Bonjour à tous.

J'ai un souci avec une clim inverter LG M19AH.
C'est un tri-split mais seulement 2 de raccordés, elle ne me sert que pour le froid.
Lorsque je mets en fonctionnement les 2 splits tout fonctionne correctement.
Si je mets en marche celui du 1er étage il fonctionne.
Mais si je mets uniquement celui du 2éme étage, elle brasse de l'air mais pas de froid.

J'ai fait passer 2 pro, le premier m'a changé la carte électronique tirage au vide, azote puis recharge 1.2kg alors que j'ai 40 m de liaison, mais même problème.
Le second me parle d'un problème de détendeur selon lui et me conseille de changer toute l’installation en démontant UE le voyant vert est fixe mais le voyant rouge clignote très rapidement 2 fois.
Je n'ai pas trouvé à quoi correspond le code 20.
Si quelqu’un pouvait m'aider.
Merci.
05 mai 2021 à 12:48
Réponse 1 du forum-climatisation

Problème climatisation LG FM19AH

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, êtes-vous certain que les deux UI sont dans le même mode, froid notamment ?
08 mai 2021 à 17:36
Réponse 2 du forum-climatisation

Problème climatisation LG FM19AH

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re, le code 20 n'existe pas.
08 mai 2021 à 17:38
Réponse 3 du forum-climatisation

Problème climatisation LG FM19AH

gabriel87
Membre inscrit
gabriel87
3 messages
Bonsoir.
Je n'ai pas trouvé non plus de code qui correspond, et oui les deux unités intérieures sont en mode froid car si allumée ensemble la température est d'environ 5° à la sortie.
13 mai 2021 à 01:22
Réponse 4 du forum-climatisation

Problème climatisation LG FM19AH

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour.
C'est comme si les 2 détendeurs étaient pilotés de la même manière que le split 1.
A tout hasard, avez-vous vérifié les connexions des splits sur l'UE ?

Pouvez-vous essayer aussi les combinaisons suivantes:
- Split 1 en ventilation uniquement et Split 2 en mode froid -> que soufflent les 2 splits (froid ou air ambiant)
- Split 1 en mode froid et Split 2 en mode ventilation -> est-ce que le split 2 souffle froid ou ambiant ?

Et si vous pouvez mesurer la température sur les tuyaux (petits et gros) côté UE lorsque vous mettez uniquement le split 2 ? Ou même au toucher, est-ce que vous sentez si les tuyaux sont froids ou pas du tout ?
Cordialement.
13 mai 2021 à 09:45
Réponse 5 du forum-climatisation

Problème climatisation LG FM19AH

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir.

Pour certains appareils, la couleur des diodes est inversée.
Le défaut 20 n'existant pas.
Votre défaut n'est pas 20 mais 02 .
Défaut de sonde sur la batterie de l'UI en défaut.

En coupant l'alimentation électrique de votre clim, vous devez contrôler la valeur des deux sondes de l'UI en défaut.
Environ 2,5 k Ohm à 25°C

Cordialement, JIMA
18 mai 2021 à 21:38
Réponse 6 du forum-climatisation

Problème climatisation LG FM19AH

gabriel87
Membre inscrit
gabriel87
3 messages
Bonjour, et avant tout merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème.
Aujourd'hui la météo étant plus clémente je suis donc monté sur le toit afin de faire les vitrifications.
Réponse pour lagass : split 1 en ventilation rt n°2 en froid : pas de froid juste air ambiant.
Split 1 en froid et n°2 en ventilation : 1 fait du froid et 2 ventile l'air ambiant.
Au niveau des températures avec uniquement split 1 en marche gros tube 9° et petit 16° avec uniquement split 2 en marche gros tube 17° et petit 20°.

Pour JIMA.
Le split qui ne fonctionne pas seul est un LG artcool, en démontant il y a 3 sondes à l’intérieur.
Une connectée deux qui va devant la "grille".
Et 2 autres connectées à la même fiche, deux fils bleu et deux fils noirs, une sonde dont le câble est dans un tube rouge souple qui va se loger dans un tube contre les serpentins et l'autre sonde sur un autre serpentin.

Mesure la première 5.25 k Ohm.
La deuxième 5.5 k Ohm.
La dernière 10.3 k Ohm.
27 mai 2021 à 18:20
Réponse 7 du forum-climatisation

Problème climatisation LG FM19AH

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir.

Malheureusement le 2éme pro a partiellement raison. biggrinbiggrin
Le détendeur qui alimente l'UI n2 ne s'ouvre pas par conséquent une des deux sondes de la batterie détecte que le fluide n'est pas présent et génère un défaut.

Faites une photo de la carte électronique autour du connecteur CN EEV (2) de l'unité extérieure UE.
Le 2éme pro a du regarder l'état du détendeur 2 et n'a rien constaté.

Cordialement, JIMA
28 mai 2021 à 21:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
    N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
  • 2. Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
    N°3452 : Bonjour, J'ai une clim réversible LG FM19AH, qui, depuis son arrêt hier, ne fonctionne plus : Sur les splits, il y a les voyants Marche et Mode Économie qui clignotent alternativement, alors que tout est à l'arrêt. J'ai...
  • 3. Panne climatiseur LG FM19AH
    N°7378 : Bonjour. J'ai un problème avec ma climatisation réversible LG FM19AH. Elle s'allume après elle se referme directement. Merci de m'aider.
  • 4. Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG
    N°9557 : Bonjour à toutes et à tous. Pendant la nuit, mes trois unités intérieures ont été éteintes et mon disjoncteur a déclenché ! Après recherche, j'ai débranché mes trois unités mais le disjoncteur continue de...
  • 5. Clignotement orange sur clim LG FM19AH
    N°3997 : Bonjour, J'ai une clim LG (Tri split) depuis pas mal d'années 5 ans et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (2 fois) en alternance avec le témoin 6 vert de marche-arrêt. Modèle FM19AH Merci.
  • 6. Compatibilité unité extérieure LG FM19AH MS09AH MS07AH
    N°5898 : Bonjour. Je suis équipé d'une unité extérieure climatiseur LG FM19AH et de deux unités MS09AH. J'ai l'occasion de récupérer une unité MS07AH. Cette unité sera elle compatible avec mon installation existante ? Merci de...
  • 7. Problème compresseur clim LG FM19AH
    N°4032 : Bonjour à tous, J'ai un bisplit réversible LG FM19AH. Vu les grosses chaleurs je l'ai remis en route pour la saison. Mais un problème est survenu. Quand je mets en route la climatisation, les unités intérieures soufflent...
  • 8. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 9. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 10. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation LG FM19AH >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversiblepanne carte electronique unite exterieure 02depannage clim airwellfuite compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite