benar
Membre inscrit
benar
18 messages
Bonjour.

J’ai une petite question concernant la longueur de tuyauterie d’une climatisation Daikin bi split
Sur la notice il est noté Longueur totale de la tuyauterie 30m longueur max entre UI et UE 15m.
Charge de réfrigérant supplémentaire km/m 0,02 (pour longueur de la liaison frigorifique supérieur à 20m)
La je ne comprends pas pourquoi 20m pour charge supplémentaire dois je comprendre 200g supplémentaire par m entre 30m et 50m.
Merci pour vos explications.
21 avril 2023 à 11:24
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, exemple de calcul donné par Daikin.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
exemple complément charge climatiseur

21 avril 2023 à 12:11
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE

benar
Membre inscrit
benar
18 messages
Bonjour,

Merci, mais je ne suis pas plus avancé quant à la raison pour laquelle il est noté pour une longueur supérieure à 20 m.
Pouvons-nous utiliser deux fois 15 m, soit 30 m, sans charge supplémentaire ? Mais qu'en est-il entre 15 m et 20 m par longueur ?
21 avril 2023 à 15:21
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

C'est pourtant simple, votre groupe peut accepter jusqu'à 30 ML. Mais il est préchargé uniquement jusqu'à 20 ML. Donc, si vous mettez 30 ML, il vous faudra faire un appoint de (30-20) x 20 gr/ML, soit 200 gr.

De plus, vos liaisons frigorifiques ne peuvent pas dépasser 15 mL par unité. Par exemple, vous ne pourrez pas faire un branchement d'une unité avec 20 m et une autre avec 10 m. Vous avez très certainement un 2MXM40N ou un 2MXM50N.

Si c'est le cas, vous êtes plafonné à 30 ML et non 50 ML. De plus, si c'est l'un de ces modèles, vous avez une longueur par circuit de 20 m et non de 15 m.

Cordialement,
maclimatisation.com
21 avril 2023 à 18:16
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE

benar
Membre inscrit
benar
18 messages
Merci AAC pour votre réponse. Effectivement, je comprends mieux. Je pensais qu'il était préchargé pour 30 m (15 x 2) et ne comprenais pas le pourquoi de l'appoint à partir de 20 m.
Vous m'avez dit :
(De plus, si c'est un de ses modèles, vous avez une longueur par circuit de 20 m et non de 15 m.)
Les données techniques de mon modèle 2MXM40 me donnent des raccords de tuyauterie UI – UE maxi 15 m par circuit.
21 avril 2023 à 21:33
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Je vous confirme que la longueur par UI est de 20M maxi.
Les 15M sont un maxi pour le dénivelé.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 avril 2023 à 07:35
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE

benar
Membre inscrit
benar
18 messages
Merci AAC, mais il n'y a pas de contradiction entre ces deux affirmations.

De plus, vos liaisons frigorifiques ne peuvent pas dépasser 15 mL par unité.
Je vous confirme que la longueur par UI est de 20 m maximum. Les 15 m sont un maximum pour le dénivelé.


Dans le second cas, je peux mettre 20 m et 10 m en respectant les 30 m et 15 m de dénivelé. sleepy
Cordialement.
22 avril 2023 à 11:59
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Le dénivelé est la hauteur. Pour ce groupe, le maximum est de 15 m et de 7,5 m par unité.
Ce n'est pas bien compliqué.

Attention, sans mise en service par une entreprise agréée, aucune garantie ne fonctionnera. D'ailleurs, normalement, il est interdit de vendre du matériel contenant du fluide à une personne non agréée.

Cordialement,
maclimatisation.com
22 avril 2023 à 14:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 4. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
    N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
  • 5. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Fonctionnement bi split Daikin
    N°6402 : Bonjour. Je souhaiterai connaître votre avis concernant le fonctionnement d’un système bi split Daikin que j’utilise actuellement. Il s’agit pour l’UE du modèle 2 MXM 40M Pour les UI stylish 2 Kw...
  • 8. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
    N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
  • 9. Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin
    N°9588 : Bonjour à tous. Nous rencontrons pas mal de tracas avec nos climatiseurs, et l'entreprise qui a fait l'installation est actuellement en vacances... Je viens solliciter votre expertise, si vous le voulez bien. Nous avons...
  • 10. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite