FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème sur bisplit Midea

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


6843

Question Forum Climatisation : Problème sur bisplit Midea

Superdav
Membre inscrit
Superdav
3 messages
Bonjour,

Mon bisplit Midea M2OC-18HRND1 ne fait de chaud que sur une seule unité intérieure.
Après avoir fait quelques tests, "inversion des connecteurs d'unité intérieure et inversement des connecteurs des détendeurs électroniques", rien ne s'améliore.
La sortie A est bloquée. Pensez-vous à autre chose ?
Sachant qu'aucun défaut ne s'affiche.
Merci pour vos retours.
11 février 2021 à 23:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème sur bisplit Midea

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Est-ce que l'UI en panne a son ventilateur qui tourne normalement? S'il ne tourne pas, est-ce que l'échangeur est chaud (il faut pour cela ouvrir le split et enlever les filtres pour tâter les ailettes)?

S'il ne tourne pas arrêtez la clim et demandez de la ventilation sur ce split. Est-ce que ça fonctionne?
12 février 2021 à 09:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème sur bisplit Midea

Superdav
Membre inscrit
Superdav
3 messages
Bonjour,
Le ventilateur tourne en mode ventilation et même en mode climatisation.
L'échangeur ne change pas de température ou à peine 1° mesuré avec un thermomètre infra rouge.
Si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'électrovanne mais un détendeur électronique ?
L'installation a environ 5 ans et c'est arrivé spontanément.
Si vous avez une autre idée ?
Merci.
12 février 2021 à 22:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème sur bisplit Midea

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Sans faire la moindre manip, il y aurait 2 explications à votre phénomène : la sonde de l'UI qui dirait "il fait suffisamment chaud dans la pièce, pas besoin d'envoyer du gaz"... et le détendeur situé dans l'UE qui resterait en position fermée.

Oui, mais vous avez fait la manip de permuter les fils de communication et les connecteurs de détendeurs. Du coup cela élimine la piste sonde, car dans ce cas (et en supposant que vous aviez demandé du chaud sur les 2 UI), l'UI "saine" aurait fait envoyer du gaz chaud sur l'autre UI, ce qui n'a pas été le cas, sauf erreur.

Donc pour moi il est probable que le détendeur de l'UI en panne est HS. Vous pouvez déjà vérifier les résistances vues sur les différents fils des câbles qui mènent aux détendeurs.

Mais comme dirait Tam, attendons d'autres avis...
13 février 2021 à 09:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème sur bisplit Midea

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour à tous.

Même conclusion que Dom pour moi: le détendeur doit être bloqué en position fermé.
Pour tenter de confirmer ca, vous pouvez écouter les bruits des détendeurs au démarrage.
Vous devez avoir des bruits du style zz zz zz... puis "tactactactactac".
Les zz zz sont le bruit de rotation d'un détendeur électronique et le "tactactac", c'est lorsqu'ils arrivent en position complètement fermée (butée mécanique) et qu'ils forcent pour "apprendre" cette position de référence.
Avec un bi-split comme le vôtre, vous devez donc entendre 2 cycles "zzzz tactac" pour chacun des détendeurs.
Faites en enregistrement audio si vous pouvez, on pourra confirmer de notre côté si les bruits nous semblent "normaux".

Pour écarter une autre hypothèse qui pourrait être une obstruction sur la liaison frigo, vous pouvez aussi vérifier que la température de la liaison frigorifique au départ du groupe vers ce split n'est pas chaude.
13 février 2021 à 10:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème sur bisplit Midea

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, un code panne apparait t'il ?
13 février 2021 à 11:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème sur bisplit Midea

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

petite question toute bête, est ce que l'unité incriminée a déjà fonctionné correctement ? Si ce n'est la cas il y a la possibilité lors du montage d'un pincement de la tuyauterie.

Cordialement.

maclimatisation.com
13 février 2021 à 11:38
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème sur bisplit Midea

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
@ AAC : "L'installation a environ 5 ans et c'est arrivé spontanément."

Cordialement, Dom.
13 février 2021 à 11:59
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème sur bisplit Midea

Superdav
Membre inscrit
Superdav
3 messages
Bonjour messieurs, pour répondre à vos questions :
- Pas de code erreur
- La température de sortie de l'unité A n'est pas chaude du tout
- L'installation fonctionne depuis 5ans et je n'ai pas vu de pincement de tuyauterie apparent
- Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu ces zzzzz et tactactac
Comment se procurer des pièces détachées si besoin ?
Merci à vous.
13 février 2021 à 12:00
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème sur bisplit Midea

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour Dom-Aom.

Dans ce post je n'ai pas vu de date, peut être dans un autre.

Cordialement.
13 février 2021 à 13:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval
    N°1799 : Bonjour, Saunier Duval ne fait plus de clims depuis 4 ans et ne vend plus de pièces de rechange. Je suis en panne : La carte du module de puissance qui alimente le moteur a flashé (foudre ?). Le code couleur des résistances...
  • 2. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
    N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
  • 3. Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
    N°5220 : Bonjour. Plus de chaud ni de froid sur ce climatiseur... pas de code erreur sur unité intérieure ou extérieure : en revanche le compresseur se lance sous 8 Hz puis repasse à 0 Hz. J'ai installé 3 lampes 220V couplées en...
  • 4. Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05
    N°5147 : Bonjour. Panne sur climatiseur Bisplit Altech (ATE-053DCI2X05) Le disjoncteur de puissance a déclenché. Après recherche, la carte BP2T présentait un flash important. Je l'ai réparée en changeant les relais et en pontant...
  • 5. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 6. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
    N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
  • 7. Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
    N°7150 : Bonsoir tout le monde. J’ai une erreur P0 sur mon climatiseur Midea. Le protocole diagnostic de recherche de panne laisse penser que la carte de l’unité extérieure est défectueuse. Le problème, cette carte est...
  • 8. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
    N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
  • 9. Conseils pour recharger UE Fujitsu bisplit
    N°2967 : Bonjour, Je souhaite recharger une UE Fujitsu bisplit qui dispose de 2 circuits avec 2 vannes Schrader et 1 compresseur. Faut-il charger en gaz les 2 circuits ou 1 seul suffit pour remplir les 2, avec toutes les vannes ouvertes...
  • 10. Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
    N°6740 : Bonjour. J’ai une clim bisplit Airton depuis 10 ans et depuis 2 jours elle ne fait plus de chaud. Pas de message d’erreur, on entend le ventilateur démarrer 10 secondes environ, puis le clic d’un relais, le compresseur...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur bisplit Midea >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
capacimetre mesure des capacitespanne clim aux erreur e5bonne annee 2012 bonne et heureuse annpanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite