Problème installation climatisation Daikin ATXC35C
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7767
Question Forum Climatisation : Problème installation climatisation Daikin ATXC35C
Bonjour,
Avec l'aide d'un ami ancien frigoriste j'ai décidé d'installer des clims chez moi l’année dernière. Il m'a fait la mise en route.
Il s'agit de deux mono Split qui fonctionnent sous r32 une atxc71c et une plus petite ATXC35C.
La grosse a très bien fonctionné dès le départ mais la petite n'a jamais fonctionné.
Nous avions fait tirage à vide, test azote, et mise en route. Cependant dès le départ la petite n'a pas fonctionné correctement (ni chaud ni froid) mais l'année dernière nous n'avions plus le temps de se pencher dessus et donc je reviens vers vous aujourd'hui. A noter que lors de la mise en route j'avais inversé sur l'unité extérieur les câbles de commande et je ne sais pas si cela a pu endommager ma clim !? (Pas ceux d'alimentation qui eux étaient au bon endroit dès le départ).
Je me suis un peu équipé avec pompe à vide, mano digital et j'ai du gaz r32 sous la main.
Voilà ce que je peux dire :
- sur la grosse qui fonctionne parfaitement, mesure au mano des pressions effective en fonctionnement mode froid : 8,5 bars pour température d'évaporation 5 degrés sur le mano ce qui semble être OK.
- sur la petite qui ne fonctionne pas, déjà quand je mets mon UI en marche, l'UE elle ne se lance pas forcément. Je suis obligé de la disjoncter pour qu'elle se mette ensuite en marche... puis le fonctionnement est ensuite erratique : mesure pression -26 évaporation pour 2.13 bars puis ensuite la température d'évaporation grimpe jusqu'à 20 degrés pour une pression de 13 bars puis l'unité sent le chaud et se coupe. Elle se remet ensuite en marche au bout de quelques minutes et ça redescend doucement jusqu'à -30 avec pression correspondante.
- j'ai relevé l'erreur sur l'unité intérieure : code F3 : défaut sonde ou bien manque de gaz... Cependant quand je fais mes relations pression / température j'ai l'impression que la charge en gaz est bonne ou bien c'est là que je me gourre ? Il me faut une station de récupération + balance pour voir si ma charge est bonne et le défaut pourrait venir de là ?
Merci et bonne journée à tous pour l'aide.
Raphaël.
Avec l'aide d'un ami ancien frigoriste j'ai décidé d'installer des clims chez moi l’année dernière. Il m'a fait la mise en route.
Il s'agit de deux mono Split qui fonctionnent sous r32 une atxc71c et une plus petite ATXC35C.
La grosse a très bien fonctionné dès le départ mais la petite n'a jamais fonctionné.
Nous avions fait tirage à vide, test azote, et mise en route. Cependant dès le départ la petite n'a pas fonctionné correctement (ni chaud ni froid) mais l'année dernière nous n'avions plus le temps de se pencher dessus et donc je reviens vers vous aujourd'hui. A noter que lors de la mise en route j'avais inversé sur l'unité extérieur les câbles de commande et je ne sais pas si cela a pu endommager ma clim !? (Pas ceux d'alimentation qui eux étaient au bon endroit dès le départ).
Je me suis un peu équipé avec pompe à vide, mano digital et j'ai du gaz r32 sous la main.
Voilà ce que je peux dire :
- sur la grosse qui fonctionne parfaitement, mesure au mano des pressions effective en fonctionnement mode froid : 8,5 bars pour température d'évaporation 5 degrés sur le mano ce qui semble être OK.
- sur la petite qui ne fonctionne pas, déjà quand je mets mon UI en marche, l'UE elle ne se lance pas forcément. Je suis obligé de la disjoncter pour qu'elle se mette ensuite en marche... puis le fonctionnement est ensuite erratique : mesure pression -26 évaporation pour 2.13 bars puis ensuite la température d'évaporation grimpe jusqu'à 20 degrés pour une pression de 13 bars puis l'unité sent le chaud et se coupe. Elle se remet ensuite en marche au bout de quelques minutes et ça redescend doucement jusqu'à -30 avec pression correspondante.
- j'ai relevé l'erreur sur l'unité intérieure : code F3 : défaut sonde ou bien manque de gaz... Cependant quand je fais mes relations pression / température j'ai l'impression que la charge en gaz est bonne ou bien c'est là que je me gourre ? Il me faut une station de récupération + balance pour voir si ma charge est bonne et le défaut pourrait venir de là ?
Merci et bonne journée à tous pour l'aide.
Raphaël.
21 mai 2022 à 11:15
Réponse 1 forum climatisation-climatiseur
Problème installation climatisation Daikin ATXC35C
Bonjour.
Votre pression est trop basse, -26° !! vous devriez être à 7 bars mini. Jamais en dessous.
Donc manque de fluide ou problème avec le détendeur.
Quelle température en sortie de compresseur ?
Votre pression est trop basse, -26° !! vous devriez être à 7 bars mini. Jamais en dessous.
Donc manque de fluide ou problème avec le détendeur.
Quelle température en sortie de compresseur ?
22 mai 2022 à 14:07
Réponse 2 forum climatisation-climatiseur
Problème installation climatisation Daikin ATXC35C
Merci beaucoup pour votre réponse. Après investigations il s'agissait d'un manque de gaz en sortie d'usine.
Je crois me rappeler d’ailleurs que lorsque j'avais dévissé le capuchon de la valve Schrader à l'installation il y avait un peu de gaz qui s'était échappé donc je me demande si le souci ne venait pas de là ?
Bref dans tous les cas récupération du gaz, tirage à vide circuit et remise 750g neuf : marche nickel.
Bonne soirée.
Raphaël.
Je crois me rappeler d’ailleurs que lorsque j'avais dévissé le capuchon de la valve Schrader à l'installation il y avait un peu de gaz qui s'était échappé donc je me demande si le souci ne venait pas de là ?
Bref dans tous les cas récupération du gaz, tirage à vide circuit et remise 750g neuf : marche nickel.
Bonne soirée.
Raphaël.
22 mai 2022 à 19:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Installation clim Daikin FTXA25A
- N°5017 : Bonsoir à tous, Je vois, à peu près, comment procéder pour amener mon installation à bonne fin. Toutefois, je n'arrive pas à comprendre le point 4 de la notice d'installation (voir photo). Les deux vis sont bien dans un...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 4. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Installation climatisation Daikin bruyante
- N°283 : Bonjour, je viens de faire poser une Clim DAIKIN réversible. 1 unité extérieure : 4MXS80E 3 unités intérieures : FTXS20DW dans les chambres 1 unité intérieure : FTXS71E dans le séjour En plus du bruit de soufflerie, qui sont...
- 7. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 8. Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
- N°7779 : Bonjour. J'ai une installation Daikin comprenant un groupe extérieur 3MXM40N connecté sur 2 UI Perfera, une FTXM20M et une FTXM35M. Je constate que l'UI FTXM35M ne fonctionne plus, par contre la seconde fonctionne très...
- 9. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 10. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite