Question Forum Climatisation : Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating
Bonjour à tous et merci de me lire.
J'ai fais installer l'an dernier une PAC Air/Air Mitsubishi Hyper Heating avec 3 splits, un dans le salon et 2 pour des chambres.
Cette année, nous avons fait changer notre chaudière à gaz par une PAC Mitsubishi Ecodan Inverter pour alimenter notre plancher chauffant. La sonde d'ambiance se situe dans notre salon. Je suis pour l'instant en mode de chauffage Auto-adaptateur.
L'installation est encore récente et notre PAC air/eau n'a pas encore eu le temps de beaucoup fonctionner.
Cependant, par habitude nous chauffons notre pièce de vie (salon) à 19°C et réduisons les débits du plancher chauffant dans les pièces de nuits et nous aimons "booster" le chauffage du salon avec un coup de split Air/Air pour passer à 20° la pièce par exemple pour une soirée ciné dans le salon.
Mais à l'heure actuelle, si je lance le split pour faire monter la température, la sonde d'ambiance de la PAC AIr/Eau capte 20° dans la pièce et stop donc le chauffage de la maison. Les autres pièces ne sont plus chauffées et lorsque nous éteignons le split dans le salon, il faut attendre quelques heures pour que la PAC capte le changement de température, se relance et recommence son travail de chauffe.
Je ne sais pas si c'est un problème que je rencontre maintenant puisqu'il fait encore doux dehors et qu'une fois dans l'hiver, la PAC Air/eau sera toujours en marche avec des régimes plus ou moins forts ou si c'est la difficulté produite par l'usage de 2 systèmes ?
Puisque j'ai cru comprendre que les systèmes de type plancher chauffants ont une inertie importante et qu'il fallait éviter les mises en chauffes - repos - reprises et privilégier les chauffes constantes, comment puis-je faire pour maintenir une température avec ce système et ajuster la température avec un split ?
J'ai brièvement essayer la chauffe en loi d'eau et me suis retrouvé avec une température de 22°C dans le salon en ayant régler à -2°C sur le thermostat.
Mais de ce que j'ai compris, ce qui fait augmenter la chauffe du plancher chauffant est la température extérieure uniquement et donc, ce mode serait plus adapté à mon usage, mais peut être plus difficile à régler qu'avec un bête thermostat d'intérieur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
J'ai fais installer l'an dernier une PAC Air/Air Mitsubishi Hyper Heating avec 3 splits, un dans le salon et 2 pour des chambres.
Cette année, nous avons fait changer notre chaudière à gaz par une PAC Mitsubishi Ecodan Inverter pour alimenter notre plancher chauffant. La sonde d'ambiance se situe dans notre salon. Je suis pour l'instant en mode de chauffage Auto-adaptateur.
L'installation est encore récente et notre PAC air/eau n'a pas encore eu le temps de beaucoup fonctionner.
Cependant, par habitude nous chauffons notre pièce de vie (salon) à 19°C et réduisons les débits du plancher chauffant dans les pièces de nuits et nous aimons "booster" le chauffage du salon avec un coup de split Air/Air pour passer à 20° la pièce par exemple pour une soirée ciné dans le salon.
Mais à l'heure actuelle, si je lance le split pour faire monter la température, la sonde d'ambiance de la PAC AIr/Eau capte 20° dans la pièce et stop donc le chauffage de la maison. Les autres pièces ne sont plus chauffées et lorsque nous éteignons le split dans le salon, il faut attendre quelques heures pour que la PAC capte le changement de température, se relance et recommence son travail de chauffe.
Je ne sais pas si c'est un problème que je rencontre maintenant puisqu'il fait encore doux dehors et qu'une fois dans l'hiver, la PAC Air/eau sera toujours en marche avec des régimes plus ou moins forts ou si c'est la difficulté produite par l'usage de 2 systèmes ?
Puisque j'ai cru comprendre que les systèmes de type plancher chauffants ont une inertie importante et qu'il fallait éviter les mises en chauffes - repos - reprises et privilégier les chauffes constantes, comment puis-je faire pour maintenir une température avec ce système et ajuster la température avec un split ?
J'ai brièvement essayer la chauffe en loi d'eau et me suis retrouvé avec une température de 22°C dans le salon en ayant régler à -2°C sur le thermostat.
Mais de ce que j'ai compris, ce qui fait augmenter la chauffe du plancher chauffant est la température extérieure uniquement et donc, ce mode serait plus adapté à mon usage, mais peut être plus difficile à régler qu'avec un bête thermostat d'intérieur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 09:49
Réponse 1 du forum climatisation
Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating
Bonjour.
Je pense que dans votre cas il suffit simplement de baisser la courbe de chauffe de loi d'eau, et d'éteindre ce split car en plancher chauffant il faut une régulation h24 même si l'on ne demande pas une grande température d'eau.
Je pense que dans votre cas il suffit simplement de baisser la courbe de chauffe de loi d'eau, et d'éteindre ce split car en plancher chauffant il faut une régulation h24 même si l'on ne demande pas une grande température d'eau.
02 novembre 2023 à 07:28
Réponse 2 du forum climatisation
Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating
Bonjour.
C'est une combinaison très confortable que vous avez.
Pour ma part je désactiverais également l'utilisation de la sonde de température intérieure pour le réglage de la température d'eau. Il vous faut ensuite trouver les paramètres de la loi d'eau permettant d'atteindre 17 ou 18°C en ambiance intérieure quelle que soit la température extérieure.
Ça revient à régler offset/pente et c'est délicat (pensez aussi à regarder l'offset, si la maison est bien isolée et que vous avez beaucoup d'appareils qui chauffent (télé, ordi, four), ça peut beaucoup décaler la courbe.
Ensuite comme vous le suggérez vous pourrez utiliser la PAC air-air pour augmenter temporairement la température de la pièce.
C'est une combinaison très confortable que vous avez.
Pour ma part je désactiverais également l'utilisation de la sonde de température intérieure pour le réglage de la température d'eau. Il vous faut ensuite trouver les paramètres de la loi d'eau permettant d'atteindre 17 ou 18°C en ambiance intérieure quelle que soit la température extérieure.
Ça revient à régler offset/pente et c'est délicat (pensez aussi à regarder l'offset, si la maison est bien isolée et que vous avez beaucoup d'appareils qui chauffent (télé, ordi, four), ça peut beaucoup décaler la courbe.
Ensuite comme vous le suggérez vous pourrez utiliser la PAC air-air pour augmenter temporairement la température de la pièce.
03 novembre 2023 à 14:35
Réponse 3 du forum climatisation
Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating
Pour compléter:
" la difficulté produite par l'usage de 2 systèmes ?": je pense que c'est ça: si le split chauffe plus haut que la consigne du plancher chauffant, ce dernier va couper son chauffage est c'est le plit qui finit par faire tout le travail.
"comment puis-je faire pour maintenir une température avec ce système et ajuster la température avec un split ?": en désactivant comme vous le suggérez l'utilisation de la sonde intérieure pour utiliser une loi d'eau pure et simple.
"peut être plus difficile à régler", oui oui, c'est pas simple, il faut trouver deux paramètres. Un élément qui peut vous aider: à partir de quelle température extérieure journalière moyenne devez-vous allumer le chauffage pour maintenir 18°C ? Ca vous donne quelque chose lié à l'offset. Ensuite il reste à régler la pente en attendant une période bien froide.
" la difficulté produite par l'usage de 2 systèmes ?": je pense que c'est ça: si le split chauffe plus haut que la consigne du plancher chauffant, ce dernier va couper son chauffage est c'est le plit qui finit par faire tout le travail.
"comment puis-je faire pour maintenir une température avec ce système et ajuster la température avec un split ?": en désactivant comme vous le suggérez l'utilisation de la sonde intérieure pour utiliser une loi d'eau pure et simple.
"peut être plus difficile à régler", oui oui, c'est pas simple, il faut trouver deux paramètres. Un élément qui peut vous aider: à partir de quelle température extérieure journalière moyenne devez-vous allumer le chauffage pour maintenir 18°C ? Ca vous donne quelque chose lié à l'offset. Ensuite il reste à régler la pente en attendant une période bien froide.
03 novembre 2023 à 14:44
Réponse 4 du forum climatisation
Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai mis en place une nouvelle loi d'eau hier, j'espère ne pas avoir fait un réglage trop éloigné de ce qu'il me faut.
Je vais donc essayer de vérifier les températures sur 2-3 jours et apporter des modifications progressivement pour voir si cela colle mieux.
Je m'interrogeais sur la consommation élèctrique, entre une loi d'eau où la PAC tourne en permanence ou un chauffage auto-adaptatif qui tourne par à coups, mais j'imagine que c'est kiffe-kiffe une fois bien réglé ?
Merci encore,
J'ai mis en place une nouvelle loi d'eau hier, j'espère ne pas avoir fait un réglage trop éloigné de ce qu'il me faut.
Je vais donc essayer de vérifier les températures sur 2-3 jours et apporter des modifications progressivement pour voir si cela colle mieux.
Je m'interrogeais sur la consommation élèctrique, entre une loi d'eau où la PAC tourne en permanence ou un chauffage auto-adaptatif qui tourne par à coups, mais j'imagine que c'est kiffe-kiffe une fois bien réglé ?
Merci encore,
03 novembre 2023 à 17:40
Réponse 5 du forum climatisation
Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating
Bonjour.
"? entre une loi d'eau où la PAC tourne en permanence ou un chauffage auto-adaptatif qui tourne par à coups"
J'ai le sentiment que l'auto-adaptatif est un algorithme "intelligent" mais qui ne va rien comprendre à ce qui se passe lorsque vous allumez l'appoint. Je ne parierais pas là-dessus.
L'optimum consiste sans doute à moduler la température de l'eau entre une valeur un peu plus faible la nuit et le matin si la maison est vide et une valeur un peu plus élevée l'après-midi et le soir.
L'idée est de faire travailler la pompe un peu plus l'après-midi quand il fait moins froid dehors et que vous avez besoin d'avoir chaud tout en restant le plus possible en dessous de 70% de la puissance max pour avoir un bon rendement et en évitant si possible d'arrêter totalement la pompe.
Ça peut peut-être se faire en réglant une loi d'eau si vous avez en plus un paramètre de modulation "plus chaud" ou "moins chaud" réglable ou programmable facilement.
Plus il fait froid et moins vous devriez avoir de différence de consigne entre la nuit et le jour...
Cordialement.
"? entre une loi d'eau où la PAC tourne en permanence ou un chauffage auto-adaptatif qui tourne par à coups"
J'ai le sentiment que l'auto-adaptatif est un algorithme "intelligent" mais qui ne va rien comprendre à ce qui se passe lorsque vous allumez l'appoint. Je ne parierais pas là-dessus.
L'optimum consiste sans doute à moduler la température de l'eau entre une valeur un peu plus faible la nuit et le matin si la maison est vide et une valeur un peu plus élevée l'après-midi et le soir.
L'idée est de faire travailler la pompe un peu plus l'après-midi quand il fait moins froid dehors et que vous avez besoin d'avoir chaud tout en restant le plus possible en dessous de 70% de la puissance max pour avoir un bon rendement et en évitant si possible d'arrêter totalement la pompe.
Ça peut peut-être se faire en réglant une loi d'eau si vous avez en plus un paramètre de modulation "plus chaud" ou "moins chaud" réglable ou programmable facilement.
Plus il fait froid et moins vous devriez avoir de différence de consigne entre la nuit et le jour...
Cordialement.
04 novembre 2023 à 14:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 3. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 6. Conseils choix PAC air air
- N°5108 : Bonjour, Pourriez-vous m'aider dans le choix d'une pompe à chaleur air air. Je dois principalement chauffer un living d'une surface de 45 m² (2.5 m de hauteur), et accessoirement refroidir une chambre en été. Voici les...
- 7. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 8. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 9. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
- N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
- 10. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
- N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite