Question Forum Climatisation : Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP

franky737
Membre inscrit
franky737
2 messages
Bonjour.

Je souhaiterais installer une PAC multisplit de chez Mitsubishi avec des UI de type MSZ-AP.
En étudiant le manuel d'installation une question me taraude.
Pourquoi la hauteur minimum de hauteur sous la plafond de l'UI augmente telle lorsque que l'on raccord les liaisons frigorifiques par la gauche par rapport à une liaison arrière ou arrière droite.
45mm mini pour des liaisons arrière, droite,120.5mm pour des liaisons gauches ou arrière gauche.
Ci-joint le schéma.
Je n'arrive pas à comprendre cette différence.
Merci d'avance pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
hauteur minimum installation split

11 avril 2021 à 14:09
Réponse 1 du forum climatisation

Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, dans l'attente d'une explication que je ne connais pas, j'ajoute une interrogation : pourquoi avoir spécifié 44,5 et 120,5mm plutôt que 45 et 121mm ?
11 avril 2021 à 15:41
Réponse 2 du forum climatisation

Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP

franky737
Membre inscrit
franky737
2 messages
Finalement je crois avoir trouvé un élément de réponse logique : Les liaisons gauches ou arrières gauches nécessitent un raccordement dans l'unité interne, donc une fois celle-ci sur son support il faut faire pivoter le panneau frontal pour accéder aux liaisons donc il faut un minimum de hauteur pour que celui-ci ne touche pas le plafond.
Une photo pour tenter d'expliquer mon propos.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation split climatiseur

11 avril 2021 à 16:48
Réponse 3 du forum climatisation

Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Je pense que vous avez trouvé l'explication biggrin
- le mini garantit une entrée d'air suffisante (j'ai demandé son respect strict à mon installateur, même si ça fait moche d'avoir un split "loin" du plafond)
- le mini "raccordement à gauche" a dû être mesuré par le constructeur pour permettre d'incliner le split avec un "spacer" (pas nécessaire sur le mien qui a été raccordé à droite)
11 avril 2021 à 19:07
Réponse 4 du forum climatisation

Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Bonjour, oui tout à fait, mais avec un peu d'expérience perso je n'ai jamais pris en considération cette différence de côtes.
14 avril 2021 à 13:51
Réponse 5 du forum climatisation

Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP

climatozor
Membre inscrit
climatozor
18 messages
Intéressant cette histoire, pour un split (d'une autre marque), j'ai prévu de laisser 10cm pour que ça fasse pas trop éloigné du plafond, ça risque de gêner quand même pour un raccordement à gauche ? (à noter que dans la notice ils ne préconisent que 3cm, ce qui rendrait impossible le levage de l'UI pour le coup...).
11 octobre 2024 à 23:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 2. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
    N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
  • 3. Dégivrage clim Mitsubishi MXZ-2F53VF et 2 UI MSZ AP 25
    N°9165 : Bonjour. J’ai une installation d’un groupe extérieure MXZ-2F53VF + 2 UI msz ap25 pour la pièce de vie de 65m² d’une maison de 2011. Avec des températures légèrement négatives -1, et ce matin avec 1 degré mais...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 7. Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi
    N°4495 : Bonjour à vous. Ça y est mon climatiseur est installé : modèle Mitsubishi MSZ LN35. Le mono split permettra de chauffer la pièce principale. En cas de grand froid, nous avons un insert si besoin. Configuration de ma...
  • 8. Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi
    N°4491 : Bonjour, Je gère mes 7 UI (3UE) depuis 2006 avec leur télécommande individuelle et cela devient un peu contraignant, j’aimerais savoir s'il existe une programmation, hebdomadaire ou mensuelle, d'UI ou d'UE qui soit...
  • 9. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 10. Désappairer télécommande et unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP
    N°4783 : Bonsoir, J'ai un système multisplit Mitsubishi installé depuis quelques jours. Il y a deux splits dans la même pièce. J'ai voulu appairer une télécommande à un des splits, j'ai donc suivi la procédure indiquée page 5...
>>> Résultats suivants pour : Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite