Sur une clim Airton 12CHSA/ZI pour laquelle le SAV ne détient plus de pièces... pour la 2ème fois une panne intermittente style... se met en sécurité EC c'est à dire problème de communication avec l'UE.
La première fois, il y a 1 an, j'ai cru trouver le suicide d'un bébé limace sur une carte...
Cette fois panne durable... donc EC sur le split et 13 clignotements sur la carte power pour dire... surintensité... et mise en sécurité... de temps en temps essai de redémarrage avec des clics sur carte centrale.
J'ai fait venir la seule carte qu'ils ont, la carte power, j'ai mis la carte et aucun changement... donc remis dans l'emballage !
Aucun signe de composant éclaté... pas de signes de corrosion...
Les tensions sont correctes 230 240 volts et DC à 320 volts.
Puis hier, au cours de mes mesures... redémarrage comme si de rien n'était... fonctionne non stop depuis 24 h sans bruit, température sortie gros tuyau à 84 par moments... DC à 360 volts... plus de clignotement.
La seule piste possible... j'ai un courant très instable et j'ai accusé Enedis de la panne... parfois 254 volts...
Perso je n'y crois pas...
Donc une panne de 3 semaines et redémarrage parfait... une pause dirait-on !
Quelqu'un aurait-il une piste... ?
Merci de l'aide !
15 janvier 2021 à 12:15
Réponse 1 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour,
Quand le défaut surintensité se produit-il ? A la tentative de démarrage du compresseur ? Est-ce immédiatement ou au bout d'un petit temps ?
254V au lieu de 220-230V, je ne pense pas que cela vous générera un défaut surintensité.

Autres hypothèses :
- problème de masse au niveau de l'UE
- circuit de mesure de l'intensité en défaut/dérive, donc déclenchement de la protection alors que "tout va bien"

Si vous pouvez vous procurer une pince ampèremétrique pour vérifier le courant consommé par l'UE lorsque le défaut réapparaitra.
15 janvier 2021 à 15:15
Réponse 2 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Je n'éteins plus la clim... donc ça fonctionne toujours, elle fonctionne nickel mais la diode du power module clignote 1 fois c'est à dire protection power semble-t-il !
Le clignotement 13 fois se faisait au bout de 3 ou 4 minutes quand absolument rien ne bougeait, ni ventilo, ni compresseur et après ce seul clignotement 13 fois et une seule fois.
On entend clac dans l'alim et tout est éteint... si on ne fait rien, il y a une tentative de départ au bout de quelques minutes avec le même enchainement...
Quand on débranche et rebranche l'erreur EC disparait... l'unité centrale fait son boulot normal pendant 5 minutes mais rien de se passe sur l'UE... sauf que les tensions sont bonnes, au bout de 5 mn l'erreur réapparait et il faut débrancher... rebrancher...
Actuellement où elle fonctionne impec... la diode clignote une fois... pas trop normal.
15 janvier 2021 à 17:49
Réponse 3 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Bonjour.
Pour être précis, au démarrage tout est normal dans l'UI on pense que c'est bon mais, dans l'UE, il ne se passe rien... les 2 voyants clignotent lent, tensions assez normales... rien ne bouge, puis le clignotement du power donnant la panne se modifie et une seule fois donne le diag, clignote 13 fois... puis tout s'éteint (ceci se passe au bout de 3 à 4 minutes).
Il semble que spontanément l'UE essaye de redémarrer selon le même processus... mais aucun bruit... rien ne bouge... 13... il semble que ce soit sonde d'intensité... ne serait- ce pas le PFC module ?
Merci.
Le PFC n'est plus dispo... j'en ai commandé un en Chine... récupéré ?? fonctionnera-t-il ? mystère !
15 janvier 2021 à 18:01
Réponse 4 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Si code 13 = défaut sonde intensité, ca pourrait bien correspondre à ma 2ème hypothèse :
Citation :
circuit de mesure de l'intensité en défaut/dérive, donc déclenchement de la protection alors que "tout va bien"

Pour être sûr que tout va bien, il faudrait pouvoir mesurer la vrai intensité avec une mesure indépendante (pince ampèremétrique), ou alors il faudrait trouver le manuel de maintenance de votre clim et voir où se trouve la sonde d'intensité et comment la vérifier (ohmmètre, etc...).
15 janvier 2021 à 20:02
Réponse 5 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, vous dites :
"sortie gros tuyau à 84 par moments... "
C'est des °C je suppose, vous avez prix cette température ou ? et avec quel appareil de mesure ?

16 janvier 2021 à 11:56
Réponse 6 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Bonjour.
Problème après 2 jours de fonctionnement non stop...le fait de lui demander une petite température (17) elle s'est mise en rideau et refuse de repartir...toujours le même scénario...elle est repartie en froid puis s'est arrêtée au bout de 5 minutes...j'ai juste eu le temps de voir la conso globale (UI et UE) à 2.15A..
Ma pince ampèremétrique qualité allemande a fait 22 mois..je viens d'en commander une en chine...à la source!
il me semble que la température d'air en fonctionnement n'est pas au top...mais j'ai obtenu une température de 88 au gros tuyau sortie UE..est ce normal...
Je pense à une problème au montage...signalé à Airton... au vissage d'un raccord j'ai entendu une petite fuite ..en vissant très vite ça s'est arrêté...c'était il y a 10 ans...
Je trouve des points communs avec la question 3797...de arta..
J'attend une carte de récup chinoise PFC mais j'y crois pas trop.
Cordialement.
16 janvier 2021 à 12:05
Réponse 7 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Bonjour.

Parfois elle redémarre et peut marcher non stop pendant 2 jours donc j'en ai profité pour mesurer...tensions et température gros tuyau elle a oscillé entre 76 et 88° sortie de UE avec thermomètre électronique..sonde sur tuyau..
quand elle fonctionne il reste depuis 1 ans...je croyais ça normal...un clignotement power de 1...ce qui semble dire que même en fonctionnement normal depuis longtemps une protection power board..
sinon quand ne fonctionne par...intensité globale 0.2 ampères (UEet UI) ça clignote dans l'UE mais rien ne bouge..puis au bout d'une minute il se fait le diagnostique panne 1 seule fois avant coupure et mise en EC...le diagnostique est alors 13 fois soit surintensité..puis coupure totale.
Par moment les relais réessayent une mise en marche avec la séquence de clignotements.
Cette nuit... quand elle voulait fonctionner elle a dégivré plusieurs fois à 3° extérieur...puis repartie normalement.
Elle a toujours été bizarre celle là si on voulait qu'elle parte il fallait souvent la mettre à 24° puis la redescendre ensuite.
Bon c'est Airton et aucun document..je suis bon en électronique..mais sans schéma...???
Par ailleurs les circuits sont nickel..aucune trace de composant ayant souffert.
Airton n'ayant qu'une carte, je l'ai fait venir la power rien ne change.
Je fais venir de chine la PFC..44 Euros.
J'ai tenté mais ce sont des cartes de récup chinoise.
Une idée de piste ??
Quand elle dit 13 fois surintensité... c'est impossible car en global je suis à 0.25A (UE et UI)
Où est cette sonde qui dit "Surintensité" ? ne serait elle pas dans la PFC ?
Voila...sans schéma et sans SAV...c'est pas facile.
Cordialement et merci de vos aides. C'est un super forum ici.
16 janvier 2021 à 13:19
Réponse 8 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Re..Bonjour..
2 redémarrages mais de brève durée... 3 minutes...j'arrête au cas où je ferais des dégâts...une hypothèse est elle possible...sachant que :
- J'ai eu jusqu'à 89 ° en sortie d'UE gros tuyau.
- Elle a fonctionné assez normalement 2 jours non stop avec des dégivrages.

Serait-il possible de voir un tel scénario sur manque de gaz ?
Merci
16 janvier 2021 à 14:17
Réponse 9 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, oui.
16 janvier 2021 à 18:42
Réponse 10 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Bonjour.
Malgré les silences total y compris ventilo (quand refuse tout démarrage qui se termine par EC..?), malgré diode avec 13 clignotements... surintensité ?
Et quand elle veut bien fonctionner la diode à 1 flash... protection power module ?
Je pensais plutôt un problème électrique.
16 janvier 2021 à 19:13
Réponse 11 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Bonjour.
Je demande aux administrateurs pour ma panne intermittente où rien ne bouge pas même un tour de ventilo et si par miracle elle démarre peut fonctionner totalement normalement pendant des jours avec une température gros tuyau de 85°...si je pourrais me mettre en relation avec Albre37 si il est encore là...à mon avis cette panne est soluble...juste c'est un mystère Airton, marque qu'il connait bien je crois...
A savoir je l'ai peut être fait fonctionner avec une inversion phase neutre..
Merci.
20 janvier 2021 à 07:52
Réponse 12 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour bricoman52.
Pour information cela fait plusieurs années que Albre37 n'a pas participé sur le forum.
Cordialement. Romana du forum climatisation.
20 janvier 2021 à 12:42
Réponse 13 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Bonjour.
OK merci.
J'ai appelé Airton... SAV assez nul... ils persistent... 13 clignotements pour eux c'est un problème électrique... je leur ai dit qu'elle fonctionnait parfaitement les jours de miracle....
Réponse : c'est un composant de la grosse carte qui fonctionne parfois et parfois pas !
Bon la carte en question... ils ne la font plus !
Au secours.
Cordialement !
20 janvier 2021 à 16:27
Réponse 14 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Bonsoir.
Quelqu'un pourrait-il me donner des pistes...
J'ai changé la carte power module et la carte PFC, j'ai toujours une tension à 320 -330 volts sur le power module, à la mise sous tension rien ne se passe sauf un petit clac...
Les diodes clignotent puis au bout de 1 ou 2 minutes... le clignotement se met en indication de panne 1 seule fois et c'est 13 donc trop d'intensité... or l'intensité est à 0.25 à maxi.
L'UE essaye de réenclencher selon le même processus et coupe de nouveau, puis l'UI indique EC soit défaut de com avec l'UE.
Les tensions sur les sondes sont bonnes et SURTOUT... par miracle... peut-être dans 15 jours... elle arrivera à démarrer et fonctionnera en chaud parfaitement pendant 1 ou 2 jours...
La tension DC est alors de 360 volts, si je diminue la demande de chauffage... elle s'arrête et refuse de repartir...
Quelqu'un a une idée... Merci.
Ça fait de la peine de jeter une clim qui n'a sûrement pas grand chose !
08 février 2021 à 19:58
Réponse 15 forum climatisation

Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Il se peut qu'un composant présente une soudure défectueuse, qui pourrait éventuellement "se refaire" quand la température de la carte remonte. Vous pouvez essayer de chauffer la carte avec un sèche cheveux, avec un peu de chance...

Votre "trop d'intensité" ne dure qu'un (très) court instant : la carte surveille ce courant en permanence, et stoppe le power module quand cette anomalie apparaît. Il est donc logique que votre appareil de mesure ne détecte rien d'anormal.
08 février 2021 à 23:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
    N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
  • 2. Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
    N°7329 : Bonjour. J'ai installé une clim Airton TAC-12CHSA vers 2010. Elle fonctionne au printemps-automne en mode chauffage, puis quelques jours d'été en mode rafraîchissement. Entre 2 périodes, son alimentation est coupée - mais...
  • 3. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
    N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
  • 4. Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
    N°3869 : Bonjour, J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le...
  • 5. Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne
    N°4694 : Bonjour. J'ai une clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI de 2008 que j'ai arrêtée (débranchée) en septembre 2017 (elle était en mode froid) à la remise en route en mars 2018 pour du chaud, l'unité intérieure me dit E5...
  • 6. Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
    N°3745 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un connaitrait la valeur des sondes de température NTC de l'UE d'un climatiseur Airton de type TAC-12CHSA/ZI ? En particulier celle sur la tuyauterie en sortie du compresseur (5K, 10K ou 20K...)...
  • 7. Valeur de la résistance R37 carte power clim Airton TAC 12CHSA/ZI
    N°3754 : Bonjour. Quel est le chiffre marqué sur la résistance R37 d'une carte power clim AirtonTAC 12CHSA/ZI, année 2008. Rien que le chiffre. Merci beaucoup.
  • 8. Télécommande 405 597 Airton TAC 12CHSA/ZI
    N°2627 : Bonjour, Je cherche tout simplement le numéro de référence de la télécommande de la clim Brico-dépot : Airton tac-12chsa/zi Le numéro de référence est marqué au dos de la télécommande mais lorsqu'on le demande au SAV...
  • 9. Diode D13 Power Module climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
    N°3593 : Bonjour à tous, Je possède un climatiseur Airton type TAC-12CHSA/ZI depuis 2009. Il y a deux jours ce dernier refusait de fonctionner. Défaut E5 affiché sur l'unité intérieure. Après test du Power Module de l'unité...
  • 10. Problème de chauffage climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
    N°3802 : Bonjour. Depuis 10 ans mon climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI réf 405597 ne fait plus de chaud. J'ai regardé les cartes de l'unité extérieure les 2 clignotent une fois et de la glace se trouve derrière, plus précisément...
>>> Résultats suivants pour : Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bonne annee 2012 bonne et heureuse annraccorer une climconseils depannage climatiseursdepannage electronique climatisation 026



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite