FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème clim gainable Daikin

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


6594

Question Forum Climatisation : Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonjour,

J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement).
Elle fonctionnait très bien jusqu'à maintenant en chaud ou froid.
La commande filaire m'indique "88" et je ne peux même pas la mettre sur On. Donc je n'ai pas accès à la console de défauts. Apparemment, il s'agit d'un problème de communication entre l'unité intérieure et le boitier de commande BRC 1B52/62.
Pourtant j'ai vérifié et contrôlé pas mal de paramètres :
- Alimentation secteur 230 V correct.
- L'alimentation du boitier par les bornes P1 et P2 est bonne : 16 V comme prévu (couleur de fils respectée)
- J'ai remplacé le boitier de commande (sans effet)
- Les leds vertes des cartes platines de l'unité intérieure et extérieure clignotent et les autres leds rouges sont éteintes donc il ne doit pas avoir de défaut. Les fusibles des groupes intérieur et extérieur sont bons
- Le groupe clim extérieur démarre (en actionnant directement le relais de démarrage) et fait son office (il fait du froid et tuyau de gaz chaud en direction de l'échangeur intérieur habitation).
J'aimerais pouvoir connaitre le principe de communication entre l'unité intérieure et la commande.
Quel élément de la carte pourrait être éventuellement en défaut ?
Je signale que la panne s'est produite vraisemblablement après une coupure de courant alors que le système n'était pas en fonction.
Cela fait peu de temps que j'ai fait l'acquisition de la maison et je voudrais pouvoir conserver ce matériel encore un peu car je ne peux pas le remplacer pour le moment.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou connaitrait le moyen de me dépanner, ce serait sympa car le froid arrive.
Merci.
06 novembre 2020 à 19:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

18 ans, c'est un âge plus que respectable pour des condensateurs chimiques... Il se pourrait qu'il y en ait un qui ne fasse plus son travail. Heureusement, votre installation n'est pas inverter (c'est d'ailleurs pour cela qu'elle dure si longtemps), du coup une réparation ne devrait pas être trop complexe. Enfin, normalement...

Pour qu'on puisse éventuellement vous aider, il va falloir poster des photos des diverses cartes électroniques, UI et UE.
07 novembre 2020 à 02:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour, essayez de couper le courant attendre quelques minutes, puis le remettre.
07 novembre 2020 à 04:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Merci pour vos réponses.

J'ai déjà essayé plusieurs fois de couper et remettre le courant sans résultat.
Les appareils n'étant pas trop accessibles, j'ai quand même pu récupérer une photo des étiquettes plan de circuit dans les unités intérieur et extérieur.
07 novembre 2020 à 11:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Le service manual concerné serait celui-ci :
https://www.manualslib.com/manual/898378/Daikin-Skyair-Fhc35k.html#manual
Ce manuel indiquant comment accéder aux cartes, espérons que Fute puisse revenir avec les photos demandées par Dom.
08 novembre 2020 à 11:08
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
La carte UI de Fute est celle de cette sérigraphie.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte UI fhyb60

08 novembre 2020 à 16:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Effectivement elle doit correspondre à mon appareil.
J'ai la photo de l'étiquette placée sur la plaque où se trouve la carte de l'UI.
08 novembre 2020 à 17:37
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Aucun emplacement pour une pile ou autre.
Peut-être que mon installation est trop ancienne.
08 novembre 2020 à 17:40
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonsoir FUTE.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans vos réponses.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou par WeTransfer, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
08 novembre 2020 à 19:23
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Je n'arrive pas à faire parvenir des photos, même par les moyens mentionnés par le site.
En ce qui concerne la carte de UI, je pense que celle mise en ligne par Tam est la bonne.
J'ai encore tout regardé (peut-être pas au bon endroit) mais je suis toujours en panne.
Cordialement.
08 novembre 2020 à 19:32
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, @Fute
1) cliquer sur lien ajouter nouveau fichier
2) cocher image
3) Cliquer sur bouton ajouter des images, la sélectionner puis valider
4) Cliquer sur bouton ajouter fichier
Et voilà.
09 novembre 2020 à 09:43
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Est-ce qu'il serait possible que mon appareil soit équipé d'une pile ou autre qui commanderait l'échange entre mon boitier et l'UI.
Si c'est le cas où peut-elle se trouver ?
Dans la négative quel dispositif pourrait empêcher cet échange. Je joins une photo de ma carte.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
p 20201108 113038 vhdr on

09 novembre 2020 à 17:18
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Photos recto verso de la carte de l'UI.

Note du modérateur :
Bonsoir FUTE.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans vos réponses.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou par WeTransfer, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.

09 novembre 2020 à 18:55
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une pile dans une UI ou une UE alors que le secteur arrive dessus? Une pile peut servir dans certains cas à maintenir une horloge en fonctionnement (comme dans certains radio-réveils), ou des paramètres, mais en clim ces paramètres sont stockés dans une eeprom, qui marche un peu comme une clef USB.

Donc la carte est bien celle que pressentait tam. On ne voit pas d'alimentation sur cette carte, à mon avis elle est déportée sur une autre carte reliée par X11A (entrée secteur) et X10A (sortie basse tension). Cette carte pourrait avoir un problème de filtrage. Juste une possibilité. Si vous la voyez, une photo serait bien.

En attendant, vous pouvez mesurer les tensions 5V et 12V. L'image de tam montre 3 points GND, +5V et +12V. Mettez le fil noir de votre voltmètre sur GND (calibre 20V continus) et mesurez avec le fil rouge sur les 2 autres points de tests (des bouts de fil de cuivre étamé). Mesurez aussi aux bornes du connecteur basse tension X10A.
09 novembre 2020 à 18:58
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Merci,
Comme j'ai démonté la carte, je peux mieux repérer les connecteurs, plutôt que dans le toit qui n'est pas trop accessible.
J'ai bien repéré les endroits à contrôler : 12 v- 5 v, ce sera fait.
Quelle tension dois-je trouver sur les bornes basse tension x10A, est-ce une tension polarisée ?
Je remonterai la carte demain matin et je passerai aux tests.
Merci. Cordialement.
09 novembre 2020 à 19:19
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Photos carte UI.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
p 20201109 182547 vhdr onp 20201109 182655 vhdr on

09 novembre 2020 à 20:09
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
photo de l'alimentation déportée pour X11A
La photo n'est pas visible.
Citation :
Quelle tension dois je trouver sur les bornes basse tension x10A, est ce une tension polarisée.
Le manuel parle d'une carte "transformer 220-240/16V", alors 16VDC, à confirmer par la photo précédente, je pense.
09 novembre 2020 à 22:07
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Ci-joint la procédure pour un défaut de communication entre l'UI et la télécommande filaire.

Outre une mauvaise configuration, une panne d'une carte, ils parlent d'une sensibilité au bruit extérieur.
Comme suggéré par Dom, le 16V précédent se devrait d'être suffisamment "silencieux" pour ne pas perturber cette communication.

daikin fhc35k erreur u5.pdf
09 novembre 2020 à 22:22
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
OK pour l’environnement bruyant. Est-ce qu'il ne faut pas de bruit pendant la réinitialisation après un coupure de courant ou tout simplement l’arrêt de l'unité ?
Est-ce qu'une VMC, groupe placé entre 3 et 4 mètres de l'UI pourrait perturber sa réinitialisation ?
Je vais faire l'essai en coupant la VMC.
Cordialement.
09 novembre 2020 à 23:04
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonjour,
J'ai fait l'essai sans bruit envronnent, toujours le même problème.
10 novembre 2020 à 09:24
Réponse 20 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, si vous avez utilisé la clim et la VMC sans problème avant la panne, cette dernière ne devrait pas être en cause, le test "sans VMC" devrait se confirmer.
Citation :
J'ai remplacé le boitier de commande (sans effet)
Si vous avez un doute sur le câble de liaison (travaux récents dans la maison ?), vous pourriez essayer de raccorder cette seconde télécommande directement sur l'UI, via un câble court.

Cependant la piste d'un 16V plus assez filtré, demeure.
10 novembre 2020 à 10:34
Réponse 21 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Quand on parle de bruit, c'est bien évidemment du bruit électrique et non sonore. Une VMC a un moteur asynchrone sans balais qui ne génère aucun bruit électrique. Par contre l'alimentation de la carte peut être bruitée quand les condensateurs censés filtrer les tensions continues ne le font plus, ou mal. Ce bruit se voit avec un oscilloscope, mais on peut le détecter par d'autres moyens.

Il nous manque toujours la photo de la petite carte. Et les mesures de tensions. X10A porte aussi une tension continue.
10 novembre 2020 à 12:03
Réponse 22 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonjour.
Les tensions de + 12 v et + 5 v sont bonnes. La tension aux bornes de X10A est de 15,8 v.
J'ai branché en direct (câble court) la commande et l'UI par les bornes P1 et P2 en respectant les couleurs. J'obtiens une tension de 16,01 v aux bornes de la commande.
10 novembre 2020 à 12:31
Réponse 23 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Pas concluant, toujours le même résultat.
10 novembre 2020 à 14:17
Réponse 24 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Tentez de souder des condensateurs chimiques 220µF 25V entre GND et 5V, GND et 12V, et entre GND et la broche de X10A qui porte le 16V. Attention au sens : les - des condos sont reliés à GND.

Sinon, il nous manque toujours la photo de la petite carte.
11 novembre 2020 à 07:35
Réponse 25 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonjour,
Quelle petite carte ? Où doit-elle se trouver ?
11 novembre 2020 à 08:06
Réponse 26 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Citation :
Quelle petite carte ? Où doit-elle se trouver ?
Schéma de câblage ci-joint: on voit la carte A1P (photo rép.15) et A2P (la petite).

Sur la carte A1P=> 2 connecteurs X10A et X11A.
Suivre les câbles raccordés sur ces 2 connecteurs pour arriver à la "petite carte" repérée A2P.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte a1p a2p

11 novembre 2020 à 13:01
Réponse 27 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonjour,
Effectivement, à droite il y a une petite carte avec un transfo et les fils arrivant de X10A et X11A.
Je vais essayer de remonter et l'isoler pour la prendre en photo.
En ce qui concerne le branchement d'un condensateur.
Je n'ai pas le matériel nécessaire, ni la maitrise pour en connecter.
Je peux juste brancher un contrôleur mais je sais que les condensateurs doivent être testés en étant isolés de la carte.
Cordialement.
11 novembre 2020 à 14:04
Réponse 28 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Sur la photo, on peut voir la petite carte (en place).

Bonjour FUTE
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.

11 novembre 2020 à 14:08
Réponse 29 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Photo avec petite carte à droite.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
p 20201108 113109 vhdr on

11 novembre 2020 à 15:34
Réponse 30 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Le transfo a l'air d'être celui d'une alim à découpage. Après 18 ans de fonctionnement, la probabilité que le condo de sortie soit sec est assez élevé. Celui d'entrée aussi d'ailleurs. Dans les 2 cas, éventuellement cumulatifs, il y aura du bruit à la clef.

D'un autre côté, comprenez que je ne connais aucune des bécanes que les internautes me donnent en pâture. Je n'ai souvent que les photos comme grain à moudre. Comment voulez-vous que j'aille plus loin avec des photos aussi imprécises? Maintenant si vous n'êtes pas équipé pour ajouter des condensateurs, je ne peux pas grand chose pour vous. Une clim en panne ne se répare pas en changeant une pile ou en faisant des incantations devant une image pieuse...
11 novembre 2020 à 19:08
Réponse 31 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonsoir.

Je vous remercie de m'avoir conseillé pour les manips à faire.
C'est vrai qu’il faut un minimum de matériel, ce que je n'ai pas et les restrictions du moment, d'aller et venir, ne facilitent pas les choses.
En ce qui concerne les photos, ce n'est pas aisé de les réaliser et de plus je suis obligé de les réduire pour qu'elles soient acceptées dans la boite d'envoi.
Ce n'est pas facile de travailler sur photos pour des installations que l'on ne connait pas (il y en a tellement !).
Rassurez-vous, j'ai assimilé le processus et en ce qui concerne les piles, à part dans une télécommande je ne vois pas à quoi elle servirait et même s'il est vrai que le problème perturbe ma vie sociale et mon sommeil, je n'en suis pas à demander l'aide d'une puissance divine.
Merci pour votre obligeance. Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage clim gainable Daikindépannage clim gainable Daikin

11 novembre 2020 à 20:06
Réponse 32 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Sans possibilité de souder pour tester, il resterait le coup de chance en occasion ?
Citation :
OUR PART NUMBER IS EC9438. MAY ALSO BE KNOWN AS OR SUITABLE FOR THE FOLLOWING :
FAY71FVE
ETXA66A1E
https://www.ebay.fr/itm/Daikin-Air-Conditioning-EC9438-A-Power-Board-067721J-FAQ100BVV1B-EC9438-/223716593536

https://www.modulerepair.com.au/product-details/2727/daikin-aircon-indoor-power-supply#
11 novembre 2020 à 21:24
Réponse 33 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Sinon trouver une personne de son entourage équipée du matériel nécessaire tout en respectant les gestes barrières.
Possible ?
11 novembre 2020 à 21:38
Réponse 34 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Dès demain, je vais me renseigner pour essayer de trouver des composants (condensateurs 220 uf sous 25 V). Il y aura peut-être un fournisseur pas trop loin qui peut m'en vendre.
Par contre, je ne connais pas la valeur pour éventuellement équiper la petite carte d'alim.
Comme cela, je pourrai faire un essai. Si ça peut éviter de chercher une carte en remplacement, ça ne doit pas être le même tarif que quelques composants.
Merci. Cordialement.
11 novembre 2020 à 22:24
Réponse 35 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Eh bien voila, en insistant un peu... :-)

Les photos sont bien. Celle de gauche montre que le transistor hacheur (monté sur la plaque d'alu) a bien chauffé au cours de sa vie puisqu'il a fini par roussir le circuit imprimé au niveau de ses soudures. Même si la carte fournit apparemment toujours du 16V, les condos voisinent cette pièce très chaude, et finissent par sécher et perdre leurs propriétés.

Grâce à la photo du vendeur trouvé par Tam, on voit que le condo primaire est un 22µF 400V. Celui du secondaire est trop "enterré" dans les composants pour lire ses spécifications, je dirais à vue de nez 470µF 25V, mais prenez plutôt les valeurs que vous pourrez lire dessus.
12 novembre 2020 à 01:18
Réponse 36 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonjour.
Merci pour votre retour.

Je vais essayer de trouver pour remplacer les composants, car je ne pense pas qu'il existe encore des cartes en vente en France. De plus, le tarif ne doit pas être le même.
Cordialement.
12 novembre 2020 à 07:47
Réponse 37 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonjour,
Condensateurs contrôlés sur la petite carte et remontés. Pas de soucis pas besoin de les remplacer.
12 novembre 2020 à 15:40
Réponse 38 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
Condensateurs contrôlés sur la petite carte et remontés. Pas de soucis pas besoin de les remplacer
Condensateur dessoudé, un capacimètre donne une valeur plus importante que celle marquée ?
12 novembre 2020 à 17:17
Réponse 39 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
La valeur est pratiquement égale à la valeur inscrite. Le temps de réponse est bon. Ils ont été contrôlés par un technicien (professionnel) dans son atelier ce matin. Le coût démontage, contrôle et remontage a été minime.
Par contre, il m'a dit qu'il allait réfléchir pour l'ajout de condensateurs sur la carte de commande et il doit me recontacter.
Au cas où, j'ai trouvé une carte neuve identique. Il n'y a pas foule sur le marché qui peut en fournir, je n'en ai pas trouvé d'autre (du moins en France). J'attends un peu car je ne voudrais pas l'acheter pour rien.
Je ne pense pas que ce matériel peut être repris. Enfin, je serai peut-être obligé d'en passer par là.
Je pense aussi investir dans un boitier de commande, car le mien n'est vraiment pas chouette (Plastique jauni, capot qui ne ferme pas car attache cassée). C'est un détail mais celui que j'ai date. Les modèles BRC1E ou BRC1H seraient compatibles.
Le plus important c'est que mon installation puisse repartir.
Cordialement.
12 novembre 2020 à 17:36
Réponse 40 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Super que vous ayez pu faire travailler un technicien.

Quitte à dessouder les condensateurs, ressouder des neufs à la place n'aurait pas été un luxe. Le gars n'en n'avait pas ? Souder des condensateurs en plus ne serait pas indispensable si les anciens sont encore bon.

Effectivement, pour éviter d'acheter une carte pour rien, il faudrait tester sa sortie en Volts AC.

A titre de comparaison, je viens de mettre un voltmètre (position AC) sur une alim à découpage de 14VDC que j'utilise en chargeur de batterie. Résultat = 0,5 VAC.
12 novembre 2020 à 22:20
Réponse 41 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Faudrait faire la même mesure (voltmètre en DC puis AC) sur les bornes P1/P2 de la commande filaire.
L'idéal serait que des datas ne soient pas échangées en permanences afin que le voltmètre puisse évaluer la tension de bruit en AC, lors des silences.
12 novembre 2020 à 22:26
Réponse 42 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonsoir.
Effectivement, il manquait un condensateur.
Comme il a jugé que la mesure était bonne, il l'a remis en place.
Demain matin, je remonterai les cartes et je procéderai aux mesures que vous conseillez.
Merci.
12 novembre 2020 à 22:39
Réponse 43 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonjour,
Je marque une pause car j'ai confié les cartes et la télécommande de mon installation à un électronicien pour contrôle plus approfondi, test des tensions et ajout de condensateurs pour filtrer éventuels bruits.
Je dois récupérer mon matériel en début de semaine prochaine. Une petite dépense pour m'assurer au maximum de l'état de santé de mon matériel avant un éventuel remplacement.
Je remontrai ces éléments et je passerai aux essais de l'installation... en espérant que ça marche.
Je posterai les résultats ensuite.
Cordialement.
13 novembre 2020 à 21:22
Réponse 44 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Un électronicien devrait pouvoir diagnostiquer cette liaison filaire entre UI et télécommande.
Il pourra se pencher sur les circuits sensés communiquer entre eux, des 2 cotés, éventuellement avec un oscilloscope.
Espérons que ce soit une une panne toute bête, merci pour votre retour.
14 novembre 2020 à 18:44
Réponse 45 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonsoir,
Tout est remonté, condensateurs mis sur +12 v et + 5V, ainsi qu'aux connexions de l'entrée du 16 V. Toujours le même problème
Tension prise à l'entrée télécommande P1 et P2.
De 16 à 16,4 V en Dc et 32,06 en Ac.
Je pense que je vais être obligé d'investir dans la carte de l'UI et la télécommande.
En espérant que le problème se trouve sur un de ces deux éléments car déjà les interventions électroniques ont été faites pour rien.
Cordialement.
18 novembre 2020 à 19:22
Réponse 46 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
La piste des condensateurs est écartée, il fallait le faire.
Je croyais que vous aviez déjà essayé plusieurs télécommandes ? Si oui le doute se porterait sur l'UI.

32,06 Vac sur les fils de la télécommande ? cette valeur me semble anormalement élevée pour une communication, la confirmez-vous ?
Bon pour aller plus loin, il faut plonger dans l'électronique, compliqué à distance sans appareillage ni connaissance. sad
18 novembre 2020 à 21:52
Réponse 47 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonsoir,
J'ai pris les tensions entre P1 et P2, entrée alim de la télécommande. Je les reprendrai demain mais je ne pense pas m'être trompé. Il y a entre c16 V et 16,04 V (ça varie, ça monte à 16,04 et ça redescend à 16 V, même si j'inverse les fils).
Effectivement, il y a 32 V (ça varie un peu) quand je mets le contrôleur sur alternatif, et si j'inverse les fils, il y a 000.
J'ai essayé avec deux télécommandes et j'ai le même résultat.
Il y a de fortes chances qu'un élément mémoire ou micro ordinateur (enfin ce qui gère la marche de l'appareil) sur la carte principale de l'UI, ait pris un coup lors de la coupure (plusieurs) du disjoncteur.
Je pense qu'il va falloir résoudre à un remplacement de la carte. Car ça va être compliqué et onéreux de la faire expertiser par un pro, si en plus au final je suis obligé de la remplacer. L'appareil commence à être ancien et le type de matériel ne doit pas courir les rues. Je pense en avoir trouvé une neuve sur un site internet (1 seul vendeur).
Mais si ce n'est pas la carte... qu'est-ce que j'en fais ?
Ce n'est pas facile, cela devient assez compliqué de trouver la panne. J'ai contacté deux boites de clim et la seule réponse que j'ai eu est qu'il faut tout changer l'installation, d'ailleurs ils sont prêts à venir faire un devis ou une proposition gratuitement...
Voilà, pour l'instant je bloque totalement.
Cordialement.
18 novembre 2020 à 22:18
Réponse 48 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonjour,
Je confirme les tensions aux bornes P1 et P2 : 16,3 V en DC et 32 à 34 V en DA (essais effectués sur échelles 200 V et 750 V).
A moins que je me trompe en ce qui concerne la décimale.
Cordialement.
19 novembre 2020 à 09:21
Réponse 49 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Citation :
Effectivement, il y a 32 V (ça varie un peu) quand je mets le contrôleur sur alternatif, et si j'inverse les fils, il y a 000.
En "AC" (contrairement au "DC") les pointes rouges et noires du voltmètres sont permutables. Il ne devrait donc pas y avoir de différences.

Citation :
J'ai contacté deux boites de clim et la seule réponse que j'ai eu est qu'il faut tout changer l'installation, d'ailleurs ils sont prêts à venir faire un devis ou une proposition gratuitement..
Pas surprenant qu'aucune entreprise ne se hasarde à dépanner une clim de 18ans, surtout pour un problème de carte.
19 novembre 2020 à 14:44
Réponse 50 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
Je pense en avoir trouvé une neuve sur un site internet (1 seul vendeur). Mais si ce n'est pas la carte... qu'est-ce que j'en fais ?
Vous aurez une clim en panne et une carte achetée pour rien.
Faute de trouver un électronicien (j'ai cru un moment que vous l'aviez), je crains qu'il faille envisager les devis pour du neuf. Désolé.
19 novembre 2020 à 14:50
Réponse 51 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pour mesurer une tension alternative superposée à une continue, on ne peut pas utiliser le mode Volts AC. Un voltmètre AC fonctionne comme un voltmètre DC précédé d'une diode et d'une cellule RCR série/parallèle pour filtrer. Si vous mettez le + d'une tension DC sur le fil rouge, vous allez lire une valeur 2 fois plus importante car la tension continue est appliquée en permanence, au contraire d'une AC qui se voit privée de ses alternances négatives par la diode. Si vous arrivez à me comprendre, chapeau!...

Sinon pour vous aider dans votre diag, ben je n'ai plus trop d'idées...
19 novembre 2020 à 15:33
Réponse 52 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Merci,
Effectivement cela devient compliqué. Je penses que ce n'est pas un problème de clim mais plutôt électronique.
Entre investir des dizaines de milliers d'euros (qu'il va falloir trouver !) pour une installation neuve et quelques centaines pour la carte, je pencherais plutôt pour la deuxième solution.
Je reconnais que c'est hasardeux mais il faut que j'arrive à trouver une solution la moins coûteuse et que ça fonctionne.
19 novembre 2020 à 17:19
Réponse 53 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
La remarque de Dom concernant le mode AC d'un voltmètre, m'a mis le doute (je ne pratique plus depuis belle lurette).
Après avoir trouvé un GBF au fond d'un carton poussiéreux et branché dessus un multimètre, je lui fais sortir un sinus 50hz de 3Veff: le multi affiche 3V en AC et 0V en DC, normal.

Puis je rajoute sur le GBF un offset de 6V : le voltmètre continue à afficher 3V en AC mais maintenant 6V en passant sur DC.

Enfin je ramène l'amplitude du sinus à zéro : le voltmètre continue à afficher 6V en DC mais maintenant 0V en AC.
Ouf, un moment j'ai cru avoir oublié...
20 novembre 2020 à 19:27
Réponse 54 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
Entre investir des dizaines de milliers d'euros (qu'il va falloir trouver !) pour une installation neuve et quelques centaines pour la carte, je pencherais plutôt pour la deuxième solution.
Je comprends, attention cependant à la compatibilité logicielle entre vos cartes actuelles et une nouvelle, certains ont eu des déconvenues en essayant ici de remplacer une carte soi-disant compatible dixit son vendeur...

L'idéal serait que Daikin puisse confirmer cette compatibilité au vu des références exactes, en sont-ils encore capables sur du matériel de 18 ans ? A tester...
20 novembre 2020 à 19:45
Réponse 55 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonsoir.
Je vous remercie pour votre retour.
J'ai opté pour le remplacement des cartes de l'UI. La fraicheur étant là, je me suis décidé.
Donc j'ai commandé la carte principale et la petite carte de l'alim (neuves, identiques aux cartes d'origine). Je pense que je vais aussi remplacer la télécommande. Ça fait un investissement encore raisonnable.
Il y a un moment où il faut prendre une décision, même si cela coûte.
J'ai trouvé ces cartes sur le site Gusastuces. Elles portent les mêmes indications.
Maintenant, je n'ai plus qu'à espérer que ça redémarre.
J'ai choisi cette solution après avoir épuisé mes quelques connaissances et manipulations que vous avez eu la gentillesse de me conseiller. J'avoue que j'ai quand même appris pas mal de choses grâce à vous.
Je reviendrai vers vous après avoir remis le matériel en place et l'essayer...
Bonne soirée. Merci.
Cordialement.
20 novembre 2020 à 20:13
Réponse 56 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonjour,
Cartes commandées chez Gusastuces hier après midi, livrées ce matin par chronopost vers 09h00 en provenance de chez DAIKIN. Le matériel était super bien emballé et correspond à ma commande (pièces d'origine).
Cartes remontées et installation qui a redémarré, elle fait du chaud, du froid, sauf encore un petit problème (qui ne l’empêche pas de fonctionner). La ventilation ne se coupe pas et le défaut C9 apparait, ça correspondrait à un problème de thermistance ou une connexion.
Je ne sais pas du tout où ça peut se trouver.
Avez-vous une idée ?
Merci - cordialement.
21 novembre 2020 à 13:50
Réponse 57 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
La clim a ressuscité grâce aux cartes, très bonne nouvelle !
Les cartes des clim tout ou rien sont clairement moins problématiques que celles de type inverter.
Citation :
La ventilation ne se coupe pas et le défaut C9 apparait, ça correspondrait à un problème de thermistance ou une connexion.
Sans doute une incompatibilité avec une des sondes d'origines voire une panne de sonde, en plus de l'ancienne carte.
Vous semblez avoir une documentation sur cette erreur C9, que dit-elle précisément ? (voir manuel de service de votre clim, sinon).
21 novembre 2020 à 18:05
Réponse 58 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonsoir,
Au début, erreur C9 : capteur de température air aspiration. Maintenant C4 : capteur de température échangeur de chaleur.
L'installation fonctionne en chaud et froid mais la ventilation fonctionne en continue même après l'arrêt de l'unité extérieur.
Pour arrêter la ventilation, il faut mettre en position off sur télécommande.
21 novembre 2020 à 18:11
Réponse 59 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
S'il n'y a pas eu d'erreur au remontage ou de mauvais contacts des connecteurs anciens, il va falloir contrôler lesdites sondes. (retrouver leurs caractéristiques ohmiques dans le manuel de service, les mesurer à l'ohmmètre pour une température donnée et comparer)

21 novembre 2020 à 19:29
Réponse 60 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonsoir.
C'est exactement la même carte avec les mêmes connections.
Le problème c'est que je ne sais pas où se trouvent les sondes et à quoi elles ressemblent.
J'ai cherché mais comme je n'ai pas le descriptif de l'Ui, encore une fois je bloque.
21 novembre 2020 à 20:40
Réponse 61 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Je crois avoir mis le lien vers le manuel de service ci-dessus. Est-ce le bon ?
Si oui, il devrait permettre d'identifier les sondes que ce soit pour un dépanneur ou pour vous.
21 novembre 2020 à 22:32
Réponse 62 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
J'ai parcouru les divers documents et manuel mais aucun ne fait référence à des vues éclatées ou à des sondes.
Elles doivent bien être quelque part, mais où.
Je ne pense pas qu'il faille démonter le caisson.
21 novembre 2020 à 23:00
Réponse 63 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Habituellement ces sondes sont repérées par leur connecteur sur la carte que vous avez changée.
Le technicien sait ainsi quel connecteur déconnecter pour vérifier la sonde soupçonnée, voire directement un changement de sonde s'il en a une neuve dans son fourgon. tongue
22 novembre 2020 à 11:42
Réponse 64 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Une sonde ressemble à un petit tube argenté ou noir au bout d'un câble, et habituellement placé dans un doigt de gant.
Voici celles de mon UI, au bout de leurs gaines rouges.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
sonde UI climatisation LGclimatisation LG unité intérieure

22 novembre 2020 à 11:49
Réponse 65 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonjour,
Je testerai la sonde demain, je pense avoir repéré le connecteur qui se trouve sur la gauche de la carte.
Ensuite pour accéder à cette pièce, je vais être obligé de démonter le caisson.
L'UI n'est pas trop accessible et suspendue. Il y a 4 gros tuyaux, 2 qui entrent d'un côté et deux autres qui en sortent.
Cordialement.
22 novembre 2020 à 14:32
Réponse 66 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Votre clim n'aura bientôt plus de secret pour vous.
Bienvenue dans le monde de la maintenance smile
22 novembre 2020 à 20:01
Réponse 67 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
On ne devient pas pro comme ça.
Je suis un retraité bricolo (sauf tout ce qui est béton, carrelage, ciment, etc.).
Moi je serais plutôt électricité, mécanique... Bien que maintenant, les choses ont beaucoup évolué depuis mon Cap en 1973.
Ensuite changer de métier et changer de vie. Ça devient plus compliquée pour les "vieux" donc il faut se bouger un peu.
Mais bien sûr, tout a ses limites.
Cordialement.
22 novembre 2020 à 20:10
Réponse 68 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir, bah, avec un brin de curiosité et la forme physique pour aller dans les combles, ça devrait aller, surtout avec l'envie voire l'obligation de se bouger. tongue
23 novembre 2020 à 19:38
Réponse 69 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

FUTE
Membre inscrit
FUTE
36 messages
Bonsoir,
Je viens de redescendre... après un bon moment passé dans les combles.
J'ai testé la sonde qui est reliée à la carte en plus de la sonde thermostat qui descend au boitier de commande.
Les valeurs paraissent correctes à l’ohmmètre. La première est à 36 échelle de 200 kohms et la seconde est à 24 pour la même échelle.
A noter que la sonde qui part vers l'intérieur de l'UI se rapporte pour un moteur, je pense à la pompe de relevé et d'évacuation du condensat.
L'installation a l'air de fonctionner correctement. Peu de différence entre la chaleur de la pièce et le point de consigne affiché. L'unité extérieure démarre et s'arrête normalement. Je pense que je vais laisser en l'état.
Bon maintenant, une Bonne douche après la poussière.
Je vous remercie encore pour votre aide.
Bonne soirée. Cordialement.
23 novembre 2020 à 20:16
Réponse 70 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour Tam.

Je reviens sur nos posts 51 et 53. Votre manip est claire et nette, j'achète, comme dit l'autre. Cela prouve que VOTRE multimètre, mis en VAC, place un condensateur en série avec les fils de mesure pour enlever la composante continue de manière indiscutable. Mais le mien, qui est un bas de gamme (mais qui fait son boulot très bien), n'a pas ce condensateur (trop cher!!). Du coup, pour une tension DC lue à 10.0V en DC, je trouve 21.7 et 0 en AC suivant le sens (je viens de le faire).

Conclusion : ça dépend des modèles. :-)
24 novembre 2020 à 15:14
Réponse 71 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir Fute, parfait ! un faux contact sans doute.

Bonsoir Dom, effectivement avec le multimètre de ma caisse à outils de voiture, la polarité des ses pointes de touche influe sur la mesure... même en Vac tongue

Mon multimètre habituel est pourtant une chinoiserie. Je du m'habituer à avoir pour un prix ridicule, bien plus que les performance d'un multimètre de table d'antan. (true RMS, pince ampèremétrique DC !!...... -:)
24 novembre 2020 à 19:48
Réponse 72 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

Ced0519
Membre inscrit
Ced0519
1 message
Bonjour à tous.

Je vais essayé d'être clair dans mes explications.

J'ai fais installé un gainable Daikin FBA 125 avec un système Airzone 8 zones avec 7 thermostats THINK sans fil et application cloud.

Très compliqué au niveau de la mise en service car toutes les bouches de soufflages des petites pièces soufflaient très fort.
Du coup les moteurs ont été bridés au maximum à l'ouverture au niveau de l'unité intérieur.
Apparemment la pression statique à été descendue mais je ne sais pas comment nous pouvons la contrôler ?

mon installateur est venu plusieurs fois et un technicien Airzone également, mais pour eux tout est normale, je suis le seul à avoir cet effet, mais en vous lisant nous sommes tous pareil .....

Je constate que se système Airzone ne régule rien, entre l'arrêt de soufflage de chaque pièces et de reprise il se passe un delta de 1,5 degrés soit 0,7° après la consigne et 0,7° avant la consigne.

La température de soufflage est toujours égale a 46°, quelque soit la température à l'extérieur et à l'intérieur de la maison, du coût l'UE tourne toujours à la même vitesse.
Si j'ai compris l'UE est en INVERSE c'est à dire s'adapte à la température demandé, mais là j'ai pas l'impression qu'elle le fait.

@FUTE Avez-vous toujours cette sensation de chaud et de froid ?
Si non qu'est ce que vous avez fait sur votre système ?
Merci de m'apporter des précision car je regrette ce système ......

Cordialement.
28 octobre 2021 à 08:48
Réponse 73 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim gainable Daikin

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 octobre 2021 à 11:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 2. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
    N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
  • 3. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 4. Conseils dépannage gainable Daikin
    N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
  • 5. Erreur A3 gainable Daikin
    N°4938 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une climatisation gainable Daikin, il y a un défaut direct a3 qui correspond au dysfonctionnement provoqué par le circuit de contrôle du niveau d'évacuation, le problème c'est qu'il n'y...
  • 6. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 7. Réduction écart température clim Daikin gainable
    N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
  • 8. Problème air froid au démarrage gainable Daikin
    N°3092 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable air air Daikin chaud et froid, mon problème, si c'est un problème :shocked: quand le chauffage se met en route et ventile par les bouches il sort dans les premières secondes de l'air très...
  • 9. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
  • 10. Petite vitesse en panne gainable Daikin FBQ100
    N°8112 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j’ai un petit souci avec mon gainable Daikin. J’ai la petite vitesse qui ne fonctionne plus j’ai donc changé la carte électronique de l’unité intérieure mais c’est toujours...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim gainable Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite