Hauteur minimum d'un split mural
Actuellement
10 024
questions dans le
forum climatisation
6673
Question Forum Climatisation : Hauteur minimum d'un split mural
Bonjour.
Je possède 2 climatisations mono-split mural réversible de marque Mitsubishi Electric depuis Avril 2013 (1 de 3,5 kW + 1 de 2,5 kW) qui fonctionnent toujours bien !
Mais ce type de clim est plutôt fait pour refroidir que pour chauffer ? Prenant, moi et ma femme, de l'âge nous avons maintenant la sensation d'avoir toujours froid au pied car logiquement la chaleur monte et le froid descend au contraire.
En été par contre elle refroidit beaucoup trop à notre goût, nous mettons la télécommande sur 28° pour y être bien, donc je voudrais privilégier le chaud sur le froid.
Ma question est : puis-je faire descendre par un Pro, évidemment, mes 2 mono-splits murauxl afin d'avoir une chaleur plus uniforme de bas en haut en attendant qu'elles nous lâche pour y placer plus tard 2 consoles, si oui à quelle hauteur mini du bas peut-on la poser ?
Merci de bien vouloir me conseiller.
Je possède 2 climatisations mono-split mural réversible de marque Mitsubishi Electric depuis Avril 2013 (1 de 3,5 kW + 1 de 2,5 kW) qui fonctionnent toujours bien !
Mais ce type de clim est plutôt fait pour refroidir que pour chauffer ? Prenant, moi et ma femme, de l'âge nous avons maintenant la sensation d'avoir toujours froid au pied car logiquement la chaleur monte et le froid descend au contraire.
En été par contre elle refroidit beaucoup trop à notre goût, nous mettons la télécommande sur 28° pour y être bien, donc je voudrais privilégier le chaud sur le froid.
Ma question est : puis-je faire descendre par un Pro, évidemment, mes 2 mono-splits murauxl afin d'avoir une chaleur plus uniforme de bas en haut en attendant qu'elles nous lâche pour y placer plus tard 2 consoles, si oui à quelle hauteur mini du bas peut-on la poser ?
Merci de bien vouloir me conseiller.
15 décembre 2020 à 18:07
Réponse 1 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Bonsoir Cloclo,
Le phénomène de stratification de l'air dans une pièce n'aide pas à réchauffer un sol froid.
Pour lutter contre ce risque, avez-vous orienté les volets bien vers le bas en chauffage (au risque de localiser la chaleur sous le split) ?
Concernant la hauteur mini d'une UI murale, il faudrait voir la notice d'installation de votre UI, en voici une par exemple qui montre les contraintes à respecter.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le phénomène de stratification de l'air dans une pièce n'aide pas à réchauffer un sol froid.
Pour lutter contre ce risque, avez-vous orienté les volets bien vers le bas en chauffage (au risque de localiser la chaleur sous le split) ?
Concernant la hauteur mini d'une UI murale, il faudrait voir la notice d'installation de votre UI, en voici une par exemple qui montre les contraintes à respecter.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 décembre 2020 à 19:13
Réponse 2 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Bonsoir.
La hauteur minimum je ne me suis jamais posé la question.
Pour un bon fonctionnement un mural doit être installé au plus bas à 30cm du plafond, c'est pour bénéficier de l'effet conada (portée de l'air supérieure).
Franchement le coût des travaux ne vaut pas la peine.
Cordialement.
La hauteur minimum je ne me suis jamais posé la question.
Pour un bon fonctionnement un mural doit être installé au plus bas à 30cm du plafond, c'est pour bénéficier de l'effet conada (portée de l'air supérieure).
Franchement le coût des travaux ne vaut pas la peine.
Cordialement.
18 décembre 2020 à 19:09
Réponse 3 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Re,
Demandez plutôt à ce qu'on vous programme le paramètre anti-stratification.
Mettez les volets vers le bas 2/3 est brassage d'air maximum.
Cordialement.
Demandez plutôt à ce qu'on vous programme le paramètre anti-stratification.
Mettez les volets vers le bas 2/3 est brassage d'air maximum.
Cordialement.
18 décembre 2020 à 19:11
Réponse 4 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Bonjour Adel,
J'imagine que rares doivent-être les clients qui souhaitant "transformer" une UI "murale" en console.
A savoir pour Cloclo, que déplacer une UI est aussi sinon plus compliqué (coûteux) que déplacer le radiateur d'un chauffage central (sans compter les frais de décoration murale pour reprendre le pan de mur concerné).
J'imagine que rares doivent-être les clients qui souhaitant "transformer" une UI "murale" en console.
A savoir pour Cloclo, que déplacer une UI est aussi sinon plus compliqué (coûteux) que déplacer le radiateur d'un chauffage central (sans compter les frais de décoration murale pour reprendre le pan de mur concerné).
19 décembre 2020 à 12:48
Réponse 5 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Bonjour,
Il m'est arrivé de nombreuses fois d'installer des muraux à 5/10 cm du sol à la demande du client pour une question de coût, et d'installation, ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne.
Il m'est arrivé de nombreuses fois d'installer des muraux à 5/10 cm du sol à la demande du client pour une question de coût, et d'installation, ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne.
20 décembre 2020 à 11:21
Réponse 6 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Bonjour,
Sur un plan pratique, je pense qu'il faut alors protéger l'UI contre les coups... de pieds, de balais, des gamins qui chahutent, car le carénage n'est pas prévu pour
Citation :Pièces mansardées ?
Il m'est arrivé de nombreuses fois d'installer des muraux à 5/10 cm du sol à la demande du client pour une question de coût, et d'installation, ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne.
Sur un plan pratique, je pense qu'il faut alors protéger l'UI contre les coups... de pieds, de balais, des gamins qui chahutent, car le carénage n'est pas prévu pour

21 décembre 2020 à 15:58
Réponse 7 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Bonjour et bonnes fêtes, bof, cela ne change rien que ce soit avec n'importe quel appareil. 

25 décembre 2020 à 18:23
Réponse 8 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Bonsoir PL et bonnes fêtes,
Plus grave, la sécurité utilisateur n'est pas assurée : un enfant pourrait facilement glisser sa petite main dedans, volet ouvert, que va-t-il se passer quand ses doigts vont toucher la volute ?
Ou s'il arrive (facile) à toucher l'échangeur ? 
Citation :Un radiateur est prévu pour résister aux coups qu'il va se prendre placé à une dizaine de cm du sol. Je ne pense pas qu'une UI murale résiste très longtemps si elle est placée à la même hauteur.
bof, cela ne change rien que ce soit avec n'importe quel appareil
Plus grave, la sécurité utilisateur n'est pas assurée : un enfant pourrait facilement glisser sa petite main dedans, volet ouvert, que va-t-il se passer quand ses doigts vont toucher la volute ?


25 décembre 2020 à 18:38
Réponse 9 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Bonsoir ou bonne nuit.
Comme d'habitude, désolé pour le retard. Beaucoup, beaucoup de travail en semaine et pas assez de temps les week-end.
A 10 ou 15 cm du sol, personnellement je refuse catégoriquement.
Techniquement ça ne fonctionnera pas.
Que' on se comprenne bien, si par fonctionner on entend qu'elle va faire du chaud du froid, c'est clair qu'elle le fera, mais, il n y aura jamais le confort souhaité.
C'est juste impossible.
A cette hauteur du sol, elle sera dans la même configuration qu'un split en dessous du quel on placerait une armoire.
Le re-brassage d'air soufflé donnera les courts cycles les plus courts dans l'histoire des CC
.
Vous me direz il suffit d'une sonde déportée, je vous répondrai que nini ça ne marchera pas terrible.
Il faut garder à l'esprit que tout le système de soufflage/ direction d'air est prévue pour être en hauteur et non pas comme c'est le cas pour une console.
La régulation est prévue pour prendre en compte l'écart de température qu'il y a entre la hauteur standard du split et celle d'un être humain assis. En gros lorsque vous demandez 20, le split se dira à ma hauteur il fait 21 à hauteur d’homme assis il fait 19c je coupe. Voyez vous l'énorme problème que cela va engendrer en surconsommation ou pas ?
Je préfère dire à mon client laissez tomber les grandes marques et prenez une console dans vos moyens.
Être bon conseiller est partie intégrante de notre métier.
Après tout c'est vous le professionnel.
Cordialement.
Comme d'habitude, désolé pour le retard. Beaucoup, beaucoup de travail en semaine et pas assez de temps les week-end.
A 10 ou 15 cm du sol, personnellement je refuse catégoriquement.
Techniquement ça ne fonctionnera pas.
Que' on se comprenne bien, si par fonctionner on entend qu'elle va faire du chaud du froid, c'est clair qu'elle le fera, mais, il n y aura jamais le confort souhaité.
C'est juste impossible.
A cette hauteur du sol, elle sera dans la même configuration qu'un split en dessous du quel on placerait une armoire.
Le re-brassage d'air soufflé donnera les courts cycles les plus courts dans l'histoire des CC

Vous me direz il suffit d'une sonde déportée, je vous répondrai que nini ça ne marchera pas terrible.
Il faut garder à l'esprit que tout le système de soufflage/ direction d'air est prévue pour être en hauteur et non pas comme c'est le cas pour une console.
La régulation est prévue pour prendre en compte l'écart de température qu'il y a entre la hauteur standard du split et celle d'un être humain assis. En gros lorsque vous demandez 20, le split se dira à ma hauteur il fait 21 à hauteur d’homme assis il fait 19c je coupe. Voyez vous l'énorme problème que cela va engendrer en surconsommation ou pas ?
Je préfère dire à mon client laissez tomber les grandes marques et prenez une console dans vos moyens.
Être bon conseiller est partie intégrante de notre métier.
Après tout c'est vous le professionnel.
Cordialement.
26 décembre 2020 à 02:39
Réponse 10 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Rectification,
Le Split se dira si a ma hauteur il fait 22, c'est qu'il fait 20 à hauteur d'homme assis.
En mode clim il faudra des chaussons ou des doubles chaussettes, la clim ne s'arrêtera jamais ou quasiment jamais si l'on mettait une sonde déportée.
C'est définitivement une fausse bonne idée.
Le coût ou plutôt le surcoût à l'usage serait incroyablement plus important que le même split placé à hauteur standard.
Si vous pensez à un déflecteur, ça marchera mieux mais longtemps à grand régime.
Car à cette proximité du sol la portée serait lointaine effet conada inverse, donc, il faut un temps fous avant de réguler.
En tout cas moi je n'y vois que des inconvénients, mais, je reste ouvert à la discussion et à l'échange des points de vues.
Cordialement.
Le Split se dira si a ma hauteur il fait 22, c'est qu'il fait 20 à hauteur d'homme assis.
En mode clim il faudra des chaussons ou des doubles chaussettes, la clim ne s'arrêtera jamais ou quasiment jamais si l'on mettait une sonde déportée.
C'est définitivement une fausse bonne idée.
Le coût ou plutôt le surcoût à l'usage serait incroyablement plus important que le même split placé à hauteur standard.
Si vous pensez à un déflecteur, ça marchera mieux mais longtemps à grand régime.
Car à cette proximité du sol la portée serait lointaine effet conada inverse, donc, il faut un temps fous avant de réguler.
En tout cas moi je n'y vois que des inconvénients, mais, je reste ouvert à la discussion et à l'échange des points de vues.
Cordialement.
26 décembre 2020 à 02:49
Réponse 11 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Re
Je voulais dire: effet coanda.
Cordialement
Je voulais dire: effet coanda.
Cordialement
26 décembre 2020 à 05:48
Réponse 12 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Bonjour Adel, bien d'accord.
Je pense qu'une UI murale a été conçue à l'origine pour un usage en mode froid, d'où sa position en hauteur contrairement à un convecteur qui lui est placé près du sol pour mieux chauffer.
Je pense qu'une UI murale a été conçue à l'origine pour un usage en mode froid, d'où sa position en hauteur contrairement à un convecteur qui lui est placé près du sol pour mieux chauffer.
26 décembre 2020 à 11:21
Réponse 13 du forum installation climatisation
Hauteur minimum d'un split mural
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
26 décembre 2020 à 11:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 2. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 3. Distance minimum entre unité extérieure et split
- N°281 : Bonjour. J'envisage de poser un split et une unité extérieure de part et d'autre du même mur, soit une distance de seulement 25 cm. Cela peut-il poser un problème ? Merci de vos réponses.
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Comment recharger en gaz split mural Carrier
- N°95 : Bonjour, J'ai un split mural Carrier 9000 BTU ; j'ai détecté une fuite. Je voudrais le recharger en gaz R412, comment faire ? J'ai tout le matériel, manomètre, bouteille... Merci pour vos conseils. Bonjour à toutes...
- 6. Hauteur totale clim Daikin FTXA25 volet compris
- N°4988 : Bonsoir à Tous, Avant de fixer la plaque de base, d'un climatiseur Daikin FTXA25, au-dessus d'une fenêtre, j'ai besoin de connaître la hauteur totale de cet appareil, volet ouvert compris. La hauteur annoncée par Daikin est...
- 7. Installation mono split mural dans un salon
- N°5659 : Bonjour à tous. Merci pour ce forum où j'ai appris plein de choses. Je vous décris mon projet : Mono split mural dans un salon de 35m² en région parisienne. Ça serait la seule pièce de mon appartement (74m²) qui...
- 8. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 9. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 10. Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS
- N°3230 : Bonjour, J'ai une erreur C7 sur le mono split Daikin FTXG25EV1BS de 2006. C'est une erreur ouverture fermeture panneau avant. Il y a un petit contact sur la droite du split, lorsque je démarre le split avec la télécommande et...