Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4694
Question Forum Climatisation : Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne
Bonjour.
J'ai une clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI de 2008 que j'ai arrêtée (débranchée) en septembre 2017 (elle était en mode froid) à la remise en route en mars 2018 pour du chaud, l'unité intérieure me dit E5 clignotant.
Elle fonctionne en ventilation 8mn et s'arrête E5.
Elle n'accepte pas le mode chaud et E5 aussitôt.
Je n'ai eu jusqu'à ce jour aucun problème avec cette clim (10 ans).
Je l'avais montée moi-même avec le système raccord rapide et sécurisé fourni avec.
Elle n'a jamais connu un frigoriste, mis un contrôle de gaz.
Elle m'a jusqu'à mars rendu un excellent service.
Est-ce que ça vaut la peine de faire une réparation ???
Le SAV m'a dans un premier temps demandé de faire quelques tests et m'a répondu que cela venait d'une carte (159€), puis rappel du SAV et c'était une autre carte (159€).
Puis-je faire confiance ?
Merci de vos réponses. Cordialement.
J'ai une clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI de 2008 que j'ai arrêtée (débranchée) en septembre 2017 (elle était en mode froid) à la remise en route en mars 2018 pour du chaud, l'unité intérieure me dit E5 clignotant.
Elle fonctionne en ventilation 8mn et s'arrête E5.
Elle n'accepte pas le mode chaud et E5 aussitôt.
Je n'ai eu jusqu'à ce jour aucun problème avec cette clim (10 ans).
Je l'avais montée moi-même avec le système raccord rapide et sécurisé fourni avec.
Elle n'a jamais connu un frigoriste, mis un contrôle de gaz.
Elle m'a jusqu'à mars rendu un excellent service.
Est-ce que ça vaut la peine de faire une réparation ???
Le SAV m'a dans un premier temps demandé de faire quelques tests et m'a répondu que cela venait d'une carte (159€), puis rappel du SAV et c'était une autre carte (159€).
Puis-je faire confiance ?
Merci de vos réponses. Cordialement.
01 mai 2018 à 18:07
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne
Bonjour,
C'est ce que j’appellerai du jetable.
Vous avez eu beaucoup de chance qu'elle dure 10 ans.
Cordialement.
C'est ce que j’appellerai du jetable.
Vous avez eu beaucoup de chance qu'elle dure 10 ans.
Cordialement.
01 mai 2018 à 18:34
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne
Bonsoir.
Merci à AAC.
Cordialement.
Merci à AAC.
Cordialement.
01 mai 2018 à 18:50
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne
Bonjour.
E5 est un défaut de communication entre les unités. Souvent l'alim basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Voir la question 4668 : Clim TCL erreur E5, la panne décrite pourrait ressembler à la vôtre et vous donner des pistes d'investigation.
Cordialement, Dom.
E5 est un défaut de communication entre les unités. Souvent l'alim basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Voir la question 4668 : Clim TCL erreur E5, la panne décrite pourrait ressembler à la vôtre et vous donner des pistes d'investigation.
Cordialement, Dom.
01 mai 2018 à 19:50
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne
Bonjour.
Je vous dirais qu'Airton c'est Airton, au niveau fiabilité ce n'est pas tout à fait ça, ni pour leur conseils.
Mais bon si vous vous sentez capable de changer cette carte par vous-même 159 € est quand même moins cher que de racheter une clim en bas de gamme comme Airton mais a tenu 10 ans et j'en suis très étonné.
A vous de voir.
Je vous dirais qu'Airton c'est Airton, au niveau fiabilité ce n'est pas tout à fait ça, ni pour leur conseils.
Mais bon si vous vous sentez capable de changer cette carte par vous-même 159 € est quand même moins cher que de racheter une clim en bas de gamme comme Airton mais a tenu 10 ans et j'en suis très étonné.
A vous de voir.
02 mai 2018 à 16:34
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne
Bonsoir.
Merci à Dom-Aom et à PL. Je regarde la question 4668 mais PL me dit que j'ai eu de la chance que le climatiseur tienne 10 ans... car c'est un bas de gamme alors que je l'ai payé à l'époque un peu moins de 700€...
J'ai déjà démonté les cartes pour voir, les 2 voyants rouges ne sont jamais allumés quand l'appareil est sous tension.
Avec la télécommande je n'arrive pas à mettre en mode chaud pourtant quand je m'éloigne du climatiseur je peux passer la télécommande en mode chaud bien sûr pas d'effet sur le climatiseur car trop loin.
J'en ai conclu que la télécommande marchait.
Est-ce que je fais venir la carte du SAV Airton ? le SAV m'a dit que si ça ne fonctionnait pas il me rembourserait quand je la renverrai. Puis-je les croire !!!
Je vais remuer les cosses de chaque carte et tous les branchements car je l'ai lu dans des posts sur le site.
Si vous avez des idées... je remettrai un mot dés que j'aurai fait les manips.
Merci encore à tous.
Ci-joint les photos des cartes mais j'ai déjà vu les mêmes sur le forum.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
Merci à Dom-Aom et à PL. Je regarde la question 4668 mais PL me dit que j'ai eu de la chance que le climatiseur tienne 10 ans... car c'est un bas de gamme alors que je l'ai payé à l'époque un peu moins de 700€...
J'ai déjà démonté les cartes pour voir, les 2 voyants rouges ne sont jamais allumés quand l'appareil est sous tension.
Avec la télécommande je n'arrive pas à mettre en mode chaud pourtant quand je m'éloigne du climatiseur je peux passer la télécommande en mode chaud bien sûr pas d'effet sur le climatiseur car trop loin.
J'en ai conclu que la télécommande marchait.
Est-ce que je fais venir la carte du SAV Airton ? le SAV m'a dit que si ça ne fonctionnait pas il me rembourserait quand je la renverrai. Puis-je les croire !!!
Je vais remuer les cosses de chaque carte et tous les branchements car je l'ai lu dans des posts sur le site.
Si vous avez des idées... je remettrai un mot dés que j'aurai fait les manips.
Merci encore à tous.
Ci-joint les photos des cartes mais j'ai déjà vu les mêmes sur le forum.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
02 mai 2018 à 22:51
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne
Bonjour.
Inspirez-vous de la question 2667 : Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7, vous pourriez être dans le même cas.
Cordialement, Dom.
Inspirez-vous de la question 2667 : Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7, vous pourriez être dans le même cas.
Cordialement, Dom.
03 mai 2018 à 10:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
- N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
- 2. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
- 3. Cliquetis relai climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI
- N°641 : J'ai installé depuis 8 jours un climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI avec raccords ready. Il fait son office bien que la régulation laisse à désirer (pas de corrélation entre la température demandée et effective) et...
- 4. Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°7329 : Bonjour. J'ai installé une clim Airton TAC-12CHSA vers 2010. Elle fonctionne au printemps-automne en mode chauffage, puis quelques jours d'été en mode rafraîchissement. Entre 2 périodes, son alimentation est coupée - mais...
- 5. Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI
- N°6771 : Bonjour. Sur une clim Airton 12CHSA/ZI pour laquelle le SAV ne détient plus de pièces... pour la 2ème fois une panne intermittente style... se met en sécurité EC c'est à dire problème de communication avec l'UE. La...
- 6. Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
- N°3869 : Bonjour, J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le...
- 7. Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3745 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un connaitrait la valeur des sondes de température NTC de l'UE d'un climatiseur Airton de type TAC-12CHSA/ZI ? En particulier celle sur la tuyauterie en sortie du compresseur (5K, 10K ou 20K...)...
- 8. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 9. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
- N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
- 10. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
- N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite