Bonjour à tous,
Je n'ai pas réussi à trouver une solution pour ma clim qui refuse de démarrer voir sujet 4269 :
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
J'ai effectué des mesures de tension aux bornes de C14 : 340 V mais 0v aux bornes du compresseur, même connecteurs débranchés.
Comment savoir si cela provient de l'IPM ?
Merci pour votre aide.
Je n'ai pas réussi à trouver une solution pour ma clim qui refuse de démarrer voir sujet 4269 :
Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
J'ai effectué des mesures de tension aux bornes de C14 : 340 V mais 0v aux bornes du compresseur, même connecteurs débranchés.
Comment savoir si cela provient de l'IPM ?
Merci pour votre aide.
20 décembre 2017 à 23:08
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Panne clim Atlantic ACC18XP
Invité

Bonjour,
Mis à part que je ne connais pas votre matériel, le défaut signalé par votre machine correspond à une surcharge en courant ou une baisse de la capacité de vos condensateurs vu l'âge de votre équipement.
Vous n'écrivez pas dans quelles conditions vous avez mesuré votre tension de 340 V.
Avez-vous débranché tous les connecteurs comme préconisé par Jima. A cet instant, rien ne laisse supposer que votre module IPM ait un problème.
Votre diode de défaut clignote-elle 14 fois dans cet état de fonctionnement ?
Cordialement.
Mis à part que je ne connais pas votre matériel, le défaut signalé par votre machine correspond à une surcharge en courant ou une baisse de la capacité de vos condensateurs vu l'âge de votre équipement.
Vous n'écrivez pas dans quelles conditions vous avez mesuré votre tension de 340 V.
Avez-vous débranché tous les connecteurs comme préconisé par Jima. A cet instant, rien ne laisse supposer que votre module IPM ait un problème.
Votre diode de défaut clignote-elle 14 fois dans cet état de fonctionnement ?
Cordialement.
21 décembre 2017 à 10:06
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Panne clim Atlantic ACC18XP
Bonjour,
J'ai mesuré la tension aux bornes de C14 en ayant branché les connecteurs au compresseur ; dans ce cas j'avais bien environ 340v, mais je n'ai pas retrouvé cette tension aux bornes du compresseur, celui-ci branché ou débranché.
J'ai également retrouvé ces 340 V aux bornes des condensateurs de démarrage.
La diode clignotait bien 14 fois avec le compresseur connecté.
Il me semble, mais je n'en suis pas certain, que la diode de défaut, ne clignotait pas ; compresseur déconnecté.
Comment est matérialisé l'IPM sur la carte électronique, et que signifie IPM ? Merci.
Cordialement.
J'ai mesuré la tension aux bornes de C14 en ayant branché les connecteurs au compresseur ; dans ce cas j'avais bien environ 340v, mais je n'ai pas retrouvé cette tension aux bornes du compresseur, celui-ci branché ou débranché.
J'ai également retrouvé ces 340 V aux bornes des condensateurs de démarrage.
La diode clignotait bien 14 fois avec le compresseur connecté.
Il me semble, mais je n'en suis pas certain, que la diode de défaut, ne clignotait pas ; compresseur déconnecté.
Comment est matérialisé l'IPM sur la carte électronique, et que signifie IPM ? Merci.
Cordialement.
21 décembre 2017 à 10:58
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Panne clim Atlantic ACC18XP
Invité

IPM = intelligent power module - C'est l'onduleur qui alimente le moteur en une tension alternative à valeur et fréquence variable.
Pour faire fonctionner ce circuit, il faut :
- la présence du 340 V
- la présence des tensions des circuits de commande
- l'absence de défaut lié au compresseur.
La première condition vous l'avez. Il faut vérifier la deuxième condition, cette condition est réalisée avec le module Power Supply Unit (PSU) situé en bas à droite de votre schéma. Ce module devrait alimenter également la carte ACT pour alimenter la commande du filtre actif via le connecteur CN11.
Le module PSU est composé d'éléments électroniques implantés sur la carte électronique de votre unité extérieure (UE).
Rebranchez le connecteur CN3 et celui du compresseur puis mesurez le 340V après les fusibles FU3 et FU4.
Si vous avez 340V en sortie des deux fusibles, il faudra déposer votre carte en repérant les connecteurs pour faire une photo recto et une verso de votre carte avec une bonne définition d'image et sans ombre portées.
Cordialement.
Pour faire fonctionner ce circuit, il faut :
- la présence du 340 V
- la présence des tensions des circuits de commande
- l'absence de défaut lié au compresseur.
La première condition vous l'avez. Il faut vérifier la deuxième condition, cette condition est réalisée avec le module Power Supply Unit (PSU) situé en bas à droite de votre schéma. Ce module devrait alimenter également la carte ACT pour alimenter la commande du filtre actif via le connecteur CN11.
Le module PSU est composé d'éléments électroniques implantés sur la carte électronique de votre unité extérieure (UE).
Rebranchez le connecteur CN3 et celui du compresseur puis mesurez le 340V après les fusibles FU3 et FU4.
Si vous avez 340V en sortie des deux fusibles, il faudra déposer votre carte en repérant les connecteurs pour faire une photo recto et une verso de votre carte avec une bonne définition d'image et sans ombre portées.
Cordialement.
21 décembre 2017 à 12:11
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Panne clim Atlantic ACC18XP
Bonjour.
Compresseur HS avec la carte.
Peut-être dû à peut être un manque de gaz ou sondes décalées de votre UE.
Compresseur HS avec la carte.
Peut-être dû à peut être un manque de gaz ou sondes décalées de votre UE.
23 décembre 2017 à 18:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Atlantic Inverter ACC18XP unité extérieure ne fonctionne plus
- N°2400 : Bonjour, Le compresseur de mon inverter ACC18XP ATLANTIC de 2006 ne se met plus en route quelque soit le mode (froid ou chaud). Avant de faire appel à un dépanneur, y a-t-il quelque chose que je pourrais vérifier? (j'ai une...
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 4. Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
- N°6459 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de...
- 5. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
- N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
- 6. Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
- N°4269 : Bonjour à tous, Ma clim Atlantic ACC18XP, refuse de démarrer. J'ai démonté l'UE pour accéder à la carte électronique et à la fameuse diode, indiquant éventuellement un code erreur. Résultat : 14 éclats. Ce code...
- 7. Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4
- N°6438 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une panne unité extérieure de ma clim Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4. Elle ne veut pas démarrer. J'entends du bruit comme des "clac clac" quand je l'allume. Le ventilo de l'UE tourne environ trente...
- 8. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 9. PAC Atlantic Fujitsu arya 24 lat panne aléatoire
- N°1895 : Bonsoir, L'unité extérieure s'arrête de fonctionner et à l'écran s'affiche le défaut 00.0F EE ; je coupe le courant au disjoncteur, j'attends environ 30 secondes je remets le courant et ça repart pour quelques heures,...
- 10. UE ne démarre pas climatiseur Atlantic ACC18XP
- N°4824 : Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans une nouvelle maison équipée d'un climatiseur Atlantic ACC18XP (inverter). Elle ne démarre pas, au bout de quelques secondes, les voyants Marche (rouge) et Minuterie (orange)...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite