Bonjour,
Je possède depuis Novembre 2008 une clim multi type LG.
Tout fonctionne bien sauf 2 splits MS07AH 2,1/2,3 kW qui eux n'en font qu'à leur tête.
Je me déclenche, je me déclenche pas, tout va bien ils vivent leur vie mais rendent la mienne moins sympa.
Si vous avez la solution je suis preneur.
Merci.
Je possède depuis Novembre 2008 une clim multi type LG.
Tout fonctionne bien sauf 2 splits MS07AH 2,1/2,3 kW qui eux n'en font qu'à leur tête.
Je me déclenche, je me déclenche pas, tout va bien ils vivent leur vie mais rendent la mienne moins sympa.
Si vous avez la solution je suis preneur.
Merci.
20 novembre 2013 à 09:20
Conseils dépannage climatisation 1
Problème splits clim multi LG MS07AH2
Bonjour,
Merci de donner la configuration complète de votre installation, à savoir : Réf groupe extérieur et unités intérieures.
Distance de chaque unité par rapport au groupe extérieur.
Superficie de chaque pièce.
Merci de donner la configuration complète de votre installation, à savoir : Réf groupe extérieur et unités intérieures.
Distance de chaque unité par rapport au groupe extérieur.
Superficie de chaque pièce.
20 novembre 2013 à 13:42
Conseils dépannage climatisation 2
Problème splits clim multi LG MS07AH2
Bonjour,
Groupe extérieur LG FM30 AH-monophasé. Puissance froid 8,80 kW. Puissance chaud 10,10 kW.
3 unités intérieures murales LG MS 07AH 2,1/2,3 kW.
2 unités intérieures murales LG MS 09 AH - 2,6/2,9 kW.
1 à 7 mètres pièce 10 m².
1 à 10 mètres 10 m².
1 à 12 mètres 15 m².
1 à 2 mètres.
1 à 7 mètres les 2 dernières sont dans la même pièce 40 m².
J'espère vous avoir donné tous les éléments dont vous avez besoin.
Cordialement.
Groupe extérieur LG FM30 AH-monophasé. Puissance froid 8,80 kW. Puissance chaud 10,10 kW.
3 unités intérieures murales LG MS 07AH 2,1/2,3 kW.
2 unités intérieures murales LG MS 09 AH - 2,6/2,9 kW.
1 à 7 mètres pièce 10 m².
1 à 10 mètres 10 m².
1 à 12 mètres 15 m².
1 à 2 mètres.
1 à 7 mètres les 2 dernières sont dans la même pièce 40 m².
J'espère vous avoir donné tous les éléments dont vous avez besoin.
Cordialement.
20 novembre 2013 à 17:34
Conseils dépannage climatisation 3
Problème splits clim multi LG MS07AH2
Bonsoir.
Après vérification de votre configuration il s’avère que la combinaison de vos cinq unités est égale à 130% de la puissance du groupe extérieur.
Ce qui a pour effet, en cas de fonctionnement simultané des splits, la diminution de la puissance de certains splits.
Par ailleurs le groupe extérieur est préchargé pour une longueur de 7,50m par unité, au delà un complément de charge est nécessaire.
Après vérification de votre configuration il s’avère que la combinaison de vos cinq unités est égale à 130% de la puissance du groupe extérieur.
Ce qui a pour effet, en cas de fonctionnement simultané des splits, la diminution de la puissance de certains splits.
Par ailleurs le groupe extérieur est préchargé pour une longueur de 7,50m par unité, au delà un complément de charge est nécessaire.
20 novembre 2013 à 19:08
Conseils dépannage climatisation 4
Problème splits clim multi LG MS07AH2
Bonjour.
Qui peut faire un complément de charge ? J'habite dans l'Indre 36100 entre Châteauroux et Issoudun.
Merci.
Qui peut faire un complément de charge ? J'habite dans l'Indre 36100 entre Châteauroux et Issoudun.
Merci.
28 novembre 2013 à 09:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Quelle marque choisir en multi-splits
- N°56 : Bonjour, je souhaite installer un multi-splits et je ne sais pas quelle marque choisir : Daikin, Lg ou Mitsubishi ? De plus, que pensez-vous d'installer des splits dans chaque chambre ? Merci d'avance.
- 2. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 3. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 4. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
- 5. Erreur H4 et L1 groupe multi-splits
- N°7868 : Bonjour à tous. Un groupe de de marque Chigo modèle CMV--V140w souffre d'une panne inconnue pour moi, il affiche une erreur H4 et L1 (rien ne démarre). Selon manuel : Climatiseur Chigo Control System Cette erreur H4 est une...
- 6. Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits
- N°3411 : Bonsoir à tous, Je vous prie m'orienter par quelques notions théoriques sur le principe de fonctionnement des climatiseurs Multi-Split, j'ai un flou total sur cette technologie, à savoir : 1 - Est-ce qu'un multi Split est...
- 7. Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
- N°2880 : Bonjour, Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant : - 1 vert - 6 rouges Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête. Ce qui correspond à un code panne 61, soit...
- 8. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 9. Clignotement orange sur clim LG
- N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
- 10. Problème chauffage sur certains splits
- N°5051 : Bonsoir. Problème installation multisplits dans la maison et 2 des 4 splits ne font pas de chaud. En mode froid les 4 sont OK. En mode chaud les 2 splits des chambres ne déclenchent pas l’unité extérieure utilisée...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite