Bonjour,
Je sais que la question a été posée déjà à plusieurs reprises mais je n'ai jamais eu ou vu de réponses satisfaisantes.
J'aurais besoin d'installer une clim. Je suis dans une chambre sous combles.
J'ai 2 murs avec le voisin, un qui donne sur l'extérieur (hauteur max = 90cm) et un dernier mur qui donne sur un grenier de 100 m2 non isolé (tuiles et Sous couverture) à 3m de plafond.
Question facilité, je pensais évacuer dans le grenier sachant qu'elle ne sera mise en route qu'une heure max par jour pour réduire un peu la température au moment du coucher. Qu'en pensez-vous ? Est-ce possible ?
Si je dois opter pour la solution mur extérieur, la hauteur sous plafond (toit) n'est-elle pas limite ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je sais que la question a été posée déjà à plusieurs reprises mais je n'ai jamais eu ou vu de réponses satisfaisantes.
J'aurais besoin d'installer une clim. Je suis dans une chambre sous combles.
J'ai 2 murs avec le voisin, un qui donne sur l'extérieur (hauteur max = 90cm) et un dernier mur qui donne sur un grenier de 100 m2 non isolé (tuiles et Sous couverture) à 3m de plafond.
Question facilité, je pensais évacuer dans le grenier sachant qu'elle ne sera mise en route qu'une heure max par jour pour réduire un peu la température au moment du coucher. Qu'en pensez-vous ? Est-ce possible ?
Si je dois opter pour la solution mur extérieur, la hauteur sous plafond (toit) n'est-elle pas limite ?
Merci d'avance pour vos réponses.
07 juin 2015 à 18:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils installation climatisation dans grenier
Bonjour,
Pour l'unité extérieure mieux vaut la mettre en extérieure pour une meilleure aération de la batterie, car le grenier risque d’être très chaud l’été avec beaucoup de poussière et moins pratique pour l’évacuation des condensats.
Pour la dimension d'une unité extérieure entre 540 mm et 550 mm de haut pour un 2.8 à 3 kW !!
Donc 90 cm devrait suffire.
Cordialement. cathars
Pour l'unité extérieure mieux vaut la mettre en extérieure pour une meilleure aération de la batterie, car le grenier risque d’être très chaud l’été avec beaucoup de poussière et moins pratique pour l’évacuation des condensats.
Pour la dimension d'une unité extérieure entre 540 mm et 550 mm de haut pour un 2.8 à 3 kW !!
Donc 90 cm devrait suffire.

Cordialement. cathars
08 juin 2015 à 13:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils installation climatisation dans grenier
Merci.
Si je place sur le mur extérieur, la question est surtout pour la hauteur du bloc intérieur (90cm) sachant que j'ai 2.70m de hauteur sur les 2/3 de la pièce.
Je peux le mettre là où j'ai plutôt intérêt à le déporter (rallonger le circuit de 3m Et rehausser).
Si je place sur le mur extérieur, la question est surtout pour la hauteur du bloc intérieur (90cm) sachant que j'ai 2.70m de hauteur sur les 2/3 de la pièce.
Je peux le mettre là où j'ai plutôt intérêt à le déporter (rallonger le circuit de 3m Et rehausser).
08 juin 2015 à 15:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils installation climatisation dans grenier
Bonsoir.
En effet il vaut mieux installer l'UE à l’extérieur, la température sous les toits étant quand même assez élevée, cela n’empêcherait pas le fonctionnement mais durera certainement beaucoup moins longtemps.
Casse compresseur, mauvais échange...
Pour les longueurs de tubes suivre les précautions constructeur qui en général inscrite dans les docs fournies avec l'appareil.
En effet il vaut mieux installer l'UE à l’extérieur, la température sous les toits étant quand même assez élevée, cela n’empêcherait pas le fonctionnement mais durera certainement beaucoup moins longtemps.
Casse compresseur, mauvais échange...
Pour les longueurs de tubes suivre les précautions constructeur qui en général inscrite dans les docs fournies avec l'appareil.
08 juin 2015 à 18:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Installation du boîtier externe dans un grenier
- N°653 : Bonjour, est-il possible d'installer le boîtier externe d'une climatisation dans le grenier d'une fermette sachant que la surface au sol fait entre 30 et 40m², que la hauteur au toit est dans les 4 mètres et qu'il n'y a pas...
- 2. Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m
- N°2000 : Bonjour. J'aimerais monter un split car j'ai des animaux tropicaux, j'ai aménagé dans un grenier, du coup c'est très mal isolé, il fera trop chaud. Pour des soucis d'architecture je peux mettre mon split qu'à 1,20 du sol...
- 3. Conseils pour pose climatisation
- N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
- 4. Conseils installation unité extérieure climatiseur
- N°4416 : Bonjour. La question pour moi est de savoir si l’unité extérieure d’un climatiseur peut-être installée au dessus du niveau de l’unité intérieure (disons 1,5 m au dessus)... les condensats étant naturellement...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Conseils installation climatiseur Whirlpool AMC 911
- N°2054 : Bonjour, Afin de ne pas faire de bêtise sur l'installation de mon climatiseur, j'aimerai avoir quelques conseils. Car le guide d'installation est très très mal expliqué. A mon sens, la prise de l'unité intérieure doit...
- 7. Problème après installation grille de soufflage
- N°1871 : Bonsoir :sad: J'ai fait installer une clim gainable en 2011. L'installateur m'a posé une grille de soufflage au-dessus de mon plan de travail. Je ne peux donc pas utiliser une partie de ce plan de travail car la grille souffle...
- 8. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 10. Installation d'une clim split conseils incohérents
- N°9583 : Bonjour. Je vais prochainement installer un split chez moi (carottage mur extérieur et mise en service faits par un pro, le reste fait par moi). Pour le trou je peux le faire à gauche ou à droite car j'ai la place, j'ai lu...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite