Longueur minimale de la liaison
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1838
Question forum climatisation : Longueur minimale de la liaison
Bonjour,
Puisque j'ai de petits soucis avec un groupe, j'envisageais de profiter de la maintenance pour le faire déplacer.
Dans sa nouvelle position, il se trouverait (presque) dos à dos avec l'UI. Soit environ 1.5 de tuyau.
J'ai donc parcouru les forums pour avoir une idée de la chose et là personne n'est d'accord sur rien.
Pour certains, aucun problème vu que c'est du R410A, pour d'autres surtout pas, il faut une longueur minimale (en général aux environs de 3m), pour d'autres encore longueur minimale oui, mais surtout pas de tuyaux enroulés... et tous disent "je suis frigoriste de métier...".
Qu'en pensent les professionnels de ce forum ?
Merci d'avance...
Puisque j'ai de petits soucis avec un groupe, j'envisageais de profiter de la maintenance pour le faire déplacer.
Dans sa nouvelle position, il se trouverait (presque) dos à dos avec l'UI. Soit environ 1.5 de tuyau.
J'ai donc parcouru les forums pour avoir une idée de la chose et là personne n'est d'accord sur rien.
Pour certains, aucun problème vu que c'est du R410A, pour d'autres surtout pas, il faut une longueur minimale (en général aux environs de 3m), pour d'autres encore longueur minimale oui, mais surtout pas de tuyaux enroulés... et tous disent "je suis frigoriste de métier...".
Qu'en pensent les professionnels de ce forum ?
Merci d'avance...
07 janvier 2013 à 08:28
Conseils installation climatiseur 1
Longueur minimale de la liaison
Bonsoir.
Déjà en diminuant, la longueur des tubes on augmente un peu la puissance.
Par contre avec la marque et une référence d'appareil complète nous pourrions peut-être vous aider un peu plus.
En effet en fonction du type d'appareil et des données constructeur il y a une longueur mini et maxi à respecter.
Et les avis des copains ne feront pas forcément bien fonctionner telle ou telle machine.
Déjà en diminuant, la longueur des tubes on augmente un peu la puissance.
Par contre avec la marque et une référence d'appareil complète nous pourrions peut-être vous aider un peu plus.
En effet en fonction du type d'appareil et des données constructeur il y a une longueur mini et maxi à respecter.
Et les avis des copains ne feront pas forcément bien fonctionner telle ou telle machine.
07 janvier 2013 à 18:34
Conseils installation climatiseur 2
Longueur minimale de la liaison
Bonjour PL,
Un système de clim doit avoir une longueur mini de 3m tout compris afin de pouvoir faire décompresser le gaz, autrement risque de casse. Casse d'ailleurs très fréquente sur des marques comme Daikin.
Un système de clim doit avoir une longueur mini de 3m tout compris afin de pouvoir faire décompresser le gaz, autrement risque de casse. Casse d'ailleurs très fréquente sur des marques comme Daikin.
08 janvier 2013 à 10:11
Conseils installation climatiseur 3
Longueur minimale de la liaison
Bonsoir.
Pas forcément AAC, sur certains modèles de Daikin par ex, une LG mini de 1.50m est obligatoire.
Je l'ai déjà fait et cela ne nuit en rien le fonctionnement. Et même parfois, il faut retirer du gaz, c'est à dire tout recommencer, poids, tirage au vide...
Pas forcément AAC, sur certains modèles de Daikin par ex, une LG mini de 1.50m est obligatoire.
Je l'ai déjà fait et cela ne nuit en rien le fonctionnement. Et même parfois, il faut retirer du gaz, c'est à dire tout recommencer, poids, tirage au vide...
08 janvier 2013 à 17:36
Conseils installation climatiseur 4
Longueur minimale de la liaison
Merci à tout deux pour vos lumières...
Quid du rab de tuyaux enroulés ? Certains parlent de "pièges à huile" alors que d'autres disent qu'avec des fluides comme le R410 ça ne pose pas de problèmes...
P. S. : c'est du Hitachi, mais je n'arrive plus à lire le modèle...
Quid du rab de tuyaux enroulés ? Certains parlent de "pièges à huile" alors que d'autres disent qu'avec des fluides comme le R410 ça ne pose pas de problèmes...
P. S. : c'est du Hitachi, mais je n'arrive plus à lire le modèle...
08 janvier 2013 à 18:00
Conseils installation climatiseur 5
Longueur minimale de la liaison
Bonsoir.
Pour du Hitachi comme le spécifiait AAC en principe mini 3 m, et effectivement avec le R410A aucun souci de retour d'huile grâce à la vitesse du fluide sauf bien sûr, si on ne respecte pas ces fameuses longueurs de tubes des constructeurs et qu'ils soient à plat ou rond, c'est à dire dans le sens du vissage no problème.
Pour du Hitachi comme le spécifiait AAC en principe mini 3 m, et effectivement avec le R410A aucun souci de retour d'huile grâce à la vitesse du fluide sauf bien sûr, si on ne respecte pas ces fameuses longueurs de tubes des constructeurs et qu'ils soient à plat ou rond, c'est à dire dans le sens du vissage no problème.
08 janvier 2013 à 19:56
Conseils installation climatiseur 6
Invité

Longueur minimale de la liaison
Invité

Bonjour.
J’envisage l’installation d’une climatisation Daikin Gaz R32 mais la distance entre UI et UE et de l’ordre de 1,5m pour les tuyaux.
J’ai lu les différents commentaires du forum sur la distance minimum des tuyaux qui seraient de 3m.
En parcourant le manuel d’installation de Daikin UE RXF35.
5.3.2 Longueur de tuyauterie de réfrigérant et différence de hauteur.
Distance Longueur admissible maximale du tuyau 30 m Longueur admissible minimale du tuyau 1,5 m Différence de hauteur maximale admise 20 m.
Donc Daikin autorise une longueur de 1,5m de tuyaux.
Merci pour votre avis.
J’envisage l’installation d’une climatisation Daikin Gaz R32 mais la distance entre UI et UE et de l’ordre de 1,5m pour les tuyaux.
J’ai lu les différents commentaires du forum sur la distance minimum des tuyaux qui seraient de 3m.
En parcourant le manuel d’installation de Daikin UE RXF35.
5.3.2 Longueur de tuyauterie de réfrigérant et différence de hauteur.
Distance Longueur admissible maximale du tuyau 30 m Longueur admissible minimale du tuyau 1,5 m Différence de hauteur maximale admise 20 m.
Donc Daikin autorise une longueur de 1,5m de tuyaux.
Merci pour votre avis.
22 septembre 2019 à 19:04
Conseils installation climatiseur 7
Invité

Longueur minimale de la liaison
Invité

L'emploi (le transport, la détention) du R22 est totalement interdit.
La distance minimum n'est pas liée au type de gaz, c'est la distance minimum pour créer une perte de charge suffisante pour que la vanne d'inversion de cycle puisse fonctionner correctement.
La distance minimum n'est pas liée au type de gaz, c'est la distance minimum pour créer une perte de charge suffisante pour que la vanne d'inversion de cycle puisse fonctionner correctement.
05 décembre 2019 à 12:26
Conseils installation climatiseur 8
Longueur minimale de la liaison
Bonsoir,
La réponse du 05/12 n'a pas été bien lue, le précédent post parle du R32 et non du R22.
Le R32 est amené à équiper quasiment toutes les clim résidentielles dans la limite d'une charge maxi de 2,400Kg.
Cordialement.
La réponse du 05/12 n'a pas été bien lue, le précédent post parle du R32 et non du R22.
Le R32 est amené à équiper quasiment toutes les clim résidentielles dans la limite d'une charge maxi de 2,400Kg.
Cordialement.
05 décembre 2019 à 19:14
Conseils installation climatiseur 9
Invité

Longueur minimale de la liaison
Invité

Bonjour AAC,
Oups !!! Effectivement mal lu, R32 bien remarqué. Merci.
Pour ce qui est de la distance minimum se référer à la page 307 du manuel "FRIGOBASE" (KOTZA) 2e édition.
"Risques de pannes des vannes 4 voies".
DH
Oups !!! Effectivement mal lu, R32 bien remarqué. Merci.
Pour ce qui est de la distance minimum se référer à la page 307 du manuel "FRIGOBASE" (KOTZA) 2e édition.
"Risques de pannes des vannes 4 voies".
DH
07 décembre 2019 à 10:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Longueur minimale tuyaux entre UI et UE
- N°5703 : Bonjour. J’envisage l’installation d’une climatisation Daikin Gaz R32 mais la distance entre UI et UE et de l’ordre de 1,5m. J’ai lu les différents commentaires du forum sur la distance minimum des tuyaux qui seraient...
- 2. Bruit pompe à chaleur distance minimale UE et UI
- N°6821 : Bonjour. J'ai un bruit permanent comme du liquide qui circule ou autre. Voilà j'ai une unité intérieure (dans le salon) et 2 à l’étage (chambres). Pompe à chaleur air/air Daikin. Je ne mets en service que celle du...
- 3. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 4. Longueur minimum liaison frigorifique
- N°717 : J'ai fait installer par un professionnel une clim Samsung AQV12f. La pose est "dos à dos" avec seulement un petit mètre de liaison frigorifique. Celui-ci me dit que son travail est conforme. Aucun risque de vibration et encore...
- 5. Longueur mini liaison frigorifique
- N°4801 : Bonjour. J'ai un ami qui vient de faire installer un monosplit Fujitsu ASYG 12 LMCE Les 2 unités sont dos à dos donc la longueur de la liaison est de 1.50 m. Je lui ai dit que c’était 3 m mini (notice constructeur). Il a...
- 6. Longueur minimale tuyauterie clim Mitsubishi
- N°7960 : Bonjour ! Je suis entrain de faire des devis pour installer une clim, et un point sur lequel les installateurs ne sont pas d'accord entre eux est la longueur minimale de tuyauterie entre l'unité intérieure et...
- 7. Bruits fluides dus à la longueur des liaisons et cintrages
- N°6023 : Bonjour. Suite à des dysfonctions (cracs, chuintements des fluides, sifflements, ventilation irrégulière) de ma clim Mitsubishi multi-splits causés par une installation des liaisons cuivre défectueuse (liaison trop courte...
- 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 9. Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques
- N°5278 : Bonjour à tous. Je compte prochainement installer un tri-split au 2ème étage de ma maison de village. La dernière question que je me pose concerne la longueur maxi des liaisons frigorifiques. Le compresseur est donné pour...
- 10. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite