Question Forum Climatisation : Conseils dépannage climatiseur Pure Line


Invité
invité
Bonjour...

Nouveau membre sur le forum, cherche aide pour dépanner climatiseur... marque Pure Line.
Ce climatiseur déclenche dès la mise sous tension, sans ordre de marche.
Contrôle isolement avec un générateur 500 Volts... RAS.
Avez-vous des idées ?

Dans l'attente. Merci. huffy
04 juillet 2016 à 09:40
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Conseils dépannage climatiseur Pure Line

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour, information à ce jour 72 899 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Forum climatisation
Conseils dépannage climatiseur forum-climatisation.com
04 juillet 2016 à 09:56
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Conseils dépannage climatiseur Pure Line

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
Citation :
Ce climatiseur déclenche dès la mise sous tension, sans ordre de marche
Je suppose que voulez dire "disjoncte de suite à la remise sous tension".
Quel est le type de protection ampérage, courbe D, C etc. ? Y a t-il un bloc vigi ?
Soit le disjoncteur est HS, il n'accroche plus lors de son enclenchement faire un essai avec un autre disjoncteur avec un que vous avez de dispo, ou en débranchant une de prises de courant en attendant, ou encore plus simplement débrancher en dessous dudit disjoncteur faire un essai à vide.
Soit un défaut d'isolement. L’idéal est hors tension de de-carrosser l'UE débrancher le compresseur remettre sous tension, effectuer la même opération avec le moteur ventilo condenseur si pas de disjonction sur chaque opération, soit compresseur HS soit ventilo.
On verra par la suite pour éventuellement d'autres contrôles.
04 juillet 2016 à 11:13
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo

Conseils dépannage climatiseur Pure Line

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Re.
Si vous voulez et s'il y a possibilité vous pouvez tester la carte inverter, vous référez à la question 3399 pour les essais.
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
04 juillet 2016 à 14:28
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo

Conseils dépannage climatiseur Pure Line


Invité
invité
Bonne soirée à toutes et à tous.

Si elle disjoncte alors même qu'il n'y a pas de demande, c'est un élément qui est en défaut d'isolement.
D'ailleurs qu'est-ce qui disjoncte ? Le diff ? ou autre ?
En tout cas procéder par étape.
Qu'est-ce qui est sous tension lorsque le groupe n'est pas en demande ?
Au niveau groupe :
1 La résistance de carter. Débranchez la puis remettez sous tension. Si cela tient, alors c'est elle qui a un problème.
2 La v4v (ça dépend du constructeur) elle peut être alimentée selon le mode de fonctionnement.
3 Immédiatement après remise de tension (si c'est une inverter) la carte, procédez à une ré-initialisation des détendeurs.
4 Carte électronique (j'aurai dû commencer par là mais j'ai mis dans l'ordre des suites logiques au diagnostic).
Donc un court-circuit sur celle-ci ou sur un des condensateurs.
5 Le ventilateur, cette piste est à prendre en compte uniquement si la disjonction intervient 3 minutes après remise de tension.
6 Compresseur. Idem que le ventilateur.
En effet, même si vous, vous ne faites pas de demande, le groupe peut partir avec la dernière consigne connue. A condition que le redémarrage automatique soit incriminé. D'où ma question : au bout de combien de temps cela disjoncte ?

Unité intérieure :
Hé bien c'est simple, tous les éléments sont sous tension dès les premières secondes.
En résumé, cela dépend à combien de minutes ou de secondes la coupure arrive.
En fonction de cela on pourra largement réduire le champ des possibilités.
Néanmoins, commencez par débrancher, la résistance de carter dans un premier temps, la v4v, le ou les détendeurs sur le groupe, les électrovannes.
Si cela tient, c'est que c'est un de ces éléments.
Alors soit vous les contrôlez ohmiquement, soit vous procédez à l'ancienne.
C'est à dire remettre élément par élément jusqu'à disjonction.

Il faudra aussi vérifier les câblages.
Il arrive que des câbles soient en tension contre une paroi, à la longue avec le frottement, le plastique dégage, ce qui met à nu le cuivre et donc cela fait disjoncter.
Bref la liste peut être longue mais déjà répondez aux questions posées puis nous avancerons dans le diagnostic.

Cordialement.
Adelclimatisation
05 juillet 2016 à 00:32
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo

Conseils dépannage climatiseur Pure Line


Invité
invité
Re,
Juste pour une petite précision, j’espère que les 500V vous ne les envoyez pas via les cartes, mais uniquement sur les éléments que vous voulez vérifier.
Cordialement.
Adelclimatisation
05 juillet 2016 à 00:34
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo

Conseils dépannage climatiseur Pure Line


Invité
invité
Re,
Pour la piste Nº3 des éléments qui sont sous tension, il faut lire : la carte procède (non pas vous) à la réinitialisation des détendeurs. Donc si l'un deux est en CC ou en défaut d'isolement, il peut être la cause de la disjonction.
Cordialement.
Adelclimatisation
05 juillet 2016 à 02:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 2. Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus
    N°1750 : Bonsoir. Ma clim Carrera achetée en grande surface de bricolage en 2010 : pap slim 3.50 no :65904235 ne fonctionne plus. Les diodes Run et Timer clignotent. Le climatiseur ne fonctionne plus. Y a-t-il une procédure ou est-ce...
  • 3. Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV
    N°2116 : Bonjour, Connaissez-vous les climatiseurs Unico, fiabilité, performances réelles, bruit de fonctionnement réel, sérieux du SAV. J'habite une copropriété sans possibilité d’installation d'un groupe extérieur....
  • 4. Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi
    N°1905 : Bonjour, Je possède une clim Mitsubishi Climatiseur hyper heating MSZ-FH25VE+MUZ-25FH pour la véranda, installée en sept 2012 et je voudrais baisser la température de consigne vers 12 °C. Or le minimum est 16°C. C'est...
  • 5. Conseils pour pose climatisation
    N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
  • 6. Conseils installation unité extérieure climatiseur
    N°4416 : Bonjour. La question pour moi est de savoir si l’unité extérieure d’un climatiseur peut-être installée au dessus du niveau de l’unité intérieure (disons 1,5 m au dessus)... les condensats étant naturellement...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Conseils puissance climatiseur gainable
    N°9439 : Bonjour. Ayant une surface de 35 m3, soit 3 chambres en tout à l'étage, d'une taille sensiblement identique, je souhaiterai savoir si une puissance de 3.5kW est suffisante , ou si il ne faudrait pas d'avantage de...
  • 9. Calculer puissance climatiseur
    N°2 : Bonjour, Je prévois d'installer pour l'été prochain une climatisation dans un bureau d'environ 20 m² (2,70m de hauteur sous plafond). Comment faire pour calculer la puissance nécessaire du climatiseur ? Merci.
  • 10. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
>>> Résultats suivants pour : Conseils dépannage climatiseur Pure Line >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite