Bonjour à tous.
Merci pour ce forum où j'ai appris plein de choses.
Je vous décris mon projet : Mono split mural dans un salon de 35m² en région parisienne.
Ça serait la seule pièce de mon appartement (74m²) qui serait équipé.
Je pars sur du Daikin ou Mitsubishi Electric grâce à vos conseils.
Unité extérieure sur un balcon environ 90cm de large et 5m de long. L'unité soufflerait évidemment dans la longueur.
Il me reste deux interrogations : Est-il préférable de fixer l'unité au mur (béton vibré), c'est aussi le mur du salon de mon voisin ou au sol ?
L'évacuation des condensats extérieurs, je n'ai pas d'évacuation d'eau pluviale accessible, je dois donc faire rentrer les condensats chez moi pour les évacuer.
Y a t-il des risques de gel de l'évacuation ?
Merci.
Merci pour ce forum où j'ai appris plein de choses.
Je vous décris mon projet : Mono split mural dans un salon de 35m² en région parisienne.
Ça serait la seule pièce de mon appartement (74m²) qui serait équipé.
Je pars sur du Daikin ou Mitsubishi Electric grâce à vos conseils.
Unité extérieure sur un balcon environ 90cm de large et 5m de long. L'unité soufflerait évidemment dans la longueur.
Il me reste deux interrogations : Est-il préférable de fixer l'unité au mur (béton vibré), c'est aussi le mur du salon de mon voisin ou au sol ?
L'évacuation des condensats extérieurs, je n'ai pas d'évacuation d'eau pluviale accessible, je dois donc faire rentrer les condensats chez moi pour les évacuer.
Y a t-il des risques de gel de l'évacuation ?
Merci.
30 août 2019 à 11:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation mono split mural dans un salon
Bonjour.
Pour les marques ce sont de bonnes marques.
D’où la nécessité de surélever l'UE sur des supports donc on en vient à votre dernière question.
Avec un thermostat, et un contacteur enclenchant celui-ci à partir de 0°C, on rajoute un problème s'il y a une pompe de relevage.
Qui elle doit être dans votre appartement.
Pour les marques ce sont de bonnes marques.
Citation :Ça, ce n'est pas obligé, suivant le concept du bâtiment et s'il n'y a pas de voisins en face trop enquiquinants, on peut très bien souffler vers l’extérieur du balcon.
Unité extérieure sur un balcon environ 90cm de large et 5m de long. L'unité soufflerait évidemment dans la longueur.
Citation :Non, à éviter, pour la discrétion et le risque éventuel de transmission de bruits.
Est-il préférable de fixer l'unité au mur (béton vibré), c'est aussi le mur du salon de mon voisin.
Citation :Posé au sol mais non fixé, l’idéal afin d’éviter aussi le risque de transmission de bruits, sur des plots antivibratiles, ou supports antivibratiles, il y en a en plastique, en caoutchouc etc. A voir sur internet.
Ou au sol ?
Citation :Là ça va être un peu compliqué car sous votre UE il va falloir un bac, de la taille de votre UE.
L'évacuation des condensats extérieurs, je n'ai pas d'évacuation d'eau pluviale accessible, je dois donc faire rentrer les condensats chez moi pour les évacuer.
D’où la nécessité de surélever l'UE sur des supports donc on en vient à votre dernière question.
Citation :Oui, si vous êtes fortement exposé aux risques de gel, il faut une résistance dégivrante dans ce bac, un cordon chauffant.
Y a-t-il des risques de gel de l'évacuation ?
Avec un thermostat, et un contacteur enclenchant celui-ci à partir de 0°C, on rajoute un problème s'il y a une pompe de relevage.
Qui elle doit être dans votre appartement.
30 août 2019 à 14:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation mono split mural dans un salon
Merci PL pour ces réponses.
Je ne vois pas de bac à condensat compatible avec une pose au sol.
Est-ce que cela existe ?
D'ailleurs je ne comprends pas top l'utilité de ce bac alors que les groupes extérieurs ont des "tétines" qui s'écoulent déjà l'eau dans une évacuation.
Merci.
Je ne vois pas de bac à condensat compatible avec une pose au sol.
Est-ce que cela existe ?
D'ailleurs je ne comprends pas top l'utilité de ce bac alors que les groupes extérieurs ont des "tétines" qui s'écoulent déjà l'eau dans une évacuation.
Merci.
30 août 2019 à 14:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation mono split mural dans un salon
Bonjour.
Vous pouvez sortir de la tétine située en dessous de l'UE, avec un tube allant dans une pompe de relevage, il faut donc que l'UE soit surélevée histoire d'avoir une évacuation en gravitaire, il faut une pompe assez conséquente en terme de contenance, car en dégivrage, il peut y avoir plusieurs litres qui s’écoulent d'un seul coup.
Il existe des bacs tout fait, chez les fournisseurs comme Cofriset, ADK, Rolesco, Fritec, etc. voir sur internet.
Vous pouvez sortir de la tétine située en dessous de l'UE, avec un tube allant dans une pompe de relevage, il faut donc que l'UE soit surélevée histoire d'avoir une évacuation en gravitaire, il faut une pompe assez conséquente en terme de contenance, car en dégivrage, il peut y avoir plusieurs litres qui s’écoulent d'un seul coup.
Il existe des bacs tout fait, chez les fournisseurs comme Cofriset, ADK, Rolesco, Fritec, etc. voir sur internet.
30 août 2019 à 18:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation mono split mural dans un salon
Je ne peux donc pas la poser au sol ?
Les support big foot font 10cm de haut au maximum.
Je n’ai pas compris le bac tout fait.
J’ai vu des bacs à fixer sous les équerres murales mais pas à fixer sous une UE posée au sol.
Merci encore.
Les support big foot font 10cm de haut au maximum.
Je n’ai pas compris le bac tout fait.
J’ai vu des bacs à fixer sous les équerres murales mais pas à fixer sous une UE posée au sol.
Merci encore.
31 août 2019 à 01:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation mono split mural dans un salon
Bonjour. En effet je me suis mal expliqué, ce bac sous l'UE doit être fabriqué, mais comme vous nous avez dit qu'il y avait une tétine ce qui est juste, et qu’apparemment vous vouliez l'utiliser, l'Installation est donc différente.
Sortie de la tétine on plonge dans une pompe de relevage, et on évacue l'eau dans un réseau PVC classique, comme un lave linge.
Pour les big foot, il y a plus petit, en plastique, blanc ou gris.
Mais de toute façon vous n'aurez pas le choix que de surélever l'UE si vous voulez une évacuation en gravitaire. dans la pompe de relevage. Ou alors l'accrocher comme vous le vouliez au départ sur le mur en hauteur.
Sortie de la tétine on plonge dans une pompe de relevage, et on évacue l'eau dans un réseau PVC classique, comme un lave linge.
Pour les big foot, il y a plus petit, en plastique, blanc ou gris.
Mais de toute façon vous n'aurez pas le choix que de surélever l'UE si vous voulez une évacuation en gravitaire. dans la pompe de relevage. Ou alors l'accrocher comme vous le vouliez au départ sur le mur en hauteur.
31 août 2019 à 16:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation mono split mural dans un salon
Merci pour toutes ces informations.
Comment relever le groupe extérieur sans le fixer au murv ?
Il existe des pieds de plus de 10cm de haut ?
Pouvez-vous me recommander un installateur en région parisienne ?
Merci.
Comment relever le groupe extérieur sans le fixer au murv ?
Il existe des pieds de plus de 10cm de haut ?
Pouvez-vous me recommander un installateur en région parisienne ?
Merci.
03 septembre 2019 à 14:18
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation mono split mural dans un salon
Bonjour.
Rien ne vous empêche de mettre un parpaing (ou autre) sous chaque Big Foot...
Rien ne vous empêche de mettre un parpaing (ou autre) sous chaque Big Foot...
03 septembre 2019 à 22:49
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation mono split mural dans un salon
Hello,
Merci pour tous vos conseils, les devis que je reçois pour un mono split avec 7 ou 8 m de liaison frigo tournent autour de 2800€ pour un Mitsubishi AP35 ou un Daikin Perfera 35.
Sachant qu'il n'y a pas de mur épais à percer ni de grosses complications dans l'installation.
Pensez-vous que le devis est correct ?
Merci.
Merci pour tous vos conseils, les devis que je reçois pour un mono split avec 7 ou 8 m de liaison frigo tournent autour de 2800€ pour un Mitsubishi AP35 ou un Daikin Perfera 35.
Sachant qu'il n'y a pas de mur épais à percer ni de grosses complications dans l'installation.
Pensez-vous que le devis est correct ?
Merci.
25 septembre 2019 à 16:00
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation mono split mural dans un salon
Hello,
PL, pourriez-vous m'aider dans le choix d'une entreprise sérieuse en région parisienne ?
Merci.
PL, pourriez-vous m'aider dans le choix d'une entreprise sérieuse en région parisienne ?
Merci.
30 septembre 2019 à 16:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 2. Hauteur minimum d'un split mural
- N°6673 : Bonjour. Je possède 2 climatisations mono-split mural réversible de marque Mitsubishi Electric depuis Avril 2013 (1 de 3,5 kW + 1 de 2,5 kW) qui fonctionnent toujours bien ! Mais ce type de clim est plutôt fait pour...
- 3. 1 split pour 2 pièces est-ce possible ?
- N°4218 : Bonjour. J'ai fait faire un devis (je n'ai pas encore le prix, juste la visite) et le type voudrait installer 1 seul split 3,5kW pour le salon 20m² + petit couloir 5m² + chambre 11m², il me dit que la chambre est...
- 4. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 5. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 6. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 7. Questions installation PAC bi-splits et améliorations possibles.
- N°3835 : Bonjour à tous. Je fais appel à votre expérience afin de trouver une amélioration possible à mon installation en PAC multi-Splits Mitsubishi, qui pour moi n'est pas optimisée. Contexte : Nous sommes dans une maison...
- 8. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. Installation mono et bi-split cintrage liaisons
- N°4942 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos retours d'expérience et astuces pour l'installation d'une climatisation Bi-split (2 chambres de 12m² à l'étage soit environ 13ml entre l'UE et l'UI) et une Mono-split (pièce à vivre de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite