Question Forum Dépannage Climatisation : Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Gregbrico
Membre inscrit
Gregbrico
7 messages
Bonjour à tous.

Voilà j'ai une panne unité extérieure de ma clim Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4.
Elle ne veut pas démarrer.
J'entends du bruit comme des "clac clac" quand je l'allume.
Le ventilo de l'UE tourne environ trente secondes puis s'arrête.
Lorsque je tapote sur la bobine de la v4v elle fonctionne correctement et retombe en panne au bout de quelques heures.

Si vous avez des pistes pour m'éclairer.
Merci d'avance.
15 août 2020 à 10:39
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

J'imagine que vous êtes en mode froid. Chez la plupart des marques, la V4V est non-excitée pour le froid. Du coup, que vous la tapotiez ou pas, ça ne doit pas avoir d'influence. En revanche les tapotements peuvent se propager sur les cartes et "réparer" un problème de contact. Coupez le jus et débranchez/rebranchez 3 fois tous les connecteurs qui se branchent sur la/les cartes(s).

Ou alors une soudure qui serait devenue défectueuse. Si le circuit imprimé est un double face, c'est peu probable.
15 août 2020 à 13:51
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4


Invité
invité
Bonjour.
30 secondes après le démarrage du ventilateur. funk
Cela coïncide"rait" avec le moment du démarrage du compresseur.
Je met entre guillemets le conditionnel car de deux choses l'une.
Soit effectivement c'est au moment du démarrage du compresseur.
Soit c'est pile poil au moment où le ventilateur accélère pour redescendre et que le compresseur démarre.
Du coup si l'arrêt se fait au moment même où le compresseur démarre, alors il faut voir si le compresseur est sain électriquement et mécaniquement. Que le module de puissance ne sous et ne dur alimente pas le compresseur. Qu'il n'y ait pas une chute de tension en sortie inverter etc.
Si l'arrêt coïncide avec le pic haut du ventilateur alors c'est le ventilateur qui a un souci.
Après avoir coupé le jus comme vous le demande DOM vous ne coupez plus, votre clim va procéder à une poignée de tentative de démarrage et si les symptômes persistent elle s'arrêtera définitivement en indiquant un code défaut.
Vous nous le communiquez puis on verra vers quoi s'orienter.
Cordialement.
15 août 2020 à 14:14
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Gregbrico
Membre inscrit
Gregbrico
7 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai en effet eu un code erreur il y a deux jours.
Code erreur 86 qui correspond à "erreur du capteur de pression de décharge, erreur du capteur d'aspiration, erreur du commutateur de haute pression".
Le technicien qui me l'a installé m'a dit qu'il était incapable de la réparer car la hotline ne lui donnait pas la procédure.
15 août 2020 à 17:06
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4


Invité
invité
Bonjour.
Curieux comme réponse et attitude de la part d'un "pro" à moins qu'il ne soit pas réellement du métier et ne fait que la pose.
Il n'y a besoin d'aucune procédure de la part du constructeur.
Soit votre clim coupe en sécurité HP (contact pressostat ouvert) soit elle coupe par transducteur, la valeur indiquée par le transducteur est soit trop élevée soit fausse.
Y a juste à mesurer le pressostat, le(s) transducteur en VCC et comparer avec la pression lue au mano.
Vous habitez où ?
Cordialement.
15 août 2020 à 18:13
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Gregbrico
Membre inscrit
Gregbrico
7 messages
Je suis dans l'Hérault, par contre je ne suis pas du métier donc les mesures ne sont pas dans mes compétences je pense.
Après plusieurs recherches sur internet, le pressostat serait en cause.
Est-ce une pièce difficile à changer ?
15 août 2020 à 18:55
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.
Le pressostat doit être changé par un frigoriste car il est brasé, il faudra donc retirer le R410A du circuit avant d'intervenir sur la pièce en défaut.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pressostat clim Fujitsu Atlantic

15 août 2020 à 20:55
Réponse 7 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4


Invité
invité
Re.
Mais non, mais non.
Il ne faut pas le changer mais chercher d'abord pourquoi il s'est déclenché.
Le condenseur est-il propre ? Propre en profondeur ?
Le ventilateur tourne t-il suffisamment vite ?
Il est extrêmement rare qu'un pressostat HP soit défaillant.
En revanche un transducteur oui.
Cherchez d'abord pourquoi il s'enclenche.
Donnez-nous le schéma électrique de votre modèle.
Y a quelque chose de pas clair entre le code panne et ce que vous décrivez.
Cordialement.
15 août 2020 à 21:25
Réponse 8 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Gregbrico
Membre inscrit
Gregbrico
7 messages
Bonjour à tous et merci de vous donner la peine de m'aider.
Question bête, c'est quoi un transducteur et à quoi ça ressemble ?
16 août 2020 à 08:13
Réponse 9 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Gregbrico
Membre inscrit
Gregbrico
7 messages
Voici le schéma électrique comme demandé.
16 août 2020 à 09:36
Réponse 10 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
16 août 2020 à 09:41
Réponse 11 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Gregbrico
Membre inscrit
Gregbrico
7 messages
Bonjour, voici l'image que je souhaite poster dans la question 6438.
Schéma électrique clim Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma électrique clim Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
16 août 2020 à 10:14
Réponse 12 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4


Invité
invité
Re.
Un transducteur est quasiment semblable à un pressostat physiquement parlant.
D'après le schéma électrique votre modèle n'en a pas.
Du coup ce qui n'était pas assez clair devient plus clair maintenant que je sais qu'il n'y a pas de transducteur.
Si vous avez un multimètre vous mesurez la continuité sur le pressostat HP CN36 et BP CN37.
En temps normal ce sont deux contacts secs fermés donc vous trouverez une continuité (valeur ohmique très faible mais y aura une valeur ohmique) si rien alors on confirmera la coupure par un des pressostatique HP ou BP.
En fonction duquel est ouvert on avisera.
Cordialement.
16 août 2020 à 13:58
Réponse 13 forum dépannage climatisation

Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Gregbrico
Membre inscrit
Gregbrico
7 messages
Re.
La mesure se fait entre les deux connexions de la "tête" du pressostat ?
16 août 2020 à 14:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 3. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 4. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
    N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
  • 5. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 6. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 7. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 8. Panne PAC Fujitsu Atlantic UE AOY30LMBWL
    N°5342 : Bonjour, J’ai un système PAC Fujitsu Atlantic avec UE AOY30LMBWL et une UI gainable ARY30LUAN. J’ai eu une panne avec arrêt complet du système. Aucun message d'erreur n’est apparu, ni sur la remote, ni si sur la LED de...
  • 9. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 10. Panne clim Fujitsu Atlantic AOYA24LAT3
    N°2463 : Bonjour. J'ai un problème sur ma clim. Elle démarre mais au bout de même 5 minutes elle s’arrête de fonctionner. Sur mon unité intérieure j'ai le voyant de opération qui reste allumé en rouge et j'ai celui de timer qui...
>>> Résultats suivants pour : Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite