Bonjour,

Mon MSZ-GB50VA (qui marchait très bien jusqu’à hier) démarre normalement et s’arrête soudain de fonctionner au bout de 2 ou 3 min, le voyant "opération" se met alors à clignoter. Et il reste comme ça....
Une idée pour m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Jérôme
11 juin 2015 à 21:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum

MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Mon MSZ-GB50VA (qui marchait très bien jusqu’à hier).

Bien.
Citation :
Le voyant "opération" se met alors à clignoter.

Combien de fois ? SVP.
12 juin 2015 à 16:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum

MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn

Jerome38000
Membre inscrit
Jerome38000
5 messages
Non-stop. Il clignote jusqu’à ce que j’arrête l'appareil.
12 juin 2015 à 22:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum

MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Cela veut dire qu'il y a un défaut, il faut ouvrir l'UE. Il doit y avoir une led qui clignote nous dire lesquelles et combien de fois.
Elle peut par ex clignoter 1x toutes les secondes comme 3x s’arrêter et recommencer.
13 juin 2015 à 08:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum

MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn

Jerome38000
Membre inscrit
Jerome38000
5 messages
Bonjour,
Je suis assez amateur sur ce genre de truc... pouvez-vous juste me préciser ce que vous entendez par ouvrir l'UE ? (juste ouvrir le capot... ?) je veux être sûr de ne pas passer 3h à chercher les leds dont vous parlez. :)
Encore merci pour votre aide.
Jérôme
13 juin 2015 à 14:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum

MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn

Jerome38000
Membre inscrit
Jerome38000
5 messages
Re, je tiens à vous signaler aussi que j'ai effectué un petit nettoyage de printemps il y a très peu de temps : enlevé le capot, enlevé et nettoyé les filtres (catechin filters), enlevé les vertical/horizontal vannes et nettoyé... bref ce qui est indiqué sur le mode d'emploi.
Merci.
Jérôme
13 juin 2015 à 14:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum

MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
UE = unité extérieure.
13 juin 2015 à 18:33
Réponse 7 d'un contributeur du forum

MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn


Invité
invité
Bonjour,
Attention qu'il ne s'agisse pas tout simplement d'un mauvais repositionnement des verrouillages des volets de ventilation verticale. Bien les repousser à fond. Il y a un contact de sécurité.
Salutations.
13 juin 2015 à 18:34
Réponse 8 d'un contributeur du forum

MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn

Jerome38000
Membre inscrit
Jerome38000
5 messages
Bonjour,
Désolé pour le "silence radio" depuis vos dernières réponses mais j'ai eu des soucis avec internet.
Bref, en photo ce que je vois quand j’enlève le capot, les seules leds que je vois sont les "operation" et "indicator", rien à l’intérieur.
J'ai essayé de replacer les volets mais ça continue à bugger.
Je suis sûr que tout ça est dû à une mauvaise manip quand j'ai nettoyé l'appareil...

Panne clim MSZ-GB50VA

25 juin 2015 à 20:22
Réponse 9 d'un contributeur du forum

MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn

stef69780
Membre inscrit
stef69780
1 message
Bonjour.
Avez-vous vous résolu votre problème car j'ai le même ?
Bonne journée.
funk
09 janvier 2019 à 11:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
    N°4262 : Bonjour à tous. Depuis 2012 que j'ai fait installer ma murale et tout va bien, climatisation et chauffage. Depuis que le temps frais est arrivé j'ai un problème en mode chauffage seulement. Ma murale chauffe bien mais elle...
  • 4. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 5. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
    N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
  • 6. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
    N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...
  • 7. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
    N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
  • 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 9. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 10. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
>>> Résultats suivants pour : MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite