Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1825
Forum dépannage climatisation : Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Bonjour.
J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB.
A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen qu'elle redémarre. J'ai vérifié la télécommande, tout semble correct pas de message d'erreur dessus.
Pouvez-vous m'aider à la redémarrer ?
Merci d'avance.
J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB.
A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen qu'elle redémarre. J'ai vérifié la télécommande, tout semble correct pas de message d'erreur dessus.
Pouvez-vous m'aider à la redémarrer ?
Merci d'avance.
29 décembre 2012 à 14:40
Conseils panne climatiseur Daikin 1
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Bonsoir et bonnes fêtes.
Surtout éviter de faire ça, car il y a une résistance qui consomme très peu et chauffe l'huile dudit compresseur et permet de conserver le compresseur en vie, c'est comme une voiture si elle ne tourne pas adieu la mécanique !!
Tout dépend des températures extérieures.
Pour les messages d'erreurs y a-t-il quelque chose qui clignote en façade de votre UI ?
Après on verra !
Surtout éviter de faire ça, car il y a une résistance qui consomme très peu et chauffe l'huile dudit compresseur et permet de conserver le compresseur en vie, c'est comme une voiture si elle ne tourne pas adieu la mécanique !!
Tout dépend des températures extérieures.
Pour les messages d'erreurs y a-t-il quelque chose qui clignote en façade de votre UI ?
Après on verra !

29 décembre 2012 à 20:26
Conseils panne climatiseur Daikin 2
Invité

Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Invité

Bonsoir,
Il faut déjà commencer par voir si vous êtes bien en demande de chaud et si c'est le cas, il faudrait voir si votre groupe extérieur se met à tourner ! Si c'est le cas, il faut attendre quelques minutes que la sonde de l'unité intérieure détecte une source de chaleur ! Si ce n'est pas le cas, le groupe peut être en préchauffage, c'est à dire tant que la résistance du compresseur n'a pas assez chauffé l'huile le groupe ne partira pas pour des raisons de sécurité.
Il faut déjà commencer par voir si vous êtes bien en demande de chaud et si c'est le cas, il faudrait voir si votre groupe extérieur se met à tourner ! Si c'est le cas, il faut attendre quelques minutes que la sonde de l'unité intérieure détecte une source de chaleur ! Si ce n'est pas le cas, le groupe peut être en préchauffage, c'est à dire tant que la résistance du compresseur n'a pas assez chauffé l'huile le groupe ne partira pas pour des raisons de sécurité.
29 décembre 2012 à 21:58
Conseils panne climatiseur Daikin 3
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Merci pour vos nombreuses solutions, je n'ai effectivement aucun voyant qui clignote sur mon unité intérieure, les voyants restent désespérément éteints.
Je n'ai aucun code d'erreur sur ma télécommande où j'ai des piles neuves, la mise à l'heure de faite.
D’après ce que vous me dites je dois patienter et cela devrait re-fonctionner.
Je n'ai aucun code d'erreur sur ma télécommande où j'ai des piles neuves, la mise à l'heure de faite.
D’après ce que vous me dites je dois patienter et cela devrait re-fonctionner.
29 décembre 2012 à 23:09
Conseils panne climatiseur Daikin 4
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Bonjour et bonnes fêtes.
Pour voir s'il y a un code erreur la procédure est comme cela: En vous dirigeant vers la clim avec la commande à distance, appuyer sur cancel jusqu'à ce qu'apparaisse un "00" clignotant, un bip se fait entendre dans l'UI, puis successivement en appuyant sur cancel apparaît différents codes, à un moment donné un bip long se fait entendre, c'est ce code que vous devrez nous faire parvenir. Réessayer plusieurs fois afin d'être sûr.
Autre chose avec la commande est-ce qu'un bip se fait entendre lors de la mise en route ? Si non, en façade à côté du récepteur, il doit y avoir un petit trou ou un bouton à appuyer, cela sert en cas de non fonctionnement de la commande ou du récepteur : marche auto à 23°c.
Pour voir s'il y a un code erreur la procédure est comme cela: En vous dirigeant vers la clim avec la commande à distance, appuyer sur cancel jusqu'à ce qu'apparaisse un "00" clignotant, un bip se fait entendre dans l'UI, puis successivement en appuyant sur cancel apparaît différents codes, à un moment donné un bip long se fait entendre, c'est ce code que vous devrez nous faire parvenir. Réessayer plusieurs fois afin d'être sûr.
Autre chose avec la commande est-ce qu'un bip se fait entendre lors de la mise en route ? Si non, en façade à côté du récepteur, il doit y avoir un petit trou ou un bouton à appuyer, cela sert en cas de non fonctionnement de la commande ou du récepteur : marche auto à 23°c.
30 décembre 2012 à 08:32
Conseils panne climatiseur Daikin 5
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Pour information, ce n'est pas la résistance de chauffage du compresseur qui pourrait empêcher le démarrage de celui-ci, cette résistance sert à chauffer l'huile surtout en hiver car comme tout le monde sait que l'huile devient de la "mélasse" par des températures basses et le risque encouru est la casse du compresseur au démarrage de celui-ci.
Mais effectivement il y a une temporisation après la demande de chaud ou froid et en plus en chaud la ventilation de l'UI ne démarrera que lorsque la sonde de la batterie lui donnera l'ordre.
Mais effectivement il y a une temporisation après la demande de chaud ou froid et en plus en chaud la ventilation de l'UI ne démarrera que lorsque la sonde de la batterie lui donnera l'ordre.
30 décembre 2012 à 10:54
Conseils panne climatiseur Daikin 6
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Bonsoir,
Cet après-midi j'ai démonté la face avant de mon UI, pour voir l'état des deux diodes A et B.
Alors à la mise sous tension le volet s'ouvre et se referme puis j'ai la diode A qui clignote normalement tandis que la diode B clignote mais pas de façon fixe (c'est à dire que le moment où elle doit s’éclairer pour clignoter, elle s’éclaire en clignotant de multiple fois).
Je sais ce n'est pas très clair, mais j'ai une petite vidéo que je pourrais vous envoyer si vous le désirez.
Pour infos j'ai effectué ce que vous m'avez indiqué avec la télécommande pour faire défiler les codes erreurs mais je n'ai eu aucun bib de la part de mon UI.
Merci d'avance.
Cet après-midi j'ai démonté la face avant de mon UI, pour voir l'état des deux diodes A et B.
Alors à la mise sous tension le volet s'ouvre et se referme puis j'ai la diode A qui clignote normalement tandis que la diode B clignote mais pas de façon fixe (c'est à dire que le moment où elle doit s’éclairer pour clignoter, elle s’éclaire en clignotant de multiple fois).
Je sais ce n'est pas très clair, mais j'ai une petite vidéo que je pourrais vous envoyer si vous le désirez.
Pour infos j'ai effectué ce que vous m'avez indiqué avec la télécommande pour faire défiler les codes erreurs mais je n'ai eu aucun bib de la part de mon UI.
Merci d'avance.
30 décembre 2012 à 20:06
Conseils panne climatiseur Daikin 7
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Bonjour,
Merci pour votre proposition. Vous pouvez nous faire parvenir votre vidéo en nous la faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
En vous remerciant.
Cordialement.
Merci pour votre proposition. Vous pouvez nous faire parvenir votre vidéo en nous la faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
En vous remerciant.
Cordialement.
30 décembre 2012 à 20:42
Conseils panne climatiseur Daikin 8
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Bonsoir et bonnes fêtes.
A partir de cela tout fonctionne correctement ?
N'est-ce pas ?
Comme dit dans d'autres post il faut juste être un peu patient surtout en mode chauffage, 5 min de tempo plus 20 à 30 min de montée en température, ce qui est tout à fait normal pour une installation montée par un pro et correctement.
A partir de cela tout fonctionne correctement ?

Comme dit dans d'autres post il faut juste être un peu patient surtout en mode chauffage, 5 min de tempo plus 20 à 30 min de montée en température, ce qui est tout à fait normal pour une installation montée par un pro et correctement.
30 décembre 2012 à 20:57
Conseils panne climatiseur Daikin 9
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Bonsoir,
Ci-joint la vidéo de ma climatisation Daikin FTS25GV1NB, vous pourrez visualiser le clignotement des led.
Cordialement.
Vidéo diode A et B.wmv
Vidéo diode A et B.mp4
Ci-joint la vidéo de ma climatisation Daikin FTS25GV1NB, vous pourrez visualiser le clignotement des led.
Cordialement.
Vidéo diode A et B.wmv
Vidéo diode A et B.mp4
31 décembre 2012 à 01:56
Conseils panne climatiseur Daikin 10
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Bonjour.
Excellentes vidéos, surtout la 2ème. Autant la LED de gauche bat la seconde très régulièrement, autant la 2ème fait n'importe quoi, ses clignotements sont illisibles et relèvent plus de la folie (du microprocesseur) que d'un code erreur quelconque.
Tentez d'extraire la carte électronique et observez minutieusement toutes ses soudures avec une loupe assez puissante, on ne sait jamais, peut-être que c'est une soudure dégradée ou un faux contact qui provoque ce frétillement.
Si vous hésitez à le faire, autre suggestion : prenez un sèche-cheveux et amenez l'ensemble de la zone à 50 degrés. Bien souvent les dilatations induites pas la chaleur suffisent à modifier (temporairement) le comportement des composants ou des soudures.
Cordialement, Dom.
Excellentes vidéos, surtout la 2ème. Autant la LED de gauche bat la seconde très régulièrement, autant la 2ème fait n'importe quoi, ses clignotements sont illisibles et relèvent plus de la folie (du microprocesseur) que d'un code erreur quelconque.
Tentez d'extraire la carte électronique et observez minutieusement toutes ses soudures avec une loupe assez puissante, on ne sait jamais, peut-être que c'est une soudure dégradée ou un faux contact qui provoque ce frétillement.
Si vous hésitez à le faire, autre suggestion : prenez un sèche-cheveux et amenez l'ensemble de la zone à 50 degrés. Bien souvent les dilatations induites pas la chaleur suffisent à modifier (temporairement) le comportement des composants ou des soudures.
Cordialement, Dom.
31 décembre 2012 à 10:48
Conseils panne climatiseur Daikin 11
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Bonjour et bonnes fêtes.
Je n'arrive pas à trouver cette référence elle est incomplète normalement : FTXS25...., ainsi que la réf exacte de l'UE.
Avez-vous essayé la procédure pour le code erreur avec la commande ?
Si vous essayez de démarrer et que l'UI s'allume et se coupe immédiatement cela doit être possible, le code panne nous avancera plus rapidement vers un diagnostic.
Je n'arrive pas à trouver cette référence elle est incomplète normalement : FTXS25...., ainsi que la réf exacte de l'UE.
Avez-vous essayé la procédure pour le code erreur avec la commande ?
Si vous essayez de démarrer et que l'UI s'allume et se coupe immédiatement cela doit être possible, le code panne nous avancera plus rapidement vers un diagnostic.
31 décembre 2012 à 16:43
Conseils panne climatiseur Daikin 12
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Merci pour toutes vos propositions, il s'agissait en fait d'un fil qui alimente le récepteur infra rouge qui était coupé, je m'en suis aperçu quand j'ai voulu démonter les deux cartes de l'UI.
Maintenant cela refonctionne parfaitement.
Encore une fois merci à tous et bonne année 2013.
Maintenant cela refonctionne parfaitement.
Encore une fois merci à tous et bonne année 2013.
03 janvier 2013 à 19:11
Conseils panne climatiseur Daikin 13
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Bonsoir.
Merci à vous aussi pour le retour de réponse, ce n'est pas fréquent, et tant mieux si le problème est résolu et fonctionne correctement. Mais vous ne m'avez toujours pas dit si vous avez essayé avec le système de recherche "codes panne" que je vous ai indiqué ?
Merci à vous aussi pour le retour de réponse, ce n'est pas fréquent, et tant mieux si le problème est résolu et fonctionne correctement. Mais vous ne m'avez toujours pas dit si vous avez essayé avec le système de recherche "codes panne" que je vous ai indiqué ?
04 janvier 2013 à 18:23
Conseils panne climatiseur Daikin 14
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Bonsoir PL.
Notre aimable internaute l'a dit en fin du post 6, sauf erreur de ma part.
Cordialement, Dom.
Notre aimable internaute l'a dit en fin du post 6, sauf erreur de ma part.
Cordialement, Dom.
04 janvier 2013 à 23:19
Conseils panne climatiseur Daikin 15
Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Bonsoir.
Non Dom, il n'y a rien, il y a une méthode afin d’accéder aux codes panne, et pas de réponses "codes panne ou autres" !
Pour voir s'il y a un code erreur la procédure est comme cela : En vous dirigeant vers la clim avec la commande à distance, appuyer sur cancel jusqu'à ce qu'apparaisse un "00" clignotant, un bip se fait entendre dans l'UI, puis successivement en appuyant sur cancel apparaît différents codes, à un moment donné un bip long se fait entendre, c'est ce code que vous devrez nous faire parvenir.
Réessayer plusieurs fois afin d'être sûr.
Autre chose avec la commande est-ce qu'un bip se fait entendre lors de la mise en route ?
Si non, en façade à côté du récepteur, il doit y avoir un petit trou ou un bouton à appuyer, cela sert en cas de non fonctionnement de la commande ou du récepteur : marche auto à 23°c.
Non Dom, il n'y a rien, il y a une méthode afin d’accéder aux codes panne, et pas de réponses "codes panne ou autres" !
Pour voir s'il y a un code erreur la procédure est comme cela : En vous dirigeant vers la clim avec la commande à distance, appuyer sur cancel jusqu'à ce qu'apparaisse un "00" clignotant, un bip se fait entendre dans l'UI, puis successivement en appuyant sur cancel apparaît différents codes, à un moment donné un bip long se fait entendre, c'est ce code que vous devrez nous faire parvenir.
Réessayer plusieurs fois afin d'être sûr.
Autre chose avec la commande est-ce qu'un bip se fait entendre lors de la mise en route ?
Si non, en façade à côté du récepteur, il doit y avoir un petit trou ou un bouton à appuyer, cela sert en cas de non fonctionnement de la commande ou du récepteur : marche auto à 23°c.
05 janvier 2013 à 18:03
Conseils panne climatiseur Daikin 16
Invité

Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
Invité

Bonjour,
Normal qu'il n'y ait pas de code défaut puisqu'il y avait un fil du récepteur infrarouge de coupé, donc mauvaise communication avec la télécommande ! cqfd...
Normal qu'il n'y ait pas de code défaut puisqu'il y avait un fil du récepteur infrarouge de coupé, donc mauvaise communication avec la télécommande ! cqfd...
01 novembre 2014 à 17:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
- N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
- 2. Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
- N°5542 : Bonjour. Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne. Un réparateur est passé. A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois. Le problème...
- 3. Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin
- N°20 : Bonjour, Notre climatiseur Daikin est tombé en panne. Le réparateur a remplacé la platine électronique DAIKIN FTS 25, et nous a laissé la vieille platine. Premièrement, notre propriétaire refuse de nous rembourser la...
- 4. Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
- N°7779 : Bonjour. J'ai une installation Daikin comprenant un groupe extérieur 3MXM40N connecté sur 2 UI Perfera, une FTXM20M et une FTXM35M. Je constate que l'UI FTXM35M ne fonctionne plus, par contre la seconde fonctionne très...
- 5. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 6. Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
- N°7753 : Bonjour. J'ai une panne sur une climatisation Daikin unité extérieure RZQ100C7V1B. Elle fonctionnait correctement mais depuis 1 mois, elle fait sauter le différentiel systématiquement. Voici mon tableau électrique En...
- 7. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 8. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 9. Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
- N°5457 : Bonjour, Je dispose d'une installation Daikin (modèle RX35E2V1B) dans mon appartement avec un Split, et un groupe extérieur. En notre absence, samedi, le différentiel a sauté, après étude, nous avons constaté que...
- 10. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite