Bonjour à vous.

Ça y est mon climatiseur est installé : modèle Mitsubishi MSZ LN35.
Le mono split permettra de chauffer la pièce principale. En cas de grand froid, nous avons un insert si besoin.

Configuration de ma pièce de vie :
- Rectangle de 9,é x 6,2m (55 m² environ)
- Premier étage sous les toits : mur en brique jusque 1,7m (isolation laine de roche + placo), puis toiture ensuite jusqu'à une hauteur de 3,7m (toiture en tuile, isolation type mousse polyuréthane expansée et placo).

Pourriez-vous svp me conseiller sur la manière de paramétrer l'UI pour avoir une température la plus homogène ?
J'ai l'impression que l'UI régule sur une température de reprise : quelqu'un pourrait me le confirmer ?
Si c'est bien le cas, c'est problématique pour moi car il fait chaud en haut, mais pas en bas...
Serait-il possible par exemple de déplacer la sonde de reprise pour l'éloigner de mon UI, et / ou surtout la mettre plus bas (1,5m du sol par exemple) ?

Je vous joins un petit plan fait à la main, un dessin vaut mieux qu'un long discours.
Au plaisir de vous lire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan séjour installation clim

16 janvier 2018 à 18:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi


Invité
invité
Bonjour.
Votre installation semble un poil sous dimensionnée.
Essayez dans un premier temps de jouer avec la vitesse de ventilation. Au moins sur 4.
16 janvier 2018 à 20:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

maestro5959
Membre inscrit
maestro5959
26 messages
Merci pour ce premier élément de réponse.
J'ai effectivement mis la vitesse sur 4 : c'est bruyant mais supportable. La vitesse supérieure permet d'être plus homogène mais c'est trop bruyant.
Concernant le dimensionnement effectivement je pense que c'est un peu court, surtout à cause du phénomène de stratification non ?
Je m'explique : pour avoir 20 degrés au sol, il faut avoir 25 en haut ?
Ajouter un split supplémentaire permettrait-il de lutter contre ce phénomène de stratification lié au 3,70 au point le plus haut ?
16 janvier 2018 à 21:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi


Invité
invité
Je ne suis pas un pro mais j'ai le même équipement que vous mais pour une pièce de 30m² avec une hauteur sous plafond standard donc à vrai dire je n'ai vraiment aucun problème.
Par contre si je veux atteindre ma température de cl signe plus rapidement je suis obligé de mettre la vitesse de ventilation plus forte.

Après dans votre cas il aurait peut-être été préférable d'avoir deux UI de 2500 watts chacune pour mieux homogénéiser la température aux extrémités.

Après pour la stratification en ce qui me concerne pour 2m60 de hauteur sous plafond ça me donne 19,5 au sol et 21 au plafond pour une consigne à 20 donc je n'ai pas trop le phénomène.
Mais bon il y a bien un ou deux pros qui vont passer dans le coin. smile
16 janvier 2018 à 22:11
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi


Invité
invité
Bonjour,

Votre installateur aurait dû vous conseiller la pose d'une commande filaire car celle-ci comporte une sonde d'ambiance et qui aurait du être placée à 1m50 selon les règles de l'art.
Concernant la puissance installée, vous ne donnez pas les conditions climatiques du lieu, ni les dimensions des ouvertures.
Sur la paroi opposée à votre clim, il faudrait installer une conduite d'air équipée de bouche d'aspiration, de soufflage et un ventilateur de gaine pour faire descendre l'air chaud, le débit sera calculé pour 3 à 5 vol/h.
Pour ne pas faire mastoc et réduire le bruit côté salon, il faudra augmenter le nombre de conduites.
Cordialement.
17 janvier 2018 à 10:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous.

Le Split est placé à une bonne hauteur, et dans le sens de la longueur encore mieux.
Pour de ce qui de la ventilation de soufflage, il faut au moins entre 500 et 600 m3/h en mono split pour avoir un température homogène dans une grande pièce et cela afin de réduire l'effet de stratification, mais là je serai plus prudent car le plafond maxi à 3.70 m donc voir si comme sur le plan vous n'avez pas la table plus centrée vers le milieu de la pièce qui empêcherait à l'air chaud de se diffuser correctement ??

Pour la température de reprise j'ai toujours pour 20 degrés intérieur une reprise entre 21 ou 23 °C car j'ai le plafond à 2.40 m normal.

La clim est installée donc le mieux est de faire fonctionner le split volet à la verticale pour envoyer un maximum d'air chaud vers le bas, normal l'air chaud monte, évitez d'avoir la table devant le split ou de faire sécher du linge devant, je sais c'est très pratique mais pas pour chauffer le reste de la pièce, j'ai déjà vu ça. biggrinbiggrin

Après on peut toujours mettre un ventilateur à pale pour renvoyer la chaleur qui se concentre vers le haut du plafond vers le bas.
Pour le dimensionnement, mieux vaut être légèrement sous-dimensionné que sur-dimensionné, de plus vous avez un insert quand la clim sera à la limite maximum de sa puissance maxi, et que votre température ne pourra plus dépasser les 19 degrés intérieur.

Pour la sonde de reprise placée à 1.50 m oui c'est aussi une possibilité, pour ceux qui ont un plafond à 2.40 m ou 2.50 m, cela va obliger la clim à fonctionner au maximum de ventilation plus longtemps, et à consommer aussi bien plus, mais cela dans votre cas n'est pas la meilleure chose à faire vu que la hauteur du plafond est déjà à 3.70 m, le ventilateur à pale serait selon moi, le mieux.
Cordialement, cathars
17 janvier 2018 à 11:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Re, oui petite question.
Avez-vous le modèle MUZ-LN 35 VG, ou le modèle MUZ-LN 35 VGHZ cela fait une différence entre les deux.
Le premier ne vous donnera que 2.4 kW à -10 degrés voire 3.78 kW maxi et là ce sera juste.

Et le deuxième un hyper heating à -10 degrés, donnera toujours 4 kW en nominal et 6.6 kW maximum, ce modèle est un très bon modèle comme les msz-fh35.
Merci de préciser.
Cordialement, cathars
17 janvier 2018 à 11:40
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Je ne sais pas d'où cathars sort ses informations encore une fois shocked ; car en mono split il n'existe qu"un groupe extérieur fonctionnant avec votre modèle c'est le MUZ-LN35VGHZ qui fait partie de la gamme Hyper Heating de la marque.
Ce modèle donne en mode chaud la puissance constante jusqu'à -15°C de 4kW et fonctionne jusqu'à -25°C. biggrin
Après il faut voir par rapport à l'année de construction et la région où vous habitez s'il a été correctement dimensionné.
Avec vos plans et la puissance de la machine cela conviendrait pour une maison construite à partir de 1990.
Votre habitation, d'après les plans à une hauteur moyenne de 2,55m² donc rien de bien exceptionnel.
Pour la ventilation je vous conseillerai déjà de faire le réglage de votre ventilation en balayage afin de pouvoir atteindre aussi bien les endroits éloignés que proches.
Pour la ventilation il faut faire des essais par rapport au confort souhaité, mais naturellement bannir les petites vitesses.
Et ensuite ne pas oublier de fermer la porte de communication du couloir afin d'éviter les déperditions.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 15:38
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour.
Voici le lien je viens de regarder de nouveau.

Nouvelle unité murale Diamond - Mitsubishi Electric
Unité Diamond MSZ-LN35VG V/B/R

Sur les nouvelles unités murales Diamond en MSZ-LN35VG V/B/R
En extérieure muz-ln 35vg et muz-ln 35 vghz hyper heating.
2 modèles différents que l'on peut voir à la fin du lien que je viens de mettre !! tongue
Cordialement, cathars
17 janvier 2018 à 16:19
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Re,
Désignation des appareils extérieurs MUZ-LN35VG
Désignation des appareils extérieurs Hyper Heating MUZ-LN35VGHZ
17 janvier 2018 à 16:37
Réponse 10 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

maestro5959
Membre inscrit
maestro5959
26 messages
Bonjour.
Merci pour tous ces éléments de réponses.

Il s'agit bien d'un modèle hyper Heating. J'ai volontairement choisi ce modèle pour éviter les pertes de puissance (significatives) par temps froid, puisque j'habite sur Lille : les températures ne sont pas très clémentes l'hiver.

Après une journée d'essais, je pense qu'il faut que je mette l'UI sur l'avant dernière vitesse soit 528m3/h selon la documentation commerciale => taux de brassage de 3,6. Quel est le taux de brassage à prendre en compte pour du chauffage ? 5 ?

Je pense qu'il va falloir effectivement que je trouve un système pour déstratifier.
- Utiliser un ventilateur de plafond ? Je trouve cette solution peu jolie...
- Ventilateur avec gaine de prise en point haut et soufflage en point bas ? Je pourrais peut-être utiliser mon insert pour ce faire... Cela implique en revanche de casser les placo...

Vous trouverez ci-dessous photo de la pièce pour mieux visualiser :
Photo 1: photo du split.
Photo 2 : insert dans lequel il serait peut-être possible de passer une ventilation.
Pensez-vous que ça vaille la peine de casser pour installer la ventilation ?

Enfin dernière question : Le groupe est préchargé pour 7 mètres de longueur frigorifique.
Après vérification, je dois avoir tout juste 4 mètres de longueur.
L'installateur n'a pas récupéré de gaz => est-ce gênant ?

Merci à vous pour vos réponses. smile

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
régulation clim MZL LN35 Mitsubishirégulation clim MZL LN35 Mitsubishi

17 janvier 2018 à 17:32
Réponse 11 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
Par contre je rectifie en revenant sur euro-vent regarder les 2 machines bien distinctes fonctionnant au GAZ R32

La MUZ-LN 35 VG / MSZ-LN 35 VG donne 4.00 kW à +7°C COP de 5.00, à -10°C 3.6 kW COP de 2.70, et à -15 3.20 kW COP de 2.50.
La MUZ-LN 35 VGHZ /MSZ-LN 35 VG donne 4.00 kW à + 7°C COP de 5.00, à -10°C 4.00 kW COP de 2.80, et à -25°C 3.10 kW COP de 2.00.
C'est vérifiable sur euro-vent pour les Mitsubishi.
Cordialement, cathars
17 janvier 2018 à 17:43
Réponse 12 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Le produit que vous mentionnez cathars n'est pas commercialisé par Mitsubishi Electric France, là vous nous montrez un site belge. biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 17:47
Réponse 13 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
maestro5959 il n'y aucun problème, on ne vide jamais une machine même si l'on n'a pas la longueur tuyauterie pour laquelle elle est préchargée.

Perso je pense qu'il faut essayer soit la ventilation au plus bas, soit l'oscillation.
Mais sur vos photos on voit la porte du couloir ouverte et là déperdition, d'où chaleur qui ne restera pas dans votre salon.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 17:53
Réponse 14 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,

En chauffage on compte généralement entre 5 à 6 fois le renouvellement d'air par heure.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 17:59
Réponse 15 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Ben si c'est une hyper Heating aucun souci, c'est une très bonne machine, oui la charge peut aller jusqu’à 7 mètres mais moins de tube ne gêne en rien.

Pour la table de la cuisine, l'on voit sur la photo qu'elle est dans l'axe de soufflage, bon pas de grand chose mais il faut éviter que l'air de ventilation du split aille sur la table ! quitte à régler légèrement sur le côté le soufflage à la verticale, cela évitera la stratification de l'air à la reprise.

Pour AAC je suis allé aussi sur euro-vent, par contre la machine pourrait être commercialisée en France car c'est une alternative pour des régions avec un climat tempéré ! smile
Cordialement, cathars
17 janvier 2018 à 18:13
Réponse 16 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,

Cette machine ne figure pas au catalogue Mitsubishi Electric France 2017/2018.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 18:46
Réponse 17 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Oui affirmatif, c'est dommage !! donc un choix commercial de Mitsubishi France.
Cordialement, cathars
17 janvier 2018 à 19:43
Réponse 18 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,

Non car déjà pas mal de choix dans l'existant et très très peu de demande sur du haut de gamme à performance moyenne.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 19:51
Réponse 19 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi


Invité
invité
En tout cas je peux vous dire que ce mini split est l'un des meilleurs du marché actuel si ce n'est le meilleur (dans sa catégorie de puissance).
17 janvier 2018 à 22:32
Réponse 20 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Oui tout à fait, il reprend le même compresseur des msz-fh35vehz haut de gamme, avec les mêmes performances, et avec un compresseur snb140 sauf le design du split plus tendance.
Cordialement, cathars
18 janvier 2018 à 10:03
Réponse 21 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi


Invité
invité
Bonjour,

maestro5959,
Vous partez avec un handicap car il manque 25% de vos besoins thermiques en mode chaud à votre climatiseur.
Vous laissez tranquille votre insert, pas de modification à faire sur cet équipement. Connaissez-vous sa puissance ?
Vérifiez si vous pouvez installer un ventilateur de gaine le long du dernier poinçon de votre charpente (derrière l'horloge) ou sur les arbalétriers, toutefois, vous pouvez faire un essai sur le poinçon central, si le résultat s'avère positif, vous pourrez le calfeutrer ultérieurement.
Concernant la charge de votre installation, vous devez soufflez en sortie de votre unité intérieure une température inférieure à 50°C.
Cordialement.
18 janvier 2018 à 10:16
Réponse 22 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour, je dirai même que votre installation à un gain supérieur grâce au R32.
Oui une gaine pourquoi pas, sauf pour l’esthétique.

Cordialement, cathars
18 janvier 2018 à 10:24
Réponse 23 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je n'ai pas tout lu, mais si vous voulez compenser le problème de hauteur mettez un système "Macao" en haut de votre pièce, c'est génial pas cher et vous permettra d'avoir un bon confort.
De plus permettra de résoudre le petit souci de sous dimensionnement dû au fait de cette hauteur de plafond.
18 janvier 2018 à 16:20
Réponse 24 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour PL,

Un système Macao c'est quoi cette chose ??? biggrinbiggrin
Cordialement, cathars
19 janvier 2018 à 07:59
Réponse 25 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonjour,

Une question : On semble apercevoir une cheminée dans votre séjour, avez-vous ce problème de stratification avec ?
19 janvier 2018 à 15:48
Réponse 26 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

maestro5959
Membre inscrit
maestro5959
26 messages
Merci pour toutes ces réponses.

Effectivement, la table est en partie devant le split (le plan de travail arrive au niveau du milieu de l'UI).
J'ai forcé la direction du flux légèrement vers la gauche pour contourner, ça a l'air de fonctionner, tout du moins en vitesse 4 et 5.

Petite question anodine : c'est normal d'entendre du bruit en mode chauffage (je n'ai pas encore essayé en mode chaud) à l'intérieur de l'UI ? Un bruit aigu qui semble venir du fluide dans les conduits ?

Aucune idée sur la puissance de la cheminée. Ce que je sais c'est qu'elle tire bien, et beaucoup. Lorsque je l'utilise, j'observe ce phénomène de stratification également, tout du moins au début. Ensuite, lorsqu'elle est bien chaude, la chaleur a tendance à descendre : le confort se fait ressentir.

Qu'entendez-vous par système Macao ? Je suis preneur de toute idée.
Pour la ventilation de gaine : est-il possible de faire quelque chose de discret ?
Merci à vous tous.
20 janvier 2018 à 13:23
Réponse 27 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Oui lorsque l’unité extérieure monte en régime et que la chaleur arrive, on entend le fluide en mouvement comme lors d'un dégivrage aussi en remontée de température dans le Split !
Oui le mieux c'est de faire comme ça, contourner légèrement le flux d'air pour qu'il ne vienne pas sur la table !!
J'avais remarqué cela sur la photo, et cela m'avait interpellé !!
Cordialement. cathars
20 janvier 2018 à 17:53
Réponse 28 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Pour ceux qui ignorent ce qu'est un "macao".
Ventilateur de plafond macao
21 janvier 2018 à 00:01
Réponse 29 d'un contributeur du forum climatisation

Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Ah OK Dom-Aom, c'est bien ce que je conseillais au début des posts à maestro5959 ne sachant pas le nom de ce ventilateur de plafond ! dizzy
Merci pour ce renseignement utile. smile
Cordialement. cathars
21 janvier 2018 à 10:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 2. Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi
    N°1978 : Bonjour, Matériel installé : 2 unités MSZ-GC25VA ; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installer la clim à l'étage dans les chambres mansardées...
  • 3. Régulation PAC air-air Mitsubishi
    N°4486 : Bonjour. J'aimerai avoir l'avis d'autres utilisateurs au sujet de la régulation des PAC Mitsubishi. Je dispose de 2 UE : Mitsubishi MXZ-8A140VA et MXZ-5A100VA La première est connectée à 4 UI et régule correctement :...
  • 4. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
    N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
  • 5. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 6. Régulation température climatisation Mitsubishi MSZ-SF35-VE3
    N°3501 : Bonjour, Je viens de faire installer une climatisation Mitsubishi MSZ-SF35-VE3, l'installateur m'a spécifié que la télécommande devait rester en permanence dans la pièce car c'est elle qui "régule en permanence" la...
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 10. Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
    N°8419 : Bonjour. Je voulais avoir votre avis en tant qu'utilisateur et aussi en tant que professionnel de la climatisation sur la consommation de nos PAC air/air. En effet, je me pose des questions sur ma consommation relevée par...
>>> Résultats suivants pour : Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite