Question Forum Climatisation : Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonjour à tous.

Je suis face à un dysfonctionnement d’une carte électronique UI.
Détail : une fois la carte est sous tension elle se met en route directement sans attendre l’ordre de la télécommande ou le bouton d’urgence.
Puis, elle active le mode froid en 24°, elle fait tourner la turbine et envoie le signal à UE pour travailler ce mode.
Or cette action dure environs 10 secondes puis arrêt total de UI et elle redémarre toute seule en boucle.
J’ai détaché cette carte pour l’isoler de la carte UE et savoir si le mal vient de l'UI ou l'UE.
J’ai alimenté la carte UI directement or circuit Multi-split.
Résultat : les symptômes sans les mêmes.
Pour votre information : Les sondes sont impeccables, Fan Motor Ok,
Les tests effectués : Disant que la carte reçoit l’ordre de se mettre en route directement si elle est sous tension, j’ai incriminé les deux modules responsables (Récepteur de signale IR, et bouton d’urgence).
Je les ai détachés, or que la carte répète les mêmes symptômes.
Ci-joint les photos de la carte.
Pourquoi cette carte démarre sans demander la permission.
Pourquoi ce fonctionnement aléatoire.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
r2

Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.

18 août 2018 à 13:57
Réponse 1 conseils dépannage climatisation

Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. La carte UI est HS.
Citation :
Pourquoi cette carte démarre sans demander la permission.
Pourquoi ce fonctionnement aléatoire.
Ben justement, c'est parce que elle est HS. Je vois un relais sur la carte celui-ci correspond peut ètre à ce dysfonctionnement.
Avec un schéma, on pourrait peut être y voir quelque chose qui pourrait nous aider.
18 août 2018 à 18:53
Réponse 2 conseils dépannage climatisation

Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Est-ce que le souci est systématiquement reproduit ?
Le laps de temps de 10 minutes est-il rigoureusement respecté ?
Que se passe-t-il lorsque vous lui donnez un ordre d’arrêt / changement de consigne/ ventilation etc. ?
Que se passe-t-il si vous appuyez sur le bouton d'urgence ?
Lorsque vous dîtes (j'ai détaché...), vous entendez quoi par là ?

Le relais pourrait être une bonne piste, mais c'est l’aspect aléatoire qui mais un peu a mal cette piste.
On dirait que le bouton marche forcée a pris les commandes.
D'autant plus qu'elle se met à 24c d'office.
Cordialement.
18 août 2018 à 22:37
Réponse 3 conseils dépannage climatisation

Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re.
Pour être certain que c'est un souci de bouton marche arrêt forcée, dites nous si c'est une inverter, aussi si la manipulation de ce dernier ainsi que la télécommande y change quelque chose.
Cordialement.
18 août 2018 à 22:40
Réponse 4 conseils dépannage climatisation

Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonsoir.

Apparemment le module bouton d'urgence est la cause de ce dysfonctionnement.
En débranchant de module la carte marche bien et elle obéit au remonte control.

Mais ce bouton n'est ni bloqué ni en court-circuit.
Le module possède aussi d'une glissière de choix d'option (multi, mono, mono).
Non, la machine n'est pas inverter.
Cordialement.
18 août 2018 à 23:50
Réponse 5 conseils dépannage climatisation

Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ce bouton donne un ordre en appuyant successivement sur celui-ci mode froid, chaud, auto.
A moins que celui-ci ne donne qu'un mode auto, à 23°C. Ce pourquoi l'installation fonctionne aléatoirement.
Et cet ordre est peut rester en mémoire dans la carte ?
19 août 2018 à 18:42
Réponse 6 conseils dépannage climatisation

Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour FOO13,
Si le bouton M/A forcée est hors de cause, c'est soit son circuit imprimé soit la nappe de liaison électrique.
En tout cas c'est bien la marche forcée qui a pris les commandes de l'UI.
Dommage que vous ne répondez pas à toutes les questions.
Cordialement.
20 août 2018 à 13:34
Réponse 7 conseils dépannage climatisation

Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonsoir à tous,
Désolé pour ce retard.

Non le module Marche/Arrêt d'urgence n'a pas de nappe ni un circuit imprimé, il est lié à la carte directement via 3 fils.
Quand j'ai détaché ce module, UI s'est stabilisée, elle répond uniquement au remonte control. Elle reçoit parfaitement les ordres.
Or cette manipulation m'a perdu le contrôle de UE.
La carte n'arrive pas à envoyer le signal à l'UE pour entrer en route. Elle reste un bon moment et elle m'affiche E1 (erreur de communication).

Je n'ai pas le choix soit je branche le module d'urgence soit E1, d’après moi, le module d'urgence sélectionne si l'UI fonctionne en multi-split ou Mono.
Donc en débranchant ce module l'UI ne reconnait pas quelle option elle sollicite pour pouvoir entrer en communication avec UE.
Alors comment régler ce conflit.
22 août 2018 à 23:39
Réponse 8 conseils dépannage climatisation

Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonsoir Administrateur,
Puis-je demander le mail d'Adelclim?
Cordialement.
22 août 2018 à 23:46
Réponse 9 conseils dépannage climatisation

Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir FFOO31.
Pas de problème après l'accord d'Adelclim.
L'équipe du forum climatisation.
22 août 2018 à 23:47
Réponse 10 conseils dépannage climatisation

Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Pas de souci pour communiquer mon mail.
Cependant étant depuis 1 mois en très grand déplacement, je n’ai pas accès au net systématiquement, donc, je ne pourrai vous répondre que dans une dizaine de jours.
Cordialement.
25 août 2018 à 00:09
Réponse 11 conseils dépannage climatisation

Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour FFOO31,
Les coordonnées de d'Adelclim viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum climatisation.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
25 août 2018 à 00:18
Réponse 12 conseils dépannage climatisation

Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonsoir à tous,

Oui, effectivement le module d'urgence est en conflit avec la carte.
J'ai supprimé la connexion entre la carte et le module d'urgence et après 3 minutes en service, UI affiche E1.
Par hasard, j'ai permuté entre L et N et tout va bien, la machine marche très bien (module urgence débranché).

Ma Question, pourquoi le neutre et phase m'a posé ce problème (E1), est-ce que le Neutre est un moyen de communication entre UE et UI y compris le fils (S).
Cordialement.
25 août 2018 à 21:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 3. Fiabilité clim et méthode à préconiser pour une bonne durée de fonctionnement
    N°2542 : Bonjour à tous, Je suis possesseur d'une clim ALTECH air/air de 5.20 kW qui me permet de chauffer mes 98 m², et installée par une société qui installe des systèmes de chauffage dans la région bordelaise. En tant que...
  • 4. Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits
    N°3411 : Bonsoir à tous, Je vous prie m'orienter par quelques notions théoriques sur le principe de fonctionnement des climatiseurs Multi-Split, j'ai un flou total sur cette technologie, à savoir : 1 - Est-ce qu'un multi Split est...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 8. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
    N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
  • 9. Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi
    N°4544 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir de l'aide afin de comprendre le fonctionnement de ma multi mzx8A140VA qui est couplée à 6 splits qui sont divisés sur 2 étages avec au RDC : 2 splits msz-gc25va + 1 msz-gc35va, et à...
  • 10. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite