PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3280
Forum Dépannage Climatisation : PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Invité

Bonjour.
J'ai une PAC réversible air /air qui a 11 ans, c'est un gainable de 4kW pour chauffer une maison de 150m², depuis quelques jours elle ne chauffe plus...
Le compresseur tourne, la ventilation de l'unité intérieure tourne, le mode est bien en chaud, quelque soit la consigne (22° / 30°) température l'air en sortie de bouche 21°.
La pompe ne fait plus de chaleur...
Pas de code d'erreur...
Une idée à mon problème ?
Merci à vous.
J'ai une PAC réversible air /air qui a 11 ans, c'est un gainable de 4kW pour chauffer une maison de 150m², depuis quelques jours elle ne chauffe plus...
Le compresseur tourne, la ventilation de l'unité intérieure tourne, le mode est bien en chaud, quelque soit la consigne (22° / 30°) température l'air en sortie de bouche 21°.
La pompe ne fait plus de chaleur...
Pas de code d'erreur...
Une idée à mon problème ?
Merci à vous.
09 avril 2016 à 14:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum
PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Bonsoir.
Avec les références des UI et UE avec le type de gaz SVP, cela pourrait éventuellement nous diriger vers une autre approche.
Pour l'instant je verrais bien un manque de gaz, une micro fuite existante depuis longtemps, ce qui amène à un fonctionnement de l'UE mais pas assez de gaz pour chauffer sur l'UI.
Il faut toucher avec les doigts le gros tube sur l'UE si tiède, voire en dessous de la température du toucher confirmant certainement mon diagnostic.
Avec les références des UI et UE avec le type de gaz SVP, cela pourrait éventuellement nous diriger vers une autre approche.
Pour l'instant je verrais bien un manque de gaz, une micro fuite existante depuis longtemps, ce qui amène à un fonctionnement de l'UE mais pas assez de gaz pour chauffer sur l'UI.
Il faut toucher avec les doigts le gros tube sur l'UE si tiède, voire en dessous de la température du toucher confirmant certainement mon diagnostic.
09 avril 2016 à 18:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Invité

Merci PL pour votre intérêt à mon problème.
Je n'ai pas la doc sur le modèle... Pour UE et après plus de 10 ans passé dehors je crains le pire pour avoir une réf, pour UI ça semble plus simple, je regarde demain.
Pour le fluide c'est du 410.
Je regarde en entrée du condenseur si ça chauffe ou pas...
Si fuite à combien s'élève ?
Récupération du fluide si il en reste. :-)
Recherche fuite réparation.
Recharge.
Remise en service.
Merci à vous.
Je n'ai pas la doc sur le modèle... Pour UE et après plus de 10 ans passé dehors je crains le pire pour avoir une réf, pour UI ça semble plus simple, je regarde demain.
Pour le fluide c'est du 410.
Je regarde en entrée du condenseur si ça chauffe ou pas...
Si fuite à combien s'élève ?
Récupération du fluide si il en reste. :-)
Recherche fuite réparation.
Recharge.
Remise en service.
Merci à vous.
09 avril 2016 à 22:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Invité

Bonjour,
Il y a un truc que je ne comprends pas.
On exige que les mises en service soit réalisées par des professionnels pour garantir l’étanchéité des circuits (pas de fuite, faire le vide, test à l'azote, etc.) et préserver la nature et au final 8/10 quand cela ne marche plus, c'est une fuite...Il y a un souci non ?
Pour moi, si fuite il y a, c'est à l'installateur de prendre en charge la restauration du circuit et les frais de recharge...
Et ce n'est jamais le cas (j'ai déjà pratiqué)... et on a pollué quand même.
Au prix des mises en services, des recharges et de la maintenance annuelle, je ne vois pas comment on peut gagner de l'argent avec ces installations, rien que l'entretien annuel, c'est 50% facile de la consommation d’électricité en chauffage (dans mon cas)... sans parler du prix d'achat et d'installation...
Bref, on est sur un système qui n'est pas sain je pense et qui "diverge".
Perso, je pense abandonner ce type de chauffage (j'ai une PACair/air HITACHI) et revenir à un bon chauffage électrique... sur la durée on s'y retrouve je pense... ah oui, j'oubliais, ça tient difficilement 10 ans aussi (le compresseur, le ventilateur, les cartes électroniques sont HS entre 7 et 10 ans et à changer avec un prix d'intervention délirant...).
Honnêtement, qui a une PAC air/X qui tient 15 ans sans rien changer ?
Cordialement.
Yann
Il y a un truc que je ne comprends pas.
On exige que les mises en service soit réalisées par des professionnels pour garantir l’étanchéité des circuits (pas de fuite, faire le vide, test à l'azote, etc.) et préserver la nature et au final 8/10 quand cela ne marche plus, c'est une fuite...Il y a un souci non ?
Pour moi, si fuite il y a, c'est à l'installateur de prendre en charge la restauration du circuit et les frais de recharge...
Et ce n'est jamais le cas (j'ai déjà pratiqué)... et on a pollué quand même.
Au prix des mises en services, des recharges et de la maintenance annuelle, je ne vois pas comment on peut gagner de l'argent avec ces installations, rien que l'entretien annuel, c'est 50% facile de la consommation d’électricité en chauffage (dans mon cas)... sans parler du prix d'achat et d'installation...
Bref, on est sur un système qui n'est pas sain je pense et qui "diverge".
Perso, je pense abandonner ce type de chauffage (j'ai une PACair/air HITACHI) et revenir à un bon chauffage électrique... sur la durée on s'y retrouve je pense... ah oui, j'oubliais, ça tient difficilement 10 ans aussi (le compresseur, le ventilateur, les cartes électroniques sont HS entre 7 et 10 ans et à changer avec un prix d'intervention délirant...).
Honnêtement, qui a une PAC air/X qui tient 15 ans sans rien changer ?
Cordialement.
Yann
10 avril 2016 à 10:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum
PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Bonjour.
Pour le prix cela varie en fonction de la région où vous vous trouvez, en 1 on met les manos, les pressions en fonctionnement peuvent éventuellement nous donner une indication pour le fluide, il se peut que ce soit la V4V, en 2 si doute récupération du fluide avec une bouteille de transfert, si le poids correspond le problème est autre comme cette V4V qui by pass.
Si manque de fluide certainement fuite.
En 3 recherche de fuite avec test azote, réparation, tirage au vide remplissage avec du gaz neuf (obligatoire car l'ancien est dénaturé) mise en service et contrôle de fonctionnement.
Le tout pour environ 400€ à 500€.
Pour le prix cela varie en fonction de la région où vous vous trouvez, en 1 on met les manos, les pressions en fonctionnement peuvent éventuellement nous donner une indication pour le fluide, il se peut que ce soit la V4V, en 2 si doute récupération du fluide avec une bouteille de transfert, si le poids correspond le problème est autre comme cette V4V qui by pass.
Si manque de fluide certainement fuite.
En 3 recherche de fuite avec test azote, réparation, tirage au vide remplissage avec du gaz neuf (obligatoire car l'ancien est dénaturé) mise en service et contrôle de fonctionnement.
Le tout pour environ 400€ à 500€.
10 avril 2016 à 10:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum
PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Bonjour PL,
Le tarif que tu annonces est certainement pour la région parisienne et cela se comprend avec les difficultés de circulation.
Perso dans le sud, hors Marseille, on est plutôt dans les 250€ à 350€.
Bonne journée.
maclimatisation.com
Le tarif que tu annonces est certainement pour la région parisienne et cela se comprend avec les difficultés de circulation.
Perso dans le sud, hors Marseille, on est plutôt dans les 250€ à 350€.
Bonne journée.
maclimatisation.com
10 avril 2016 à 11:08
Réponse 6 d'un contributeur du forum
PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Bonjour.
Comme dit l'installation a plus de 10 ans c'est moi qui l'ai installée.
J'ai juste fait appel à un pro pour les raccordements fluide et mise en service.
Plus de 10 ans sans problème je pense qu'il n'y a rien à reprocher à l'installateur il a fait son boulot sérieusement. ;-)
Au sujet du coût c'est très simple avant j'avais 14kW en bon chauffage électrique.
La PAC consomme 4 kW.
Depuis sa mise en service je souffle moi-même les filtres, condenseur et désinfecte la partie évapo.
Suffit de savoir se servir d'une calculatrice pour se rendre compte que c'est rentable.
@PL
J'arrive du toit j'ai pris la température en sortie UE j'ai 30° pour une température extérieur de 15°.
Cela me semble faible ? un avis ?
Au sujet du modèle du UE, c'est impossible de lire les étiquettes, par contre j'ai un modèle pour l'UI : DH094EAMG
Je suis bien en 410.
J'ai bien pensé à un problème de V4V.
Est-il possible de la tester ?
Comme dit l'installation a plus de 10 ans c'est moi qui l'ai installée.
J'ai juste fait appel à un pro pour les raccordements fluide et mise en service.
Plus de 10 ans sans problème je pense qu'il n'y a rien à reprocher à l'installateur il a fait son boulot sérieusement. ;-)
Au sujet du coût c'est très simple avant j'avais 14kW en bon chauffage électrique.

La PAC consomme 4 kW.
Depuis sa mise en service je souffle moi-même les filtres, condenseur et désinfecte la partie évapo.
Suffit de savoir se servir d'une calculatrice pour se rendre compte que c'est rentable.
@PL
J'arrive du toit j'ai pris la température en sortie UE j'ai 30° pour une température extérieur de 15°.
Cela me semble faible ? un avis ?
Au sujet du modèle du UE, c'est impossible de lire les étiquettes, par contre j'ai un modèle pour l'UI : DH094EAMG
Je suis bien en 410.
J'ai bien pensé à un problème de V4V.
Est-il possible de la tester ?
10 avril 2016 à 11:56
Réponse 7 d'un contributeur du forum
PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Bonjour,
Vos températures prises reflètent un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos températures prises reflètent un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 avril 2016 à 12:19
Réponse 8 d'un contributeur du forum
PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Bonjour.
J'ai donné un prix approximatif, celui-ci peut augmenter si l'UE est sur le toit ou en grande hauteur, pignon...., nécessitant une grande échelle, un échafaudage, deux personnes, ETC.
Donc la fourchette peut très bien être du quitte au double, 250/500€.
Pour le souci pouvant peut-être venir de la V4V, il faut manipuler cette V4V la brancher la débrancher plusieurs fois et si un clac caractéristique avec un pschitt assez fort se fait entendre celle-ci fonctionne a priori correctement.
Mais comme l'UI se met en service vous êtes en limite de fonctionnement.
Je serais partant dans ce cas pour un manque de fluide.
Donc le seul moyen serait de peser le fluide et comme je l'ai dit si la quantité est OK une boite de transfert est nécessaire ce qui diminue le coût de l'intervention (prix de Kg de gaz) et le problème viendrait d'ailleurs mais là il faut un technicien pour trouver la cause de la panne, défaut d'alimentation de la carte,
Yann, au bout de + de 10 ans de fonctionnement sans problème cela arrive qu'il y ai une fuite sur un circuit frigo, c'est un peu comme un pneu de voiture ou autres comme la V4V et qui à n'importe quel chauffage électrique, gaz, fuel, sans avoir rien changé et si une installation PAC par exemple tient même 7 ans et qu'il y ait une panne comme celle de notre invité je pense qu'avec une facture divisée par 4 par rapport au chauffage électrique classique que le coût de réparation est largement amorti, non ?
Donc et aussi je pense que le technicien qui a effectué la mise en service a fait son travail correctement.
J'ai donné un prix approximatif, celui-ci peut augmenter si l'UE est sur le toit ou en grande hauteur, pignon...., nécessitant une grande échelle, un échafaudage, deux personnes, ETC.
Donc la fourchette peut très bien être du quitte au double, 250/500€.
Pour le souci pouvant peut-être venir de la V4V, il faut manipuler cette V4V la brancher la débrancher plusieurs fois et si un clac caractéristique avec un pschitt assez fort se fait entendre celle-ci fonctionne a priori correctement.
Mais comme l'UI se met en service vous êtes en limite de fonctionnement.
Je serais partant dans ce cas pour un manque de fluide.
Donc le seul moyen serait de peser le fluide et comme je l'ai dit si la quantité est OK une boite de transfert est nécessaire ce qui diminue le coût de l'intervention (prix de Kg de gaz) et le problème viendrait d'ailleurs mais là il faut un technicien pour trouver la cause de la panne, défaut d'alimentation de la carte,
Yann, au bout de + de 10 ans de fonctionnement sans problème cela arrive qu'il y ai une fuite sur un circuit frigo, c'est un peu comme un pneu de voiture ou autres comme la V4V et qui à n'importe quel chauffage électrique, gaz, fuel, sans avoir rien changé et si une installation PAC par exemple tient même 7 ans et qu'il y ait une panne comme celle de notre invité je pense qu'avec une facture divisée par 4 par rapport au chauffage électrique classique que le coût de réparation est largement amorti, non ?
Donc et aussi je pense que le technicien qui a effectué la mise en service a fait son travail correctement.
10 avril 2016 à 14:55
Réponse 9 d'un contributeur du forum
PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Bonjour,
Oui PL, si tout est OK, c'est à dire aucune fuite de constatée, il faudra changer la valve schrader 1,50€.
En effet lorsque l'on pose les manos pour récupérer le fluide puis mettre l'azote ou le nidron, le seul endroit que l'on ne peut tester c'est la vanne de service là où se trouve la valve scharder.
Au bout de 10 ans rien d'anormal de cette usure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui PL, si tout est OK, c'est à dire aucune fuite de constatée, il faudra changer la valve schrader 1,50€.
En effet lorsque l'on pose les manos pour récupérer le fluide puis mettre l'azote ou le nidron, le seul endroit que l'on ne peut tester c'est la vanne de service là où se trouve la valve scharder.
Au bout de 10 ans rien d'anormal de cette usure.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 avril 2016 à 15:02
Réponse 10 d'un contributeur du forum
PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Bonjour.
En effet AAC je n'y avais plus pensé car je le fais systématiquement lors de ce genre d'intervention.
En effet AAC je n'y avais plus pensé car je le fais systématiquement lors de ce genre d'intervention.
10 avril 2016 à 18:11
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Invité

PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Invité

Bonne nuit à tous.
Il ne peut pas s'agir de la v4v.
Si tel était le cas, et étant en demande de chaud, les répercussions seraient différentes :
1) ventilateur de l'UI ne demandera pas (il faut que la sonde de l'UI détecte du gaz chaud à au moins 39).
2) vu que la vanne est en mode froid, donc le fluide tourne en sens inverse.
3) prise en glace de l'échangeur de l'UI.
Vu que vous ne citez aucun de ces symptômes, donc le problème est autre et on peut raisonnablement écarter la v4v.
Les 30 c que vous avez mesuré (sur quel tube ?) démontrent plutôt un manque de gaz.
Faites appel à un frigolo de chez vous.
Voir à plusieurs artisans même et demander des devis c'est le seul moyen de connaitre les tarifs qui se pratiquent par chez vous.
Faites aussi un test en froid puis donnez-nous la température des deux tuyaux de l'UE ainsi que la température de soufflage.
Cela va consolide la piste du manque de gaz ou pas.
Et en attendant renseignez-vous sur les tarifs pratiques chez vous.
Cordialement.
Adelclimatisation
Il ne peut pas s'agir de la v4v.
Si tel était le cas, et étant en demande de chaud, les répercussions seraient différentes :
1) ventilateur de l'UI ne demandera pas (il faut que la sonde de l'UI détecte du gaz chaud à au moins 39).
2) vu que la vanne est en mode froid, donc le fluide tourne en sens inverse.
3) prise en glace de l'échangeur de l'UI.
Vu que vous ne citez aucun de ces symptômes, donc le problème est autre et on peut raisonnablement écarter la v4v.
Les 30 c que vous avez mesuré (sur quel tube ?) démontrent plutôt un manque de gaz.
Faites appel à un frigolo de chez vous.
Voir à plusieurs artisans même et demander des devis c'est le seul moyen de connaitre les tarifs qui se pratiquent par chez vous.
Faites aussi un test en froid puis donnez-nous la température des deux tuyaux de l'UE ainsi que la température de soufflage.
Cela va consolide la piste du manque de gaz ou pas.
Et en attendant renseignez-vous sur les tarifs pratiques chez vous.
Cordialement.
Adelclimatisation
10 avril 2016 à 23:26
Réponse 12 d'un contributeur du forum
PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Bonsoir.
Comme dit 30° sortie UE donc sur le gros tube.
J'ai fini par déchiffrer le modèle de UE : Samsung.
UHO94EAM
UI : DH094EAM
Si vous avez des liens sur de la doc technique je suis preneur. ;-)
@+fred
Comme dit 30° sortie UE donc sur le gros tube.
J'ai fini par déchiffrer le modèle de UE : Samsung.
UHO94EAM
UI : DH094EAM
Si vous avez des liens sur de la doc technique je suis preneur. ;-)
@+fred
11 avril 2016 à 18:00
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Invité

PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Invité

Heu petit erreur, enfin je pense si gros tuyau c'est l'entrée de UE (partie BP), retour condenseur.
J'ai bon ?
@+
J'ai bon ?
@+
12 avril 2016 à 19:56
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Invité

PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Invité

Bonjour,
Non en mode chaud, le gros tuyau c'est bien la sortie de l'UI.
Donc vapeur refoulée par le cp à haute température entre 60 à 75c voire 80 à 90 selon des paramètres très précis.
Vos 30c indiquent bien un manque de gaz. Cependant il est préférable de passer en mode clim, pour confirmer à 100% le manque de gaz.
Cordialement.
Adelclimatisation
Non en mode chaud, le gros tuyau c'est bien la sortie de l'UI.
Donc vapeur refoulée par le cp à haute température entre 60 à 75c voire 80 à 90 selon des paramètres très précis.
Vos 30c indiquent bien un manque de gaz. Cependant il est préférable de passer en mode clim, pour confirmer à 100% le manque de gaz.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 avril 2016 à 21:05
Réponse 15 d'un contributeur du forum
PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Bonjour,
Tiens, bizarre dans un autre post on me dit que les températures chaudes ne sont pas possible à 70°C.
Tiens, bizarre dans un autre post on me dit que les températures chaudes ne sont pas possible à 70°C.

13 avril 2016 à 06:56
Réponse 16 d'un contributeur du forum
PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Bonjour,
En mode chaud le gros tuyau est la sortie du compresseur vers l'UI et non l'inverse.
Je vois mal un compresseur se refroidir avec des températures de 60 à 75°C voire 80 à 90°C.
En mode chaud le gros tuyau est la sortie du compresseur vers l'UI et non l'inverse.
Je vois mal un compresseur se refroidir avec des températures de 60 à 75°C voire 80 à 90°C.
13 avril 2016 à 08:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 3. Meilleure PAC air air
- N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 6. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 7. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 8. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 9. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 10. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite