Question Forum Climatisation : PAC CIAT AUREA 2 40HT ne s'allume plus

oli26600
Membre inscrit
oli26600
2 messages
Bonjour,

Ma PAC CIAT AUREA 2 40HT de 2008 ne s'allume plus.
La carte mère 7133084 (7146328) a un composant sur le bas qui a noirci, est-ce que vous sauriez me dire sa référence pour que je le change ?
La carte Alim ne semble pas impactée.
Merci d'avance.

carte

19 novembre 2023 à 18:03
Questions / Réponses Climatisation 1

PAC CIAT AUREA 2 40HT ne s'allume plus

oli26600
Membre inscrit
oli26600
2 messages
Bonsoir.

Carte réparée avec quelques adaptations car les composants ne se font plus :

TNY256PN remplacé par TNY278PN attention pas le même brochage (ça ajoute quelques fils) et une capa de 490nF pour adapter.
Le composant noirci de ci-dessus est un filtre remplacé par un 7446121018 18nF au lieu de 15nF,
Remplacement des 3 diodes : D100 BY133 ; D102 MUR160 ;D101 : P6KE150A
Du condo C101 par UCY2G100MPD1TD
Et les 2 thermistances B57236S0800M000

Voilà, si ça peut servir.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
ph2ph1


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ph3

30 novembre 2023 à 21:39
Questions / Réponses Climatisation 2

PAC CIAT AUREA 2 40HT ne s'allume plus

Oresti
Membre inscrit
Oresti
1 message
Bonjour.

J'ai le même souci chez un client. Il a une carte cramée et une autre qui est en bon état, mais qui ne sort pas le 12v sur la télécommande.
Elle sort entre 4.5 et 6.7. Avez-vous fait réparer cela ou l'avez-vous fait vous-même ?
Est-ce difficile de trouver les pièces nécessaires ?
13 janvier 2024 à 17:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 2. PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370
    N°4867 : Bonjour, Je me présente en quelques lignes. Je me suis inscrit sur ce forum pour obtenir de l'aide et des conseils de la communauté. Je suis un particulier qui dispose d'une PAC Atlantic achetée en occasion. Eh oui. La...
  • 3. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 6. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 7. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 8. Rak Hitachi ne s’allume plus
    N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
  • 9. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
    N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
  • 10. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
>>> Résultats suivants pour : PAC CIAT AUREA 2 40HT ne s'allume plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite