieures (une dans chaque chambre). La pose et la mise en route ont été correctement réalisées. Le premier...
  • 8. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisation conduit conseils depannage climatiseurspanne split clim mitsubishidepannage erreur e5 clim airton 001



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite