PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4867

Question Forum Climatisation : PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonjour,

Je me présente en quelques lignes.
Je me suis inscrit sur ce forum pour obtenir de l'aide et des conseils de la communauté.
Je suis un particulier qui dispose d'une PAC Atlantic achetée en occasion.
Eh oui. La personne qui me l'a vendue m'a dit ainsi que son chauffagiste que tout était en ordre. OK.
Je l'ai fait monter en relève chaudière et le jour de la mise en route.... et bien rien.
Code 370 pas de communication entre UI et UE. Sur l'UI, il y a une led vert qui clignote une fois et un rouge une fois.
Sur l UE, aucun led alors que la notice indique que la led vert doit être allumée.
L'UE est WOGH140LBT. Aucune diode ne s'allume sur l'UE et les trois fusibles sont bons (en tout cas deux oui testés, le troisième de 5 A, il faut démonter la plaque pour le tester, c'est le F2, tester par dessus la plaque et semble OK.
A tout le moins, il semble que la plaque de régulation ne soit pas alimentée car aucun led.
Pourriez-vous me faire part de vos expériences, j'ai lu attentivement un échange avec Mr Dom qui semble être une personne avisée sur le sujet.
Merci d'avance pour votre précieuse aide et vos échanges.
17 juillet 2018 à 20:34
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Bof, pas si avisée que ça sur les PAC en relève... Cela dit, un défaut de communication est très souvent dû à une absence d'alimentation sur une des unités. A distance et sans photos, il me sera difficile de vous aider, donc je vous suggère de poster une photo recto verso de la carte de l'UE, et je pourrai peut-être vous guider pour faire des mesures électriques pour trouver ce qui cloche.

Cordialement, Dom.
18 juillet 2018 à 08:18
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je vais poster des photos. En tout cas, les fusibles sont tous OK. Je vous reviens rapidement.
18 juillet 2018 à 09:42
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonsoir monsieur.
Voici des photos des cartes. Dites-moi si cela vous convient. Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte PAC Atlanticdépannage carte PAC Atlanticdépannage carte PAC Atlanticdépannage carte PAC Atlanticdépannage carte PAC Atlanticdépannage carte PAC Atlanticdépannage carte PAC Atlantic


Information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com


18 juillet 2018 à 23:19
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Dans la mesure où l'on va cibler l'alimentation de la carte, refaites une photo en assez gros plan de la zone du transfo jaune (photo 2), recto et verso. Faites en sorte que les zones photographiées soient planes (carte pas de travers comme c'est le cas en photos 4 et 5).

Dites nous ce qui est écrit sur IC8 et IC407, et aussi sur le gros composant recouvert d'une chemise isolante (qu'il faudra enlever proprement pour la remettre ultérieurement).

Cordialement, Dom.
19 juillet 2018 à 08:47
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonjour.
Je vais refaire des photos.
Merci
19 juillet 2018 à 08:58
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonsoir.
Voici d'autres photos. Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage carte pac atlantic 028depannage carte pac atlantic 031depannage carte pac atlantic 029depannage carte pac atlantic 030depannage carte pac atlantic 033depannage carte pac atlantic 032depannage carte pac atlantic 027

19 juillet 2018 à 20:01
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

OK pour les infos, sauf IC407 qui est en fait un 24M18A, régulateur qui donne 18V en sortie. Le 7805 donne quant à lui 5V. Le 2SC5354 est un transistor bipolaire haute tension utilisé comme hacheur.

Avant de faire des mesures sous tension, testez à l'ohmmètre les broches de Q1 2 à 2. Pour ces 3 mesures, vous ne devez jamais lire 0 ohm ou presque. En revanche, pour R140, vous devez lire environ 1.2 ohm. Si beaucoup plus voire l'infini, elle a fait fusible, en principe quand Q1 claque.

Testez aussi les 5 diodes qui voisinent le transfo. Vous devez lire environ 400 (mV) en mode passant, et beaucoup plus voire l'infini dans l'autre sens.

Bonne chasse, Dom.
20 juillet 2018 à 09:42
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Merci, on va tester et je reviens vers vous.
20 juillet 2018 à 10:35
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonjour.

Pour R140, mesure avec l'appareil sur 200 ohms alors la valeur donne 1.4 ohms.

Pour Q1, les valeurs avec appareil sur 200 ohms ne donne rien.
Si on met l'appareil sur 2000 ohms alors on a entre les ponts 2 à 2, 456, 426 et 700.
Si on met l'appareil en 20k ohms alors on a 5.4, 4.6, et 0.2.
20 juillet 2018 à 18:08
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Pour les diodes :
D8 - 486 dans un sens, infini dans l'autre
D7 - 496 dans un sens, infini dans l'autre
D401 - 513 dans un sens infini, dans l'autre
D100 - 468 dans un sens infini, dans l'autre
D2 - 329 dans un sens 328 dans l'autre.

20 juillet 2018 à 18:13
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Résistance R3 - 100 ohms
Résistance R4 - 320 ohms.
20 juillet 2018 à 18:16
Réponse 12 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Tout semble normal, y compris la D2, qui, avec les rebouclages des pistes, vous fait lire en fait la R4. En revanche, il y a une autre diode cruciale que je ne vous ai pas fait mesurer, celle avec 2 pattes classiques D10. Si elle est en court-circuit, cela expliquera la panne, dans la mesure où les fusibles sont bons, ce que vous aviez dit initialement.

J'ai vu un cas où le fusible qui amène le jus à l'alimentation et aux ventilateurs avait claqué, donc plus d'alimentation. Mais c'était à cause d'un ventilo, ce n'est donc pas votre cas.
21 juillet 2018 à 09:06
Réponse 13 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonjour.
On l'a mesurée mais je dois aller revérifier, j'ai en tête 560 dans un sens ou dans l'autre.
21 juillet 2018 à 09:44
Réponse 14 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Oui les 3 fusibles OK.
21 juillet 2018 à 09:59
Réponse 15 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonsoir Monsieur.
Mesure prise de la diode D10 : 789 dans un sens, 991 dans l'autre.
21 juillet 2018 à 20:38
Réponse 16 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Donc pas de gros problème flagrant. Il faut maintenant mettre sous tension et voir ce qui se passe. Il n'est pas à exclure que la haute tension DC n'arrive pas sur l'alim. Vous devez avoir environ 330V sur le fusible F2 par rapport au - des gros condos. Si c'est bon, mesurez ce qu'il y a aux bornes des condos des secondaires (C3, C7...).

Je vais m'absenter 2 jours et ne pourrai suivre vos aventures entre temps...

Cordialement, Dom.
22 juillet 2018 à 09:53
Réponse 17 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonjour. Merci pour votre aide monsieur. On va tester et on vous tiendra au courant.
22 juillet 2018 à 15:43
Réponse 18 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonjour.
Voici les différentes mesures effectuées.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mesures PAC Atlantic

24 juillet 2018 à 12:58
Réponse 19 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Donc votre alim semble fonctionner correctement. Piste à éliminer donc. Si elle avait été en panne, j'aurais pu essayer de vous la faire réparer, mais là c'est autre chose.

Avez-vous, avec la prise des mesures, tenté un démarrage de la PAC? Si oui, y a-t-il des choses qui se passent sur cette carte, relais qui claquent, voyants qui s'allument ou clignotent?

D'autre part, quand vous mettez le jus, est-ce que des LEDs se manifestent, ne serait-ce que par un seul flash? (en plus du clac du relais)
24 juillet 2018 à 22:36
Réponse 20 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonjour.
Non aucune led ne s'allume et pas de clac dans l'unité extérieure.
Au niveau unité intérieure il y a un clac et une les vertes qui clignotent et une rouge.
C'est pour signifier le défaut de communication avec l'unité extérieure.
25 juillet 2018 à 06:51
Réponse 21 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Monsieur, il n'y a rien qui se passe quand on met le courant, aucun clac, aucune led ne s'allume même brièvement...
Rien de rien. cry
25 juillet 2018 à 06:57
Réponse 22 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Eh bien c'est que le 230V n'arrive probablement pas sur l'UE. Normalement il doit passer par la carte en photos 5/6 de la réponse 3, donc y arriver et en ressortir pour aller sur la carte déjà étudiée.

Si le 230 arrive sur la grande carte, il doit charger les gros condos à 330V... et l'alim doit marcher comme elle marchait sur table. L'inductance devra évidemment être connectée.

Si le 230 n'arrive pas du tout à l'UE, alors c'est que l'UI ne l'envoie pas. A vous d'investiguer tous ces points.
25 juillet 2018 à 13:04
Réponse 23 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Monsieur.
J'ai acheté hier une unité extérieure en occasion, la même wyog140lbt.
Je l'ai testée, donc on l'a raccordée comme on avait raccordé la première défectueuse.
Plus de message d'erreur 370 et ça fonctionne.
Donc il y a un problème avec mon unité extérieure et pas intérieure.
25 juillet 2018 à 17:10
Réponse 24 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
En fait l'alimentation 230v vient du coffret maison, avec disjoncteur, puis va à l'UE, de là partent 4 fils (masse, deux tensions, un pilote).
Au niveau de l'unité intérieure, la mesure des fils tensions c'est du 230, et entre fil tension et fil pilote 117v.
25 juillet 2018 à 17:16
Réponse 25 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
A mon avis. C'est sur la grande carte de régulation qu'il y a un blême... Mais où ?
25 juillet 2018 à 17:24
Réponse 26 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Je peux vous envoyer la carte par la poste pour que vous puissiez voir de visu.
25 juillet 2018 à 17:25
Réponse 27 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Dommage que vous ayez acheté cette UE, car le problème ne me semblait pas très compliqué. Une carte d'UE inverter doit faire clac dans les 5 secondes après la mise sous tension. Sinon, c'est que l'alim ne démarre pas, parce qu'elle ne reçoit pas le 230. Car on sait que sur table l'alim marche. Identifier l'endroit où l'on perd le 230 n'est pas bien compliqué.

Non, la carte ne m'intéresse pas, car je la crois en bonne santé. Le pb est peut-être sur celle dont je parlais en post 22.
26 juillet 2018 à 08:52
Réponse 28 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonjour. Vous parlez de quelle carte ? la carte filtre ?
26 juillet 2018 à 11:51
Réponse 29 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je n'osais pas l'appeler comme ça, doutant de vos connaissances en la matière. Donc oui.

Le 230 va certainement du bornier de l'UE à cette carte, puis en sort pour aller sur la bien connue.
26 juillet 2018 à 12:06
Réponse 30 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Ah. Je vous assure je n’y connais rien mais à force de lire sur internet... lol
On va tester. Cela vous semble plausible que la carte filtre soit HS ?
26 juillet 2018 à 15:12
Réponse 31 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

On a déjà eu le cas sur ce forum. Mais cela concernait des soudures qui s'étaient dégradées, ce qui ne semble pas être le cas ici d'après les photos en haut. Des mesures au voltmètre devraient assez vite montrer ce qui ne va pas (éventuellement des câbles de liaison entre cartes). Vérifiez au bornier en AC, puis à l'arrivée sur la carte filtre, puis en sortie, puis en arrivée sur la grande. Si tout est bon, mesurez en DC la tension sur les gros condos. Ne pas oublier l'inductance et sa filasse.
27 juillet 2018 à 07:18
Réponse 32 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Merci. Que voulez-vous dire par "l'inductance et sa filasse"... ?
27 juillet 2018 à 10:30
Réponse 33 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Pratiquement tous les inverters ont un inductance et une fonction PFC. L'inductance est soit une sorte de transfo à un seul enroulement, soit un gros anneau en ferrite avec des bobines de gros fil de cuivre dessus. Le PFC (power factor correction) utilise l'inductance et des composants de puissance, parfois placés sur un module séparé. Ce module pourrait être entre la carte filtre et la grande carte. A ne pas confondre avec le pont redresseur, carré et avec 4 broches.

Cet éventuel 3ème larron pourrait être impliqué dans votre panne. Postez une photo éventuellement.

27 juillet 2018 à 11:38
Réponse 34 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bon. Voici des photos.
Est-ce bien cela ?
Quelles mesures doit-on effectuer ? Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
inductance PAC Atlanticinductance PAC Atlanticinductance PAC Atlantic

27 juillet 2018 à 15:08
Réponse 35 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Pour l'inductance, c'est à priori ça. Je suis un peu surpris de la connectique sur la pièce noire, sur laquelle je m'attendais à voir 4 pôles, alors qu'il semble n'y en avoir que 2 (même s'il y a 4 cosses par pôle).

Etes vous sûr qu'il n'y a pas encore une pièce électronique qui traîne dans un coin? Voir question 2638, réponse 10, photo 1.

Quant aux mesures à faire, je l'ai dit en post 31. "Ne pas oublier..." voulait dire s'assurer que tout est bien connecté.
28 juillet 2018 à 09:09
Réponse 36 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

sibiului
Membre inscrit
sibiului
25 messages
Bonjour.
Mon beau frère étant parti quelques jours, il n'a pas encore eu l'occasion de faire les mesures.
Je vais lui demander de les faire demain et vous envoie également les photos des autres plaques modules.
Bien à vous.
01 août 2018 à 22:56
Réponse 37 du forum dépannage climatisation

PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370

Franszz
Membre inscrit
Franszz
1 message
Bonjour.

Je me présente, je m'appelle Francis et je suis exactement dans la même situation que vous avec ma PAC Atlantic du même modèle.
Je me permets donc de vous contacter pour savoir si vous aviez trouvé une solution à l'époque ?
Un grand merci d'avance pour votre aide.

Sincères salutations, Francis.
13 septembre 2024 à 12:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 3. Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
    N°8445 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum. Je rencontre un problème avec ma PAC Atlantic sur l'ue (woya080lfca). Suite à code erreur 370 et 94 Protection surintensité, j'ai changé la carte inverter et la carte de...
  • 4. Code erreur 370 PAC Atlantic Alfea Extensa DUO+ 10
    N°8381 : Bonjour chers amis. Dans ma maison neuve au sud de Bordeaux. A été installée une PAC Atlantic Alfea Extensa Duo+ 10 avec groupe extérieur Fujitsu Atlantic type WOYA060LDC a été installée et mise en service fin 2014. La...
  • 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 6. Code panne led PAC Sanyo
    N°3915 : Bonjour à tous. Propriétaire d'une PAC air/eau Sanyo SPW CR 484 GVH56 je me permets de vous exposer mon problème. Lorsque j'allume mon UI, elle fonctionne normalement. En mettant en route l'UE, les ventilo ne se lancent pas...
  • 7. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 8. Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
    N°9157 : Bonjour très chère équipe :) Je vous expose mon problème : Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea S5 avec un module extérieur AOYG18LALL. A la suite d'une tempête, notre pompe à chaleur s'est arrêté et indique...
  • 9. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 10. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
>>> Résultats suivants pour : PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite