Forum Dépannage Climatisation : Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split

jmesclin
Membre inscrit
jmesclin
3 messages
Bonjour,

C'est mon premier message sur le forum, d'avance merci pour le temps que vous prendrez à ma requête.
Je suis en train d’aménager mes combles et je souhaite mettre une clim split.
J'ai fait passer un tube frigorifique de dimension standard pour 30m² (1/4 - 3/8) et pour alimenter pour le split intérieur le tube arrive à droite de l'emplacement prévu derrière le placo.
Je ne trouve aucun schéma sur le net ou photographie de l’arrière d'un split pour savoir si ça va être jouable, pourriez-vous me dire s'il existe des unités intérieures où les prises sont à droite de ce dernier quand on est en face de la grille ?
D'avance merci.
Je vous joins une photo de l'arrivée que j'ai prévue, pour le moment je peux encore travailler pour l'optimiser mais j'ai besoin de savoir comment se fait le branchement sur l'unité intérieure.
04 août 2016 à 18:25
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split

jmesclin
Membre inscrit
jmesclin
3 messages
Pour faire avancer le sujet, voici des photos de ce que j'ai prévues.
Le split ira au dessus de la fenêtre.
J'avais pensé à creuser la brique là où se ferait la jonction mais je n'ai pas trouvé d'illustration de l’arrière d'un climatiseur split donc je suis bloqué.
Je peux tirer un peu vers la gauche.
La fenêtre fait 1m de large pour vous donner l'idée.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
prises frigorifiques climprises frigorifiques climatiseur

04 août 2016 à 19:17
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
C'est quoi comme marque de clim ???
Et bien c'est mal parti pour l'installation, tout est à l'envers, avec des liaisons déjà équipées de raccords dudgeons, il faudrait poser préalablement l'UI, raccorder les dudgeons, en fait il est possible d'effectuer un raccordement dans les cloisons, le mieux est de souder (minimisation du risque de fuites), le câble de liaison, les condensats, tester les liaisons frigo pour voir si éventuellement il n'y a pas de fuite(s), etc. etc.
C'est un métier et si tout n'est pas fait comme il le faut, vous allez cry cry cry car cela revient très cher pour les réparations. Le métré est-il bon entre UI et UE ?
A suivre.
04 août 2016 à 21:22
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo

Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split

jmesclin
Membre inscrit
jmesclin
3 messages
Bonjour et merci de votre intérêt,

L'idée n'est évidemment pas de monter la climatisation moi-même mais de passer la liaison frigorifique vu que présentement je fais le placo, pour que ça soit invisible.
Je n'ai pas acheté le climatiseur, la liaison fait 8 m et sort sur un mur de façade. L’évacuateur de condensation est prévu en pente parallèle à celle de la liaison frigorifique, elle sortira directement par le mur.
Sur le côté, protégée par les tuiles, l'eau coule naturellement, en fait elle est déjà en place la photo est antérieure.

Pouvez-vous m'indiquer quelle est la meilleure marche à suivre pour faciliter l'installation de l'UI ? S'il faut couper ça n'est pas bien grave, ce n'est pas moi qui le mettrait en route.

Mais comme je souhaite finir le placo bien avant la clim l'UI sera probablement montée au printemps prochain, profitant de mes vacances, je souhaiterai pouvoir placer la liaison de manière à ce que ça soit le moins visible possible quitte à faire une découpe après avoir fini les enduits.

Qu'entendez-vous par "à l'envers" s'agit-il de l'arrivée elle-même ou juste du fait que la liaison soit déjà boulonnée (dudgeons ?).
Le mur où se trouve l'UI est celui de la façade, je ne souhaite pas y faire de trous, cela explique cette méthodologie.
Merci.
Très cordialement.
04 août 2016 à 23:44
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo

Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
Quand on regarde face au split accroché au mur, la liaison frigorifique va de la droite du split vers la gauche donc votre arrivée est dans le mauvais sens, les raccords devraient être orientés vers la droite.

indoor back.jpg
05 août 2016 à 11:54
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo

Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com

Cordialement. Romana Bricovideo.com
05 août 2016 à 11:59
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo

Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Il est clair que les tuyaux passés sans aucun bouchon pour obstruer et là des impuretés ou saleté vont aller à l'intérieur des tuyaux et là casse compresseur, et tout à refaire.

Contrairement à mon confrère, je déconseillerai pour votre installation une brasure pour rajout de tuyaux.
Perso je prendrai une couronne de 20 où 25ml je passe ce dont j'ai besoin et fait ma coupe au groupe extérieur.
Aucun rajout donc pas de risque de fuite à terme sur le parcours. Uniquement deux points possibles de fuites l'unité intérieure où l'unité extérieure.

Ensuite comme dit plus haut votre connectique vient du mauvais côté. En effet tous les splits ont les connectiques qui partent de le droite vers la gauche. Il faut donc faire une boucle plus loin sur votre mur afin de pouvoir connecter correctement votre split. Sinon en cas de fuite il faudra casser le placo pour réparer.

Par ailleurs sachez qu'aucune marque ne vous donnera une garantie si vous n'êtes pas agréé et que l'installation n'a pas été mise en service par un pro dument agréé. Et là peu accepteront de prendre le risque d'une couverture garantie n'ayant pas fourni et posé le matériel.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 août 2016 à 13:43
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo

Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
Voici la pièce jointe qui n'est pas passée sur le forum.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
retour intérieur

05 août 2016 à 13:46
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo

Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
On peut mettre les tubes de l'UI complètement sur la droite, par contre le vissage ou les soudures seront cachés derrière le placo.
C'est pour cela que je disais que vous commenciez à l'envers. Il faut donc poser l'UI sur un placo puis effectuer les raccordements, frigorifique par soudure ou vissage, bien isoler les tubes, raccordement électrique et tube condensat ensuite vous pouvez refermer tout autour de l'UI.
Ou alors effectuer une sortie tubes, câble et condensat sur la gauche de l'UI, d'un bon mètre et refermer tout autour du passage. Sachant qu'il va falloir plier les tubes à 180° pour effectuer le raccordement dans l'UI.
Bonne remarque de AAC il faut mettre un scotch sur le bout des tubes surtout si vous laissez en attente ces tubes à l'air libre.
06 août 2016 à 08:54
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo

Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Ce n'est pas la position des raccords de l'UI qui vont poser des problèmes, car en effet comme le dit PL, on peut les utiliser au moins dans 3 configurations possibles :
- raccordement tel quel. Donc à gauche. C'est la meilleure configuration.
- raccordement en angle à 90º. Lorsque l'on fait un dos à dos. Donc on sort à travers le carottage pour aller chercher l'UE (dos à dos mais avec au moins 3m de liaisons minimales).
- raccordement sur la droite avec un angle à 180º. Celui suggéré par PL.
- y a le raccordement par le haut et par le bas.

Les deux derniers - surtout celui par le haut - ne sont à faire qu'en dernier recours, car ils posent un sérieux problème de retour d'huile.

A mes yeux le vrai problème que vous avez c'est :
- vous faites les choses à l'envers (remarque très judicieuse de PL).
Le diamètre vous l'avez choisi en fonction de quoi ? Car vous dites que vous n'avez pas encore acheté la clim !
Vous dites aussi que c'est standard huffy heuuu... ça n'a rien de standard et vous serez obligé de prendre une puissance en adéquation avec les diamètres mis en place. C'est une contrainte formidable que vous vous imposez là. Vous risquez fortement de vite déchanter lorsque enfin vous vous pencherez sur la puissance nécessaire.
Ensuite vous voulez mettre en attente et refermer les placo, c'est louable, mais il y a des précautions à prendre en compte, en fonction de par où vous allez faire le raccordement.
Si vous le faites à gauche, cela implique de retirer les liaisons existantes de sorte à laisser du mou en attente. Mais avez-vous le gabarit pour savoir exactement où faire le trou de passage ?
Ce trou on peut pas le faire au pif car il sera couvert par le carénage de l'UI.
Avez-vous un gabarit pour centrer l'UI ?
Si vous décidez de le raccorder à droite.
Là il vous faut impérativement l'UI. Étant donné que dans cette configuration les raccords se trouveront cachés par le placo, il est hors de question de laisser les raccords à visser, privilégiez le brasage.
Les raccords peuvent potentiellement fuir dans le futur. Alors le brasage est indispensable.
Mais vous n'avez pas encore l'UI. Comment faire ?

Bref, je ne vais pas faire les inconvénients de chaque configuration, ça sera trop long.
Dites-nous plutôt la configuration que vous choisissez puis nous vous dirons ce qu'il faut faire et comment bien le faire.

Indépendamment de la configuration choisie pour la pose de l'UI :
Faire en sorte que les liaisons frigo n'aient aucun contact avec l'air en attendant les travaux.
Ne laissez pas le moindre trou, déchirure, coupure etc. sur le calorifuge des liaisons qui seront cachées.
Car vous devriez faire face très rapidement aux condensats si c'est mal fait.
Assurez-vous que les liaisons frigo ne soient pas en contact avec le support du placo. Risque de transmission et amplification des bruits.
Assurez-vous à donner une pente continu à l'écoulement et vu que cela sera caché, bannissez le tuyau de 16 traditionnel (le cannelé) préférez soit du PVC soit du Tricoclair.
Avant de fermer tout le placo faites des essais d'écoulement.
Le câblage de liaison électrique vaut mieux le passer dans un fourreau (dont vous allez obstruer les extrémités soit par scotch ou autre) en tout cas bien le protéger contre d'éventuelle rongeurs.
Vous avez déjà là quelques pistes de réflexion à prendre en compte, le reste sera fonction de vos retours d'infos.
Cordialement.
Adelclimatisation
06 août 2016 à 11:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Problème unité intérieure climatiseur Carrera 51G X1DBP
    N°2050 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur ce site pour vous exposer mon problème, j'ai installé moi-même un climatiseur split inverter de marque Carrera 51GW, qui fonctionne très bien hormis l'unité centrale que je n'arrive pas à...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Problème moteur turbine unité intérieure climatiseur LG MONO SPLIT
    N°2080 : Bonjour, Le moteur turbine unité intérieure sur un climatiseur LG fonctionne durant 3 à 5 minutes au démarrage puis s'arrête. Est-il nécessaire de démonter le moteur ou s'agit-il d'un autre défaut qui agit sur le moteur...
  • 8. Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre
    N°1207 : Bonjour, L'unité intérieure de mon climatiseur émet de grosses vibrations mais en basse vitesse. Lorsque je monte la vitesse, ça ne vibre plus. J'ai posé moi-même le climatiseur. C'est un Carrera 2.5 kW qui me sert de...
  • 9. Clim Hitachi erreur trois allumages successifs sur l'unité intérieure
    N°8096 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Hitachi modèle RAM65QH5 qui s'arrête après quelques minutes d'utilisation et me donne comme erreur trois allumages successifs sur l'unité intérieure. La recharge a été faite avec le...
  • 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
>>> Résultats suivants pour : Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales