Question Forum Climatisation : Problème mise en service climatisation AOYG24

Romain4744
Membre inscrit
Romain4744
3 messages
Bonjour.

Je viens d'installer chez moi une climatisation Tri-split avec 2 unités intérieures.
Les liaisons frigorifiques et électriques ont été faites.
Lors de la mise en marche, les ventilateurs des deux unités intérieures se sont enclenchés.
Cependant, le compresseur et le ventilateur de l'unité extérieure ne démarrent pas.

Sur la platine, les micros-interrupteurs sont réglés sur OFF. La LED verte power mode clignote.
Aucun code erreur n'apparaît.

J'ai lancé un test de contrôle. Les 2 unités intérieures raccordées sur B et C sont reconnues.
En appuyant de nouveau sur le bouton "check", les LED de A à F clignotent. Au bout d'un moment, les LED A, B et C se mettent à clignoter rapidement.
D'après la notice, cela indique "une différence de câblage/tuyauterie".

Qu'est-ce que cela signifie ?
Pouvez-vous m'aider sur ce problème ?
Je vous remercie.
08 mai 2023 à 15:12
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Problème mise en service climatisation AOYG24

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Cela signifie que vous n'avez pas correctement associé les liaisons frigorifique et électriques.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2023 à 18:34
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Problème mise en service climatisation AOYG24

Romain4744
Membre inscrit
Romain4744
3 messages
Bonjour.

Je vous remercie pour votre aide.
Cependant, l’unité intérieure installée sur le pallier est branchée électriquement et fluidiquement sur B et l’UI installée dans la salle est branchée sur C.

Le fait qu’aucune UI ne soit installée sur A peut-il poser un problème ?
Je vous remercie par avance.

Cordialement.
09 mai 2023 à 19:41
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Problème mise en service climatisation AOYG24

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Essayez donc, hors tension, d'inverser les câblages électriques sur l'UE.
Sait-on jamais.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 mai 2023 à 20:44
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Problème mise en service climatisation AOYG24

Romain4744
Membre inscrit
Romain4744
3 messages
J'aurais dû le préciser, mais après votre premier message, j'ai essayé d'inverser B et C pour le câblage électrique.
La clim se comporte de la même manière.
09 mai 2023 à 21:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Avis tirage au vide mise en service climatisation
    N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
  • 2. Mise en service mono-split Daikin
    N°5066 : Bojour à tous, Je viens de terminer l'installation d'un mono-split Daikin FTXA25/RXA25. Pour la mise en service, j'ai trouvé un frigoriste pro qui viendra le 9/11. Ce frigoriste me propose une mise en service, dans la même...
  • 3. Contrôler à distance mise en service piscine
    N°3379 : Bonjour à tous, Je souhaite pouvoir contrôler à distance la mise en service (pas la régulation) de ma pompe à chaleur de piscine. Ma PAC est programmée avec un petit boitier déporté à 3 fils, voir photo. Le problème...
  • 4. Mise en service VRV III Daikin recharge automatique
    N°271 : Bonjour, quelqu'un a-t-il déjà démarré un VRV III Daikin avec la charge automatique et combien de temps cela a pris ? Merci.
  • 5. Brasure climatisation et mise en service
    N°413 : Bonjour, quelqu'un peut-il me dire si la brasure à l'azote est indispensable en climatisation ? On m'a dit que si ça n'était pas fait à l'azote, des dépôts de calamines iraient abîmer mes climatiseurs très rapidement... La...
  • 6. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 7. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 8. Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur
    N°2854 : Bonjour, J'ai un bruit de compresseur sur un mono-split Fujitsu, un bruit gênant qui dépasse largement le bruit de ventilateur et qui augmente quand le compresseur travaille avec plus de puissance. C'est un appareil neuf mais...
  • 9. Problème mise en service climatiseur Zénith
    N°1966 : Bonjour, Je viens d'acheter un climatiseur fixe Zénith PAP réf 3760191270411 à Casto. Si l'installation et le raccordement n'ont pas posé de problème, enfin a priori, car à la mise en fonction, en mode clim, l'UI souffle,...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Problème mise en service climatisation AOYG24 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage clim airwellbonne annee 2012 bonne et heureuse anncapacimetre mesure des capacitesinstaller un climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite