Question Forum Dépannage Climatisation : Problème chauffe PAC Toshiba multi split
Bonjour.
Mon habitation est équipée de 7 unités intérieures, réparties sur 2 groupes de marque Toshiba.
Un premier de référence TOSRAS-4M27GAV-E (4 unités)
Un second de référence TOSRAS-3m18SAV-E (3 unités)
Ce dernier rencontre des problèmes de fonctionnement. En effet, lorsqu'il fonctionne en chauffage, mode automatique, celui-ci génère une température "douce" avec une ventilation au minimum même s'il fait 15°C dans la pièce.
Et si on a le malheur de vouloir augmenter la ventilation, celui-ci souffle de l'air froid. et ceci sur les 3 unités intérieures. En mode froid, il fonctionne mais pas aussi fort qu'il devrait à mon goût.
Plusieurs techniciens sont passés pour résoudre le problème, mais le dysfonctionnement persiste.
Une connaissance m'a parlé du "tiroir" de réversion qui pourrait éventuellement être bloqué...
Ma question est donc la suivante :
D'après vous, serait-il judicieux de faire remplacer le groupe par un équivalent, voire plus puissant ou d'essayer de trouver la panne et donc de le réparer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Anthony
Mon habitation est équipée de 7 unités intérieures, réparties sur 2 groupes de marque Toshiba.
Un premier de référence TOSRAS-4M27GAV-E (4 unités)
Un second de référence TOSRAS-3m18SAV-E (3 unités)
Ce dernier rencontre des problèmes de fonctionnement. En effet, lorsqu'il fonctionne en chauffage, mode automatique, celui-ci génère une température "douce" avec une ventilation au minimum même s'il fait 15°C dans la pièce.
Et si on a le malheur de vouloir augmenter la ventilation, celui-ci souffle de l'air froid. et ceci sur les 3 unités intérieures. En mode froid, il fonctionne mais pas aussi fort qu'il devrait à mon goût.
Plusieurs techniciens sont passés pour résoudre le problème, mais le dysfonctionnement persiste.
Une connaissance m'a parlé du "tiroir" de réversion qui pourrait éventuellement être bloqué...
Ma question est donc la suivante :
D'après vous, serait-il judicieux de faire remplacer le groupe par un équivalent, voire plus puissant ou d'essayer de trouver la panne et donc de le réparer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Anthony
13 février 2021 à 15:08
Réponse 1 du forum-climatisation
Problème chauffe PAC Toshiba multi split
Bonjour.
"En effet, lorsqu'il fonctionne en chauffage, mode automatique"
Que voulez-vous dire en mode chauffage et vitesse "AUTO" ou tout mode "AUTO" chauffage/froid, ce n'est absolument du tout la même chose.
"En mode froid, il fonctionne mais pas aussi fort qu'il devrait à mon goût."
C'est à dire nous donner des temps de soufflage.
"Une connaissance m'a parlé du "tiroir" de réversion qui pourrait éventuellement être bloqué."
Cela s'appelle une V4V dans le jargon frigoriste, ou vanne d'inversion de cycle. Mais avant d'en arriver là nous donner les renseignements de température de soufflage en mode froid et chaud avec une deux et trois clim fonctionnant successivement.
Pour l'instant je partirais sur un manque de gaz donc fuites éventuelles.
"En effet, lorsqu'il fonctionne en chauffage, mode automatique"
Que voulez-vous dire en mode chauffage et vitesse "AUTO" ou tout mode "AUTO" chauffage/froid, ce n'est absolument du tout la même chose.
"En mode froid, il fonctionne mais pas aussi fort qu'il devrait à mon goût."
C'est à dire nous donner des temps de soufflage.
"Une connaissance m'a parlé du "tiroir" de réversion qui pourrait éventuellement être bloqué."
Cela s'appelle une V4V dans le jargon frigoriste, ou vanne d'inversion de cycle. Mais avant d'en arriver là nous donner les renseignements de température de soufflage en mode froid et chaud avec une deux et trois clim fonctionnant successivement.
Pour l'instant je partirais sur un manque de gaz donc fuites éventuelles.
13 février 2021 à 16:25
Réponse 2 du forum-climatisation
Problème chauffe PAC Toshiba multi split
Bonjour.
Je reviens sur ce post que j'avais ouvert à l'époque.
Le problème a été résolu. En fait, il y avait trop de gaz dans le groupe, ce qui le faisait monter au dessus des limites de température.
Depuis que la quantité de gaz a été rétablie, le groupe fonctionne parfaitement en clim comme en chauffage.
Je reviens sur ce post que j'avais ouvert à l'époque.
Le problème a été résolu. En fait, il y avait trop de gaz dans le groupe, ce qui le faisait monter au dessus des limites de température.
Depuis que la quantité de gaz a été rétablie, le groupe fonctionne parfaitement en clim comme en chauffage.
19 juillet 2022 à 15:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 3. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 6. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 7. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 9. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 10. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite