PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4456
Question Forum Climatisation : PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour,
Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent.
Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4).
Maintenant la led verte clignote et A1 s'allume (rouge).
Je ne trouve pas le problème, merci de m’aiguiller.
Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent.
Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4).
Maintenant la led verte clignote et A1 s'allume (rouge).
Je ne trouve pas le problème, merci de m’aiguiller.
29 décembre 2017 à 13:42
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour,
Le code A1 signifie que le microprocesseur de la carte électronique de l'unité intérieure ne fonctionne pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code A1 signifie que le microprocesseur de la carte électronique de l'unité intérieure ne fonctionne pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2017 à 17:10
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Suite de mon problème.
Je cherche à diagnostiquer la panne de ma pompe à chaleur sur la télécommande: arc403a1.
Je viens de changer la carte élec. de l'unité extérieure qui était HS ; elle démarre 2 secondes et s'arrête : led verte clignote et 1ère led rouge allumée ; les unités intérieures clignotent. Donc je cherche, mais si quelqu'un connait le symptôme, merci d'avance.
Je cherche à diagnostiquer la panne de ma pompe à chaleur sur la télécommande: arc403a1.
Je viens de changer la carte élec. de l'unité extérieure qui était HS ; elle démarre 2 secondes et s'arrête : led verte clignote et 1ère led rouge allumée ; les unités intérieures clignotent. Donc je cherche, mais si quelqu'un connait le symptôme, merci d'avance.
29 décembre 2017 à 20:13
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Re bonjour,
Non, ce n'est pas un code ('a1) mais la 1° led rouge après la verte de l'unité extérieure qui s'allume, d’ailleurs le problème se fait avec les 4 unités intérieures séparément ou ensemble.
Je ne sais pas programmer la télécommande (arc403a1) pour diag les codes erreurs.
Merci pour vos réponses.
Non, ce n'est pas un code ('a1) mais la 1° led rouge après la verte de l'unité extérieure qui s'allume, d’ailleurs le problème se fait avec les 4 unités intérieures séparément ou ensemble.
Je ne sais pas programmer la télécommande (arc403a1) pour diag les codes erreurs.
Merci pour vos réponses.
29 décembre 2017 à 20:22
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour,
Pour vérifier via votre télécommande la procédure à suivre est :
Appuyer sur le bouton INSPECTION/TEST. L’équipement passe en mode inspection.
L'indication d'unité s'allume, et le n° d'unité clignote et indique 0.
Appuyez sur le bouton haut ou bas, et modifiez le n° d'unité jusqu'à ce que des bips retentissent à l'unité intérieure.
Si 3 bips brefs, appuyez sur le bouton MODE, le chiffre 0 à gauche du code de dysfonctionnement clignote.
Appuyez sur le bouton haut ou bas, et changez le chiffre supérieur du code de dysfonctionnement jusqu'à ce que vous entendiez un ou deux bips.
Si BIP en continu les chiffres supérieurs et inférieurs correspondent. Le code de dysfonctionnement est confirmé.
Ensuite nous communiquer le code.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour vérifier via votre télécommande la procédure à suivre est :
Appuyer sur le bouton INSPECTION/TEST. L’équipement passe en mode inspection.
L'indication d'unité s'allume, et le n° d'unité clignote et indique 0.
Appuyez sur le bouton haut ou bas, et modifiez le n° d'unité jusqu'à ce que des bips retentissent à l'unité intérieure.
Si 3 bips brefs, appuyez sur le bouton MODE, le chiffre 0 à gauche du code de dysfonctionnement clignote.
Appuyez sur le bouton haut ou bas, et changez le chiffre supérieur du code de dysfonctionnement jusqu'à ce que vous entendiez un ou deux bips.
Si BIP en continu les chiffres supérieurs et inférieurs correspondent. Le code de dysfonctionnement est confirmé.
Ensuite nous communiquer le code.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2017 à 09:59
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour.
De mémoire je crois qu'il faut vous diriger vers l'UI puis appuyer longuement sur le bouton test "00" clignote, appuyer successivement sur ce même bouton si un bip long se fait entendre, nous dire le code apparent sur la commande.
De mémoire je crois qu'il faut vous diriger vers l'UI puis appuyer longuement sur le bouton test "00" clignote, appuyer successivement sur ce même bouton si un bip long se fait entendre, nous dire le code apparent sur la commande.
30 décembre 2017 à 10:00
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Désolé, ma télécommande est ancienne, (arc403a1) de 1997 et ne possède pas de boutons test, ou autres elle est complètement basique : m/a ; 2 pour t°; 2 pour programmation de démarrage ; 1 pour déprogrammer, 1 pour balaiement du flux d'air, 1 pour choix froid, chaud déshu, auto.1 pour vitesse de ventilateur.
Je ne trouve aucune doc.
Encore merci.
Je ne trouve aucune doc.
Encore merci.
30 décembre 2017 à 12:43
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour guidan.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre télécommande pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice Bricovidéo
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre télécommande pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice Bricovidéo
30 décembre 2017 à 13:15
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour.
Qu'est-ce que vous entendez par A1 s'allume rouge ?
Qu'est-ce que vous entendez par A1 s'allume rouge ?
30 décembre 2017 à 15:37
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonsoir,
On ne voit pas bien, mais si vous avez la touche CANCEL sur la télécommande, appuyez dessus et restez appuyé 5 secondes.
Il devrait apparaitre 00, ensuite appuyez à plusieurs reprises sur la touche CANCEL jusqu'à l'obtention d'un bip long et vous devriez avoir le code erreur.
Cordialement.
maclimatisation.com
On ne voit pas bien, mais si vous avez la touche CANCEL sur la télécommande, appuyez dessus et restez appuyé 5 secondes.
Il devrait apparaitre 00, ensuite appuyez à plusieurs reprises sur la touche CANCEL jusqu'à l'obtention d'un bip long et vous devriez avoir le code erreur.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2017 à 18:25
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour.
Avec cette ancienne commande il ne va pas être possible de trouver un code défaut.
Je pencherai pour un manque de gaz.
Nous allons faire autrement.
Mettre toutes les UI sur arrêt. Couper le courant général de la clim pendant quelques minutes puis le remettre.
Mettre en service une seule UI la plus près du l'UE, à fond en ventilation et chauffage.
Nous dire ce qui se passe, et si fonctionnement nous donner la température de soufflage.
Avec cette ancienne commande il ne va pas être possible de trouver un code défaut.
Je pencherai pour un manque de gaz.
Nous allons faire autrement.
Mettre toutes les UI sur arrêt. Couper le courant général de la clim pendant quelques minutes puis le remettre.
Mettre en service une seule UI la plus près du l'UE, à fond en ventilation et chauffage.
Nous dire ce qui se passe, et si fonctionnement nous donner la température de soufflage.
31 décembre 2017 à 10:04
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour,
Ça ne marche pas, il doit falloir appuyer sur d'autres touches !!! mais lesquelles?
J'ai essayé plein de combinaisons en vain. Encore merci.
Bon réveillon et bonne année.
Ça ne marche pas, il doit falloir appuyer sur d'autres touches !!! mais lesquelles?
J'ai essayé plein de combinaisons en vain. Encore merci.
Bon réveillon et bonne année.
31 décembre 2017 à 10:06
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Re... en mode chauffage, toujours le même symptôme : le groupe démarre et s’arrête aussitôt.
Par contre en mode froid, le ventilateur de l'UI fonctionne en permanence, que faut-il faire ensuite ?
Pour la télécommande je suis un peu décontenancé, je l'ai déjà vu l'utiliser en recherche de défaut mais la personne n'est plus.
Encore merci.
Par contre en mode froid, le ventilateur de l'UI fonctionne en permanence, que faut-il faire ensuite ?
Pour la télécommande je suis un peu décontenancé, je l'ai déjà vu l'utiliser en recherche de défaut mais la personne n'est plus.
Encore merci.
31 décembre 2017 à 12:33
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour.
Et bonne année.
Ça ne fonctionne toujours pas.
Quel est le problème ? électrique ou autre ?
Après changement de la carte élect. de l'UE, ma pompe à chaleur démarre et s’arrête aussitôt dans les 3 secondes qui suit.
C'est une installation au R 22 Daikin MY90CJ7V1.
Pas de problèmes de charge, le groupe s'était emballé avant le changement de carte : fonctionne même sans carte mais pas le ventilateur du condenseur et sans la demande des UI.
Maintenant, il faut le mettre en demande pour "oser" démarrer comme je l'ai précisé.
Quelqu'un peut-il me donner une solution ?
Merci.
Et bonne année.
Ça ne fonctionne toujours pas.
Quel est le problème ? électrique ou autre ?
Après changement de la carte élect. de l'UE, ma pompe à chaleur démarre et s’arrête aussitôt dans les 3 secondes qui suit.
C'est une installation au R 22 Daikin MY90CJ7V1.
Pas de problèmes de charge, le groupe s'était emballé avant le changement de carte : fonctionne même sans carte mais pas le ventilateur du condenseur et sans la demande des UI.
Maintenant, il faut le mettre en demande pour "oser" démarrer comme je l'ai précisé.
Quelqu'un peut-il me donner une solution ?
Merci.
13 janvier 2018 à 11:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
- N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
- N°3452 : Bonjour, J'ai une clim réversible LG FM19AH, qui, depuis son arrêt hier, ne fonctionne plus : Sur les splits, il y a les voyants Marche et Mode Économie qui clignotent alternativement, alors que tout est à l'arrêt. J'ai...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. PAC Daikin ERLQ016CAV31 démarre et s'arrête
- N°8189 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin ERLQ016CAV31, le compresseur s'enclenche et coupe après quelques secondes, pas de code erreur sur l'affichage. Un technicien est venu pour contrôler, il pense changer la carte platine inverter +...
- 7. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 8. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 9. Climatiseur Haier AS35S2SF2FA-3 démarre et s’arrête aussitôt
- N°9072 : Bonjour. J’ai rencontré un problème avec un climatiseur Haier AS35S2SF2FA-3, c’est un climatiseur Inverter. Donc, à l’installation tout s’est bien passé ainsi que le tirage au vide et la mise sous...
- 10. Split DAIKIN FTX G25EW/S ne démarre pas
- N°4388 : Bonjour, J'ai remplacé l’œil intelligent car il ne démarrait plus à l'aide de la télécommande, la cause est que le CI sur lequel est fixé l’œil avait une piste coupée, j'ai remonté le tout et le split est parti...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite