Bojour à tous,
Je viens de terminer l'installation d'un mono-split Daikin FTXA25/RXA25.
Pour la mise en service, j'ai trouvé un frigoriste pro qui viendra le 9/11.
Ce frigoriste me propose une mise en service, dans la même journée, avec un tirage au vide simple, puis à une heure d'intervalle, l'alimentation en fluide, actuellement emprisonné dans l'UE. Prix : Environ 3h à chf85.-/h.
Que pensez-vous de cette proposition ?
Personnellement, j'avais lu qu'une mise en service devait impérativement commencer par une mise sous vide avec contrôle par azote, surtout si l'installation de base, y compris le raccordement de la tuyauterie, avait été effectuée par un néophyte (comme moi).
Ensuite, pour être sûr d'une parfaite étanchéité, j'ai aussi lu qu'il fallait laisser sous pression pendant 24h avant de procéder à l'alimentation en fluide en ouvrant les robinets.
Les raccordements électriques seront faits le 8/11 par un pro mais l'alimentation électrique sera faite, pour la première fois, par le frigoriste.
Que pensez-vous de ce qui précède... ?
Cordialement.
Morvic
Je viens de terminer l'installation d'un mono-split Daikin FTXA25/RXA25.
Pour la mise en service, j'ai trouvé un frigoriste pro qui viendra le 9/11.
Ce frigoriste me propose une mise en service, dans la même journée, avec un tirage au vide simple, puis à une heure d'intervalle, l'alimentation en fluide, actuellement emprisonné dans l'UE. Prix : Environ 3h à chf85.-/h.
Que pensez-vous de cette proposition ?
Personnellement, j'avais lu qu'une mise en service devait impérativement commencer par une mise sous vide avec contrôle par azote, surtout si l'installation de base, y compris le raccordement de la tuyauterie, avait été effectuée par un néophyte (comme moi).
Ensuite, pour être sûr d'une parfaite étanchéité, j'ai aussi lu qu'il fallait laisser sous pression pendant 24h avant de procéder à l'alimentation en fluide en ouvrant les robinets.
Les raccordements électriques seront faits le 8/11 par un pro mais l'alimentation électrique sera faite, pour la première fois, par le frigoriste.
Que pensez-vous de ce qui précède... ?
Cordialement.
Morvic
04 novembre 2018 à 13:10
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Mise en service mono-split Daikin
Invité

Bonsoir,
Je ne connais pas les tarifs pratiqués en suisse.
Pour résumer tirage au vide simple puis recherche de fuite avec détecteur électronique est suffisant.
Cordialement.
Je ne connais pas les tarifs pratiqués en suisse.
Citation :Non la mise sous azote n'est pas obligatoire, d'ailleurs pour les monosplits rares sont les professionnels qui font une mise sous azote systématique car le risque de fuite est faible si les dudgeons sont bien faits et serrés au couple. La mise sous vide est elle obligatoire, suivie d'une recherche de fuite sur les 4 raccords avec un détecteur électronique ou avec spray de bulles.
Personnellement, j'avais lu qu'une mise en service devait impérativement commencer par une mise sous vide avec contrôle par azote, surtout si l'installation de base, y compris le raccordement de la tuyauterie, avait été effectuée par un néophyte (comme moi).
Citation :Encore une fois, c'est la théorie, et la mise sous pression pendant 24h ne se fait que sur des très grosses installations genre VRV ou froid industriel. Sauf si on est amenés à revenir sur le chantier un autre jour mais en général les installations résidentielles sont bouclées dans la journée.
Ensuite, pour être sûr d'une parfaite étanchéité, j'ai aussi lu qu'il fallait laisser sous pression pendant 24h avant de procéder à l'alimentation en fluide en ouvrant les robinets.
Pour résumer tirage au vide simple puis recherche de fuite avec détecteur électronique est suffisant.
Cordialement.
04 novembre 2018 à 18:06
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Mise en service mono-split Daikin
Bonsoir Invité,
Oh, comme je suis content... !
Je laisse courir comme prévu.
Merci pour votre avis.
Bonne soirée.
Cordialement.
Morvic
Oh, comme je suis content... !
Je laisse courir comme prévu.
Merci pour votre avis.
Bonne soirée.
Cordialement.
Morvic
04 novembre 2018 à 18:23
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Mise en service mono-split Daikin
Bonsoir,
Je suis du même avis que l'invité, sous pression pendant 24 heures à part sur les grosses installations !
Personnellement sur mon mono-Split un tirage à vide de 1 heure puis mise en pression avec vérification pour vérifier l'étanchéité !
Depuis 4 ans cela fonctionne très bien heureusement.
Cordialement. cathars
Je suis du même avis que l'invité, sous pression pendant 24 heures à part sur les grosses installations !
Personnellement sur mon mono-Split un tirage à vide de 1 heure puis mise en pression avec vérification pour vérifier l'étanchéité !
Depuis 4 ans cela fonctionne très bien heureusement.

Cordialement. cathars
04 novembre 2018 à 18:31
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Mise en service mono-split Daikin
Merci Cathars, c'est sympa de répondre.
Vous confirmez l'avis de "l'invité".
Je ne modifie rien à mon rdv du 9/11. Si tout va bien, le 9 au soir ma clim sera en fonction sans une flopée de SAV derrière.....!
Cordialement.
Morvic
Vous confirmez l'avis de "l'invité".
Je ne modifie rien à mon rdv du 9/11. Si tout va bien, le 9 au soir ma clim sera en fonction sans une flopée de SAV derrière.....!
Cordialement.
Morvic
04 novembre 2018 à 18:39
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Mise en service mono-split Daikin
Bonjour.
24H pour un split c'est un peu exagéré, sauf si on a le temps c'est à dire que je fais le chantier de A à Z donc la procédure n'est pas la même.
Il existe des petites bouteilles d'azote de 0.3 m3 légère et largement suffisante pour un split .28/30 bars pendant 20 minutes c'est le début, puis avec vérification au bout de ce laps de temps si rien ne bouge sur les manos, mettre du mille bulles, sur les parties stratégiques dudgeons si un doute, puis laisser pendant deux bonnes heures, un tirage au vide équivalent en temps devrait convenir.
Ouverture des vannes si tout est OK, puis contrôle de l'installation.
Fonctionnement et températures de soufflage en chaud et froid au bout de 20 minutes mini de fonctionnement ainsi que les températures d'ambiance.
La mise sous azote sur les grosses installations c'est 48 h, mini. Je suis dessus en ce moment 3 VRV en 1 semaine de mise en service.
L'azote permet aussi d’assécher le circuit frigo, surtout si il est resté un bout de temps "à l'air libre" il y en a combien qui ne bouchonnent pas les tubes lors de leur emmagasinage ?
Citation :Elle est bonne celle là ? Bien sûr que si qu'une mise sous pression azote est non seulement recommandée mais obligatoire dans le sens : 90% de chance d'une durée de fonctionnement et 100% pour une durée encore plus longue s'il y a un complément de charge, même sans d'ailleurs.
Non la mise sous azote n'est pas obligatoire, d'ailleurs pour les monosplits rares sont les professionnels qui font une mise sous azote systématique car le risque de fuite est faible si les dudgeons sont bien faits et serrés au couple.
24H pour un split c'est un peu exagéré, sauf si on a le temps c'est à dire que je fais le chantier de A à Z donc la procédure n'est pas la même.
Il existe des petites bouteilles d'azote de 0.3 m3 légère et largement suffisante pour un split .28/30 bars pendant 20 minutes c'est le début, puis avec vérification au bout de ce laps de temps si rien ne bouge sur les manos, mettre du mille bulles, sur les parties stratégiques dudgeons si un doute, puis laisser pendant deux bonnes heures, un tirage au vide équivalent en temps devrait convenir.
Ouverture des vannes si tout est OK, puis contrôle de l'installation.
Fonctionnement et températures de soufflage en chaud et froid au bout de 20 minutes mini de fonctionnement ainsi que les températures d'ambiance.
La mise sous azote sur les grosses installations c'est 48 h, mini. Je suis dessus en ce moment 3 VRV en 1 semaine de mise en service.
Citation :Non absolument pas d'accord.
Pour résumer tirage au vide simple puis recherche de fuite avec détecteur électronique est suffisant.
L'azote permet aussi d’assécher le circuit frigo, surtout si il est resté un bout de temps "à l'air libre" il y en a combien qui ne bouchonnent pas les tubes lors de leur emmagasinage ?
05 novembre 2018 à 18:46
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Mise en service mono-split Daikin
Bonsoir PL,
Merci pour ce long exposé.
Me voilà un peu embarrassé....!
Je crois que je vais demander au frigoriste qui doit venir le 9, pour la Mise en service de ma clim, de venir avec une petite bouteille d'azote et de mettre sous pression pendant 30 à 60' sous ce gaz avant d'ouvrir les vannes, après vérification de l'étanchéité des dudgeons. Cette démarche me semple plus sure, plus coûteuse aussi, mais, peut-être, quelques SAV économisés... !
Cordialement.
Morvic.
Merci pour ce long exposé.
Me voilà un peu embarrassé....!
Je crois que je vais demander au frigoriste qui doit venir le 9, pour la Mise en service de ma clim, de venir avec une petite bouteille d'azote et de mettre sous pression pendant 30 à 60' sous ce gaz avant d'ouvrir les vannes, après vérification de l'étanchéité des dudgeons. Cette démarche me semple plus sure, plus coûteuse aussi, mais, peut-être, quelques SAV économisés... !
Cordialement.
Morvic.
05 novembre 2018 à 19:04
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Mise en service mono-split Daikin
Invité

Bonsoir,
Maintenant, la seule partie que vous devez déshydrater est en fait les tubes entre l'U.E et l'U.I. L'U.E étant pré-chargée et l'U.I étant conditionnée sous gaz neutre, il n'y a d'humidité ni dans l'une ni dans l'autre.
Comme vous êtes consciencieux vous bouchonnez vos couronnes de cuivre après chaque découpe et bien sûr elles n'ont pas trainé ni dans l'eau ni à l'extérieur pendant plusieurs jours. Donc en fait, le tirage au vide (surtout si vous le faites 2h) sera largement suffisant pour enlever l'humidité qui se serait introduite le temps de la coupe du cuivre et du raccordement.
Normalement quand vous tirez vos cuivres longtemps à l'avance, vous les pincez et vous les mettez en légère surpression d'azote pour s'assurer que personne d'autre ne les ai percés.
Si vous utilisiez un vacuomètre, vous verrez deux choses.
- D'abord, vous verrez que même sans azote vous atteindrez sans problème une totale évaporation de l'humidité du circuit donc circuit sec
- Vous réduirez considérablement le temps de votre tirage au vide, qui s'il est précédé d'un vide cassé peut ne durer que quelques minutes.
Après comme je l'ai dit, c'est très bien de le faire systématiquement mais on peut aisément s'en passer sans répercutions sur le bon fonctionnement de l'installation. Pour ce qui est des fuites, un frigoriste qui arrive à en créer une sur un circuit ne comportant que 4 dudgeons n'est pas un frigoriste.
Cordialement.
"L'invité"
Citation :Oui et c'est tout à votre honneur si vous effectuez systématiquement la mise sous azote des installations que vous réalisez y compris les monosplits. C'est un signe de rigueur qui garanti au client le sérieux de l'installateur.
"Pour résumer tirage au vide simple puis recherche de fuite avec détecteur électronique est suffisant"
Non absolument pas d'accord.
L'azote permet aussi d’assécher le circuit frigo, surtout si il est resté un bout de temps "à l'air libre" il y en a combien qui ne bouchonnent pas les tubes lors de leur emmagasinage ?
Maintenant, la seule partie que vous devez déshydrater est en fait les tubes entre l'U.E et l'U.I. L'U.E étant pré-chargée et l'U.I étant conditionnée sous gaz neutre, il n'y a d'humidité ni dans l'une ni dans l'autre.
Comme vous êtes consciencieux vous bouchonnez vos couronnes de cuivre après chaque découpe et bien sûr elles n'ont pas trainé ni dans l'eau ni à l'extérieur pendant plusieurs jours. Donc en fait, le tirage au vide (surtout si vous le faites 2h) sera largement suffisant pour enlever l'humidité qui se serait introduite le temps de la coupe du cuivre et du raccordement.
Normalement quand vous tirez vos cuivres longtemps à l'avance, vous les pincez et vous les mettez en légère surpression d'azote pour s'assurer que personne d'autre ne les ai percés.
Si vous utilisiez un vacuomètre, vous verrez deux choses.
- D'abord, vous verrez que même sans azote vous atteindrez sans problème une totale évaporation de l'humidité du circuit donc circuit sec
- Vous réduirez considérablement le temps de votre tirage au vide, qui s'il est précédé d'un vide cassé peut ne durer que quelques minutes.
Après comme je l'ai dit, c'est très bien de le faire systématiquement mais on peut aisément s'en passer sans répercutions sur le bon fonctionnement de l'installation. Pour ce qui est des fuites, un frigoriste qui arrive à en créer une sur un circuit ne comportant que 4 dudgeons n'est pas un frigoriste.

Cordialement.
"L'invité"
05 novembre 2018 à 21:01
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Mise en service mono-split Daikin
Bonjour.
Plus coûteuse ? pas forcément, souvent les sociétés pratiquent un forfait, donc azote, contrôle d'étanchéité réparation fuite, test à nouveau, tirage au vide, complément de charge, mise en service et contrôle fonctionnement, et bien sûr à la fin un certificat d’étanchéité obligatoire.
Mais pour couper court et profitant de l'ignorance du client qui bien sûr, fait confiance, le technicien en 2 h a tout plié et l'année d'après plus personne.
Nous voyons cela souvent souvent sur le site. La balle est dans votre camps.
Plus coûteuse ? pas forcément, souvent les sociétés pratiquent un forfait, donc azote, contrôle d'étanchéité réparation fuite, test à nouveau, tirage au vide, complément de charge, mise en service et contrôle fonctionnement, et bien sûr à la fin un certificat d’étanchéité obligatoire.
Mais pour couper court et profitant de l'ignorance du client qui bien sûr, fait confiance, le technicien en 2 h a tout plié et l'année d'après plus personne.
Nous voyons cela souvent souvent sur le site. La balle est dans votre camps.
06 novembre 2018 à 21:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. Choix puissance Mono Split pour rafraichir
- N°5584 : Bonjour. Il s'agit du rez d'une maison séjour 40m² ouvert sur hall + cuisine + chambre (ITI 10cm de polystyrène). Actuellement je me passe de clim en sur-ventilant la nuit (25° max) au plus chaud de ces 2 dernières...
- 5. Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
- N°7482 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation bi-split en service depuis janvier 2021 (presque un an). En résumé : un des 2 splits fonctionne de manière erratique. Je soupçonne une erreur de câblage mais je ne parviens pas à...
- 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 7. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 8. Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
- N°7717 : Bonjour. Je viens d’acquérir une Console Mono-Split Daikin Perfera 5kW et la consigne de température envoyée par la télécommande ou bien l’application ONECTA n’est pas respectée. La clim s’arrête lorsque la...
- 9. Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG
- N°5099 : Bonjour à vous tous. Cela fait presque un an que j'utilise mon split Mitsubishi, et je me suis posé ce matin la question de la consommation réelle de nos pompes à chaleur air/air. Je dispose d'un mono split Hyper Heating MZN...
- 10. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite