FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4222

Question Problème Climatisation : Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Bonjour à tous.

J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ.
Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud.
Quand je choisis 19°C il fait facilement 22°C.

Que je sois en mode auto ou mode silencieux j'ai toujours la même différence.

Première question, est-ce normal d'avoir une telle différence ?
L'UI en question doit-elle se mettre à l’arrêt une fois la température atteinte ?
Dans mon cas, elle s’arrête quelques secondes puis repart mais sans produire du chaud, cela reste tiède, et plus elle repart dans son cycle. Fonctionnement normal ?
Que devrais-je faire pour avoir une température plus juste ?
Merci à vous. ;)
17 septembre 2017 à 10:48
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Essayez de mettre la ventilation en mode "AUTO".
Par contre l’appareil semble adapté pour le volume de votre pièce, suivant l'isolation et l'emplacement de votre UI la chaleur est parfois "étouffante" alors soit il faudrait voir pour un déplacement de la sonde de reprise qui gère la température, il peut se passer aussi des soucis comme l'isolation du passage des tubes est mal colmatée ce qui influence la sonde qui est à proximité.
Exemple vous demandez 19°C mais comme la sonde "voit" 17 la production chaud continue ce qui surchauffe la pièce, la sonde peut être aussi décalée ce qui donnerait le même problème de gestion que l’explication d'avant.
Pour le fonctionnement c'est peut être normal chaque constructeur à sa propre logique.
17 septembre 2017 à 12:11
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Merci pour le retour et les conseils.

En mode "auto" j'ai déjà fait un test et cela ne change rien. Le passage des tubes est en goulotte et j'ai aussi mis un peu de mousse expansive car je me suis fait la même réflexion que vous. Hélas aucun changement.

Au niveau placement l'UI : elle se situe près de la fenêtre qui a une entrée d'air en hauteur... peut-être que !?
Concernant la sonde, là je dois passer par mon installateur.
17 septembre 2017 à 12:52
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Avez-vous un contrôleur ohmique, si non on en trouve pour 10€ chez Casto, car vous pouvez dans ce cas contrôler la sonde vous-même.
Essayez de boucher cette entrée d'air et faites un essai.
17 septembre 2017 à 13:37
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Non je n'ai pas de contrôleur ohmique mais effectivement vu le tarif l'investissement ne me parait pas inutile.
Ceci dit je ne sais pas m'en servir et je ne sais pas où se trouve la sonde ni comment y aller !

Je vais faire le test avec l'entrée d'air bouchée !
17 septembre 2017 à 14:55
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Déjà premier point où prenez-vous la température de votre pièce et avec quel type de thermomètre ?
Car je pense que le problème essentiel peut venir de là.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 septembre 2017 à 15:52
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Bonjour AAC,

Je prends la température avec un thermomètre électronique. A l'opposé du split et sur plusieurs endroits différents.
Celui-ci est précis et confirme le relevé avec un thermomètre classique (style thermomètre mercure).

Et mon organisme me dit aussi qu'il fait trop chaud. lol
En y réfléchissant, je me demandais s'il ne pouvait pas s'agir d'un problème de dépression avec la VMC qui aspire l'air de l’extérieur via le tuyau de condensat ??
17 septembre 2017 à 18:12
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
En y réfléchissant, je me demandais s'il ne pouvait pas s'agir d'un problème de dépression avec la VMC qui aspire l'air de l’extérieur via le tuyau de condensat ??
Ça c'est pas possible. lol
Pour le reste le ressenti cela est possible !
Il faut prendre la température à la reprise de l'UI c'est à dire au volume.
17 septembre 2017 à 18:55
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.

J'ai les mêmes dans les chambres pour une surface équivalente et la consigne programmée est respectée à un degré en plus souvent, ou alors c'est mon thermomètre basique qui est optimiste, mais elle reste assez précise et très performante.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 18:58
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Bonjour PL,

Pas possible pour le condensat, bien noté merci !
Par contre je ne comprends pas trop votre phrase suivante :
Citation :
Il faut prendre la température à la reprise de l'UI c'est à dire au volume.
Comment dois-je m'y prendre ?
17 septembre 2017 à 19:00
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Si c'est un thermomètre électronique grand public ils ne sont pas très fiables, j'en ai fait moi-même l'expérience.
Pour la prise de température vous ne dites pas où vous mettez votre thermomètre.
Pouvez-vous nous l'indiquer SVP.
Par ailleurs les splits ou consoles de toutes marques ont un delta température compris entre 2 et 3.
C'est à dire que lorsque vous demandez 19°C, la sonde va arrêter la production vers 20°C.
La chaleur étant dans les tuyauteries, elle continuera de se diffuser alors que le compresseur sera lui arrêté. La sonde donnera l'ordre au compresseur de fournir à nouveau du chaud vers 18°C.

Votre organisme vous dit que vous trop chaud je n'en doute pas mais cela est souvent dû au mental vous demandez 19°C et vous avez 22°C. Mais là j'en reviens au début de mon post 22°C à quel endroit de votre pièce ?

Si votre VMC est correctement montée c'est à dire avec les grilles calibres de reprise d'air au dessus des fenêtres, vous n'aurez aucun problème.
Le cas contraire il peut se produire des bruits non souhaités dus à l'aspiration de la VMC qui passe uniquement par le tuyau des condensats (en hiver). J'ai déjà rencontré ce problème chez un client.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 septembre 2017 à 19:04
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Merci pour vos retours.

@AAC
Ah oui tout à fait des fois j'ai entendu des bruits curieux dans les tuyaux de condensat qui s’arrêtent quand j'ouvre la fenêtre et qui recommencent quand je la ferme...

Je prends la température à l'autre extrémité de la pièce au plus loin du split et surtout pas en direct du flux.

Ça va être difficile à régler si je souhaite un 19°C réel. Car je ne peux pas aller en dessous de 16°C sur la télécommande ... et je trouve ça pas très "top" ni très agréable quoi qu'il en soit.
Avoir une différence de 1 ou 2° degré max je le conçois mais plus cela me parait "suspect" ... non ?
17 septembre 2017 à 19:54
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Il faut mettre la sonde de votre th sur la grille de reprise au niveau de la sonde de reprise d'air de votre UI.
17 septembre 2017 à 20:37
Réponse 13 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Déjà revoir vos barrettes d'air aux fenêtres cela vous évitera les "bruits curieux" et meilleur pour votre santé en qualité de renouvellement d'air.

Ensuite vous prenez la température au plus loin du split. Là encore grosse erreur, sur ce modèle la température se prend sur le côté droit là où se trouvent deux petites fentes (c'est l'endroit où se situe la sonde).
Bref votre appareil fonctionne correctement mettez donc une demande inférieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 septembre 2017 à 21:25
Réponse 14 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Re,

OK merci bien je vais faire un test avec le thermomètre à cet endroit et je vous fais un retour.

Que voulez-vous dire pour mon entrée d'air sur la fenêtre ? Que devrais-je faire ?
J'ai une entre hygro type ISOLA HY.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 21:33
Réponse 15 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Vérifier que votre entrée d'air n'est pas bouchée.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 septembre 2017 à 07:39
Réponse 16 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Salut à tous,

@AAC
Non non l'entrée d'air n'est pas bouchée ! Hors de question que je m'amuse à ça.
Je dois faire un test pour voir si, par malchance, elle n'influe pas sur la sonde. J'attends que les températures descendent car il refait beau dans mon quartier. smile

Sinon, j'ai fait un test en plaçant le thermomètre au niveau de la sonde. Réglage à 19°C et mode auto.
Au bout de 1/2 heure : 22°C au thermomètre.
18 septembre 2017 à 19:56
Réponse 17 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Il est possible que la sonde ne soit pas bien calée.

En effet elle est maintenue par deux petites fentes, pour vérifier il faut démonter la carcasse de l'appareil.
C'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 septembre 2017 à 20:43
Réponse 18 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Ah mauvaise nouvelle donc. cry
18 septembre 2017 à 21:34
Réponse 19 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,

Le problème est surement dû à une surpression du système de ventilation qui met la pièce en dépression.

AAC n'est pas loin dans son raisonnement, car il a fait allusion aux entrées d'air dessus la porte fenêtre.
Pour savoir si elle était propre, mais cela n'est pas suffisant trop de dépression et de l'air qui remonte par l'orifice du tuyau à condensat, qui se traduit par ce bruit, et qui fait que la sonde mesure un air plus frais qui remonte naturellement par effet de l'aspiration de la VMC du moins c'est ce que je pense.

La preuve c'est quand vous ouvrez vos fenêtres ce bruit ne s'entend plus !
J'ai remarqué aussi chez moi avec un thermomètre à 2 sondes en position éteint une différence souvent entre 2 et 3 degrés à l’intérieur du Split due à de l'air qui remonte par les condensats par effet de la VMC.

Pour voir ci cela vient de là, vous faites un essais en coupant sur une heure votre ventilation et vous faites vos mesures mais là aussi comme dit plus haut AAC la mesure doit être correcte avec un bon thermomètre.

Cordialement, cathars
19 septembre 2017 à 09:47
Réponse 20 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pourquoi la VMC influerait-elle sur un problème de régulation en température ?
A partir du moment où on demande 19°C et qu'il fait 22°C voire plus, il faut tenir compte de l'inertie, soit mais quand même.
Ce pourquoi et ayant déjà eu le cas comme le trou mal bouché et donc l'air froid influençait la sonde et en dernier recours le décalage de la sonde. C'est ce que je vois pour l'instant.
Mais par contre cette VMC avec les grilles de fenêtres sales ou bouchées peut effectivement aspirer par n’importe quel orifice comme les condensats. L'air passe où elle a envie.
19 septembre 2017 à 14:55
Réponse 21 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Ben à voir, j'ai pensé aussi que si la pièce ne fait que 13 m² avec une puissance de 2 kW en nominal elle se trouve vite en court cycle et le compresseur stoppe avant de faire une régulation, afin de réduire sa puissance automatiquement, surtout avec des températures assez douces en ce moment la sonde est vite en température due à la stratification de l'air chaud, peut-être que quand il fera plus froid, cela va rentrer dans l'ordre.

À vérifier le réglage des volets le plus à la verticale, j'ai remarqué que lors du fonctionnement à chaud cela augmente la longueur des cycles, car l'air chaud est pulsé vers le bas, et cela réduit d'autant la stratification de l'air près de la sonde du Split.

À essayer aussi une vitesse de ventilation un peu plus forte cela augmente le brassage de l'air par temps doux.
Et augmente aussi la durée des cycles de fonctionnement.
Cordialement, cathars
19 septembre 2017 à 15:14
Réponse 22 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En fait je voulais en venir sur ce que cathars nous dit, il se pourrait que la clim soit surdimensionnée.
En ratio on compte 80 W par M² voir 60 en clim et là vous avez 100 W au M² voire un peu plus, donc le temps que la clim arrive à température ce qui est le cas celle-ci stoppe et avec l'inertie provoque ce phénomène de "surchauffe" de la pièce qui disparait très vite pour repartir sur la régulation de la température demandée.
Il va falloir régler votre UI différemment étant donnée que vous ne la changerez pas.
1 : en mode chaud à la température que vous souhaitez, mettre la vitesse de ventilation la plus basse possible.
2 : régler les volets de l'UI le plus verticale possible
La gestion sera plus appropriée.
Nous dire ce qu'il en est. Merci.
19 septembre 2017 à 17:42
Réponse 23 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos retours.

@ cathars
Effectivement la dépression VMC/Tuyau condensat est une éventualité. A la limite il faudrait que je fasse un test en bouchant temporairement la sortie du tuyau. Mais bon peut-être est un peu gros ...
Au niveau des réglages je suis principalement en auto (Fan et Vanne) ou en mode silencieux pour le "Fan".

@PL
Ah si elle est surdimensionnée cela ne va pas être facile. Nous en avions discuté avec l'installateur et il m'avait dit qu'il ne fallait surtout pas mettre plus gros car il y avait un risque de surdimensionnement et plus petit cela n'existe pas.

Je vais donc tester en manuel en mettant la vitesse la plus basse (mode silencieux donc) et mettre les volets en manuel vers le sol (en auto ils pointent vers le sol quand il y a production de chaleur et ils reviennent au milieu quand le compresseur s’arrête).
Peut-être que quand le froid sera plus vif, le problème évoluera ... en mieux ! lol

Sinon nous sommes d'accord que l’écart entre la température de consigne et la température réelle au niveau de la sonde doit être de 1 à 2°C max ?

Comme c'est mon premier hiver avec un système de pompe à chaleur comment doit-on régler le fonctionnement ?
Comme un chauffage traditionnel : c'est à dire un mode éco en absence et mode normal quand on est présent ? ou on coupe tout en abs et on programme un démarrage 1h avant le retour ?
Quel est le plus judicieux ?
Merci.
19 septembre 2017 à 19:03
Réponse 24 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Non et non !! je pense que le fait de mettre le Split sur une petite vitesse ne fera qu'amplifier la stratification de l'air au dessus du Split !! et aggravera le problème de surchauffe sur la sonde de reprise ! il faut brasser un peu plus fort pour avoir une meilleure homogénéité dans le volume de la pièce !!

J'ai essayé sur le mien depuis plus de 3 ans pour avoir les meilleurs cycles de fonctionnement !
Il faut environ un minimum de soufflage pour brasser 4 fois le volume de la pièce correctement c'est plutôt en vérité 5 fois = 165 m3/h en soufflage.
13m² x 2.50 m = 32.5 m² x 5 fois = 162.5 m3/h exactement.
Cordialement. cathars
19 septembre 2017 à 20:44
Réponse 25 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Ah c'est en contradiction avec les propos de PL mais pas de soucis.
Je vais tester avec une ventilation plus forte pour voir ce que se passe.
Merci encore.
19 septembre 2017 à 21:23
Réponse 26 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Re bonsoir,
J'ai bien regardé la machine, très bon produit !

En auto là où est la petite hélice, ce serait le mieux comme fonctionnement car en chaud (heating) vous avez au minimum silence 222 m3/h pour 21 db(A) donc pas la peine de mettre plus fort cela ne sert à rien, cela brassera déjà pas mal pour le petit volume que vous avez !
Volet réglé à la verticale et ouvrez la porte du couloir pour augmenter un peu les déperditions du volume !
Une clim comme la msz-sf va fait 2 kW en nominal et 3.2 kW maximum en chaud 25m² aurait été au top pour une machine comme cela ! c'est un peu trop sur-dimensionné ! surtout si vous avez une isolation correcte !
Cela fait 153 Watts par m² autant dire que votre machine fonctionne trop bien !
Cordialement. cathars
19 septembre 2017 à 21:36
Réponse 27 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Personnellement je me sers de ma pompe à chaleur en gros 18 heures par jour comme je suis chez moi cela ne me pose pas de problème sauf quand je pars la journée, je la programme 2 heures avant de rentrer en auto sur une consigne de 18 ou 19 degrés !
La nuit je l'éteins entre 22 et 23 heures et je rallume au petit matin entre 4 et 5 heures juste avant de me lever !
Elle reste 6 heures sans fonctionner sur 24 heures donc 18 heures de fonctionnement par jour, mais je perds entre 2 et 3 degrés que je regagne assez vite ! l'avantage d'un bon brassage du volume !

Pour votre problème je pense que ce n'est pas un problème de VMC trop forte car cela aurait juste pour cause d’augmenter les déperditions de la pièce, et je ne pense pas que cela vous embêterait sur le chauffage car vous avez un sur-dimensionnement de la machine !! une VMC trop puissante extrait une grande partie des calories en chauffage, donc engendre de la déperdition, normal ! mais en contrepartie renouvelle l'air intérieur.
Quand on parle de bilan thermique il faut prendre en compte la VMC comme l'isolation de la maison !
Bonne soirée. Cathars
19 septembre 2017 à 22:13
Réponse 28 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Bonjour cathars,

Merci pour les retours détaillés. J'ai bien tout noté.
Je vais faire des tests plus poussés avec le mode auto et aussi en manuel pour voir s'il y a une différence.
Il est vrai que la porte d'entrée n'est jamais ouverte. Un autre test en perspective !

Votre réglage sur une journée est intéressant. Je pensais m'orienter vers le même type de programmation.
c-à-d un principe de déclenchement 1h ou 2h avant mon retour.

J'attends que les températures baissent à nouveau pour pouvoir faire tout ça ! smile
20 septembre 2017 à 06:46
Réponse 29 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour laurent-D.

Oui dès que les températures seront en dessous de 5 degrés cela fonctionnera bien mieux je pense porte ouverte sur le couloir, si vous avez une pièce à côté la chaleur ira chauffer plus de volume en orientant les volets vers la porte.

Je suis aussi légèrement surdimensionné au dessus de 10 degrés extérieur, mais à partir de +5 degrés extérieur, le fonctionnement est bien meilleur avec des cycles beaucoup plus longs.
J'ai 5.6 kW pour 50 m² à proximité le reste ce sont les chambres qui se chauffent par l'inertie de mon volume de soufflage assez important 600 m3/h.
Bon courage pour les essais.
Cordialement. cathars
20 septembre 2017 à 11:17
Réponse 30 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je crois qu'il y a une incompréhension au niveau des termes quand je vous dis mode ventilation "auto" c'est seulement pour la ventilation, je ne parle pas du mode "AUTO" pour le fonctionnement chaud ou froid d'ailleurs je vous déconseille fortement ce dernier c’est ou du chaud ou du froid.
cathars, elle sert à quoi la petite vitesse ? elle est calculée pour brasser un minimum de volume d'air donc...
On en revient donc à une surchauffe de la pièce, c'est bien cela ? Un problème d'inconfort ?
Donc il faut trouver un compromis vitesse de ventilation/température. Il suffit que l'appareil soit positionné dans la largeur de la pièce un poteau en face de la ventilation que sais-je, et donc non dans la longueur pour avoir ce genre de problème, ce pourquoi montée en température rapide, un temps insuffisant de fonctionnement afin d'optimiser le fonctionnement de la clim.
Afin de voir un peu mieux les choses nous faire parvenir un plan d'installation même à la main cela nous aidera, merci.
20 septembre 2017 à 18:18
Réponse 31 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Bonsoir,

@cathars
merci pour vos explications complémentaires et votre investissement sur ma problématique. ;)

@PL
oui nous sommes bien en phase. Nous parlons bien de la ventilation "auto".
Ma pièce fait environ 3.85x3.2.
La clim est installée dans la largeur. Au niveau du plan (approximatif) la clim est le rectangle bleu.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
réglage mode chaud climatisation

20 septembre 2017 à 21:08
Réponse 32 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous.

laurent-D le Split aurait été bien mieux installer sur la longueur de la pièce, cela aurait pour effet un meilleur brassage du volume.

Pour PL, oui bien vu l'emplacement n'est pas le top, pour le mode silence en question donc petite ventilation qui est de 220 m3/h si je ne me trompe a la particularité de réduire la puissance de l'unité extérieure durant la nuit, du moins je le pense, ainsi elle fonctionne moins puissamment, et avec un niveau de db(A) (pression acoustique) moins fort à l’extérieur.
Mais le fait d'avoir une machine surdimensionnée permet de laisser fonctionner en mode silence sans avoir un manque de chauffage car le volume n'est pas très important.
Cordialement, cathars.
21 septembre 2017 à 10:57
Réponse 33 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Bonsoir cathars,

Oui je suis d'accord avec vous sur le placement mais au départ nous n'avions vraiment pas pensé à l'éventualité de ce genre de soucis...
Bonne soirée.
21 septembre 2017 à 19:55
Réponse 34 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Donc en fait c'est comme si elle était surdimensionnée, la clim comme elle reprend l'air chaud qui bute contre le mur en face on va dire dans le coin et donc pas le temps de gérer le volume, démarre trop chaud d'un coup puis stoppe puis redémarre etc.
Donc maintenant qu'elle est installée vous ne la bougerez plus, on va essayer de palier au problème, déjà laisser en réglage les volets horizontaux vers le bas, puis les volets verticaux c'est à dire ceux qui sont derrière les volets horizontaux, les régler le plus possible vers la direction de la porte de sortie de la pièce, ce réglage se fait soit avec la commande soit manuellement, à la vitesse la plus grande ou en "auto". Faites un essai.
21 septembre 2017 à 20:42
Réponse 35 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Bonsoir PL,

Bien noté. Je teste cela et tout le reste.
Ensuite je reviens vers vous.
J'ai du boulot. lol
Merci.
21 septembre 2017 à 21:24
Réponse 36 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous,

Pour laurent-D s'il était possible de faire autrement ce serait bien, surtout dans le sens de la longueur, mais le problème de régler les volets orientables à droite ou à gauche, vont malheureusement vous souffler directement sur le lit, donc pas top !!

Faites des essais sur silence avec une consigne à 17 degrés cela devrait mettre la machine au minimum de sa puissance soit 500 Watts à 600 Watts en gros.

Je pense que le mode silence doit être moins puissant en performance de 30 % environ, qui se traduit aussi par une baisse de 50 % du bruit de l’unité extérieure de 3 db (A).
Faites des essais, et vous nous direz si une amélioration a été vérifiée par vos mesures !
Merci pour vos retours.
Bonne soirée à tous. cathars
21 septembre 2017 à 21:42
Réponse 37 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Hello cathars,

Hélas non il n'est pas possible de faire autrement au niveau placement.
En y réfléchissant il y aurait eu d'autre problèmes. En effet, en le positionnant soit à gauche soit à droite de la fenêtre nous aurions eu des soucis avec l'entrée d'air qui souffle sur les côtés et si à droite il y aurait eu un problème avec la connectique jusqu’à l'UE.
Donc, au final d'autres soucis ... cry

Ce matin, très tôt et à la fraiche, j'ai fait le test à 17° et cela me semble plutôt bien. A confirmer !
En été, lors des gros pics de chaleur je choisissais le mode auto pour faire baisser la température puis au bout de 1 ou 2 heures le mode silencieux. Au final le résultat était parfait !
Je croise les doigts pour que cela fonctionne pareil en hiver. Vivement que je puisse tester tout ça ...
22 septembre 2017 à 18:31
Réponse 38 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir laurent-D,
Ben je pense que le minimum à la consigne sera plus bénéfique, car la clim va moins consommer, et l'unité extérieure fonctionnera à charge partielle 30 à 40% DU NOMINAL.
Résultat moins de risque d'avoir un manque de chauffage par temps très froid, économie d’énergie en électricité, la ventilation restera en petite vitesse, donc moteur et roulement moins sollicités, et une ventilation qui sera silencieuse !
Que du plaisir par grand froid !

Moins intéressant par temps doux, car la machine se retrouve en surdimensionnement, après reste la possibilité de favoriser la programmation !
Surtout vérifier que les filtres du Split sont toujours propres, personnellement je les passe sous l'eau tiède tous les 8 à 10 jours pour avoir un soufflage optimal !
Bons tests, à bientôt.
Cordialement. cathars
22 septembre 2017 à 20:07
Réponse 39 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

laurent-D
Membre inscrit
laurent-D
137 messages
Bonjour cathars,

Au niveau nettoyage j'effectue, toutes les deux semaines, une aspiration très soignée des filtres.
Tous les trimestres nettoyage à l'eau ainsi qu'un petit coup de bombe firclim un peu partout.

C'est pas mal non ? lol
Bon week-end smile
23 septembre 2017 à 09:36
Réponse 40 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour laurent-D.

C'est parfait, de plus la bombe firclim sert aussi à la désinfection de la batterie surtout lors d'une utilisation en plein été, qui favorise les bactéries et les moisissures sur la volute et du bac et du tuyau de condensat !
Cordialement. cathars
23 septembre 2017 à 14:11
Réponse 41 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

sebastienmax
Membre inscrit
sebastienmax
96 messages
Bonjour Lauren-D,

Je viens d’être équipé avec du Mitsubishi (même matériel que vous) et je rencontre aussi un problème de surchauffe sur les chambres.
Avez vous réussi à résoudre le problème ?

Mon installation est composé de un split MSZ-AP50VGK (séjour) et 4 splits MSZ-AP15VGK (chambres).
Ce sont les chambres qui me posent problème avec les splits MSZ-AP15VGK, les chambres ont une superficie de 14 m².
Dans le séjours aucun problème, j’ai 50 m².

L'installateur m'a préconisé de mettre en vitesse 1 (FAN - Silence), le moins fort, dans les chambres, mais faut il pas mieux mettre le réglage Ventilation (FAN) : mode AUTO.

Cela change rien, toujours aussi chaud. La température au niveau du capteur est bien identique au thermomètre.
Même en mettant 15’C sur les télécommandes j’ai toujours 22’C.

Cordialement.
01 novembre 2023 à 12:48
Réponse 42 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

sebastienmax
Membre inscrit
sebastienmax
96 messages
Bonjour.

Installateur passé hier, vérification groupe extérieur :
Branchement : aucune inversion, il n’a pas vérifié si inversion sur les splits. électrovanne : semble fonctionner. RAS d’après lui.

Il a constater que même en mode chauffage, consigne à 10’C sur les télécommande IR que les splits ventilent et reparte en chaud.

Pour lui, manque d’isolation dans le passage des câbles et le fois remonte au capteur des splits.
Solution d’isoler la gaine : mousse expansive.
L’application MELCloud et thermomètre sont cohérents et pas de flux froid.

—> Problème toujours présent, l’isolation supplémentaire n’a rien fait.
Toujours 22’C dans les chambres. Voir courbes de MELCloud.

Le technicien qui est passé, m’a dit : on ne peut pas arrêter la ventilation à température, ça n’existe pas.
Un coup oui un coup non. funk
05 novembre 2023 à 10:55
Réponse 43 d'un contributeur de Bricovidéo

Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

sebastienmax
Membre inscrit
sebastienmax
96 messages
Bonjour,

Après un moment d'essais, voici les meilleurs réglages concernant les splits Mitsubishi MSZ-AP15VGK (chambres d'environ 14 m²) pour le chauffage : j'espère que cela pourra aider la communauté du forum.

Réglage avec télécommande :

Mode : Soleil (chauffage)
Température : 18°C
FAN - Vitesse ventilation : Silence - débit 210 m3/h (supérieur à 5 fois le volume de la pièce)
Vane - orientation des volets : Auto

Grâce à cette configuration, je chauffe correctement toutes mes chambres en réduisant la facture d'électricité de 30 % smile grâce au réglage de mon installateur.

Je m'interroge maintenant sur ce mode s'il peut y avoir un gain (mode nocturne).

Cordialement,

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 6939.jpeg

31 décembre 2023 à 16:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
  • 2. Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul
    N°2998 : Bonjour, Je prévois de faire installer un mono-split MSZ-FH50VE dans ma future maison RT2012, 1) Au niveau de l'emplacement à votre avis quel serait l'emplacement idéal ? Selon le plan, 1, 2 ou 3 ? j'aurais tendance à...
  • 3. Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse
    N°4590 : Bonjour, J'ai trois splits Mitsubishi dans des chambres, 3 MSZ-SF15VA, deux ont l'air de fonctionner correctement mais un split a un comportement qui n'est pas habituel. En mode chaud les volets se mettent en position basse et...
  • 4. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 5. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
    N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Réglage split MSZ Mitsubishi mode nocturne
    N°9178 : Bonjour. Bonne Année et Meilleurs vœux. Après un moment d'essais, voici les meilleurs réglages concernant les splits Mitsubishi MSZ-AP15VGK (chambres d'environ 14 m²) pour le chauffage. J'espère que cela pourra aider la...
  • 10. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
    N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
>>> Résultats suivants pour : Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite