Question Forum Climatisation : PAC air/air Sanyo facture EDF

Gauth
Membre inscrit
Gauth
1 message
Bonjour.

Veuillez m’excuser si ce n'est pas très clair je ne suis pas du métier.
Concernant mon problème : Je viens d'acheter une maison de 180 m² classé D dans le nord pas de Calais, entre Octobre 2019 et juillet 2020 ma consommation électrique est de 14011kWh soit 2558.35 euros, la maison est 100% électrique donc consommation pour l'ensemble des équipements et pas de VMC.
Le chauffage se fait pas deux groupes extérieurs Sanyo modèle SAM-CMRV2444EH à 8.6kW chacun.
A l’intérieur, 3SPLIT sur chaque groupe modèle SAP KMRV74EHF pour les chambres et séjour salon.

Pouvez-vous me dire si cette consommation est logique ? système sous-dimensionné ?
Problème de résistance éclectique qui se mettrait trop souvent en route...
Merci.
07 septembre 2020 à 11:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

PAC air/air Sanyo facture EDF

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Étant tout électrique sur une maison classée D ce n'est pas du AAA+++, là c'est certain.
Je trouve cela excessif, ça fait 5000€ par an, et ce n'est pas la VMC qui pompe le plus.
Une PAC ne doit servir que pour le chauffage, pas pour le froid, sinon les économies réalisées en hiver sont mangées en été.
Une bonne isolation, des ampoules Économiques, éteindre les lumières inutiles etc. peuvent contribuer à une baisse assez conséquente de la facture.
07 septembre 2020 à 19:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

PAC air/air Sanyo facture EDF

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

180 m² est tout de même une assez grande surface, mais il est vrai que ça fait beaucoup de kWh pour quelqu'un qui a des clims pour se chauffer...

La conso d'une maisonnée dépend d'une foule de paramètres, dont les principaux sont :
- la température demandée en hiver : 23 n'est pas 19
- l'isolation, "classe D" est un peu vague
- la consommation d'eau chaude quotidienne. Si vous videz un ballon de 200 litres chaque jour, cela peut représenter 4000kWh par an
- le nombre d'appareils en veille ou en fonctionnement permanent. Par ex, certaines box en 2 parties peuvent consommer jusqu'à 1 kWh par jour. Vos clims au repos consomment un peu aussi.

Sinon on a eu le cas d'une personne avec matériel Sanyo dont les clims avaient un rendement déplorable quand un seul split fonctionnait : le groupe était alors trop puissant et l'UI en demande n'arrivait pas à faire condenser suffisamment de gaz. Pour explorer cette piste, vous pouvez tenter la manip suivante :

1/ pendant la demi-heure que durera la manip, faire en sorte que la maison ait une conso stable (arrêter frigos/congélos, puis ne rien arrêter ou mettre en marche d'autre). Lire alors la conso au compteur, clims au repos.
2/ mettre une seule UI en chauffage, avec forte consigne mais basse vitesse de ventilation ; attendre 15 mn et lire la conso au compteur.
3/ mettre une 2ème UI en marche (réglage identique), attendre 5 mn et lire la nouvelle conso.
4/ remettre les frigos et autres.

Cordialement, Dom.
08 septembre 2020 à 10:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

PAC air/air Sanyo facture EDF

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.
Pour Gauth, vous pouvez estimer vos besoins en chauffage en ligne comme ici.
Dans ces conditions (à voir), le simulateur donne 35.000 kWh rien que pour le chauffage (et ECS, je crois).

En supposant que votre PAC ait un rendement de 3, elle devrait consommer 12.000 kWh, donc votre facture de 14.000 me semble réaliste dans ces conditions.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
estimation thermokofen

08 septembre 2020 à 10:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
    N°3553 : Bonjour, Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions... J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A En effet, après 5...
  • 2. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
  • 3. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 4. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 6. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 7. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 9. Remplacement radiateurs grilles pains par une PAC air/air
    N°7281 : Bonjour à tous. Je me permet un petit post afin d'avoir votre avis sur le remplacement de mes vieux radiateurs électriques par une PAC air/air. Voici quelques infos : - localisation : Loiret (45) - maison des années...
  • 10. Meilleure PAC air air
    N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
>>> Résultats suivants pour : PAC air/air Sanyo facture EDF >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite