Bonjour,

Je viens d'acheter une maison qui possède une PAC ENALSA avec kit de rafraichissement.

Après avoir vérifié les réglages "spécialiste" (ils sont fixés à leur valeur de défaut stipulés sur le manuel).
J'ai juste modifié :
- la température extérieure limite à 20° car la maison était plus chaude >25°que dehors <24° et ce n'était pas top en ce moment et
- j'ai abaissé le temps de réaction (c'était sur 24H de latence et j'ai supprimé ce réglage) pour que cela prenne effet immédiatement.
Je précise que la PAC fonctionne avec ECS.

Cependant sur le module de contrôle je peux lire : "Rafraichissement Restreint".
Le manuel ne mentionne pas cet état et donc je ne sais pas à quoi il est dû.
Quelqu'un saurait ce qu'il en est ?
12 septembre 2019 à 23:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pour commencer, il ne faut pas changer les paramètres comme ça, car la logique de réglage, n'a souvent rien à voir avec ce que vous pensez.
Sur ce, je ne connais absolument pas du tout cette marque, bonjour pour la suite en cas de dépannage, ensuite, vous avez dû changer les points de température limite basses et chaudes de votre installation.
Voir avec un technicien connaissant cette installation, éventuellement demander à l'ancien proprio, mais je pense que l'installateur n'existe plus. titter
13 septembre 2019 à 18:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re, je complète, vous avez dû changer les points de consigne limites basses et hautes en mode froid ou chaud voire les deux.
Car souvent quand on change un paramètre l'autre est lié.
13 septembre 2019 à 18:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint

meyjoh
Membre inscrit
meyjoh
2 messages
Bonjour,

Je vais donc compléter aussi ma question, j'ai modifié les paramètres :
912 : 24°C===>20°C
913 : 24H====>8H (après être passé par 0)

Pour le reste j'ai laissé comme c'était avant.
Je veux juste savoir ce que veut dire : Rafraichissement Restreint sur le module hydraulique.
13 septembre 2019 à 18:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Alors je pense que quand vous êtes dans cette programmation 24-8 h, au dessus de 24°C le froid se met en service en dessous de 20°C le froid se coupe, c'est une plage de fonctionnement.
Ce que je ne sais pas est si cette plage de température est réglée par rapport à une sonde extérieure, ou une sonde d'ambiance, il y a peut-être une "pente " comme un système de chauffage classique.
Voilà je serais partant pour cette explication. Quelqu'un d'autre a peut-être une autre explication ?
14 septembre 2019 à 11:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 3. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 4. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
    N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
  • 5. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 6. Froid aléatoire Delonghi Pac W130A Monobloc Air/Air et Air/Eau
    N°4780 : Bonjour à tous, Je vous contacte car j'ai acheté il y a un an un climatiseur mobile Delonghi Pac W130A, séduit par sa capacité de refroidissement (3810 watts, 13000BTU). Il fonctionnait incroyablement bien jusqu'il y a deux...
  • 7. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 8. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
    N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
  • 9. PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
    N°3553 : Bonjour, Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions... J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A En effet, après 5...
  • 10. Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating
    N°9025 : Bonjour à tous et merci de me lire. J'ai fais installer l'an dernier une PAC Air/Air Mitsubishi Hyper Heating avec 3 splits, un dans le salon et 2 pour des chambres. Cette année, nous avons fait changer notre chaudière à gaz...
>>> Résultats suivants pour : PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolage en videopanne carte electronique unite exterieure 05bricovideoforums bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite