Problème PAC air/eau Mitsubishi modulo 60 Genius erreur E05
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2564
Question panne pompe à chaleur : Problème PAC air/eau Mitsubishi modulo 60 Genius erreur E05
Bonjour,
Besoin d'aide.
J'ai une PAC air/eau Mitsubishi modulo 60 Genius (avec élément intérieur Yack) elle ne fonctionne plus et elle m'affiche depuis samedi un message d'erreur (E05 error protect) apparemment c'est un problème de communication entre l'élément intérieur et celui de l'extérieur. Le dépanneur me dit qu'après investigation que cela vient du moteur du ventilo car il l'a débranché et depuis je n'ai plus le message ou dit-il une carte....
Qu'en pensez-vous ? Et sauriez-vous où je peux acheter moi-même sur internet ce ventilo, pour que ça me revienne moins cher ... surtout s'il s'avère qu'il y a aussi la carte.
Merci pour votre coup de main.
Cordialement.
Besoin d'aide.
J'ai une PAC air/eau Mitsubishi modulo 60 Genius (avec élément intérieur Yack) elle ne fonctionne plus et elle m'affiche depuis samedi un message d'erreur (E05 error protect) apparemment c'est un problème de communication entre l'élément intérieur et celui de l'extérieur. Le dépanneur me dit qu'après investigation que cela vient du moteur du ventilo car il l'a débranché et depuis je n'ai plus le message ou dit-il une carte....
Qu'en pensez-vous ? Et sauriez-vous où je peux acheter moi-même sur internet ce ventilo, pour que ça me revienne moins cher ... surtout s'il s'avère qu'il y a aussi la carte.

Merci pour votre coup de main.
Cordialement.
10 décembre 2014 à 12:14
Conseil 1 dépannage PAC Mitsubishi
Problème PAC air/eau Mitsubishi modulo 60 Genius erreur E05
Bonjour. Chez le constructeur évidemment, il y a alibaba.fr
10 décembre 2014 à 18:53
Conseil 2 dépannage PAC Mitsubishi
Invité

Problème PAC air/eau Mitsubishi modulo 60 Genius erreur E05
Invité

Bonsoir et merci pour votre réponse.
Et qu'en pensez-vous sinon du diagnostic ?
Et qu'en pensez-vous sinon du diagnostic ?
10 décembre 2014 à 20:26
Conseil 3 dépannage PAC Mitsubishi
Problème PAC air/eau Mitsubishi modulo 60 Genius erreur E05
Bonsoir.
Pour le diagnostic oui tout est lié. Il a suivi un protocole de dépannage logique. 0 partir de là, si il vous fait un devis et que la panne ne correspond pas, le problème est pour lui, bien ne rien payer en cas de suite.
Pour le diagnostic oui tout est lié. Il a suivi un protocole de dépannage logique. 0 partir de là, si il vous fait un devis et que la panne ne correspond pas, le problème est pour lui, bien ne rien payer en cas de suite.
11 décembre 2014 à 19:06
Conseil 4 dépannage PAC Mitsubishi
Problème PAC air/eau Mitsubishi modulo 60 Genius erreur E05
Bonjour,
Faite confiance à votre dépanneur.
Et je dirais même les yeux fermés.
Comme PL vous l'a dit, votre dépanneur a suivi une logique de diagnostic.
Lorsque le bus (liaison électrique) de communication est bon, que la carte du groupe est bien alimentée, que cette dernière envoie bien le signal de communication, que celle de l'UI est aussi ok, il n'y a pas 50000 raisons à ce défaut.
Il est fréquent qu'un élément pressentant un défaut d'isolement puisse être la cause de ce type de défaut.
Lorsque le défaut d'isolement n'est pas assez franc pour faire sauter le différentiel, le courant de fuite vers la terre crée des perturbations qui altèrent la qualité des signaux émis ou reçus (par l'UE ou les UI), les uns et les autres ne sachant interpréter le signal perturbé, cela se traduit systématiquement par défaut de communication.
Si votre dépanneur vous parle du ventilo, c'est qu'il a fait les vérifications que nécessite ce défaut.
Voyant que tout est ok, c'est tout naturellement qu'il a cherché s'il n'y avait pas un élément en défaut de masse.
L'un des éléments que nous vérifions ce sont les ventilateurs de l'UE.
Puisque en le débranchant le défaut disparaît on en conclue que c'est lui qui met le bazar.
Je pense qu'il émet un doute sur la carte en se disant, "à raison", que soit elle est à l'origine de la défectuosité du ventilateur, soit il craint qu'elle n'ait pris un coup.
Je pense qu'il vous parle de la carte d'alimentation du ventilo et non pas de la carte de commande.
Il a une bonne logique et semble maitriser son sujet.
Donc garder son numéro.
Cordialement.
Adelclimatisation
Faite confiance à votre dépanneur.
Et je dirais même les yeux fermés.
Comme PL vous l'a dit, votre dépanneur a suivi une logique de diagnostic.
Lorsque le bus (liaison électrique) de communication est bon, que la carte du groupe est bien alimentée, que cette dernière envoie bien le signal de communication, que celle de l'UI est aussi ok, il n'y a pas 50000 raisons à ce défaut.
Il est fréquent qu'un élément pressentant un défaut d'isolement puisse être la cause de ce type de défaut.
Lorsque le défaut d'isolement n'est pas assez franc pour faire sauter le différentiel, le courant de fuite vers la terre crée des perturbations qui altèrent la qualité des signaux émis ou reçus (par l'UE ou les UI), les uns et les autres ne sachant interpréter le signal perturbé, cela se traduit systématiquement par défaut de communication.
Si votre dépanneur vous parle du ventilo, c'est qu'il a fait les vérifications que nécessite ce défaut.
Voyant que tout est ok, c'est tout naturellement qu'il a cherché s'il n'y avait pas un élément en défaut de masse.
L'un des éléments que nous vérifions ce sont les ventilateurs de l'UE.
Puisque en le débranchant le défaut disparaît on en conclue que c'est lui qui met le bazar.
Je pense qu'il émet un doute sur la carte en se disant, "à raison", que soit elle est à l'origine de la défectuosité du ventilateur, soit il craint qu'elle n'ait pris un coup.
Je pense qu'il vous parle de la carte d'alimentation du ventilo et non pas de la carte de commande.
Il a une bonne logique et semble maitriser son sujet.
Donc garder son numéro.

Cordialement.
Adelclimatisation
13 décembre 2014 à 08:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 2. Problème PAC Yack modulo 60
- N°5061 : Bonjour à vous ! Je suis en possession d'une pompe à chaleur. YACK modulo Genius 60 avec module hydraulique en relève de chaudière et contrôler de marque Mitsubishi RC-E1 Quand je démarre ma PAC fonctionne 5minutes...
- 3. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 5. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 6. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 7. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 8. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
- N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
- 9. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite