Longueur minimale tuyaux entre UI et UE
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5703
Question Forum Climatisation : Longueur minimale tuyaux entre UI et UE
Bonjour.
J’envisage l’installation d’une climatisation Daikin Gaz R32 mais la distance entre UI et UE et de l’ordre de 1,5m.
J’ai lu les différents commentaires du forum sur la distance minimum des tuyaux qui seraient de 3m.
En parcourant le manuel d’installation de Daikin UE RXF35 :
5.3.2 Longueur de tuyauterie de réfrigérant et différence de hauteur Distance Longueur admissible maximale du tuyau 30 m, Longueur admissible minimale du tuyau 1,5 m Différence de hauteur maximale admise 20 m.
Donc Daikin autorise une longueur de 1,5m de tuyaux.
Merci de me le confirmer.
J’envisage l’installation d’une climatisation Daikin Gaz R32 mais la distance entre UI et UE et de l’ordre de 1,5m.
J’ai lu les différents commentaires du forum sur la distance minimum des tuyaux qui seraient de 3m.
En parcourant le manuel d’installation de Daikin UE RXF35 :
5.3.2 Longueur de tuyauterie de réfrigérant et différence de hauteur Distance Longueur admissible maximale du tuyau 30 m, Longueur admissible minimale du tuyau 1,5 m Différence de hauteur maximale admise 20 m.
Donc Daikin autorise une longueur de 1,5m de tuyaux.
Merci de me le confirmer.
22 septembre 2019 à 21:08
Réponse 1 longueur des tubes frigorigènes
Invité

Longueur minimale tuyaux entre UI et UE
Invité

Oui c'est bien ça.
23 septembre 2019 à 10:07
Réponse 2 longueur des tubes frigorigènes
Longueur minimale tuyaux entre UI et UE
Bonjour.
Si c'est marqué dans la notice d'installation, ce sont les recommandations du constructeur.
Donc vous pouvez suivre celles-ci.
Si c'est marqué dans la notice d'installation, ce sont les recommandations du constructeur.
Donc vous pouvez suivre celles-ci.
23 septembre 2019 à 17:01
Réponse 3 longueur des tubes frigorigènes
Longueur minimale tuyaux entre UI et UE
Bonjour merci pour vos réponses.
PL avec votre expérience sur les Daikin quelle distance minimum mettez vous il semble que vous n’aviez pas cette information.
Cordialement.

PL avec votre expérience sur les Daikin quelle distance minimum mettez vous il semble que vous n’aviez pas cette information.
Cordialement.

24 septembre 2019 à 12:12
Réponse 4 longueur des tubes frigorigènes
Longueur minimale tuyaux entre UI et UE
Bonjour. Il n'y a pas que Daikin, mais en règle générale c’était 3 m mini, mais avec ce nouveau gaz, que je ne connais pas encore assez, je pense que si cette marque dit que vous pouvez installer votre machine avec 1.50 m mini, vous pouvez y aller.
En fait c'est purement technique, c'est une histoire de retour d'huile au compresseur, comme avec ce gaz, la vitesse est beaucoup plus rapide, je pense que ce métré est bon.
N'ayez pas inquiétudes.
Sachant que j'ai déjà installé des machine avec d'autres gaz avec des métrés plus courts et qui fonctionnent encore. Mais bon.
En fait c'est purement technique, c'est une histoire de retour d'huile au compresseur, comme avec ce gaz, la vitesse est beaucoup plus rapide, je pense que ce métré est bon.
N'ayez pas inquiétudes.
Sachant que j'ai déjà installé des machine avec d'autres gaz avec des métrés plus courts et qui fonctionnent encore. Mais bon.
24 septembre 2019 à 18:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Bruit pompe à chaleur distance minimale UE et UI
- N°6821 : Bonjour. J'ai un bruit permanent comme du liquide qui circule ou autre. Voilà j'ai une unité intérieure (dans le salon) et 2 à l’étage (chambres). Pompe à chaleur air/air Daikin. Je ne mets en service que celle du...
- 4. Gros tuyaux froids sur splits éteints
- N°6290 : Bonjour à tous. J'ai remarqué quelque chose qui m'a surpris sur mon penta-split LG. Lorsque je mets un split en mode froid et les autres éteints, j'ai bien le petit tuyau correspond au split allumé qui est froid (en sortie...
- 5. Longueur minimale de la liaison
- N°1838 : Bonjour, Puisque j'ai de petits soucis avec un groupe, j'envisageais de profiter de la maintenance pour le faire déplacer. Dans sa nouvelle position, il se trouverait (presque) dos à dos avec l'UI. Soit environ 1.5 de...
- 6. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 7. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 8. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 9. Longueur tuyaux sortant UI Mitsubishi AP 15
- N°6612 : Bonjour. Je vais poser un split Mitsubishi AP 15 la sortie se fera vers la droite. Pas de traversée de mur mais un départ latéral vers la droite puis un bout de goulotte de 50 mm puis traversé d'un galandage en brique de 50...
- 10. Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE
- N°8560 : Bonjour. J’ai une petite question concernant la longueur de tuyauterie d’une climatisation Daikin bi split Sur la notice il est noté Longueur totale de la tuyauterie 30m longueur max entre UI et UE 15m. Charge de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite