Liaison frigorifique dans les combles qui descend vers split
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6356
Question Forum Climatisation : Liaison frigorifique dans les combles qui descend vers split
Bonjour.
Tout est plus ou moins dans le titre ...
Est-il possible de faire passer une liaison frigorifique dans des combles, et ensuite de descendre vers le split.
1m de liaison qui descendrait ainsi.
Est-ce dérangeant pour la circulation du gaz / huile ?
De plus, sur les 19m de liaison, 10 seraient dans des combles non isolés.
Environ 50 degrés : faut-il prévoir une sur-isolation des liaisons ?
J'ai aussi la possibilité de passer une partie (6m) par mon garage mais alors j'ai 3 coudes en plus.
Mon projet est pour clim 3,5kW, R32, 1/4 3/8. Toshiba / Mitsubishi.
Quasiment que pour du froid.
Merci pour vos réponses.
Tout est plus ou moins dans le titre ...
Est-il possible de faire passer une liaison frigorifique dans des combles, et ensuite de descendre vers le split.
1m de liaison qui descendrait ainsi.
Est-ce dérangeant pour la circulation du gaz / huile ?
De plus, sur les 19m de liaison, 10 seraient dans des combles non isolés.
Environ 50 degrés : faut-il prévoir une sur-isolation des liaisons ?
J'ai aussi la possibilité de passer une partie (6m) par mon garage mais alors j'ai 3 coudes en plus.
Mon projet est pour clim 3,5kW, R32, 1/4 3/8. Toshiba / Mitsubishi.
Quasiment que pour du froid.
Merci pour vos réponses.
23 juillet 2020 à 09:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison frigorifique dans les combles qui descend vers split
Bonjour,
Sur un plan thermique, il me semble évident qu'un cheminement des tuyaux dans une ambiante à 50° va dégrader le rendement du rafraichissement. Une isolation appropriée des liaisons devrait limiter le problème.
Concernant les montées/descentes des canalisations, je ne pense pas que cela pose de problème tant que les dénivelés recommandés sont respectés, attendons d'autres réponses.
Au final, pourquoi pas soumettre vos cheminements au SAV technique du constructeur qui fera ses remarques éventuelles.
Sur un plan thermique, il me semble évident qu'un cheminement des tuyaux dans une ambiante à 50° va dégrader le rendement du rafraichissement. Une isolation appropriée des liaisons devrait limiter le problème.
Concernant les montées/descentes des canalisations, je ne pense pas que cela pose de problème tant que les dénivelés recommandés sont respectés, attendons d'autres réponses.
Au final, pourquoi pas soumettre vos cheminements au SAV technique du constructeur qui fera ses remarques éventuelles.
23 juillet 2020 à 11:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Liaison frigorifique dans les combles qui descend vers split
Invité

Bonjour.
La seule "réelle" problématique c'est les 50c dans les combles.
Le fluide frigorigène arrivera dans les combles en état prétendu "mélange liquide gaz" et à une température plutôt fraîche.
Le fait qu'il aura à circuler à travers 3 ambiances différentes dont une extrêmement élevée par rapport aux autres, va favoriser le phénomène de flash-gaz.
Ce sont les mêmes symptômes que de la précédente dus à un tuyau pincé sur la ligne liquide.
Vaut mieux le passer par le garage si la température y est plus clémente.
Pour les liaisons frigorifiques peu importe d'où elles viennent du moment que vous respectez le dénivelé, la distance maxi par UI, la distance totale admissible.
Cordialement.
La seule "réelle" problématique c'est les 50c dans les combles.
Le fluide frigorigène arrivera dans les combles en état prétendu "mélange liquide gaz" et à une température plutôt fraîche.
Le fait qu'il aura à circuler à travers 3 ambiances différentes dont une extrêmement élevée par rapport aux autres, va favoriser le phénomène de flash-gaz.
Ce sont les mêmes symptômes que de la précédente dus à un tuyau pincé sur la ligne liquide.
Vaut mieux le passer par le garage si la température y est plus clémente.
Pour les liaisons frigorifiques peu importe d'où elles viennent du moment que vous respectez le dénivelé, la distance maxi par UI, la distance totale admissible.
Cordialement.
25 juillet 2020 à 09:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split
- N°3477 : Bonjour, C'est mon premier message sur le forum, d'avance merci pour le temps que vous prendrez à ma requête. Je suis en train d’aménager mes combles et je souhaite mettre une clim split. J'ai fait passer un tube...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
- N°6128 : Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer quelle taille de goulotte il faudrait, notamment largeur pour faire passer les deux liaisons frigo d'un monosplit en 1/4 et 3/8 de diamètre avec le câble électrique sans les condensats. L'alim...
- 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 7. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 8. Installer enveloppe gaine de liaison frigorifique clim copropriété
- N°8972 : Bonjour à toutes et à tous. Après recherche sur le site, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème technique, certes quelque peu "particulier". Je suis en cours d'installation d'une clim split dans mon appartement...
- 9. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 10. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
- N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite